  1. Jesteś pewien że w każdym przypadku ??? "Zgodnie z taryfą nr 10 Polskiej Spółki Gazownictwa w przypadku przyłącza o długości do 15 m opłata ryczałtowa netto za jego budowę wynosi 2862,70 zł. Gdy natomiast przyłącze będzie zdecydowanie dłuższe, a więc powyżej 15 m, trzeba się liczyć z wydatkiem 102,30 zł netto za każdy metr." Prąd w domu przeważnie wszyscy mają a koszt podłączenia niższy.
  2. Zużycie ee (podlicznik) przez PC przez ostatni rok (w każdym msc) - uruchomienie PC 25.05.2022, krzywa ustawiona prawidłowo ~połowy grudnia, wcześniej chodziła PC na wyższym parametrze V - 23,590 VI - 56,440 VII - 51,190 VIII - 40,080 IX - 114,820 X - 178,950 XI - 424,100 XII - 649,700 I - 513,120 II - 526,790 III - 398,680 IV - 259,070 V - 90,000 Suma z podlicznika - 3326 kWh / rok (CO ~2550 kWh / CWU ~780 kWh) Suma ze sterownika Panasonic - 2755 (CO - 2108 kWh / CWU - 647 kWh)
  3. Latem grzejesz tylko CWU, CO wyłączone. https://www.termica.pl/produkt/6-wymienniki-do-pomp-ciepla Tu masz linka do zbiornika termica tam są rysunki jak wygląda wężownica w środku, generalnie w każdym zasobniku wygląda to podobnie. Im większa wężownica (większa powierzchnia wymiany ciepła) tym lepiej dla PC.
  4. Jak jest PC to bez sensu bojlerek - mój bojler żarł jak się okazało ~3 MWh / rocznie. Obecnie CWU z PC - pociągnęła ~0,8 MWh (w okresie wiosenno - jesiennym ~50-60 kwh/msc grzane raz dziennie do 40st) zimą ciut więcej. Ta różnica to bez zmian w użytkowaniu CWU. Jak ktoś nie ma PV to sobie szybko przeliczy różnicę / rok i kiedy się zwróci taki zasobnik CWU vs bojlerek. Wracając do zasadniczego pytania, dla 2 osób nie używających (używających sporadycznie) wanny - 150-200l to aż nadto. (ja mam na 4 osoby 300l i nie brakuje ciepłej wody) Możliwie maksymalnie duża wężownic czyli zasobnik dedykowany do PC.
  5. Tutaj https://www.tauron.pl/dla-domu/prad/taryfa-sprzedawcy 20220201-GZE-Taryfa-Sprzedaż-GZE-G-K-www.pdf 5.3. Cena maksymalna za energię elektryczną stosowana w rozliczeniach z Odbiorcami w 2023 r. po przekroczeniu maksymalnego zużycia energii elektrycznej, o którym mowa w pkt 1.6 Taryfy – 0,6930 zł/kWh. +VAT
  6. To nie teoria to odczyt z podlicznika. Sprawdziłem w Supla 4 dni od 19 - 22 listopada obydwie wyłączone klimy zużyły : pierwsza - 10,5 kwh (3+3,7+2,9+0,9) druga - 4,2 (0,7+1,9+1,1+0,5) Wydaje mi się że ta która zużyła ponad 10 kwh to Amber Prestige - ale pewności nie mam Agregat MultiSplit ma chyba tylko jedną grzałkę.
  7. MultiSpit nie jest AmberPrestige, to GWHD(28)NK6LO AmberPrestige ma klasę A+++ tylko w tych dwóch niższych mocach 2,5 i 3,5 wyższe już mają niższą sprawność. A++ Ciekawostka wszyscy podają jako główną klasę energetyczną dla klimaty ciepłego. W kwestii zużycia ~5kWh tyle zarejestrowało mi na podlicniku - może nie cały dzień była temp żeby się grzałki załączyły - jak klima pracowała to nie wiedziałem ile bierze sprężarka a ile grzałki. Niby oczywiste że grzała karteru + tacy = 180W ale jakoś nikt tego nie liczy - a prąd żre. Do czego dążę - klima w zakresie CO może być - dobrze dobrana - podobnej wydajności i prądo żerności co PC a różnice robią te dodatki. Nie wiem czy Panas ma jakieś grzałkę sprężarki - grzałki tacy ociekowej na pewno nie mam jest jako opcja do dokupienia. Może się powtórzę ale zasadnicza różnica u mnie to : - przejście z grzania CWU z grzałi (COP=1) na PC - być może grzałki dwóch jednostek ze klimatyzacji które pożerały trochę energii - na końcu być może różnice w wyjdaności grzewczej urządzeń. Nie jest to poparte pomiarami, jedynie obserwacją i tą dyskusją na forum.
  8. w obliczeniach brałeś pod uwagę że PC ma moc 7KW a suma mocy klimatyzacji to 8+3,5 KW klimą CWU nie zagrzejesz, zasadnicza różnica Największą różnicę robi CWU - chyba pisałem, różnica między grzałką (COP~1) a PC (COP~3) jest zasadnicza. Zgadza się ta zima była stosunkowo łaskawa po kolejnych 2 sezonach będzie można wyciągać inne wnioski Klima ma zarówno grzałki karteru sprężarki jak i tacy ociekowej - obydwie klimy potrafią zeżreć ~5KWh / dobę przy temp poniżej 5 stopni - PC nie posiada grzałki tacy ociekowej / czy ma grzałkę sprężarki nie wiem. Tu też się nazbiera.
  9. Wiek ma do rzeczy to że z roku na rok ocieplenia są coraz lepsze więc i zapotrzebowanie energetyczne domu spada. @Kaizen kolega pytał o bieżące całe zużycie, wydaje się że nie podawałem całego zużycia na klimie. Całkowite zużycie ee na klimie ~11,3 MWh Całkowite zużycie ee z PC ~7 MWh Wyliczając proporcje z zużycia jakie podaje sterownik Panasonic - zużycie kształtuje mi się na poziomie 75% CO / 25% CWU Zatem z tych ~3,3 MWh - ~2,5 MWh na CO / ~0,8 MWh CWU Mam wrażenie że tegoroczna zima była łaskawsza niż poprzednia - stąd mogą też być jakieś różnice. Poza tym Amber Prestige (3,5KW) dmucha bardzo ciepłym powietrzem (chyba ~45stopni) - co może nie być bez związku z COP klimatyzacji. MultiSplity dmuchają zdecydowanie chłodniejszym - chyba coś koło 35stopni. Dodatkowo MultiSplit był przewymiarowany ze względu że na 4 jednostki musiałem wziąć jedn. zew 8KW
  10. Na dzień dzisiejszy cały pobór EE to ~5,5 MWh / rok + auto konsumpcja z PV ~1,5 MWh Całe zużycie / rok na poziomie ~~ 7 MWh
  11. konfig jest taki że : 1 jednostka zew. - 4 jednostka wew 1 jednostka zew - 1 jednostka wew w sumie 2 zew / 5 wew - nie wiem skąd 8. dlaczego 5 - bo do 5 pomieszczeń - salon + 4 sypialnie
  12. nie całe 4MWh - 3,7-3,8 MWh, fakt w tym było 200 kwh klimatyzacji latem nie odliczyłem - czyli powiedzmy na ogrzewanie 3,5 - bez grzejnika łazienkowego (nie opomiarowany +X) na dzień dzisiejszy pobór (tauron elicznik) spadł z ponad 9 MWh do ~5,5 MWh - wszystko na prąd. to nie apteka, największą robotę zrobiło CWU z bojlera na PC
  13. mam żonę - żeby mieć klimę najpierw trzeba było założyć ogrzewanie 'które się nie sprawdziło' żeby założyć docelowe czyli PC jakbym założył najpierw PC to nie miałbym klimy.
  14. co się nie dodaje ?? do czasu aż zamontowałem podlicznik na bojler nie zdawałem sobie sprawy że bojler wciąga tyle energii - wiedziałem że COP = 1 ale żyłem w niewiedzy. dzięki przejściu z CWU na COP > 1 tyle do przodu. na samym ogrzewaniu z PC zamiast z klimy i tak jest lepiej : - większa powierzchnia grzana (lazienki, pom gosp. garaż) a niższe zużycie - ciszej niż klima Inaczej - PC na CO i CWU wzięła mniej KWh niż klima na samo grzanie. Gdybym na grzejniki musiał puszczać wyższą temp niż 45 stopnie pewnie było by gorzej, obecnie max co było przy -12 na zew to 40 stopni na PC z krzywej Wcześniej nie liczyłem w bilansie cwu - a jak ktoś ma bojler to przejście na cwu dużo daje oszczędności. Co widać po zużyciu ee.
  15. Jestem po 2 sezonach grzania klimą i prawie po pełnym grzania PC. Klima splity - Gree Amber Prestige - parter + 4 x multisplit poddasze w pokojach. Brak klimy w łazienkach i pomieszczeniu gospodarczym i garażu. Łazienka dogrzewana konwektorem elektrycznym, grzanie CWU bojlerem elektrycznym PC - grzejniki w całej chałupie (dobrane do niskiej temp zasilania) + garaż + cwu z PC. Wnioski są takie że przy podobnej temp w całym domu 22-23 stopnie : - ogrzewanie klimą + cwu to ~6,5-7 Mwh (~4 MWh klima + ~2,5-3 MWh cwu) - ogrzewanie PC (dodatkowo łazienki, pom. gosp. i garaż) łącznie z cwu 300l - obecnie 3,3 MWh z podlicznika - pełny rok zamknie się 25 maja. Różnicę robi przede wszystkim - grzanie CWU z bojlera elektrycznego to masakra. Klimatyzacja na parterze chodziła zima non stop, w sypialniach do 22:00 i włączała się o 5:00 - bo jednak szum jest i na dłuższą metę jest uciążliwy zwłaszcza wieczorem, w ciągu dnia pomijalny.
  16. Bufor równolegle. Całkiem inne chałupy - więc i zużycie całkiem inne.
  17. czan-el wrzuć jeszcze screna z zaznaczoną temp. zew. jestem ciekaw bo na śląsku dzisiaj ~12-19 stopni było cały dzień i u mnie PC nakręciła 2,65 kwh łącznie z cwu (z panasa / z supla 3,4kwh), pc pracowała o 5:00 - 8:00 + cwu od 13:00
  18. a w razie jakby PV było za dużo można uchylić okno ...... tak chyba już było ale mogę się mylić, że temp w mieszkaniu regulowało się stopniem otwarcia okien ......
  19. Można to logo odczytywać jako pozdrowienie wyznawcy jedynie słusznej władzy pozdrowienie w kierunku całej reszty. Ale może się mylę
  20. Faktycznie jest bateria - zasugerowałem się wpisem na aledrogo. Więc histereza taka jak w Salusie a 100zł droższy - za to jest WiFi. Jest OK, o to mi chodziło - o jakąś inną propozycję poza tymi zebranymi przeze mnie.
  21. nie zakładałem obsługowości - ustaw / zapomnij / zmieniaj baterie - zatem nie brałem pod uwagę WiFi (czytaj nie jestem skłony dopłacić 100zł za WiFi vs Salus) Sterownik Volt WT-20 : Zasilanie termostatu: USB, 5V / 1A Czułość: +/- 0,5 °C Dwa minusy : - zasilanie nie bateryjne - histereza 1 °C Wielkość - wymiary termostatu: 125 x 98 x 23,5 mm, ale nie wygląda jakby można go było postawić na półce. raczej do zamocowania na ścianie Euroster - 102 x 97 x 26 mm Salus 154 x 80 x 30 mm Salus i Euroster mają 0,5 / 0,4 °C histerezę
  22. Sens opisałem - no OK a jakiś przykładowy WiFi to jaki ? nie ma możliwości poprowadzenia przewodu więc bezprzewodowy musi być. Chodzi o to że ma stanąć w dowolnym miejscu i być dowolnie mobilny w ramach pomieszczenia, te dwa spełniają te warunki inne znalezione są wcale niewiele tańsze a tablet na ścianę mnie nie rajcuje.
  23. Informacja + opis jak zarejestrować : http://www.cro.ichp.pl/aktualnosci/rejestracja-pompy-ciepla-w-cro-informacja-dla-wlascicieli-pomp-ciepla-bedacych-osobami-fizycznymi,p536454966 Tabela ilości powyżej której wymagana rejstracja. http://www.cro.ichp.pl/_ftp/tabele_zawieraj%C4%85ce_ilo%C5%9Bc_(w_kg)_substancji_lub_mieszaniny_F-gazow_i_substancji_kontrolowanych_jakie_podlegaj%C4%85_rejestracji_w_bazie_CRO_PG.pdf Wygląda na to że właściciele PC z R32 są w lepszej sytuacji niż r410. Dla R32 trzeba mieć potwora żeby te 7,4 kg przekroczyć.
×
×