  1. Witajcie! Po przeprowadzce do nowego domku czas na pierwsze spostrzezenia, potrzebuje porady czy wyniki pracy rekuperatora sa poprawne czy cos mozna poprawic. A wiec pacjent: parterowka ok 150m2, porzadnie ocieplony z kazdej strony, rekuperator z wymiennikiem przeciwpradowym o wydajnoscmi maks. 500m3/h (typoszereg 350). W srodku jakies 21,5st i 38% wilgotnosci, predkosc wentylatorow ustawiona na sztywno na 30% mocy: - temperatura zewnetrzna: -1stC - temperatura na czerpni: -1stC - temperatura powrotu do reku z wnetrza domu - mierzona przed wejscie do reku: +21st. - temperatura nawiew tuz za centralą: +13stC - temperatura nawiew mierzona na anemostacie: +14stC - temperatura wyrzucana mierzona na kratce wywiewu na zewnatrz: +6stC Sprawnosc temperaturowa ok 63% Wiem, ze dane producenta o sprawnosci 80-90% mozna sobie wsadzic miedzy bajki ale czy mozna jakos usprawnic zysk i podwyzszyc temperature nawiewaną do pomieszczen np. sterując nad/podcisnieniem albo zwiekszajac/zmniejszajac predkosc na centrali? Czemu pytam? Siedzac wieczorem w salonie albo w pracujac w gabinecie czuc po prostu zimne powietrze opadajace z anemostatow i zastanawiam sie, czy mozna ten efekt zmniejszyc. Obawiam sie tez, czy przy duzych mrozach nie bedzie jeszcze gorzej. Dla jasnosci: filtry wymienione, wymienniki (2szt.) nie sa zamarzniete, cala instalacja na peflexach i skrzynkach rozpreznych, zatopiona jest w podwieszonym sufucie w otulinie ok 50cm celulozy (od dolu jakies 15cm, od gory 25cm, strych nieocieplony i nieogrzewany. Czerpnia i wyrzutnia fi200mm poprowadzona w podbitce i skierowana w dol, umiejscowione od strony wschodniej.
  2. u mnie po 1,5h grzania CO przy -2,7st na zewnątrz mam +5,4/+2,3
  3. Mysle, ze Jasiek wiedzial co robi A tak w ogole to masz racje, na razie widze delte na poziomie ok 4-4,5k (8,3/3,9 wczoraj przy +1 po 2h pracy) i podczas wygrzewania w zeszym roku spadala do ok 2,4-2,7K (przy temperaturach ponizej -10stC)
  4. Podpowiedzcie prosze, czy delta miedzy wyjsciem a wejsciem w zaleznosci od predkosci pompy DZ ma wplyw na COP pompy? Innymi slowy - lepiej celowac w delte w okolicach 2,5-3st na wyzszym biegu, czy obnizyc perkosc pompy o jeden stopien i zejsc z delta w okolice np. 4st ?
  5. u mnie podobne temperatury tj 8.5/4.6. Wpadłem na chwilę na budowę, pompa akurat działała, zdarzyła dobić temp na wyjściu co do 30stC ale nie wiem ile czasu to trwało (utrzymuje w środku 16-17stC, realnie wychodzi ok 18st na wysokości ok 2m od podłogi)
  6. przy szkieletowce to swietny wynik, az sie nie chce wierzyc ze tak malo... ja odpalilem w niezamieszkanym jeszcze domu ogrzewanie na 17stC, z jednokrotnem nabiciem CWU 270L od 17/11 przez 25 dni pompa wciagnela 138kWh...
  7. Witajcie. Pytalen wczoraj o tester kropelkowy i zamierzam go w tygodniu kupić i wykonać test ale przy okazji przeanalizowałem wyniki podawane przez mpwik i na potrzeby wstępnej oferty kształtuje się to następująco: 1. Twardość wody 190 mgCaCO3/l 2. Rodzina 2+2 3. Planowane zużycie ok 8m3/mc Nie mam oddzielnego obwodu tylko do kuchni więc zależy mi na zmiękczaniu do takiego poziomu, gdzie osad będzie minimalny ale woda będzie zdatna do picia. Miejsca mam sporo więc celuje w urządzenie 2 elementowe. Jak tylko wykonam test kropelkowy dam znac czywynik będzie podobny. Co byście zaproponowali w takiej sytuacji?
  8. Panowie doradcy - koncze budowe domku, mam wode miejska, doradzcie prosze jaki test powinienem wykonac zeby odpowiednio dobrac zmiekczacz / filtr?
  9. eee to normalne, rozruch i doprowadzenie wody ktora w podlodze moze miec nascie stopni do docelowych 24-30 musialo swoje zjesc plus pewnie pompa wpadla od razu na pomysl podgrzania cwu. Nie ma sie czym przejmowac.
  10. Rekuperacja sporo ciagnie - u mnie przy obecnych nastawach to jakies 70W/h czyli 0,07kWx24h = 1,68kWh niech wiertarka 1000W chodzi 1h, czajnik 2400w 15min i masz juz kolejne 1,6kWh. Ale to i tak ciagle daleko do srednio 16kWh. Pytanie czy pompa jest uruchomiona bo moze ona dogrzewa wode i podloge?
  11. Tutaj nie chodzi o Twoj konkretny wybor (marka/modelu) tylko o wybor WLASCIWIE DOBRANEJ pompy. Decyzje o modelu/mocy przesunales na instalatora/sprzedawce ktory wie o Twoim domu jeszcze mniej niz Ty - jak spytasz go dlaczego taka a nie inna, to zapewne Ci powie, ze ta ma spory zapas mocy i jeszcze nigdy nie mieli nikogo kto by narzekal... Wybrales niezlego "kolosa" - mocy nie powinno zabraknac, oby tylko byl w stanie zejsc nisko z modulacją mocy i wszystko bedzie ok. Pozdrawiam
  12. Musisz sobie uswiadomic ze moc danej pompy to tylko szczatkowa informacja - nikt Ci zle nie rzyczy ale przy takim podejsciu wybierzesz kolorowy folderek reklamowy a nie odpowiednio dobrany sprzet! Masz kaloryfery wiec musisz patrzec na inne parametry pompy w zakresie obliczenia minimalnej mocy dla danej temperatury. OZC to niewielki wydatek ktory wynosi mniej niz roznica miedzy modelem np. 9 a 11 kw. Zrobisz jak uwazasz.
  13. U mnie przy grzaniu cwu najniżej 4.8/1.6
  14. U mnie za 01.02 do 29.03 wyszło ok 800kwh na pompę, w domu 19stC i 2 grzania cwu, wykonczeniowka. Tragedii nie ma choć liczyłem na mniej bo zero zysków bytowych poza tym leciałem na najwyższej krzywej pod grzejniki więc liczę że kolejny sezon będzie bardziej reprezentatywny
  15. Teka, to jest troche jak z anonimowym hejtem w internecie - jeden rzuci plote, drugi podlapie i przekaze 3ciemu, a ten juz dobuduje cala historie Twoich porazek. Teraz lepiej trzymaj sie krzesla bo mimo, ze robiles mi wylewki prawie 1,5 roku temu, dopiero jutro wjezdza ekipa od podlog i wyjdzie, czy jest dobrze czy nie Tak jak juz pisales wczesniej, opisalem Wasza wizyte u mnie mozliwie najuczciwiej i najrzetelniej - teraz czas na weryfikacje jakosci prac po porzadnym wysezonowaniu wylewek - na pewno dam znac wszystkim jak wyszlo, nie ma sentymentow w biznesie. I zeby nie bylo tak rozowo i ze forumowi spece sa nieomylni - Yacek robil u mnie w calym domu sufity pod malowanie, standard q3 to sie nazywa? Przy odbiorze nie widzialem zadnych uchybiej, bylo dobrze, ale jak wjechala ekipa od wykonczeniowki polazala mi przy halogenie gory i dolki, smugi i przytarcia. Skontaktowalem sie z Yackiem, pokazalem kilka fotek i.... oddzwonil, przyznal ze to juz druga taka wpadka przy obecnej lampie. W ciagu miesiaca wyslal chlopakow i poprawili sufity bez mrugniecia a co wiecej, Yacek sam opisal swoja "wpadke" na profilu FB. Chyle czola
  16. czajaone - dzwon do Jaska i spytaj czy by Cie nie odwiedzil i poprawil. Moze akurat bedzie w Twojej okolicy to by zrobil rozeznanie co byloby potrzebne i kolejnym razem by Ci to pyknal.
  17. Rowniez sie zastanawiam jaki jest sens korzystania ze sterowania strefowego/pokojowego przy podlogowce. Wydaje mi sie, ze lepszym rozwiazaniem jest poprawne umiejscowienie czujnika pokojowego we wzorcowym pomieszczeniu i ew. korekta na rotometrach niz zabawa w roznicowanie temperatury miedzy pomieszczeniami na termostarach pokojowych?
  18. Mysle, ze masz racje - w koncu roznica miedzy wejscie mi wyjsciem oscyluje w okolicach 2-5K wiec raczej wielkich zyskow tutaj nie mozna sie spodziewac po dociepleniu / odsunieciu dobiegow
  19. Jasiek zauwazyl, pompa dobila tuz po odpaleniu w koncu do odpowiedniej temperatury wg. czujnika wewnetrznego ale poprzez niska krzywa pracowala dlugo i nie pompowala wystarczajaco wysokiej temperatury, GZ sie szybko wychladzalo i musiala po krotkim czasie znowu sie uruchamiac. Jesli dobrze rozumiem dzialanie krzywej, to podwyzszenie parametru zdejmuje z pompy kaganiec odgornie zablokowanej temperatury zasilania GZ - po uwolnieniu stopiniowo podnosilem temperature w srodku az do 25stC, naladowalem conieco GZ i sciany i pozniej stopniowo zszedlem to temperatury w okolicach 18,5stC (nie mieszkam, a do wykonczeniowki wystarczy). Moge bładzić ale moze jest tak, ze masz problem z odbiorem ciepla przez podlogowke, zbiorniki buforowe sie nagrzewają wysokim parametrem. Mialem podobnie w obecnym starym domu przez wymiana pieca gazowego na nowszy. Instalacja grzejnikowa, junkers stawał w zimie i wylaczal sie bo nie bylo odbioru ciepla, okazalo sie ze rurki laczace obwod CO z rozdzielaczem zawalone byly kamieniem/rdzą tak bardzo, ze przeplyw zostal ograniczony do wielkosci szpilki. Moze u Ciebie jest podobnie i te zbiorniki buforowe przeszkadzaja tylko? Zrob prosty test - rozrysuj jak to jest ze soba polaczone - czy one sa wpiete rownolegle czy szeregowo a nastepnie obserwuj jak są zasilane - czy faktycznie wejscie do pierwszego zbiornika ma 50-60stC czy moze i mniej. Mozesz tez wejsc w menu serwisowe i sprawdzic jakie masz ustawienie max temperatury dla wyjscia z pompy.
  20. Przyznam, ze nieczesto goszcze na budowie kiedy dziala pompa wiec te 40st. moglem wziac z kosmosu wiec nie przywiazujmy sie do tego wyniki - postaram sie to zlapac do konca tygodnia. Co to GZ to spię spokojnie, to dzielo Jaska wiec raczej nie ma powodu to niepokoju. Strzelam, ze w lutym pompla wciagnela ok 400-450kwh (podlicznij pod samą pompę) ale ze nie notuje wynikow codziennie, to tylko moze przewidywania.
  21. Uzywam czujnika temperatury a instalator wrzucil mi juz harmonogram dopasowany do G12W. Jedyne niedopatrzenie to wlasnie niska krzywa - uruchomienie pompy nastapilo w okolicy 7 grudnia gdzie temperatury mialem w okolicach +4stC na zewnatrz. Budynek byl niezle wysesonowany (tynki 1,5 roku przy a wylewki 12 miesiecy - wszystko przy otwartym budynku bez ocieplenia). Niska krzywa przeszkadzala raczej szybszym dobiciu do zadanej temperatury wewnetrznej bo zwyczajnie szla na niskim parametrze zasilania. Bardziej zastanawia mnie czy parametr krzywej max dla grzejnikow przy mojej podlogowce nie spowodowal zasilania duzo wyzszą temperatura zasilania GZ - przy G11 ktora posiadam obecnie raczej jedynym problemem byl wlasnie potencjalnie zanizony COP spowodowany tym, ze zamiast walic 30st w zasilanie pompa dobijala do np. 40st i dzialala szybciej zamiast wolniej podnosic temperature. Tak sobie tlumacze krzywa grzewcza. Dlatego wlasnie chce dobudowac jakies rozwiazanie ktore pozwoli mi: 1. obserwowac kiedy faktycznie pompa sie zalacza i jak czesto chodzi, 2. ile zuzywa pradu w danym okresie, z podzialem na CWU i CO 3. a nastepnie zoptymalizowac ustawienia pompy w zaleznosci od panujacych warunku wewnatrz i na zewnatrz. Nie narzekam na jej wydajnosc, OZE wyszlo w okolicach 6,5kwh pompa ma w teorii 9,8kw, w ostatnim okresie 6 tygodni trwaly prace wykonczeniowe wiec tez nie jest to reprezentatywny okres do badania jej wydajnosci. Wiem juz ze musze docieplic wience bo celuloza siadla znacznie (nasyp ok 50-55cm) i same wience byly okryte max 10cm celulozy co tez powodowalo jakies tam straty. Na wiosne powalcze z wentylacja strychu bo to akurat skopalem, pozniej nowa klapa na strych (obecna jest nieszczelna i wykraplalo mi sie mnostwo wilgoci na strychu a to tez oznacza spore straty. Jest co robic
  22. Koledzy, wlasnie sie jorgnalem ze cos pokielbasilem w ustawieniach mojej pompy. Moj instalator podczas uruchamiania pompy zapomnial zmienic parametr krzywej ze standardowej "1" przez co pompa dosc dlugo pracowala zeby dobic odpowiednia templerature. Po szybkim telefonie zalezil zmienic parametr na najwyzszy czyli 15 i tak chodzi sobie od ponad 2 miesiecy. Obecnie ciagnie jakies 16kwh na dobre przy zadanej temperaturze ok 18,5stC co wydaje sie raczej srednim wynikiem. Przeczytalem instrukcje raz jeszcze i okazuje sie, ze parametr krzywej 15 przeznaczony jest dla instalacji grzejnikowej... Czy przypadkiem nie zafundowalem sobie konkretnie obnizonego COPu w najwieksze mrozy tej zimy??? W zaaczniku link do instrykcji sterownika RX210-SE21 https://www.ppcpompy.eu/?jet_download=327 Dzis rano zmienilem z 15 na 7, ciekaw jestem co to oznacza w praktyce?
×
×