  1. Spada bo pompa pracuje. Roomster osiagnol zadana temperature?
  2. jeżeli nowe ustawienia nie przynoszą efektu i uważasz ,że wcześniej było lepiej to się cofnij o krok. z tą temperaturą powrotu to kiedy ma to miejsce? jak kocioł pracuje , czy jak stoi , czy może podczas grzania cwu.
  3. dlatego się pytam czy szybko osiąga zadaną temp. jeżeli tak to możesz zejść z moc max np: 80 -70%- popróbuj może wystarczy 60% , sam zobaczysz. z tym ,że to jest duży kocioł i dlatego według mnie powinien pracować w automacie
  4. po co tak kombinujesz? nic ci to nie da. węgiel spala się poprawnie to nic nie ruszaj, drobne koksiki czy spieki są dopuszczalne. co to za logika 60% max moc i zwiększyć nadmuch, nie kumam, sorry uważasz ,że grzejniki w domu mogły by być cieplejsze ?
  5. daj znać czy warto i gdzie kupiłeś bo też muszę coś załatwić na szybko, dzieki
  6. Jak masz roomster to daj sobie spokuj z pogodowka. Deflektor spowrotem na miejsce. Drobne poprawki spalania ustawiasz sila nadmuchu w ustawieniach chwilowych. Za duzy kopczyk wiecej wiatru, za malo to mniej
  7. 21 to dużo -zostaw 10/1200 deflektor jak najbardziej powinien być. jak pamiętam palisz silverem i faktycznie ten groszek może lepiej będzie się palił na dwustanie. obserwuj dzień lub dwa i jak będzie niedopalony koksik w popiele wyłącz automat. ja też palę silverem w dwustanie ,kocioł max moc 80%. z tym że jak mrozy miną to od razu przestawiam na automat moc min 55% moc max 80% i jakoś się dopala. latem cwu moc max 40% i wszystko. to są moje ustawienia
  8. spalanie jest jak było. 1200/21 ? jak zmieniłeś 38-42 na 38 -48 masz kilka stopni więcej w której pracuje (zamyka /otwiera) siłownik. pracuje spokojniej przy chwilowym spadku temperatury wody. w poście #492 piszesz że się koczyk zapada a w #501 że przesypuje. to w końcu jak jest?
  9. ja bym zostawił w automacie , i sam napisałeś ,że węgiel jest dobrze wypalony czyli kocioł pracuje poprawnie. oszczędności teraz szukaj po stronie instalacji. zacznij od zaworów termostatycznych i zaizolowania wszystkich rur w kotlowni. panel zamontuj w centralnej części domu na ścianie wewnętrznej. np w salonie
  10. to ustaw roomster tak żeby było ciepło. tak jak ci pasuje. roomster pracuje poprawnie , zadana temperatura uzyskana i zamyka zawór. temperatura chyba spadnie o 0,4st to otwiera i tak w kółko. powrót ma mieć ok 40st. na module masz dół 38 i gorę 42 . dół bym zostawił a górę podniósł do 48 żeby siłownik pracował spokojniej. z tym spalaniem to strzelam, może zejdziesz niżej ale jak są mrozy 20-30 kg to są normalne wartości na tak duży dom.
  11. tak to wygląda. jak 22 st. za mało ustaw na 23. w pomieszczeniach gdzie jest za chłodno odkręć mocniej zawory. pamiętaj ,że w pomieszczeniu gdzie jest roomster grzejnik ma być otwarty na maksa. roomster z zaworem do największe oszczędności , z tym że i tak spalanie będzie w granicach 30 kg. mam nadzieje że się mylę i zejdzie jeszcze niżej. co do spalania jak pali się w zapadniętej retorcie zmień kaloryczność opału np. pieklorz albo ekofins.
  12. Zmieniales ustawienia wydajnosci podajnika?
  13. A jaka temperature masz ustawiona na roomsterze
  14. Zastanow sie dlaczego ster nie czyta roomstera bo to musi dzialac. Reszta to drobna regulacja. Mam nadzieje ze wiesz na czym polega praca zaworu,silownika i roomstera, prawda
  15. próbowałeś pracy w automacie zamiast dwustanu? jeżeli nie spróbuj. podtrzymanie ustaw 10 s pod / 20min przerwa. dobrze żebyś uruchomił roomster bo na pewno będzie mniejsze spalanie. dobrze jak założysz termostaty na każdym grzejniku, mniejsze spalanie zauważysz od razu, a na razie zwykłe zawory na tych grzejnikach poprzykręcaj tak by woda leciała minimalnie. aha i jaki wynik wyszedł na cieplowlasciwie.pl
  16. masz siłownik na zaworze 4dr.? masz termostaty na grzejnikach? jaki masz model kotła? pokaż zdjęcie palnika podczas pracy i zdjęcie popiołu. czy domek jest dobrze ocieplony?
  17. teoretycznie fajnie, a praktycznie to masakra. na dłuższą metę bardzo męczące. i jest duże ryzyko ,że przy obciążeniu gaz nie odparuje do końca a to zazwyczaj się dzieje przy mrozach i kicha. nawet tymczasowo zastanowił bym się nad dużym zbiornikiem.
  18. Tak, właśnie o to biega
  19. kolego, jestem bardzo ciekawy jak wygląda turbulator spalin w twoim kotle. jeżeli to nie jest zbyt duży problem to zrób kilka fotek , drobny opis i wrzuć na neta. może się komuś przyda ,a ja z chęcią bym sobie taki zrobił. dzięki , pozdr.
  20. u mnie koszt to ok 13 zł . lekki minus 5
  21. najważniejsze żeby towar był w miarę suchy. osobiście mam dwa typy tzn. czerwona iskra i rubin bartex. tylko pytanie co jest suchsze?
  22. ja bym dał osobną pętle na cwu. zwłaszcza że ma sterownik( chyba tytanik) z programem do wody użytkowej. fakt ,że to kocioł z podajnikiem i na palniku jest mało węgla ale zawsze. jak wszystko się pozamyka zwłaszcza latem będzie kłopot. niezdławiona pętla cwu przyjmie nadmiar po zatrzymaniu pracy. bezwładność przy węglu jest zawsze. oczywiście wpięcie cwu przy kotle. kolejny feler to zawory no drodze do naczynia wyrównawczego, to musi poprawić. następnie nie łączył bym ( na parterze) podłogówki i grzejników na jednym zasilaniu. bądźmy konsekwentni grzejniki za zaworem 3dr. a podłogówka oddzielnie i też prosto z kotła. podłogówka co prawda ma własne sterowanie ale autor wątku się skarżył ,że po włączeniu siada temperatura na całej instalacji. może to jest efekt braku zaworu 3dr o czym pisał Asolt albo po prostu trzeba ją dobrze wygrzać i będzie oki. wyjdzie w praniu i jeszcze proszę wrócić i wykonać zalecenia w poście 33 i tyle, będzie dobrze, pozdr
  23. dobrze z Szymonem to rozkminiliście. najlepiej możliwie najmniej ingerując w aktualny stan instalacji. teraz zostaje bypass przy zaworze termostatycznym na okres letni dla cwu albo ukłon w stronę osobnej pompy dla cwu. a co bym zrobił jak bym miał czystą kartkę to już jest inna bajka. martwię się ,że wszystko skończy się na dwa razy za dużej pompie i spierdolo..ej instalacji.
  24. jeszcze kociołek może nie mieć odbioru jak się zawór zamknie , ale to jest mały detal
×
×
  • Dodaj nową pozycję...