  1. Ty to wiesz, ale często spotyka się myślenie, że większa, mocniejsza pompa to na pewno lepsza... a noż przyjadą mrozy -35C i będzie jak znalazł
  2. Prawdopodobnie masz nie takie same warunki porównawcze.... nie można porównywać COPow zaraz po starcie sprężarki i pewnym czasie kiedy jej częstotliwość się ustabilizuje na niskim poziomie. Warunki pomiaru muszą być takie same, te same temp zew., ten sam odbiór ciepła, praca ciągła, i pomiar nie od razu tylko po pewnym czasie od rozruchu...
  3. Jak ktoś się zastanawia czy warto przewymiarowywać pompę czy nie to niech sobie na spokojnie przeanalizuje ten wykres... Jak ktoś planuję grzać w sposób ciągły i/lub grzejnikami to może się okazać, że korzystniej jest kupić pompę delikatnie "za małą" i wspomagać się grzałkami... przy temp. zew. <-15C. Jak komuś zależy na COP to powinien tak celować z mocą pompy, aby sprężarka jak najdłużej pracowała z częstotliwością 40-70Hz. Znaczne przewymiarowanie pompy przy instalacjach średniotemperaturowych np. grzejnikach, może prowadzić do obniżenia COP nawet o 0,5... co przy SCOPie na poziomie 2,5 jest już znaczące i można odczuć w portfelu;)
  4. Tylko wydaje mi się ze tutaj jest zła metoda porównawcza... Jeśli w grudniu grzałeś głównie w T2 to znaczy w nocy... to średnia nocna temperatura zew. podczas działania pompy mogła być niższa niż całodobowa średnia temperatura ze stycznia i lutego. Stąd różnica w COP...
  5. Z COPami to chyba jest dokładnie na odwrót... u mnie na minimalnej modulacji 20Hz a powiedzmy takiej średniej ok. 50Hz COP dla tej samej temperatury zasilania i temp. zew. potrafi się różnić nawet o 0,5 na niekorzyść niskiej modulacji. Szczególnie jest to widoczne w pompach T-CAP 9kW gdzie sprężarka jest mocno przewymiarowana, bo taka sama jest stosowana w pompie 12kW.
  6. Ja pomijam przejście z G12W na G13... to jest sprawa indywidualna, zależna od profilu zużycia, dla mnie G13 też wypada dużo korzystniej niż pozostałe taryfy. Bardziej chodziło mi o średnie porównanie ceny w obrębie jednej taryfy G13 z oraz bez gwarancji ceny. Średnia cena za 1kWh energii w G13 to obecnie 28,5gr (sama energia) opłata handlowa za gwarancję ceny to 210zł/rocznie. Jeśli ktoś zużywa powiedzmy 7MWh rocznie to musi doliczyć jakieś 3gr do każdej kWh, dlatego napisałem o podwyżce 10-15%. Inna sprawa że jak URE klepnie podwyżki na przyszły rok to mogą one wynieść 2-3razy tyle.
  7. No to zafundowałeś sobie samemu podwyżkę za energie elektryczną w granicach 10-15% Jestem ciekaw czy się opłaci, bo sam zrobiłem podobnie...
  8. PPamir

    Panasonic Aquarea

    Bo zazwyczaj temperatura zadana w buforze jest delikatnie wyższa niż w obiegach podłogówki... więc zanim dojdzie do podgrzania wody w buforze i wyłączenia pompy ciepła to zostanie zgłoszone ponownie zapotrzebowanie na ciepło z podłogówki.... poza tym pompa nie wyłączy się od razu jak zamknie się jeden z obiegów tylko najpierw zmoduluje moc... Cykli ON/OFF jest na pewno mniej niż w instalacji bez bufora, ale niestety COP jest niższy.
  9. PPamir

    Panasonic Aquarea

    No właśnie ten "szczegół" powoduje ze ty możesz podbijać krzywą a ja nie... Twoje termostaty nie są fizycznie wpięte w PC, są dla niej niewidoczne, w ustawieniach instalatora masz zapewne wybrane sterowanie temperatura wody...(w tym przypadku w buforze) a nie termostatem pokojowym i dlatego nie masz zablokowanej regulacji krzywej podczas działania pompy.
  10. PPamir

    Panasonic Aquarea

    Pytanie jest jak masz podłączone te termostaty? I czy masz dodatkową płytkę rozszerzeń? Bo z tego co wiem to normalnie obsługiwany jest tylko jeden termostat. Niektóre opcje uaktywniają się dopiero z dodatkową płytką...
  11. PPamir

    Panasonic Aquarea

    Krzywą można ustawić bez problemu, jest ona zawsze brana pod uwagę... tylko, że robi się to w ustawieniach instalatora... pompa musi być wtedy wyłączona. Natomiast jak już działa to nie można podbić/obniżyć ręcznie lub za pomocą harmonogramu tygodniowego KG o te parę stopni. Tak to działa tylko wtedy jak jest włączony termostat pokojowy. Natomiast jak jest włączone wyłącznie sterowanie temperaturą wody to można wtedy korygować KG nawet w trakcie działania pompy.
  12. PPamir

    Panasonic Aquarea

    Termostat jest podpięty prawidłowo pod wejście "Optional Thermostat 1" pod zaciski H i L. Widocznie nowa wersja sterownika w serii H tak już ma.
  13. Najlepiej założyć ciepłomierz i będzie wszystko jasne... jaka sprawność pieca i jakie zapotrzebowanie na ciepło budynku. I przy takim dużym zapotrzebowaniu dla pompy to często w moim rejonie G13 wypada najkorzystniej. Do autora wątku: A gazu nie rozważasz skoro jest już komin i kotłownia? Koszty wstępne mogą być niższe niż za pompę, eksploatacyjne również jeśli się uwzględni prawdopodobny wzrost ceny prądu przez najbliższe lata.
  14. PPamir

    Panasonic Aquarea

    A czy przypadkiem H42 to nie jest zabezpieczenie przed niskim ciśnieniem sprężania?
  15. PPamir

    Panasonic Aquarea

    Nie wiem czy gorszy, ale niestety jak mam włączony termostat pokojowy zew. to jedyne co mogę ustawić w harmonogramie tygodniowym to włączenie/wyłączenie pompy. Krzywej nie można podbić.
  16. PPamir

    Panasonic Aquarea

    Dzięki za info, jeśli rzeczywiście możliwe jest podbicie w granicach 1-5 to w zupełności mi to wystarczy. Ja mam grzejniki (bez bufora), a nie podłogówkę, wiec nawet niewielkie zmiany KG powinny być szybko odczuwalne... sprawdzę jutro. U mnie przy temperaturach na zew. w okolicach zera pompa lata 24/24 w weekendy, 19h/24 w tygodniu (5h kocioł gazowy) z częstotliwością ok 30Hz, ale ja mam układ biwalenty... z zupełnie innymi założeniami projektowymi.
  17. PPamir

    Panasonic Aquarea

    W harmonogramie z tego co wiem można ustawić tylko podbicie temperatury pomieszczenia... a my z 13dan kombinujemy jak tu zrobić czasowe podbicie krzywej grzewczej:)
  18. PPamir

    Panasonic Aquarea

    Zgadzam się, że oszczędności z tego mogą być niewielkie, a jakby to głębiej przeanalizować to żadne lub nawet strata. Może okazać, że pompa pracując przy nieznacznie wyższej krzywej, ale z mocą nominalną będzie miała lepszy COP niż przy niższej krzywej, ale tylko z częściowym obciążeniem. Niestety Panasonic nie chwali się COPami dla mocy innych niż nominalne...ale na pewno są one dużo niższe..
  19. PPamir

    Panasonic Aquarea

    Ja grzeję przy użyciu termostatu zew. pokojowego... ale on odpowiada tylko za temperaturę pomieszczenia, natomiast krzywa cały czas jest brana pod uwagę i odpowiada za dynamikę układu...
  20. PPamir

    Panasonic Aquarea

    W moim przypadku, chciałbym sporadycznie, ręcznie moc zwiększyć dynamikę układu np. w tanich godzinach prądu pomiędzy 13-16.. Tak jak wspominałem mam stare grzejniki i np. dla temp. zasilania 40C nie jestem wstanie odebrać więcej jak 6-7kW mocy... Generalnie taka moc jest wystarczająca do utrzymania temp. zadanej na termostacie, ale jakbym chciał trochę ją podbić w tanich godzinach, to bez podniesienia krzywej trwa to za długo, ponieważ 3-4kW mocy pompy jest niewykorzystywane... Mogę na stałe podnieść KG, tylko w wtedy średnie COP zmaleje. Oczywiście problem rozwiąże się sam po wymianie grzejników.
  21. PPamir

    Panasonic Aquarea

    Tak, pojawia się ikonka śnieżynki w pierwszym polu sterownika w wersji H, przy czym świeci się ona dłużej niż rzeczywiście trwa defrost. Liczba defrostów jest różna, zależy od temperatury i wilgotności powietrza... W starszych wersjach chyba można było doliczyć się liczby defrostów po liczbie załączeń/wyłączeń sprężarki... W wersji H chyba to już nie jest zliczane... przynajmniej u mnie, gdzie wszystkie defrosty odbywają się w trybie 1, defrost nie wpływa na stan tego licznika.
  22. PPamir

    Panasonic Aquarea

    Nic z tych rzeczy... Pompa wyłączała się na długo przed tym zanim temperatura w pomieszczeniu osiągnęła temp. zadaną na termostacie... (przy niskich temperaturach zasilania mam słaby odbiór ciepła na grzejnikach, i kiedy algorytm wyznaczył temperaturę docelową wody dużo niższą niż ja ustawiłem na krzywej to pompa miała problem z utrzymaniem delty T > 2 i się wyłączała). Więcej można poczytać w serwisówce... która jednak nie precyzuje dokładnie jak działa algorytm korekty... Dokładnie chodzi o człon "B", który wynika z "PI control contents":) ale co to jest dokładnie to nie wiedzą nawet na infolinii Panasonica:)
  23. PPamir

    Panasonic Aquarea

    To nie jest wina obiegówki, że wew. termostat zawyża temperaturę, po prostu "ten typ tak ma"... Ale można wprowadzić korektę dla wszystkich czujników temperatury w zakresie -2;+2C z krokiem 0,5C. Przy wyłączonym urządzeniu na sterowniku przytrzymaj jednocześnie: powrót,enter, strzałka w prawo przez kilka sekund.. i w menu "sensor setup" dokonaj odpowiedniej zmiany. BTW: Tak jak napisał Plusfoto, krzywa grzewcza zawsze jest brana pod uwagę, ale nie zawsze w ten sam sposób... Jeśli korzystamy z termostatu zew. to wtedy krzywa grzewcza jest brana pod uwagę "wprost", 1:1. Jak z krzywej będzie wynikać ze woda w obiegu powinna mieć 40C to do takiej temperatury pompa będzie ją grzała... (fakt, że nie można ręcznie wtedy przesunąć krzywej w góre/dół, a szkoda, jak ktoś znajdzie na to sposób to niech się podzieli..) Natomiast jeśli korzystamy z termostatu wew. to już tak prosto nie jest... krzywa jest brana pod uwagę, ale uwzględniana jest też dodatkowa korekta zazwyczaj na minus... Czyli może się zdarzyć, ze z krzywej będzie wynikać ze temp. wody powinna wynosić 40C ale "super inteligentny, tajny algorytm Panasonica";) stwierdzi, że ją obniży o 5 stopni i więcej nie podniesie. Miałem z tego powodu dużo problemów, bo pompa wyłączała mi się przy temp. wody dużo poniżej krzywej grzewczej.
  24. PPamir

    Panasonic Aquarea

    Jeśli masz wersję H pompy to instalator miał rację. W sterowniku podstawowym jest wbudowany termostat... wystarczy go włączyć w ustawieniach instalatora... inna sprawa, że jest on beznadziejny, ze względu na bardzo wysoką histerezę >1C
  25. PPamir

    Panasonic Aquarea

    A co się miało spalić? 13dan zagrał w ruletkę i trafił Jeżeli termostat był beznapięciowy to poprzez zwarcie/rozwarcie wejścia External Control termostat załączał i wyłączał całe urządzenie, nic groźnego nie powinno się stać.
×
×