Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady
Eszi1980 odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
Przełącznik S27;9 na ON jeśli chcę min. 35*C. A co z trymerem R12, skoro jest ustawiony na 2 (39*C) przestawić na 1(35*C)? A czy nie mogę przełączyć trymera R12, przy S27;9 ustawionym na OFF, po prostu na 3? Przy wyłączeniu podłogówki, gdy grzeją same grzejniki, kocioł taktuje, podniosłem CH MIN z 25 na 30, dalej taktuje. Ile stopni daje podniesienie CHMIN o jeden (ile się wyświetli na wyświetlaczu kotła, to chyba temperatura powrotu)? I jeszcze kwestiac c.w.u. W moim przypadku, gdy podgrzewam wodę w zasobniku do 44 stopni, a kompiel to tylko prysznic 3 osoby (dwie dorosłe i przedszkolak) to raczej ustawienie -5, chyba nie jest dobrym rozwiązaniem. Używamy cieplej wody oszczędnie, mam baterie z termostatem, ustawioną na 38 stopni i nigdy nie potrzebowaliśmy tej granicy przekraczać, woda nie leci cały czas w kabinie. Myśle że lepszym rozwiązaniem jest -3. Kompiemy się wszyscy o różnych porach. Myślę także iż dobrym rozwiązaniem bedzie przestawienie w okresie letnim pokrętła na 41 a obecnie na 42 stopnie. Ale popraw mnie jeśli błądzę. Ostatnie pytanie funkcja LEGION, wygrzewać co tydzień, czy żadziej? Jakaś inna metoda? -
Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady
Eszi1980 odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
Dziękuje raz jeszcze. Przetestuje ustawienie t2 na 3. Projekt instalacji odbiega w kilku kwestiach, ale myśle że max. na rotamerach, to po prostu tyle ile dadzą rozkręcić się rotametry, przy podanej w nim temperaturze pracy ogrzewania podłogowego. W kwestii kierunku pętli to domyślam się, tylko dziwi mnie fakt iż na rotametrach położenie ich na gwincie różnie się w trzech przypadkach. Ustawienie np. 1l/ min. Myśle o odpowietrzaniu instalacji, może coś się wyjaśni ba pewno nie zaszkodzi, ostatnio było to robione ponad 2 lata temu. Kocioł na podanej przez Ciebie krzywej i offsecie pracuje raczej cały czas. Nie wiem czy to parametry dla ciągłej, czy też on/off pracy. Fakt iż istnieje możliwość iż podłoga musi się wygrzać jest niezaprzeczalny, ponad rok paliłem tylko kominkiem, z ogrzewaniem grawitacyjnym. Obserwuje i będę zdawał relacje, to pierwszy rok z gazem ziemnym. -
Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady
Eszi1980 odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
Dziękuję serdecznie, za pomoc. Ustawiłem krzywą 3.4 offset -2, CH MIN 25. Przy obecnej temperaturze zewnętrznej 7 stopni, temperatura zasilania, wynikającą z krzywej wynosi 36-37 stopni. Na CAR w czasie podgrzewania wody w zasobniku ustawione na -2 stopnie +1 stopień (parametr t2 na 1) świeci sie ikona Sygnał żądania pracy na ogrzewanie, czy to normalne? Czy to dobre ustawienie w trybie zima? Nie mam instalacji solarnej. Co to jest ta funkcja Aqua Celeris, nie mogę tego znaleźć w instrukcji, a także ta ikon się świeci? Kocioł podgrzewa wodę jakoś długo, na min. palniku bez podziałek, temperaturą do około 55 stopni, mam ustawione na pokrętle w CAR 44. Wracając do rotametrów, nie mogę więcej niż na 2l/min rozkręcić, gdyż rotametr wychodzi z mocowania i to niestety nie na każdym rotametrze udaje mi się do takiej wartości rozkręcić. Gdzieś czytałem że zakres regulacji rotametra w domu mieszkalnym wynosi od 0,8 do 2 l/min. Stąd pytanie, czy podana w projekcie wartość określana jako max to właśnie 2l/min.? Czy wszystko ok, instalacja nie jest chyba zapowietrzona, mam odpowietrzniki automatyczne. Kolejne pytanie, czy i w jaki sposób podpina się pod listwę poszczególne pętle, jeśli mamy np. 5 to podłączenie zaczyna się od lewej w prawo, czy od najbliższego punktu do najdalszego, niestety nie mam opisu w skrzynkach rozdzielaczy. Ponawiam pytanie jak to ustalić. Pozdrawiam i dziękuje raz jeszcze za pomoc. -
Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady
Eszi1980 odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
Dzisiaj sprawdziłem, po ostatnim serwisie i przejściu na gaz ziemny, serwisant zmienił Tmin kotła (t0) na 20 stopni i Tmax (t1) na 66, więc może zacznę od początku. Znalazłem dane projektu budynku Zapotrzebowanie: 9,8 kW przy -20. Maksymalne zużycie gazu ziemnego 1.89 m3/h Grzejniki typu CV, parametry 55/40 stopni Ogrzewanie podłogowe 45/35 stopni Tz: 55 stopni, Tp: 40 stopni, Tprz: 38.12 Ustawienia instalacji: Dwie sondy zewnetrzne, jedna DIM, druga kocioł, TYBOX dla grzejników Na CAR : CH MiN: 30, ile właściwie ustawić? Ten parametr (CH MIN ustawione na CAR) wstawiam jako Tmin do arkusza "Kalkulatora Krzywej Grzewczej", czy wartość parametru t0 z kotła czyli 25 stopni)? modul na off, autoadaptacja off, BUILD 1 Na kotle: pompa na 2-gim biegu t0: 20, przestawiać na 25, czy zostawić? I tak mogę podnieść sobie CAR. t1: 66, tutaj serwisant mi zmienił z 85, co o tym myślisz? DIM TOP ABT Karta S25 1)on, 2)off, 3) off; S26 4)on, 5)on, 6)off; S27 7)off, nieużywany, 9) off R12 na 2 W myśl tego co napisałem, o ile słusznego, podstawiłem dane wyszła mi krzywa: 4,7, offset -12. Zostały mi do ustawienia także przepływy w rotametrach podłogówki, gdyż wszystkie są na ... . Jedynie pętla w łazience na górze idzie bezpośrednio, nie przez rotametr. Nie wiem czy się uda, gdyż nie mam legendy, gdzie która pętla jest podłączona, patrząc od lewej. Można regulacje robić na pracującej instalacji? Jakieś sugestie jak to ustalić? -
Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady
Eszi1980 odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
Do cieplej wody wystarczy, do c.o. raczej nie wszystko zależy od wielu czynników. -
Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady
Eszi1980 odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
Parametr t0 w kotle czyli min. Temp. Pracy na c.o fabrycznie 25, mogę zejść do 20. Parametr t1 w kotle czyli max. Temp. Pracy na c.o fabrycznie 85 Pytania Skoro mam na karcie DIM TOP Abt S26 (max 50)ustawiony na off,a parametr S27 (min 35) na on, to na CAR v2 ile powinienem ustawić CH MIN - 35? Tyle mam ustawione na CAR, krzywa 3.0, 2 sondy zewnętrzne (jedna kocioł, druga DIM), przy temp. Zewnętrznej 6 stopni. Minęło 24 h i niedawno, nie było mnie w domu w ciągu dnia, obie pompy w DIM stanęły. Temperatura na wyświetlaczu kotła 45 (chyba temperatura powrotu) od 1 h, i nie maleje. Temperatura w DIM : MB to chyba podłogówka- 35, MA to chyba grzejniki- 40. W domu komfortowo. Ale czy to ekonomicznie. Podłogówka i grzejniki na piętrze, raczej szybko nie stygną, bo widać po temp. na wyświetlaczu kotła że nie spada. Dla moich grzejników musi być 40 stopni, to już wiem. Jakieś sugestie? -
Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady
Eszi1980 odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
Dziękuje. Tryb on/off w CAR to modulacja? Na CAR mam CH MIN 35 to jest T.min? Temperatury na DIM mam 35-50, tak mam ustawione na karcie. Przy takim CH MIN 35 na CAR, mam 45 na wyświetlaczu kotła, przy krzywej 3.0, wyłączonych przez Tyboxa grzejnikach. Pokrętłem z grzejnikiem na CAR, ustalam krzywą dla całej instalacji, czy tylko grzejników? Podłogówką steruje R12, a sonda pod DIMem, co powoduje? -
Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady
Eszi1980 odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
Ach i modulacja on czy off? -
Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady
Eszi1980 odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
Dzięki za zainteresowanie. Już wszystko ok, moje niedopatrzenie, pomyliłem ikonki na CAR. Korzystając z okazji, nie wiem czy mnie pamiętasz? Mam kocioł Victrixx TT i doczekałem się gazu ziemnego, męczyłem się kiedyś z butlami. Ale do rzeczy. Mam już także drugą sondę zewnętrzną, czyli jedna pod DIM TOP Abt, druga pod kocioł. Posiadam CAR V2 na dole, na górze Tyboxa, ustawienia: R12 na 2 (zasilanie w karcie stref 35-50) . W domu dół podłogówka, góra grzejniki i podłogówka w łazience. Czy w związku z drugą sondą, CARem (pokrętłem z grzejnikiem) w dalszym ciągu reguluje temperaturę zasilania, tak jak bez sondy? Ustawienia na CAR: Temp. zasilania 35 (CH MIN), temp. Zasilania obiegu grzewczego przy 1 stopniu na zewnątrz: 41, OFFSET: 0.0 , BUILD: 1, Autoadaptacja: off. W ustawieniach kotła parametr P6 ustawiony na 0. Grzejniki delikatnie ciepłe. Chce mieć ekonomicznie, ale nie wiem czy pamiętam z ubiegłego roku wszystkie twoje wskazówki. Mogę Cię uprzejmie prosić o korektę ustawień, gdyż zresetowałem CAR-a. -
Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady
Eszi1980 odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
Nie mogę zmienić temperatury żądanej w CAR, ani wejść w tryb ręczny. Nie reaguje w pozycji zima, w pozycji lato grzeje zasobnik. Czy jakieś specjalne zabiegi trzeba wykonać po podłączeniu dwóch sond zewnętrznych? -
Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady
Eszi1980 odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
Witajcie. Dzisiaj przełączyłem CarV2 na tryb zima i nie mogę zmieniać temperatury, sterownik wogóle nie reaguje. W trybie letnim jest ok. Podłączyłem obie sondy, jedna jest pod DIM, druga pod kotłem. Jakieś pomysły, rady, reset nic nie daje? -
Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady
Eszi1980 odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
Dziękuje Ci za info., rozumie że podgrzewać cwu mogę w trybie letnim i nic się nie stanie? Serwisant był u mnie i nie mógł skalibrować kotła, gdyż kocioł nie dobija do max. temp.. Przyczyną podobno jest za długi wąż do butli z propanem i jego średnica (mam dwie 33). Po jego zabiegach (nie było mnie w domu) pozostawił mi kocioł z błędem 72 (żądanie szybkiej kalibracji) i wyszedł stwiwrdzając że bez dorobienia instalacji w miedzi butla-kocioł nie da się ustawić kotła. Skróciłem przewód do metra eksperymentalnie i podpiołem butle szybka kalibracja się nie udała, trwała godzinę i odpuściłem. Błąd po skróceniu zniknął, kocioł zaczoł pracować tak jak opisuje. W ustawienuach kotła na koniec zmniejszyłem moc max. na co do 60%, ale i to nie pomogło. Sprawdziłem także czy serwisant wykonywał test systemu powietrzno-spalinowego, niestety nie. Stwierdził abym wykonał instalacje od butli do kotła i dopiero mi skalibruje, gdyż inaczej się nie da. Kocioł dochodzi do 69 stopni na co w trakcie szybkiej kalibracji i palnik jest zdmuchiwany. Nie chce robić dziur w budynku, gdyż czekam na przyłącze gazu ziemnego. Czy mogę w takim stsnie instalacji odczekać do przyłącza? Co robić? -
Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady
Eszi1980 odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
Mój kocioł przy obecnej temperaturze i ustawieniach załącza się i wyłącza dobijając do 38 stopni na kotle, na DIM pokazuje temperatue 33. Grzejniki mimo braku sondy pogodowej nie dobijają do rządanej, podłogówka oczywiście też przy sondy podłączonej do DIM.. Dobrze że chociaż ciepłą wodę mogę podgrzać. Musze palić w kominku wieczorami by mieć ciepło do rana. Gdy wchodze w tryb programowania kotła, instalacja c.o. rusza, po wyjściu wraca problem. -
Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady
Eszi1980 odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
Jak posiadasz sterownik Tybox, to możesz sobie sprawdzić ilość godzin pracy. -
Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady
Eszi1980 odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
Ok, czyli pozostawiam: S27;9 na On, R12 na 1/2, CAR na 40 stopni, pompa na kotle na II. I d...pa kocioł taktuje przy zmianie biegu na kotle na II. Ten kocioł przysparza wielu problemów, gdy posiadamy dwa rodzaje ogrzewania: podłogowe i grzejnikowe. Nie kupiłbym drugi raz -
Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady
Eszi1980 odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
Rozumie. Przy tym kotle, co konkretnie daje mi podłączenie sondy pod DIM? Prace na on/off miałem także gdy sonda była na kotle, teraz muszę dodatkowo przełącznikiem S27;9 operować. Oczywiście mogę to także zrobić przy sondzie na kotle i skutek będzie podobny. Więc sens? Jakieś ekonomiczne uzasadnienie? Mam wrażenie że nuc to nie daje? Z ciekawostek. Pompa na kotle na 2, CAR na 40, R12 na 1/2. ŻĄDANA na CAR 22 (podłogówka), na TYBOX 20,5 (grzejniki) Obie pompy od obiegów wyłączone. Na kotle 45 stopni. Na CAR temp. spadła do 21,8, nie załączyła się pompa od podłogówki, R12 nie reaguje na regulacje. -
Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady
Eszi1980 odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
Przepraszam za mało czytelną treść. Wróciłem do testowania, gdyż pompa w kotle była na 3 przestawiłem na 2. Czyli R12 na 1/2, CAR na 40 stopni, S27;9 na off (25 stopni). Zobaczymy czy temperatura na CAR bedzie spadać, poprzednio tak było. Chciałbym osiągnąć prace ciągłą podłogówki, grzejników on/off, ale jak pamiętam to nierealne bez dodatkowej sondy pogodowej dla grzejników. -
Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady
Eszi1980 odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
Teraz po osiągnięciu ustawionych temp. CAR 22, TYBOX 20,5 pompy zrobiły stop. Ustawienie było R12 na 1/2, lecz momentalnie po podniesieniu na 22,5 podniosło na 22,2 podłogówkę, więc dam na 1 eksperymentalnie. Jutro sprawdzę pompę na kotle. -
Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady
Eszi1980 odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
Z OFFSETEM to nie wiedziałem że jest nieaktywny przy moim obecnym podłączeniu. Nie wiem jak sprawdzić na jakim biegu jest pompa w kotle. Taktowanie objawia się tym że pompa od podłogówki pracuje cały czas, ale kocioł załącza się i włącza w krótkim odstępie czasu 2-4 minuty. -
Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady
Eszi1980 odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
Z obserwacji dnia dzisiejszego z ustawieniami jak powyżej, OFFSETEM: 0, R12 miedzy 1/2, niestety po nocy temperatura na podłogówce spadła. Co radzisz montixe dać na R12 na 2, czy jakieś inne sugestie? -
Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady
Eszi1980 odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
Witam, po długiej nieobecności. montixe czujka podłączona pod DIM, CAR na 40 stopni, R12 pomiędzy 1 i 2 (trzeba to miejsce na wyczucie ustawić, dokładne miejsce nie jest określone). Co z Offsetem, miałem -10(ale na samej podłogówce po odcięciu grzejników Tyboxem taktowanie, z grzejnikami ok), ustawiłem na 0. Czy dobrze? Instalacja pracuje, jutro zobaczymy czy jak podłogówka zareaguje, przy R12 na 1, niestety taktowanie. Pozdrawiam i proszę o sugestie, szczególnie temp. na grzejnikach (brak sondy, ale są termostaty). -
Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady
Eszi1980 odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
Przy obecnych ustawieniach i temp. -5, też mam trymer na 3, zanim dogrzeje do żądanej 22 na Car(raczej nie dogrzeje), także niska pokazuje 41, wysoka 40 (grzejniki obstawiam nie dogrzeją do 21). Kocioł pokazuje 44, ale nie na małym płomieniu lecz z jedną kreską. Oczywiście obie pompy chodzą cały czas na pp1 i cp1. Chyba musze zwiększyć temp. zasilania, albo offsetem w góre? Montixe pompy w DIM top abt chyba mają autoadaptacje, jutro sprawdze. Fakt że odkręciłem grzejnik w garażu i drabinke w kotłowni, chyba nic nie namieszałem, mam Tyboxa w sypialni na górze? Pompy w DIM TOP A-BT podczas funkcjonowania odnajdują idealny punkt pracy z cisnieniem proporcjonalnym lub stałym. Dzieki tej regulacji, osiągi pompy i zwiazane z tym zuzycie energii jest regulowane na podstawie rzeczywistego zapotrzebowania na ciepło. Nie bede wypisywał treści instrukcji, opisuje to 10 strona, pkt 1.12. -
Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady
Eszi1980 odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
Ja to uwzględniłem w ogólnych kosztach, liczyłem że pompa w kotle victrix tt 20 także jest energooszczędna, ale okazuje się że nie -
Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady
Eszi1980 odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
Ja pod X1 mam zasilanie z gniazdka, więc chyba TYBOX ma na stałe zasilanie, bo tam mu zasilanie podłaczyłem. Przełączyłem na R12 z 2 na 3, bo na 2 nie osiąga mi żądanej na CAR i w konsekwencji na TYBOX. Oczywiście idzie pracą ciągłą, zobaczymy jutro jak z taktowaniem. -
Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady
Eszi1980 odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
A może po prostu zostawić tak jak jest, musze znowu wrócić do lektury tego co pisałeś, aby rozważyć za i przeciw. Faktycznie może zastosować kostke elektryczną i podpiąć oba urządzenia nie na płytce.