Zawartość dodana przez Eszi1980

  1. Zrobie to oczywiście, bo po to jest ten temat, aby zgłebiać wiedzę. Oczywiście DIMa i kocioł włączyłem dopiero po podłączeniu wszystkich pinów. Podaj mi tylko jak histereze na TYBOX ustawić, chciał bym aby załączał 0,5 i wyłączał 0,5 po żądanej. Czyżby ustawienie 0,5 stopnia? A może masz lepszy pomysł, biorąc pod uwage kocioł?
  2. Sonda właśnie pod tymi zaciskami była i tam wróciła. X5:16 i X15:18 podpięte. Przełączniki także ok.
  3. Niestety nie działa, na parterze na CAR żądana była 22, nie osiągnieta było 21,3. Na pietrze także. Obecnie mam ustawione na 1,5 R12, temp. CAR 40, reszta bez zmian. Może coś jest nie tak w połączeniu DIM z kotłem? Zaraz opisze podłaczenie. Dim podpiety pod kocioł na pinach 21,40,41 /CAR 44,41/mostek na 14 i 15 (mostek termostatu bezpieczeństwa niskiej temperatury. A może cos nie tak z przełącznikami karty stref, dla DIM top i DIM top abt są różne, podłączenie też się różni. Czujnika temp. wróciła na kocioł i zaczęło wszystko działać. Tylko R12 na 2. Tybox działa. Załacze skany i pokaże różnice, może to coś pomoże.
  4. Grzejniki sprawdzone, nie ma tragedii. Są faktycznie przewymiarowane i chyba pod kondensat Po kolei: 1) sypialnia CV33-60/1,0 jest CV33-60/1,20 2) pokój dziecka CV33-60/0,9 jest CV33-60/1,20 3) garderoba CV33-60/0,9 ale tam mogę mieć i niższą temp. odciętą termostatem 4) hol CV-22-60/0,4 i taki jest i jest rozkręcony, ale to otwarta przestrzeń z parterem, więc podłoga zrobi swoje 5) gabinet miała być podłogówka, a jest CV33-60/0,9 potrzebne 519 W, więc jest więcej 6) garaż i tu miało być CV22-90/100, a jest CV33-60/100, ale tam będę utrzymywał temp. 16 stopni+drabinka w kotłowni. Nie wiem jak to szacować na temp. zasilania, może ktoś doradzi?
  5. Łopatologicznie: gdy wduszam przycisk na przekaźniku to pompa od grzejników włącza się, gdy po raz drugi to wyłącza się. Jak ma być prawidłowo, ma się świecić lewa dioda czy nie? Miałem teraz w pozycji włączonej pompy. Pompy w dim pracują podłoga cały czas, grzejniki zależnie od włącznika na przekaźniku. Ok..ok... już sparowałem Podłączenia ok, podniosłem temperaturę zasilania na CAR z 40 na 50 i normalnie zrobiło sie ok, poszalał na początku z temp., ale się ustabilizowało. Na kotle 40 i pracuje ciągle, czekam aż dogrzeje, ma trochę roboty, bo jest 21 i musi dobić do 22. Teraz się okaże czy mogę zejść z temp., ale najpierw muszę wiedzieć jaką dać na zasilaniu Podłączenie 3 razy sprawdzałem. W miejsce zworki podłączyłem Tyboxa, było to TA1, nie mam nic podłączone pod TA2 i TA3. Zasilanie także podłączone. Na listwie X9 pod ostatnie 2 piny sonda, straciłem tylko odczyt temperatury zewnetrznej z CAR
  6. Teraz proszę o pomoc w konfiguracji Tyboxa, gdyż wszystkie prace wykonane O co chodzi z tym przekaźnikiem, są dwa tryby normalnie otwarty i normalnie zamknięty. Montixe kocioł nie grzeje, wyłącza się, a temperatura ani na CAR, ani na Tybox nie zostala osiągnięta
  7. gotowe 40 ustawie na CAR, a R12 bez zmian mam na 3.
  8. Na kotle po odłaczeniu sondy jakaś zworka? Jakies zmiany na karcie stref? Jakieś ustawienia do korekty?
  9. Czarny i szary w jakiejś kolejności? I sondę pod X9, dwa ostatnie piny, tylko jakoś konkretnie, niezależnie od biegunów? Zrobię to dopiero jutro pewnie, ale wolę już wiedzieć
  10. He..he... pozdrawiam. Teraz tylko muszę podpiąć go pod DIMA i zaczynam zbawę Doradzisz jak to podpiąć?
  11. to który lepszy STERR czy Tybox i które modele? Kupiłem Tyboxa 137, teraz tylko muszę poczytać o montażu.
  12. Witajcie. Dzisiaj dowiedziałem się że moje grzejniki nie są dobrane na 55*C, a konkretniej nie wiadomo na jaka temperaturę . Wiem tyle że dobrano je pod zwykły piec (oszczędności mojego sprzedawcy), nie kondensat, ale z lekkim przewymiarowaniem i to nie wszędzie. Pan majster stwierdził tylko, że do -5 można grzać grzejnikami, niższą temp. zasilania i będzie ok. Czy jest jakaś metoda przeliczenia grzejników względem temperatury zasilania? Dowiedziałem się także że w łazience na górze podłogówka nie ma regulacji przepływu . Chcę zakupić jakiś zwykły bezprzewodowy On/Off z niską histerezą np STERR RTW 101 lub TYBOX Immergasowski, bo po co grzejniki mają grzać i gonić pompę gdy mam ciepło. Czy polecacie jakiś konkretny model (nie chce generować niepotrzebnych kosztów i wydawać pieniędzy na urządzenie którego nie wykorzystam, ale zależy mi na kompromisie cena=funkcje) i na zwrócić uwagę? I ostatnie. Zasilam mój kocioł gazem z butli propanem. Gdy podłączam i uruchamiam 2 butle 33, starczy mi go na tydzień. Jeśli uruchamiam je po kolei z tygodniowym opóźnieniem, to starczą na 2 tygodnie. Nie wiem jak to logicznie wytłumaczyć? Mój serwisant jeszcze nie skalibrował mi kotła, gdyż potrzebuje 2 pełne butle, gdyż rzekomo bez tego nie da rady. Na dniach ma u mnie być. To dla mnie też dziwne że potrzeba mu taka ilość na kalibracje. Doradźcie bo zaczynam wątpić w wybór tego kotła.
  13. O wszystkim co zaobserwuje poinformuje, na chwile obecną mam gaz z 2 x butla 33, więc nie dam rady zrobić pomiaru. Gaz ziemny w kwietniu. Mam poza tym nieskalibrowany kocioł, gdyż mój serwisant potrzebuje pełne dwie butle i nie możemy się terminowo zgrać do przeprowadzenia testów. Stwierdził że aby kocioł ruszył pełną mocą muszę mieć dwie butle pełne, to dla mnie dziwne, co o tym sądzicie? Dzięki montixe za porady na chwile obecną jest chyba ok, testuje i nic już nie zmieniam.
  14. Dziękuje, za zrozumienie raz jeszcze . 1) Wykonałem Twoje zalecenia: grzejnik w łazience i na korytarzu pietra rozkręcone na termostatach na full, w sypialniach na 3,5. R12 na 3. OTC: 4,4, OFFSET: -10, żądana z CAR: 22 stopnie. Temperatura została osiągnięta i przekroczona o 0,1 stopień, podłoga stop (nie pracuje pompa od podłogi). Nie minęło jeszcze 6 h, po przestawieniu R12 z 2 na 3, poczekam więc. Na Car mam 22,1 na dobrej stacji pogodowej, stojącej na stoliku miedzy oknami tarasowymi, jest 21,5, ale czekam niech podłoga się wygrzeje. Już dotarłem do wątku ONF. Jaki DIMENS ustawić? Jest 10. Wywnioskowałem z Naszej rozmowy, że jeśli chcę aby podłogówka pracowała cały czas to muszę ją podłączyć czujke pod DIM, nie kocioł i regulować pokrętłem na CAR. Teraz trochę inaczej. Jeśli zakupie dodatkowy bezprzewodowy sterownik On/Off z niską histerezą który ma być do grzejników, to wtedy będę mógł oddzielnie sterować podłogówką i grzejnikami? Czy konieczna jest dodatkowa czujka pogodowa do grzejników i sterownika? Nie mam puszczonych przewodów do montażu drugiej czujki. Jaki sposób regulacji tymi dwoma źródłami jest najodpowiedniejszy i najekonomiczniejszy w zużyciu gazu? Napisz mi na koniec najbardziej optymalne rozwiązanie dla mnie, co dokupić, aby: Mieć dwa niezależne obiegi. Podłogówka grzała cały czas (raczej się nie da w połaczeniu z grzejnikami), grzejniki oczywiście wyłączały się wraz z pompą po osiągnięciu żądanej temperatury ustawionej na sterowniku On/Off, korygowanej w pomieszczeniach termostatami. Obecne ustawienia już rozumiem 2) Teraz w temacie cwu. Mam ustawiony start po spadku 3 stopnie, gdyż stwierdziłem ze im mniejsza różnica w temperaturze po spadku, tym krótsza praca kotła na dogrzanie wody. Żądanie czyli komfortowa całą dobę, bez rozbicia na przedziały godzinowe. Ty chciałbyś mieć u siebie po 5 stopniach, jaki wariant jest lepszy? Czy lepiej grzać tak jak ja i czy wyłączać na noc? Czy po prostu grzać jak ja? Oczywiście mam cyrkulacje, wyłączaną na noc. Mam zasobnik 160 l emaliowany Immergasa. Cały czas skupiamy się na ekonomice zużycia gazu i optymalnych rozwiązaniach. Oczywiście czytam temat, dobrnąłem do 13-stej strony Trochę chaosu, ale staram się przejrzyście pisać
  15. Dziękuje kolego, zgłębiam ten temat, ale brak czasu skutecznie mi to utrudnia. Chcę jeszcze odnieść się do regulatora R12 na DiM do Twoich parametrów, ustawiam go na 2? Czy mam sprawdzać jaka będzie reakcja podłogówki na 1 i na 2? "Człowiek uczy się całe życie, chociaż nie zawsze jest czas".
  16. Liczyłeś te parametry z Twojego arkusza? To może doprecyzuje. t0 - 20 stopni t1 - 64 stopnie R12 na 2. Jaka ma być wielkość CH MIN na CAR? 30 stopni? Nie zwiększać np. na 40, by było HF TMP : 49 stopni? Wiec ile ustawić CH MIN? Podajesz mi parametry dla 22 stopni żądanych, ale jeśli w domu było by ciepło przy 21 stopniach i grzejniki by grzały podobnie jak przy 22, to nie ma sensu grzać do 22. W łazience problem temperatury nie istnieje, gdyż jest podłogówka i grzejnik. Nie wiem czy to ważne, ale mam 3 rozdzielacze jeden na podłogówkę, drugi na grzejniki (3 grzejniki na parterze:garaż zakręcony, kotłownia w garażu zakręcony, gabinet otwarty) i trzeci także na grzejniki na pietrze (pięć obiegów 5 grzejników: 3 sypialnie, łazienka i korytarz). Tam gdzie jest podłogówka nie ma grzejników z wyjątkiem łazienki na górze. Zależy mi także na kondensacji, ale to temat drugorzędny. Ekonomika spalania to dla mnie priorytet, ale jest dzieciątko w domu, więc poszaleć nie mogę. Mam także kominek w salonie z dystrybucją na korytarz pietra, ale używając go włączam kocioł w tryb lato. Jak już dojdziemy do ładu z c.o. to zajmiemy się c.w.u., obecnie mam ustawione tak, że gdy spada temp. poniżej 3 stopni od ustawionej to grzeje wodę. w zasobniku. Dziękuje Ci z góry za poświęcenie czasu i cenne informacje.
  17. To na ile ja mam tą krzywa ustawić przy obecnych warunkach i jaką temperaturę minimalną zasilania ustawić na CAR?
  18. Pytania i odpowiedzi w cytowanym tekście wytłuszczone. Z tabeli krzywych wychodzi: jeśli temp. min. 20 i temp. max.64: OTC 2,1 i OFFSET -3, dla temp. 20 stopni. OTC 2,0 i OFFSET -1 dla temp. 21,5 stopni.
  19. Na której stronie jest tabela do wyliczania krzywej?
  20. Pokombinowałem trochę w ustawieniach. Najpierw ustawiłem temp. żądana z CAR na 22 stopnie, teraz dobija do 21.5 i nie taktuje (było 21,5 i wyłączał podłogówkę), pracuje cały czas na min. palniku. Na kotle temp. 40 przy 1 stopniu na zewnątrz, krzywa bez zmian 2.0 (tu bez korekt). W DIM podniosłem temp. na podłodze R12 z 2 na 3 i R13 z 3 na 4 , pompę na grzejniki z PP1 na PP2, gdyż na PP1 pompa terkotała. Obecnie była potrzeba, wróciła Żona z dzieckiem (noworodkiem), by zrobić cieplej na górze. Grzejniki na górze na termostatach pokoje 1) bez zmian 3, 2) z 3 na 4, 3) z 3 na 6 max. (śpi tam noworodek i musi być bardzo ciepło), 4)korytarz 5, 5) łazienka (drabinkowy) max. 5. W najcieplejszym pokoju jest tylko 21,8 stopni po nocy. W salonie 22 stopnie i oczywiście podłogówka się wyłączyła, a chciałem aby kocioł pracował ciągle. Dotychczas w sypialni mimo ustawienia na 3, temperatura nie dobijała (bez obecności ludzi) do 21, mam tam stacje pogodową, to samo w garderobie pokój jeden. Było ok, lecz gdy rozkręciłem grzejniki dobił do żądanej 22 i wyłączył podłogę na dole. Zastanawiam się czy nie rozkręcić wszystkich na max, gdyż zależy mi na pracy ciągłej, na parterze tylko podłogówka w całej części dziennej (salon, kuchnia, jadalnia), w gabinecie? Grzejniki nie wiem na jaka temperaturę są liczone, mogę podać wielkość pokoi i grzejników, ale pewnie standard, lub lekko przewymiarowane, gdyż tylko są w gabinecie na dole i na górze w sypialniach, łazience+podłoga. Pomóżcie, bo mi ręce opadają.
  21. Dzięki, więc po kolei. Krzywą musisz dobrać dla parametrów ukł. z grzejnikami, aby mieć ciepło tam gdzie są tylko grzejniki, a w DIM jeśli nie masz drugiej cz. pogodowej, to ustawiasz potencjometrem R12 lub 13, max temp. jaką mieszacz ma puszczać w podłogę. Nie ustawisz inaczej osobnej temp dla parteru i piętra. Jeśli ruszą dwa układy jednocześnie, to na grzejniki pójdzie w układ taka temp. Właśnie tu mam problem, wg. mojego serwisanta R12 (pierwszy z lewej) to podłogówka, R13 to grzejniki na górze. Ustawione mam na 2 lewy i na 4 prawy. Na wskaźnikach temp obu obiegów są prawie jednakowe, różnica 2 stopnie. Więc chyba coś nie tak. Ustawienia karty stref: (1)Kontrola stref mieszanych: ON, (2) 1 strefa mieszana (Z2) czyli OFF, (3) Karta master czyli off, (4)Strefa główna=strefa 2 czyli ON, (5) Super CAR kontrola zasilania instalacji czyli ON, (6) Maksymalna temperatura stref mieszanych = 50 C czyli OFF, (7) Zwyczajne funkcjonowanie czyli OFF, ( Nie używany, (9) Minimalna temperatura stref mieszanych =25 czyli na OFF. Może coś w tych ustawieniach? To już jest DIM TOP z pompami elektronicznymi? Tak to już z pompami elektronicznymi. Ile puszczasz w podłogę (ile masz na kotle i jak masz ustawiony potencjometr w DIM) Przy obecnych 2 stopniach na zewnątrz 38 stopni na wyświetlaczu, zasilanie na 30 stopni ustawione w CAR. Offset : 0,0, Krzywa 2.0
  22. Tak chodzi mi o min. temp. zasilania, ustawianą na CAR, obecnie mam 30, ale moge zejść na 25 minimalnie, lecz wtedy z ustawieniem krzywej jest problem. Nie wiem czy zejść i szukać krzywej, czy zostawić na 30. Możesz coś więcej, bo już mi ręce opadają. Jakie niewiadome potrzebujesz? Nie wiem czy podpierać się danymi z kotłów victrix 12 i 24, gdyż victrix tt to trochę bardziej zaawansowany model.
  23. Ok, to robię, temp. żądana 22, spokojnie dobija do 21,5 i wtedy taktuje, ale czy nie można ustawić tak na stałe krzywej, aby nie taktował? Wraz ze zmiana temp. na zewnątrz, muszę przestawiać krzywą, jeśli jest np. 4 stopnie to ustawiam na 2 krzywą, jeśli okolice zera i minusowa to 2,5 lub 3. Kolejnym problem pojawia się jak zakręcę grzejnik na pietrze, celem wietrzenia pokoju, także taktuje. Czy pozostałe ustawienia są ok, czy zrobić jakieś korekty. Przypominam: żądana temp. 22, temp. zasilania 30 (mogę zejść na 25 max. ale wtedy zaczynają sie problemy), krzywa 2-3 (zależna od temperatury), MOD:off, offset: 0,0, Zależy mi na oszczędnym ogrzewaniu, więc szukam optymalnych ustawień.
  24. Witajcie, potrzebuje porady związanej z nowym kotłem victrix tt 20. Instalatorzy maja znikomą wiedzę na jego temat. Moja instalacja: kocioł jak wyżej, dim top abt, CAR w salonie, na piętrze brak sterownika, sonda na zewnątrz. Na paterze: podłogówka, jeden pokój z grzejnikiem, w kotłowni drabinka(wyłączona), w garażu grzejnik (wyłączony). Na pietrze grzejniki z termostatami i w łazience podłogówka+grzejnik drabinkowy. Całość 140 m2, w tym 110 m2 mieszkalnej. Moje ustawienia na CAR: zasilanie 30, krzywa 2.5, mod: off, offset: 0.0, zasilanie 25-50 na DIM na CO, Dom-blizniak, oddzielony garażami, bloczek solbet, budynek ocieplony 15 cm styro, poddasze 25 wełna w stropie, strych nieużytkowy. Gaz z butli 33, 2 butle szeregowo, 1 butla na 7 dni, przy obecnych temperaturach (dodatnich) Temperatura zadana 21.5, po osiągnięciu kocioł taktuje. pytania: 1) czy da się ustawić oddzielnie temp. zasilania na górze i na dole? DIM ma dwa pokrętła na płytce, lecz nie regulacja nie działa, chyba dlatego że posiadam sonde zewnętrzną. 2) Na wyświetlaczu CAR: brak HR TMP, DWIN T, czyli ten kocioł nie pokazuje tych parametrów? 2) Sugestie w kwestii ustawień?
×
×