  1. T cap i przy -20*C grzałek nie włączy Odnośnie taktowań ------Opisywałem NIE RAZ Jak instalację ( CO ) będziesz miał wykonaną poprawnie to żadnych taktowń nie zobaczysz Jak PC włączysz np. na 14h to ona zaliczy 1 Start Stop Co musi być spełnione: - Odpowiedni zład wody tj. 20L wody na każdy 1kW mocy PC i tak dla PC 9kW jest 180L -moc grzejników lub podłogi = lub > od mocy PC po modulacji dla określonej temp zasilania -odpowiedni przepływ Jak instalacjia tego wymaga to potrzebne (sprzęgłolub buforek 50L Wszystko.
  2. Poczytaj proszę na FM gruntowych jak płaczą na temp. dolnego źródła Po za tym przez wiekszość sezonu grzewczego PC pow, ma lepsze warunki do pracy
  3. Ta ha ha Zainwestował !!!!!! 30k ? Ja śmiem twierdzić że zainwestował 300 zeta a teraz ma zwrot z inwestycji 1500 zeta.
  4. Ha ha Rozśmieszyłeś mnie w pozytywnym słowa znaczeniu No nie on jeździ Chińskim samochodem A jak nie chińskim to jakimś tam złomem Bo po co dawać państwu jak go kroją ze wszystkich stron
  5. TAŃSZE TAŃSZE Bardziej opłacalne piszesz ! !! Hm Ja myślałem że ogrzewanie jest po to aby w domu było ciepło a nie aby było bardziej opłacalne.
  6. Naprawdę twa wiedza zaskakuje. Myślałem że to już za nami. Myliłem się Nawet stopki czytać nie umiesz Twa BUTA posuwa się nawet do tego że Panele ( REC ) i falownik SMA zaliczasz do chińczyków:bash: No tak mercedes i VWto też chińczyk Odróżniasz co to PV a co to Solar ????? Chyba nie Ja Solara nie mam Proponuję Tobie ----To na twą kieszeń w dzisiejszych warunkach.
  7. Powiem Tak-- jak już podejmiesz decyzję i ten wybór padnie na T Cap to za rok sam stwierdzisz że Dobrze zrobiłem I tylko będziesz się śmiał z tych dzisiejszych swoich wypowiedzi. Powodzenia w wyborze Weź tak pod uwagę osoby które tu na forum piszą Ile tych osób jest właśnie z panasami. Fakt na innych forach są inni lecz czy ich jest tak DUŻO JAK NAS ? I czy my narzekamy na swe wybory?
  8. No już ja określenia na twą Mądrość nie znam Całe gosp. domowe ---ma tylko opłaty stałe ok 300zeta/rok Jak bym te pieniądze trzymał w skarpecie to dopiero by był BYZNES Ty martić się nie musisz -Dlaczego ?????????? bo nie masz
  9. Kuźwa szkoda że może jeszcze ciebie się pytał będę- Jaśnie Pana co mam robić i jak to mam robić DZIADOWINĘ kolego reprezentujesz i tyle .Myślisz że tylko TY masz ocieplony dom ? Nie stać cię i tyle - odstawiasz dziadowinę bo czytając że jest taniej to o czym to świadczy ? Ha ha grzanie w nocy jest komfortowe ? No tak ekonomiczne to tak ha ha:) Cyt A cwaniakom od niedawno założonych PV --- mi minęło 7 lat Tak myśl a zawsze będziesz Bidok Ta moja chińska 4,48 kosztowała 6k to tak byś wiedział Czy ty w ogóle wiesz coś o PV??/ myślę że cię nie stać i dlatego szukasz wytłumaczenia. czytając ciebie to tak z innej beczki powiem--- nie kupuję sobie auta za 200k tylko za 3k bo potem to i tak się popsuje a i serwis drogi
  10. Tylko że--- jak jest piękne słońce to dom mniej potrzebuje energii To chore patrzeć gdzie taniej W domu ma być ciepło- Kogo wy oszukujecie ? tylko samych siebie. Ech druciarstwo nienawidzę tego
  11. Nie moja BROCHA -ale czytając to co piszesz =jest duże prawdopodobieństwo że wdepniesz w G---no Bo dla ciebie odnośnikiem PC jest zuzywana energia To tak na wstępie. Jeszcze jest taka PC jak LG
  12. Super porównanie:) To tak jak Ja kupowałem samochód--- a gość toś tyle dał za mówkę ,Przecież Tych ( innych ) miał byś 2 nowe. A ja --i co z tego PS. gość chce aby mu przytaknąć że zrobił interes życia i że jest taki mądry, pomysłowy, no chodzący beeeezmesmen Ja rozumie nie każdego na wszystko stać Wystarczy napisać mam to na co mnie stać i nie jest źle.
  13. Taaaaaaaaaaaaaaaa Tylko ( już szukał nie będę ) ta Midea 18kW przy ( -7) ma moc 9kW a przy -22 to nie wiem czy w ogóle pracuje. Co ty w ogóle porównujesz to tak jak byś auto z PRL porownywał do zachodnich marek.
  14. TA ha ha a później na innym wątku będzie opisywane i przechwałki jeden przed drugim ile to (kWh ) poszło /mies. Kuźwa co za druciarstwo - W domu ma być ciepło i olewam to kiedy i co--- Ma byc stala temperatura 24/24h No ale jak się zwróci TAKIEMU uwagę w wątku Pompa Ciepła- zużycie energii że to za malo mu poszło tych kWh/mies To zaraz wie co napisać ---dociepl sobie dom A ja na to ---A ty grzej i nie kłam innych. POWODZENIA . ha ha
  15. Dla mnie wybór jest jasny--Tylko T Cap 3 lata temu też stałem przed dylematem -dziś z pełną swiadomością twierdzę że wybór był b.dobry Nikogo oczywiście nie namawiam na T Capa lecz nie ma tu co porównywać tej PC do Szajsunga Jak porównanie to zwykły Panas i Szajsung. Bo T cap to zupełnie inna PC. Powodzenia i zadowolenia z wyboru
  16. -voymar-

    Panasonic Aquarea

    Pełna zgoda Na co Ja zwrócił bym uwagę -jak np. PC taktuje ? Właśnie na tą Moc podłogi o której pisałeś Bo wiadomo że ( OP ) dlugo oddaje cieplo i to też istotne z czego zrobiona wylewka Skoro długo oddaje ciepło to też długo się nagrzewa a tym samym przy pracy PC nie może tak szybko ,(,, POCHŁONĄĆ << ) produkowanej EC bo grzejnik szybko przyjmuje i oddaje -to jasne Mając maly dom a tym samym mało m2 podlogi musimy się liczyc z tym że PC mimo modulacji i tak szybciej produkuje ciepło niż zdoła to odebrać podłoga. Dlatego są takie tys. zalączeń PC Warto też w takiej sytuacji nie powielać błędów że JAK MAM PODŁGÓWKĘ to ( sprzęgło,buforek nie jest mi potrzebne ) TAK nie jest potrzebne Tam gdzie to pracuje prawidłowo. Po czym to stwierdzić? - po pracy PC-- już pisałem o tym. wystarczy max tydzień od uruchomienia i to dla Laika bo profesjonalista po 24h pracy juz wie. Jak to zrobić ?// Puścić PC na pracę 24/24h lub w harmonogram od godz X do godzY i w tym przedziale czasowym jak PC zaliczy 1 Start Stop to jest -OK Przy innej pracy włączyl bym Myślenie i coś z tym robił bo taka falowana raz degraduje PC a 2 nie grzeje i powoduje większe koszty( kWh ) bo pracuje np. 40min i stop i znów 40 min i Stop. Zamiast trzymać stalą temp np. 30*C to ona po ponownym starcie znow musi tą temp doganiać A jak to jest mała PC i w dodatku (J ) gdzie przy temp (-2 do +2 ) są czeste defrosty to już są tys.zalączeń Jedne z defrostów a drugie z niestabilnej pracy spowodowane źle zrobioną instalacją. Efektem tego jest slabo dogrzany dom w warunkach ( -2 +2 *C )
  17. -voymar-

    Panasonic Aquarea

    Ok- nie uwzględniłeś łuków więc zwróciłem uwagę Policzyłeś proste odcinki. I tyle w temacie
  18. -voymar-

    Panasonic Aquarea

    Zgoda z argumentami jakie przedstawiłeś ---po za wodą Ona odparuje Jak wszystkie inne składniki wylewki będą takie same w (% ) tj.piasek cement itd to tawylewka bedzie taka sama woda jej nie zmieni. Tylko grubość . Dlaczego takie smieszne pytania zadaję? bo staram się aby nawet Amator Laik zrozumiał. Borykają się ludziska z tym ze źle pracuje PC lub co gorsza nie wiedzą ze im źle ta PC pracuje I właśnie to co napisałeś odnośnie grzejników i podłogi ALE ALE --mają już PC i obserwując jej pracę można stwierdzić właśnie po jej pracy czy wszystko MAM ze swoją instalacją ( CO) --OK .
  19. -voymar-

    Panasonic Aquarea

    No już myślałem że nie napiszesz o numeracji Po co takie pytania ??? Bo tu było [poruszane ile gość ma wody w układzie ,a co ciekawe nie wiedzial jak to policzyć Logiczne rozumowanie zaczyna się od podstaw--- czyli od ilości danego materiału jego grubosci a nade wszystko pojemności mając te dane wiemy coś o swej instalacji ( CO )
  20. -voymar-

    Panasonic Aquarea

    A jak ci sprzedawca sprzedaje rurę ??? -rozwija ją na np. 1000m i potem tak równiutko zwija w kłębek ???? Czy może na oko sprzedaje i mówi ----- Panie na pewno jest tyle co pan chce.
  21. -voymar-

    Panasonic Aquarea

    Nie wiem jak odbierać twój wpis ponieważ -najpierw piszesz że moc cieplną masz policzoną w projekcie dolej piszesz że Cyt. I to nie wiadomo z jak grubej/ z jaką zdolnością akumulacji Co do rur 20mm jest to oczywiste że jak dajesz rurę o większej średnicy to kładzie się ją rzadziej więc problemu nie ma . Po za tym fachowiec a nie fahowiec powinien mieć taki sprzet aby to muc bez problemu zrobić bo w RĘKACH to on może -- Wszystko się w miarę mozliwości zrobić. Można i miedź poło0żyć zamiast PEX jak i rurę 20mm co 20cm a to już chyba nie stanowi problemu.
  22. KOlego modulacja modulacją Co do (Hz ) zgoda ale nie zgodzę się że przy 19Hz zawsze będzie pobierać 700W bo to jeszcze zależy od temp zasilania jak i zew. No chyba że już tak masz przetestowane latami doświadczeń
  23. -voymar-

    Panasonic Aquarea

    Na pewno coś tam pomoże trzeba to tylko dobrze podłączyć Na pewno ograniczy o jakiś (% ) ale defrosty i tak będą nabijać załączenia bo masz PC ( J ) jednowenty.
×
×