Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

bigrw

Użytkownicy
  • Liczba zawartości

    444
  • Rejestracja

Zawartość dodana przez bigrw

  1. bigrw

    Najtańsze ogrzewanie domu ?

    Przepraszam rzeczywiscie gdzies sie pomylilem wychodzi ok.7 gr.....ale niezamienil bym sie z pompiarzem .....bo koszty inwestycyhne dla pc sa jak dla mnie za duze.....obecnie nie musze oszczedzac i martwic sie o to ze mi z kieszeni tyle pieniedzy podczas budowy by wyszlo oraz poxniejpodczas ekslploatacji....wiem ze koszty sa juz male eksploatacyjne dla pc ....ale iinwestycja byla jak dla mnie prawie 3 x wieksza niz wydalem kilka lat temu na centralne w swoim domu
  2. A ja twierdze....ze pewnie nikt poprawnie nie ustawil przeplywow na poszczegolnych rozdzielaczach...i opory potencjalnie zapowietrzonych sekcji sa tak duze ze woda przelatuje tam gdzie opor ma mniejszy......wyregoluj przeplywy i powinno dzialac.....aby skutecznie odpowietrzac petle tylko i wylacznie rozdzialaczem musi byc na nich zamontowany odpowietrznik automatyczy......i dobrze by bylo aby pompa pracowala cyklicznie wylaczajac sie co jakis czas
  3. Witaj . pomoge ale wyslij mi zdjecia z kotlowni i rozdzielaczy tak aby dokladnie mogl sie zapoznac z twoja instalacja.

    bigrw@wp.pl

    A nastepnie zadzwon 690 528 168

    Pozdrawiam. Robert

    Pokaż więcej  
  4. bigrw

    Najtańsze ogrzewanie domu ?

    Dla mnie najtanszy jest mial.....kupilem go po 285zl/t...19MJ...spalanie powinno sie pewnie zamknac w 3 t od 01.04.2014 do 31.03.2015 lacznie zgrzaniew cwu latem takze koszt ok. 4gr kWh i nie oszczedzam Pozdrawiam
  5. U mnie obecnie takie ustawienia: Podawanie 2s . przerwa podawania4:50 . przedmuch....czyli wyprzedzeniepracy dmuchawy od podajnika 1:20 . podajnik w potrzymaniy 2s . co 26min . dmuchawa25% . spalanie 15-16kg/doba . temp.na piecu 59 . zalaczanie pomp CO i OP po osiagnieciu przez piec 60 st.c . nie posiadam pompy cwu...grzeje sie cwu grawitacyjnie....czyszczenie pieca co 4-5dni...2-3..minutki...czyszczenie wyczystki pod tlokiem co 3 tygodnie....czyszczenie wyczystki w kominie raz w roku....pozdrawiam
  6. no wypowiedź poprzednika ujęła to w 100%, 1) odpowietrzniki montuje się w najwyższym punkcie tam gdzie potencjalnie może się zbierać powietrze....a u ciebie odpowietrzniki są byle gdzie i byle jak umiejscowione...raczej mało prawdopodobne aby spełniały swoją funkcję.... takiego bałaganu dawno nie widziałem....pewnie ślepy... by wykonał instalacje bardziej poukładaną... 2) co do zweryfikowania poprawności....ze zdjęć trudno to zrobić w takim bałaganie bo nie wiadomo za co nie które części instalacji odpowiadają... widać rękę picassa..... tylko że to nie malarstwo...) pytanie czy będzie działać....oraz pytanie jakie warunki gwarancji i na jaki okres je otrzymasz....bo kolejny instalator który tam musiałby coś naprawić poprawić....mogłoby się okazać że będzie zmuszony do wycięcia 50% tego co zrobili...
  7. u mnie spalanie też delikatnie wzrosło...13,5-14kg , 165m2 (24stC; 22stC) +84 m2 piwnicy (18stC) palę MIAŁEM JANINA 19MJ, piec tłokowy, koszt mam bardzo niski ze względu na cenę MIAŁU 285zł/t , czyli koszt około 3,8-4 zł / doba
  8. i jak ci idzie....wyregulowane, odpowietrzone, pozbyłeś się zbędnych pomp...?
  9. fi rur nie ma większego znaczenia....dobrze ociepl rury w piwnicy...bo jak przypuszczam to piwnica kiepsko albo wogóle jest nie ocieplona......więc przyłóż się i ociepl porządnie te rury w piwnicy.... jeśli piwnica jest dość wysoka... a posadzka na parterze nie ocieplona...to ociepl strop od strony piwnicy.....bo piwnica wychładza ci dom....
  10. całość to wina złego użytkowania całej instalacji CO....oraz złego ustawienia przepływów na wszystkich pętlach od OP (oraz na samym rozdzielaczu OP) i grzejników....
  11. pytanie czy rozdzielacze są lekko do góry...tak aby powietrze zbierało się ....i dobrze by było aby pompa pracowała co jakiś czas...tak aby powietrze było wstanie się zebrać na belkach albo w piecu...
  12. po pierwsze pewnie nikt nie policzył przepływów jakie minimalne muszą być przez piec przy odpowiedniej temperaturze...ilość podłogówki jest dosyć spora...bo te 200m2 da około 1600 mb rury....wody dość sporo.... zastanawia mnie jak sterujesz temperaturą na poszczególnych rozdzielaczach.... co do odpowietrzenia...nie jest to takie proste....w układach zamkniętych jeśli pompa będzie pracować 24h/dobę....bo powietrze nie jest wstanie się zgromadzić w jakimś miejscu gdzie jest odpowietrznik......co do 1 szt pompy jest to realne do zrealizowania.....ale wymaga to bardzo dobrego wyregulowania przepływu na poszczególnych pętlach....każda z nich ma inny opór....i pewnie żaden z twoich instalatorów o tym nie pomyślał....ja twierdzę że masz kiepsko wyregulowane przepływy...i mozliwe że też częściowo zapowietrzone.......to jest najczęściej popełniany błąd....
  13. bigrw

    wybór kotła do domu

    a po ile opał masz w Bydgoszczy i jaki....wtedy starałbym się dopasować do jak najtańszego w zakupie
  14. bigrw

    wybór kotła do domu

    a ja obawiam się że te wasze wyliczenia odnośnie mocy pieca mogą wziąźć w łeb....bo piwnica ten dom mocno wychładza...a dach jesli jest ocieplony tylko 10 cm styro....to też nie za wiele........i nie wiem czy doradzając 12 kW piec nie zrobicie komuś tragedii........najlepiej by było wyliczyć zapotrzebowanie na ciepło...ale dokładnie analizując każdą przegrodę....trudno powiedzieć....natomiast czy to będzie 12 czy 15 czy też 17kW nie ma większego znaczenia jeśli będzie dobrze wysterowany...to rożnica w wielkości spalania nie będzie jakaś drastyczna...
  15. rury jak rury.....pytanie jak sterujesz piecem...i jaki odbiór ciepła jest przez dom....dom ocieplony? jak ....podłoga na gruncie itp....dach... ale co najważniejsze jak sterujesz piecem....?
  16. tak 30 stC na grzejniki idzie....ale ja mam OP w 100% powierzchni podłogi na parterze ( ale dodatkowo posiadam też grzejniki), na poddaszu mam OP w 50% powierzchni podłogi i grzeniki... także nie muszę wpuszczać w instalacje CO wyższej temperatury... na parterze mam 24stC....na poddaszu 22stC w piwnicy 18stC więc nie ma po co podnosić temperaturę ja budowałem sam dom....i przywiązywałem duże znaczenie do braku mostków termicznych...więc teraz są i tego korzyści...choć dom nie jest rewelacyjnie ocieplony...przynosi obecnie duże korzyści w kosztach eksploatacyjnych jak również w użytkowaniu... pozdrawiam
  17. u mnie jest tak...najpierw zawór 4d ustawiający temp. zasilania dla całego CO w domu, czyli grzejniki i do zaworów 3D na OP.....i może zdarzy się, że muszę coś zwiększyć na zaworze 3D aby podnieść temp. podłogówki....ale przeważnie nie jest to więcej niż 1-2 razy w sezonie....podłoga jest u mnie neutralna ...ani ciepła ani zimna...i nie posiadam siłowników...ustawienia są praktycznie cały czas takie same na zaworze 3D.... temp. zasilania dla całego CO obecnie po zaworze 4d u mnie wynosi 30stC....powrót ma 28 stC....(ustawienie na piecu/.kotle=59stC, załączanie pomp 60 stC, przewyższenie przez piec temp zadanej jest do 62stC....i tylko przez okres od 59-62 stC pompy pracują...i tak już to wszystko pacuje 5 lat...) piec tłokowy/szufladowy jak kto woli....brak pompy zasilającej CWU....bojler powyżej pieca/kotła spalanie obecnie około 11,5-12 kg doba (MIAŁ 19MJ/ 285 zł/t, 165 m2 + 80 m2 piwnica) dobrze ustawiona instalacja i dobrze dobrane parametry wszystkich części instalacji CO w domu dostarczają mniejszych problemów z wysterowaniem i uzytkowaniem CO...dlatego ja zrobiłem swoją instalację bez siłowników itp....wszystko jest proste i bardzo łatwe w obsłudze...dlatego nawet moja zona sobie ze wszystkim radzi... ps. z ciekawością czytam to forum....i zastanawiam się czasem czy jeden człowiek może zrozumieć innego...
  18. tylko płacąc za groszek lub miał 600-700 zł i więcej wolałbym umówić się z kimś (w kilka osób) dodatkowo i przywieźć 25 t, koszt transportu by się inaczej rozłożył na tonę....
  19. pytanie podstawowe....? jaki masz problem....? coś nie grzeje....? nie działa...?
  20. nie wiem....jak to jest że większość narzeka na opał...ja twierdzę że opał to najmniejszy problem w Polsce...(jeśli oczywiście nie z piaskiem wymieszany) ... ja palę MIAŁEM 19MJ i nie narzekam jest rewelacyjnie....MIAŁ pochodzi z kopalni z JANINY....kupuję go u autoryzowanego sprzedawcy przez kopalnię....płaciłem 285 zł/t ....troszkę się spieka...ale na co tu narzekać skoro koszty moje są tak małe że aż mało realne dla co nie których tutaj osób... poprzedni sezon skończyłem z wynikiem 2,8 t MIAŁU (czyli koszt troszkę poniżej 900 zł) i tu zaskoczę bo ilość ta jest z całego roku, łącznie z grzaniem CWU latem.... schodzę do pieca przy okazji jak idę po coś do piwnicy...patrzę czy się pali...(bo zdarza się że czasami w miale napotka się dość spory kawałek węgla który zablokuje mój podajnik tłokowy/szufladowy jak kto woli...zawsze opał zakupuję na wiosnę koniec marca....kwiecień.... bo najniższe ceny... wszystko chodzi i nie stanowi problemu nawet dla mojej żony...temp. obecnie na parterze mam 24 stC (dwójka małych dzieci bawiących się na podłodze) u góry 22stC i ciepłej wody tyle ile się zapragnie:))) nie liczę tylko palę...bo w kieszeni nie czuję, że na opał wydaję... obecnie spalanie jest na poziomie 7,5 kg na dobę... przy węglu nie warto zmieniać cały czas opału....bo sami sobie krzywdę robicie ....i już wam wydawało się że jest ok...a tu ZONK....bo nowy opał nowe ustawienia itp.... ja cały czas kupuje ten sam opał od 5 sezonów...choć zdarzył się raz taki że był bardziej kiepski....ale no cóż nie ma co narzekać ....zawsze mogłem doinwestować i założyć PC albo iść w gaz...... pozdrawiam wszystkich BOBÓW BUDOWNICZYCH.... i całe grono forumowiczów...bo obecnie zaglądam tutaj sporadycznie....za dużo na tych wszystkich tematach z forum sprzedawców itp.
  21. to co ty za chałupę masz....? po ile płacisz za ten pellet... koszty pewnie dosyć spore...za te 12 t widzisz ja palę tym co tobie nie odpowiadało....MIAŁEM....i na dzisiaj sie pewnie bym nie zamienił z nikim....chyba że z jakimś gościem z Hiszpani i to z samego południa... ja na miał nie narzekam....troszkę się kurzy ale dlatego mam płytki w kotłowni aby móc szybko posprzątac od czasu do czasu.... ja jednak sobie cenię to, że MIAŁ pozwala mi na uzyskiwanie sporych oszczędności na grzaniu COi CWU zimą oraz samego CWU latem.... koszty moje roczne to ok. 900 zł (3 t MIAŁU)
×
×
  • Dodaj nową pozycję...