Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

jar87

Użytkownicy
  • Liczba zawartości

    33
  • Rejestracja

Posts dodane przez jar87

  1. Witam i dziękuję za odpowiedź.

     

    Trochę czasu minęło od napisania tego postu a ja trochę się namęczyłem z ustawieniami i póki co te sprawują cię elegancko:

     

    Temp zadana: 58 st

    Czas podawania : 10s

    Przerwa podawania: 51s (tu jeszcze zejdę, podejrzewam, do 53 s)

    Siła nadmuchu: 37%

    Praca podtrzymania: 19s

    Przerwa podtrzymania: 11:30 minut

     

    temperatura na podłogówce: 36 st

     

     

    Piec na dobę spala mi ok. 35 kg groszku.

  2. Po części sobie sam odpowiadasz, oszczędności uzyskasz po ociepleniu, widocznie dom obecnie potrzebuje takiego spalania żeby go ogrzać.

    Nic nie piszesz o kotle, 75% nadmuchu? trochę dużo ale możliwe, nie wiadomo jaki palnik, wentylator, kocioł.

     

    A więc kocioł: Drew-met Eko Prim kompakt 23 kW (https://kotlydrewmet.pl/pl/produkt/kotly-automatyczne/eko-prim-compact/) , ze sterownikiem st-480n

     

    Co do wentylatora, mogę zdjęcie dać, jeśli jest taka konieczność:)

  3. Panowie a co powiecie na temat ekogroszek z psb? Mają ekogroszek z firmy transpal, niby 27 mj. Piec do zadanej temperatury strasznie długo dochodzi (przy czym pierw ochladza się nawet o 8 stopni, zawór 3 drożny ustawiony na 4,5 a więc podłogowka ma u mnie 31 st. Podawanie mam 13s przerwa 66 s. Idzie mi na dobę ok 25 kg eko. Idzie to jakoś ogarnąć bardziej? Sterownik st-480n
  4. Witam. To pierwszy mój post, podejrzewam że tego typu było i jest od groma ale ja znaleźć typowo mojego problemu nie mogę.

     

    Otóż : posiadam piec 23 kw. Dom wykończony tylko na dole a więc sam dół jest póki co użytkowany i ogrzewany. (projekt domu Dom w Kalateach 3-> https://www.archon.pl/projekty-domow/projekt-dom-w-kalateach-3-ver-2-me041f925d087b). Na całym dole oprócz małego pokoiku ok 10m2 i garażu jest położona podłogówka, hydraulik powiedział że położył ok 750 metrów rury:D

     

    Grzeję piecem cały czas na ustawieniach :

    Temp zadana: 60 st

    Czas podawania : 14s

    Przerwa podawania: 64s

    Siła nadmuchu: 75%

    Praca podtrzymania: 18s

    Przerwa podtrzymania:11s

     

    Wentylator czas pracy : 30s

    Wentylator czy przerwy: 4:30

     

    Histereza kotła 2st

     

    Problem jest taki że w ciągu doby spala ok. 30 kg ekogroszku (groszek z psb 27 MJ).

     

    Strasznie długo mi podnosi temperaturę jak spadnie o te 2 st (czasem nawet 20 minut!!)

     

    Czy to jest normalne?

     

    Dodam jeszcze że podłogówka wcale nie jest ustawiona na full bo jest ok 31 st, zawór 3 drożny na 4,5 a przysłona wentylatora w ok. 40 % jest otwarta.

     

    Trochę mnie to przeraża bo jak bardzo ładnie radzi sobie piec z temperaturą, tzn tak mi się wydaje (temperatura utrzymuje się podczas czasu podtrzymania ) to mimo tego że temp. Spada o 2 stopnie (Histereza) to jak się "nadmuchuje" to spada o 4 st i wraca do zadanej temperatury (60 st) :(

     

    Proszę Was o pomoc. Co robie źle?

     

    Dodam jeszcze że dom jest nieocieplony ale to chyba aż tak nie powinno wpływać na ten nadmuch itp...

     

    Pozdrawiam i z niecierpliwością czekam na porady ☺️

  5. Witam,

     

    Jestem tu nowy i jeśli założyłem temat w złym dziale, to przepraszam.

     

    Zaczynamy budowę w przyszłym tygodniu, jednak z tego co się orientuję przed kopaniem i przed fundamentami pasuje zaznaczyć z jakiej cegły będziemy stawiać chałupę.. Stąd moje pytanie do tych doświadczonych. Co polecacie? Max`a czy Porotherm`a? Mam nadzieję, że Ci doświadczeni się wypowiedzą :)

×
×
  • Dodaj nową pozycję...