  1. bobrow

    Panasonic Aquarea

    Tak "na oko" to może i za bardzo ta PC 9kW nie wygląda za dobrze...ale od tego jest po prostu precyzyjna analiza. Jak grzejniki dadzą radę ogrzać chałupę 40 czy 45 st , to raczej nie ma to związku z mocą. Z tego co ja wiem , to moc dobieramy najczęściej do strat- czyli jak obecnie rzadko w PL występuje -15st (a jak już to na kilka godzin nad ranem) , to wtedy trzeba mieć teoretycznie bilans "zerowy" (np -9kW straty na 9kW mocy grzewczej). Ale przez te kilka godzin w nocy dom aż tak się nie wychłodzi i gdyby PC nie bilansowała strat dla np 23st w domu , to jak będzie np 21st na chwile to chyba tragedia nie wystąpi ? Teraz sprawa CWU-dla 4 osób zazwyczaj spokojnie wystarcza zasobnik 300 litrów , a jak jest porządna wężownica te min 3m2 to w 40-45min zagrzewa wodę do 48st na czujniku (a na wyjściu przecież będzie więcej). W domu przez 8 lat mieszkało 4 osoby (jeden syn jest już na swoim) i nigdy nie było problemu z CWU (wanna zazwyczaj jest użyciu , prysznic częściej latem). Z mojego 10 letniego "domowego" doświadczenia - przez 8 lat leciałem na krzywej ok 42/48st CO przy ok 10% podłogówki. Były wtedy jeszcze chwilowo mroźne zimy i na PC mój rekord zimna jest -23st , T-cap wyciągał wtedy ok 7,5kW...i spadła temperatura w domu ok godz 8 coś do 21st...i nikt nie zamarzł. Dwa lata temu zmodernizowałem system CO-najważniejsza rzecz zrobiłem podłogówkę w salonie i zamieszałem trochę grzejnikami (np grzejniki dwupłytowe 1,6m z salonu poszły do innych pomieszczeń). I teraz mam znacznie wyższy komfort od podłogówki oraz niższe temperatury na CO (35-42st). SCOP oczywiście trochę wzrósł , ale najwidoczniej spadło zużycie na PC , do remontu miałem rocznie średnio ok 7 000kWh -a po remoncie ok 6 000kWh. A może zapytaj tej swojej znajomej , aby poprosiła o wyliczenia/analizę dot doboru tej PC. Bo jak na pałę to zrobili , to równie dobrze wg tej samej metody można zaproponować 16kW...
  2. bobrow

    Panasonic Aquarea

    Cześć, wpisz dane budynku do tego kalkulatora : https://cieplo.app/wynik/2ejz Nawet jak przy największych mrozach wyjdzie trochę większe zapotrzebowanie na moc i odpali się grzałka na parę godzin to nie problem. Oprócz izolacji ważna jest jeszcze oczekiwana temperatura. Korzystałem z tego kalkulatorka dla siebie i dla rodziny czy przyjaciół .Nie jestem instalatorem , ale dociekliwym hobbystą i praktykiem w testowaniu różnych teorii-choć muszę przyznać ,że dawno tu nie zaglądałem (bo mam kolejne zajawki) W kilku domach ze 100% grzejnikami pomagałem dobrać pompę i jakoś zawsze padało na Panasa. U mnie w kwietniu minęło 10 lat od instalacji T-capa 9kW model F - tę maszynę naprawdę pokochała rodzinka...etat palacza to nie nasza bajka (ok-tylko ogniska w grę wchodzą...). Tymczasem
  3. Słupy 13x13 cm , reszta 13x6,5cm
  4. Cześć, mam taką konstrukcję od prawie 5 lat-ok 10kWp , 32 szt paneli. Zastanawiałem się również nad uszczelnieniem dachu poprzez montaż listw od spodu paneli na szczelinach w przypadku potrzeby...a ,że takiej nie było -to tak już zostało. Woda przy deszczu oczywiście leci przez szczeliny , ale nie jest to problem-największa wartość dodana to cień , zabezpieczenie przed śniegiem i znacznie zmniejszone przymarzanie szyb. Pełny dach wiaty od razu wyeliminowałem ze względu na chłodzenie paneli oraz koszty. Poniżej fotki mojej wiatki. Tymczasem [ATTACH=CONFIG]469063[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]469064[/ATTACH]
  5. bobrow

    Panasonic Aquarea

    Wydawało mi się ,że jak nie ma ciśnienia w naczyniu przeponowym to będzie wzrost ciśnienia w systemie po zagrzaniu wody. Najbardziej pasuje mi wersja ,że podłogówka jest źle odpowietrzona-dlatego co jakiś czas uchodzi lub rozpuszcza się powietrze w wodzie co skutkuje spadkiem ciśnienia w układzie. Jak kol Ocokaman nie ma dopustu wody , to zawsze może sobie założyć wąż ogrodowy i dopuścić wody np z rozdzielacza -no i także z węża ogrodowego można napełniać i jednocześnie odpowietrzać poszczególne pętle podłogówki jak na filmiku z YT (sam tak robiłem latem-w salonie robiłem podłogówkę z dwiema pętlami po ok 120m)
  6. bobrow

    Panasonic Aquarea

    A jak masz wpiętą PC do systemu ? Bufor czy bezpośrednio ?
  7. bobrow

    Panasonic Aquarea

    Dobij ciśnienia do 2,5 bara i zobacz. Druga sprawa -jakie masz przyłącza z PC do systemu tj ile cali ? A trzecia sprawa -możesz spróbować (jeśli jest przestawione) pokrętło na flamco na tryb pełny (nie eko ). Jednak nie jest to konieczne skoro pisałeś ,że masz dobry przepływ.
  8. bobrow

    Panasonic Aquarea

    Cześć, odnośnie spadku ciśnienia w systemie-trzeba wykluczyć także wyciek. Jeśli chodzi o odpowietrzenie podłogówki , to zrobiłem to wg porady z YT i u mnie podziałało (tu : ) Jeśli chodzi o odpowietrzniki to mam zakręcone na rozdzielaczach , a na 1,5 obrotu odkręcone w buforze i w jednostce wewnętrznej. Co do większego szumu na rozdzielaczu to bym stawiał na powietrze. Pzdr
  9. bobrow

    Panasonic Aquarea

    Witam , odnośnie awarii obiegówki w moim T-capie F , wrzucam fotkę z dtr-jeśli ktoś będzie miał podobny problem (tj zablokowany obrót na wałku ceramicznym) , może delikatnie wycisnąć sam wałek i spróbować drobnym papierem ściernym (a może samą kartką ze zwykłej drukarki) usunąć nagary. Znajomy instalator powiedział ,że słyszał o takim "patencie" od innych instalatorów przy okazji szkolenia. Poniżej dokładnie widać poszczególne elementy tej pompy -cały obrót wirnika jest realizowany na wałku i tulei ceramicznej... Tymczasem PS Już mam w domu filtro-separator Flamco, przy okazji modernizacji CO zostanie zamontowany
  10. Kolejny pomysł...jeśli z grzaniem bez dodatkowej obiegówki będzie ok i kiedy pojawi się problem odwrotny tj salon zacznie się przegrzewać- to mogę szybko wstawić dwa siłowniki odcinające (koszt ok 50 pln/szt...) pętle w salonie. Ze sterowaniem nie ma problemu bo mam Domoticza i kupę pierdół na Tasmocie Czyli mam już jasny plan działań z gotowymi scenariuszami przy ewentualnych problemach.
  11. Właśnie mam trochę wolnego czasu i nadal trawię to dołożenie dwóch pętli podłogówki w salonie. Teoretycznie mogę wsadzić obiegówkę tylko dla tych dwóch pętli -chyba nawet to się by zmieściło w szafie z rozdzielaczem (wszystkie grzejniki mam połączone pexem z rozdzielacza jak do OP). Kusi mnie jednak , aby najpierw nic tu nie zmieniać i po sezonie grzewczym zadecydować co dalej. Tak sobie to tłumaczę ,że dwie pętle po 20m rurki będą miały jakiś tam większy opór niż obecne dwa grzejniki V22-600-1600 i wtedy może się trochę dłużej nagrzewać ten salon- ale to może być ok przy reszcie grzejników w chałupie (bo PC będzie działać).Gdyby jednak zrobiło by się zbyt gorąco , to po prostu przydławię przepływ na tych pętlach. A jeśli jednak wielkie "G" by z tego wyszło , to zamontuję tę dodatkową obiegówkę tylko pod podłogówkę w salonie. Oczywiście filtr Flamco na 100% już założę. No i jak ? PS Np tak mogę wpiąć obiegówkę do kolektora z rurkami do grzejników
  12. Wszystko opisane i ofotografowane tu : https://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea/page970 od postu #19386
  13. Hej, u mnie 850kWh , scop=3,2 z podlicznika i ciepłomierza zewnętrznego
  14. Witam, w sumie mam podobną rozkminkę jak w topicu... Obecnie mój system CO wygląda tak : -bufor ominięty na zasilaniu , podłączony tylko na powrocie (postanowiłem zoptymalizować system po 7 latach...i w kwietniu zeszłego roku przeszedłem na bypass) -wszędzie grzejniki oprócz łazienki na piętrze -sterowanie PC z eurostera w salonie Za parę tygodni czeka mnie grubszy remont w chałupie , w tym chcę zrobić podłogówkę na parterze w salonie ponad 40m2. Odnośnie układu i samego sterowania plan jest taki : -bufor tylko na powrocie -podłogówka w salonie napędzana z oddzielnej pompy -sterowanie PC z dwóch termostatów dla parteru i piętra (na 99% po zadziałaniu tylko z obecnego sterownika podłogówka na dole będzie nadal oddawać ciepło , a na piętrze przy grzejnikach może być już za chłodno) -mam obiegówkę w górnej łazience z podłogówką -usunę ją i wyreguluję temp i przepływ na zaworze mieszającym -chciałbym ustawić stałą temp CO na cały rok na 35st ze względu na grzejniki i 3 klimakonwektory w sypialniach No i jeszcze jedna ważna sprawa- w tym tygodniu miałem przykrą niespodziankę z happy endem....nawaliła mi obiegówka w moim T-capie po 8 latach (ale miałem nówkę jeszcze po uruchomieniu-pisałem o tych "przygodach" w topicu Panasa). Jakiś wniosek z tego należałoby wyciągnąć i dlatego postanowiłem zamontować (już mam w koszyku) separator Flamco XStream Vent . Co myślicie o tym j/w ?
  15. bobrow

    Panasonic Aquarea

    Jeszcze jedna sprawa mogła przyśpieszyć zużycie obiegówki tj defrosty…obiegówka pędzi wtedy jak szalona i wypłukuje dodatkowo syf z grzejników stalowych …
  16. bobrow

    Panasonic Aquarea

    W czerwcu będę miał remont w chałupie tj przy okazji malowania zrobię podłogówkę w salonie i zamiksuję grzejnikami ,aby przejść na 35st na CO. Podczas tej akcji wsadzę filtro-separator flamco-nie zaszkodzi ,a może pomóc… Jeszcze tak się zastanawiam czy jednak praca z buforem nie jest bardziej bezpieczna dla PC tj czy przez dwa różne obiegi i nie pełne mieszanie część syfu instalacyjnego jednak nie dociera do obiegówki w PC ? Taka teoria mi się nasunęła…
  17. bobrow

    Panasonic Aquarea

    Migu-specjalnie dla Ciebie zanurkowałem w plastikowych śmieciach...ale to nie problem dla dobra nauki:D "Ułożyskowanie" wirnika jest tylko na tulei z ciemnego tworzywa (podobne do grafitu) , korpus z magnesem to jaśniejsze tworzywo (pewnie jakiś rodzaj "ceramiki" czy tam spieku). Nie znęcałem się nad wirnikiem -widać magnes opięty blachą , a środek jest z tworzywa j/w pisałem. A tak to wygląda :
  18. bobrow

    Panasonic Aquarea

    W sumie to nie ma co się dziwić -awarie naszych PC będą coraz częstsze... przedział 10-15 lat pracy pokaże prawdziwą żywotność naszych Panasów (ale tez i innych producentów).Do tej pory trzeba jasno stwierdzić ,że relatywnie słyszy się o bardzo małej ilości awarii powietrznych pomp ciepła jak na tak ich wielką ilość.
  19. bobrow

    Panasonic Aquarea

    Model D miał na sztywno ustawianą prędkość , chyba tylko 3 biegi- w modelu F jest 7.I to w sumie wszystko. A awaria Arturo praktycznie dotyczyła z tego co pamiętam elektrolitów i styków-typowa usterka prawie każdego sprzętu elektronicznego
  20. bobrow

    Panasonic Aquarea

    W sumie to akurat w tym modelu T-capa tj F ta pompa obiegowa trochę jest bez sensu...nie ma tam zmiany prędkości obrotowej w zależności od potrzeb (np tak jak jest w mod H). Nie wiem czy to tylko incydent z tym moim uszkodzeniem -ale jakby się okazało, że jest gorsza żywotność pompy obiegowej niż w poprzednim modelu D (np Arturo72 ma już chyba 10 lat ten model) gdzie był montowany Grundfos przy kilkukrotnej różnicy w cenie zakupu (na korzyść Grundfosa) , to raczej słabo to wygląda...
  21. bobrow

    Panasonic Aquarea

    Ten czarny osad widziałem we wszystkich (czyli kilku...) instalacjach-każda miała trochę grzejników stalowych i to od nich pewnie większość tego "mułku". Zaglądał ktoś może do instalacji bez elementów stalowych np tylko z podłogówką ? Czy wnętrze rurek nie ma takiego osadu ? Odnośnie pompki , to ją jeszcze dzisiaj niedelikatnie potraktuję młotkiem-wszystko nam wyśpiewa:lol2:
  22. bobrow

    Panasonic Aquarea

    Cześć, wirnik ma ceramiczną oś wciśniętą w łożysko-jak pompa jest dobra , to wirnik się swobodnie obraca na tym ceramicznym wałku (rozłupałem to i dotarłem do łożyska). Nie mam filtra magnetycznego , ale podczas corocznego czyszczenia filtrów siatkowych praktycznie nic tam nie znajduję-w pierwszych dwóch sezonach wyłapywałem trochę "śmieci" systemowych. To co widać na fotkach jako zabrudzenie , to jest to bardzo cienka warstwa osadu-chyba osad kotłowy (jest w całej instalacji i raczej nie przybywa). Typowego rudego kamienia kotłowego nie ma. Odnośnie czasem pojawiającego się powietrza (głownie przy starcie pompy) , to może jeszcze powodować to zjawisko ciepłomierz-zawsze to jakiś dodatkowy opór. Pzdr
  23. bobrow

    Panasonic Aquarea

    Jeszcze tak sobie myślę czy może mieć jakiś czynnik wpływ na szybsze zużycie takiej obiegówki. 1,5 roku temu przeszedłem na bypass omijający bufor (jest wtedy wpięty w szeregu na powrocie przed PC)-pompa ma wtedy na pewno większe obciążenie ,ale raczej elektryczne , a nie mechanicznie... Jeśli ktoś uważa inaczej , chętnie się z tym zapoznam. Pzdr PS Z innej strony , to po ok 8 latach padła mi Wilo od cyrkulacji CWU (załączana dziennie max 1 godz...)
  24. bobrow

    Panasonic Aquarea

    Średnio rocznie PC pracuje ok 2900h x 9 lat wychodzi ok 26 000h.Całkowite zużycie od końca kwietnia 2015 do dzisiaj 55 941kWh
×
×