  1. Cześć, mam taką konstrukcję od prawie 5 lat-ok 10kWp , 32 szt paneli. Zastanawiałem się również nad uszczelnieniem dachu poprzez montaż listw od spodu paneli na szczelinach w przypadku potrzeby...a ,że takiej nie było -to tak już zostało. Woda przy deszczu oczywiście leci przez szczeliny , ale nie jest to problem-największa wartość dodana to cień , zabezpieczenie przed śniegiem i znacznie zmniejszone przymarzanie szyb. Pełny dach wiaty od razu wyeliminowałem ze względu na chłodzenie paneli oraz koszty. Poniżej fotki mojej wiatki. Tymczasem [ATTACH=CONFIG]469063[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]469064[/ATTACH]
  2. bobrow

    Panasonic Aquarea

    Wydawało mi się ,że jak nie ma ciśnienia w naczyniu przeponowym to będzie wzrost ciśnienia w systemie po zagrzaniu wody. Najbardziej pasuje mi wersja ,że podłogówka jest źle odpowietrzona-dlatego co jakiś czas uchodzi lub rozpuszcza się powietrze w wodzie co skutkuje spadkiem ciśnienia w układzie. Jak kol Ocokaman nie ma dopustu wody , to zawsze może sobie założyć wąż ogrodowy i dopuścić wody np z rozdzielacza -no i także z węża ogrodowego można napełniać i jednocześnie odpowietrzać poszczególne pętle podłogówki jak na filmiku z YT (sam tak robiłem latem-w salonie robiłem podłogówkę z dwiema pętlami po ok 120m)
  3. bobrow

    Panasonic Aquarea

    A jak masz wpiętą PC do systemu ? Bufor czy bezpośrednio ?
  4. bobrow

    Panasonic Aquarea

    Dobij ciśnienia do 2,5 bara i zobacz. Druga sprawa -jakie masz przyłącza z PC do systemu tj ile cali ? A trzecia sprawa -możesz spróbować (jeśli jest przestawione) pokrętło na flamco na tryb pełny (nie eko ). Jednak nie jest to konieczne skoro pisałeś ,że masz dobry przepływ.
  5. bobrow

    Panasonic Aquarea

    Cześć, odnośnie spadku ciśnienia w systemie-trzeba wykluczyć także wyciek. Jeśli chodzi o odpowietrzenie podłogówki , to zrobiłem to wg porady z YT i u mnie podziałało (tu : ) Jeśli chodzi o odpowietrzniki to mam zakręcone na rozdzielaczach , a na 1,5 obrotu odkręcone w buforze i w jednostce wewnętrznej. Co do większego szumu na rozdzielaczu to bym stawiał na powietrze. Pzdr
  6. bobrow

    Panasonic Aquarea

    Witam , odnośnie awarii obiegówki w moim T-capie F , wrzucam fotkę z dtr-jeśli ktoś będzie miał podobny problem (tj zablokowany obrót na wałku ceramicznym) , może delikatnie wycisnąć sam wałek i spróbować drobnym papierem ściernym (a może samą kartką ze zwykłej drukarki) usunąć nagary. Znajomy instalator powiedział ,że słyszał o takim "patencie" od innych instalatorów przy okazji szkolenia. Poniżej dokładnie widać poszczególne elementy tej pompy -cały obrót wirnika jest realizowany na wałku i tulei ceramicznej... Tymczasem PS Już mam w domu filtro-separator Flamco, przy okazji modernizacji CO zostanie zamontowany
  7. Kolejny pomysł...jeśli z grzaniem bez dodatkowej obiegówki będzie ok i kiedy pojawi się problem odwrotny tj salon zacznie się przegrzewać- to mogę szybko wstawić dwa siłowniki odcinające (koszt ok 50 pln/szt...) pętle w salonie. Ze sterowaniem nie ma problemu bo mam Domoticza i kupę pierdół na Tasmocie Czyli mam już jasny plan działań z gotowymi scenariuszami przy ewentualnych problemach.
  8. Właśnie mam trochę wolnego czasu i nadal trawię to dołożenie dwóch pętli podłogówki w salonie. Teoretycznie mogę wsadzić obiegówkę tylko dla tych dwóch pętli -chyba nawet to się by zmieściło w szafie z rozdzielaczem (wszystkie grzejniki mam połączone pexem z rozdzielacza jak do OP). Kusi mnie jednak , aby najpierw nic tu nie zmieniać i po sezonie grzewczym zadecydować co dalej. Tak sobie to tłumaczę ,że dwie pętle po 20m rurki będą miały jakiś tam większy opór niż obecne dwa grzejniki V22-600-1600 i wtedy może się trochę dłużej nagrzewać ten salon- ale to może być ok przy reszcie grzejników w chałupie (bo PC będzie działać).Gdyby jednak zrobiło by się zbyt gorąco , to po prostu przydławię przepływ na tych pętlach. A jeśli jednak wielkie "G" by z tego wyszło , to zamontuję tę dodatkową obiegówkę tylko pod podłogówkę w salonie. Oczywiście filtr Flamco na 100% już założę. No i jak ? PS Np tak mogę wpiąć obiegówkę do kolektora z rurkami do grzejników
  9. Wszystko opisane i ofotografowane tu : https://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea/page970 od postu #19386
  10. Hej, u mnie 850kWh , scop=3,2 z podlicznika i ciepłomierza zewnętrznego
  11. Witam, w sumie mam podobną rozkminkę jak w topicu... Obecnie mój system CO wygląda tak : -bufor ominięty na zasilaniu , podłączony tylko na powrocie (postanowiłem zoptymalizować system po 7 latach...i w kwietniu zeszłego roku przeszedłem na bypass) -wszędzie grzejniki oprócz łazienki na piętrze -sterowanie PC z eurostera w salonie Za parę tygodni czeka mnie grubszy remont w chałupie , w tym chcę zrobić podłogówkę na parterze w salonie ponad 40m2. Odnośnie układu i samego sterowania plan jest taki : -bufor tylko na powrocie -podłogówka w salonie napędzana z oddzielnej pompy -sterowanie PC z dwóch termostatów dla parteru i piętra (na 99% po zadziałaniu tylko z obecnego sterownika podłogówka na dole będzie nadal oddawać ciepło , a na piętrze przy grzejnikach może być już za chłodno) -mam obiegówkę w górnej łazience z podłogówką -usunę ją i wyreguluję temp i przepływ na zaworze mieszającym -chciałbym ustawić stałą temp CO na cały rok na 35st ze względu na grzejniki i 3 klimakonwektory w sypialniach No i jeszcze jedna ważna sprawa- w tym tygodniu miałem przykrą niespodziankę z happy endem....nawaliła mi obiegówka w moim T-capie po 8 latach (ale miałem nówkę jeszcze po uruchomieniu-pisałem o tych "przygodach" w topicu Panasa). Jakiś wniosek z tego należałoby wyciągnąć i dlatego postanowiłem zamontować (już mam w koszyku) separator Flamco XStream Vent . Co myślicie o tym j/w ?
  12. bobrow

    Panasonic Aquarea

    Jeszcze jedna sprawa mogła przyśpieszyć zużycie obiegówki tj defrosty…obiegówka pędzi wtedy jak szalona i wypłukuje dodatkowo syf z grzejników stalowych …
  13. bobrow

    Panasonic Aquarea

    W czerwcu będę miał remont w chałupie tj przy okazji malowania zrobię podłogówkę w salonie i zamiksuję grzejnikami ,aby przejść na 35st na CO. Podczas tej akcji wsadzę filtro-separator flamco-nie zaszkodzi ,a może pomóc… Jeszcze tak się zastanawiam czy jednak praca z buforem nie jest bardziej bezpieczna dla PC tj czy przez dwa różne obiegi i nie pełne mieszanie część syfu instalacyjnego jednak nie dociera do obiegówki w PC ? Taka teoria mi się nasunęła…
  14. bobrow

    Panasonic Aquarea

    Migu-specjalnie dla Ciebie zanurkowałem w plastikowych śmieciach...ale to nie problem dla dobra nauki:D "Ułożyskowanie" wirnika jest tylko na tulei z ciemnego tworzywa (podobne do grafitu) , korpus z magnesem to jaśniejsze tworzywo (pewnie jakiś rodzaj "ceramiki" czy tam spieku). Nie znęcałem się nad wirnikiem -widać magnes opięty blachą , a środek jest z tworzywa j/w pisałem. A tak to wygląda :
  15. bobrow

    Panasonic Aquarea

    W sumie to nie ma co się dziwić -awarie naszych PC będą coraz częstsze... przedział 10-15 lat pracy pokaże prawdziwą żywotność naszych Panasów (ale tez i innych producentów).Do tej pory trzeba jasno stwierdzić ,że relatywnie słyszy się o bardzo małej ilości awarii powietrznych pomp ciepła jak na tak ich wielką ilość.
  16. bobrow

    Panasonic Aquarea

    Model D miał na sztywno ustawianą prędkość , chyba tylko 3 biegi- w modelu F jest 7.I to w sumie wszystko. A awaria Arturo praktycznie dotyczyła z tego co pamiętam elektrolitów i styków-typowa usterka prawie każdego sprzętu elektronicznego
  17. bobrow

    Panasonic Aquarea

    W sumie to akurat w tym modelu T-capa tj F ta pompa obiegowa trochę jest bez sensu...nie ma tam zmiany prędkości obrotowej w zależności od potrzeb (np tak jak jest w mod H). Nie wiem czy to tylko incydent z tym moim uszkodzeniem -ale jakby się okazało, że jest gorsza żywotność pompy obiegowej niż w poprzednim modelu D (np Arturo72 ma już chyba 10 lat ten model) gdzie był montowany Grundfos przy kilkukrotnej różnicy w cenie zakupu (na korzyść Grundfosa) , to raczej słabo to wygląda...
  18. bobrow

    Panasonic Aquarea

    Ten czarny osad widziałem we wszystkich (czyli kilku...) instalacjach-każda miała trochę grzejników stalowych i to od nich pewnie większość tego "mułku". Zaglądał ktoś może do instalacji bez elementów stalowych np tylko z podłogówką ? Czy wnętrze rurek nie ma takiego osadu ? Odnośnie pompki , to ją jeszcze dzisiaj niedelikatnie potraktuję młotkiem-wszystko nam wyśpiewa:lol2:
  19. bobrow

    Panasonic Aquarea

    Cześć, wirnik ma ceramiczną oś wciśniętą w łożysko-jak pompa jest dobra , to wirnik się swobodnie obraca na tym ceramicznym wałku (rozłupałem to i dotarłem do łożyska). Nie mam filtra magnetycznego , ale podczas corocznego czyszczenia filtrów siatkowych praktycznie nic tam nie znajduję-w pierwszych dwóch sezonach wyłapywałem trochę "śmieci" systemowych. To co widać na fotkach jako zabrudzenie , to jest to bardzo cienka warstwa osadu-chyba osad kotłowy (jest w całej instalacji i raczej nie przybywa). Typowego rudego kamienia kotłowego nie ma. Odnośnie czasem pojawiającego się powietrza (głownie przy starcie pompy) , to może jeszcze powodować to zjawisko ciepłomierz-zawsze to jakiś dodatkowy opór. Pzdr
  20. bobrow

    Panasonic Aquarea

    Jeszcze tak sobie myślę czy może mieć jakiś czynnik wpływ na szybsze zużycie takiej obiegówki. 1,5 roku temu przeszedłem na bypass omijający bufor (jest wtedy wpięty w szeregu na powrocie przed PC)-pompa ma wtedy na pewno większe obciążenie ,ale raczej elektryczne , a nie mechanicznie... Jeśli ktoś uważa inaczej , chętnie się z tym zapoznam. Pzdr PS Z innej strony , to po ok 8 latach padła mi Wilo od cyrkulacji CWU (załączana dziennie max 1 godz...)
  21. bobrow

    Panasonic Aquarea

    Średnio rocznie PC pracuje ok 2900h x 9 lat wychodzi ok 26 000h.Całkowite zużycie od końca kwietnia 2015 do dzisiaj 55 941kWh
  22. bobrow

    Panasonic Aquarea

    Witam Towarzystwo , dzisiaj po ośmiu latach pracy mój T-cap 9kW F AD2014 uległ uszkodzeniu-alarm H62. Wg dtr może to być problem z obiegówką , brakiem wody w systemie , uszkodzeniem przepływomierza lub płyta główna. Po zresetowaniu zasilania PC pompa obiegowa tylko impulsowo stukała ,ale bez przepływu i charakterystycznego dźwięku pracy. Na szczęście miałem nówkę pompę obiegową (po uruchomieniu PC walczyłem wraz z instalatorem z szumem powietrza jakby kawitacja -instalator dał mi tę pompę , ale nie chciał starej. A ten problem właściwie nadal jest -ale dość rzadko. Najwięcej pomaga wyższe ciśnienie wody w systemie tj powyżej 2bar). Najpierw wypiąłem wtyczkę ze starej pompy i podłączyłem wtyczkę nowej -na szczęście od razu wirnik zaczął się obracać (praca dosłownie kilka sekund). Sama wymiana podzespołu zajęła mi może 15min-mój stary T-cap ruszył jak zwykle. Zrobiłem małe śledztwo ws starej obiegówki (typ PY-122NDJA3 )-okazało się ,że łożysko w wirniku padło (prawdopodobnie ceramiczne). Próbowałem je wyciągnąć-wg mnie jest to niemożliwe (rozłupałem wirnik i zobaczyłem jak to jest wykombinowane...). Na alle taka pompa stoi ok 1360 pln. No i to na razie koniec tej przygody... Tymczasem Poniżej fotki tej obiegówki
  23. Witam, dużo zdrowia i oby ten rok był po prostu lepszy od poprzedniego. Sezon 2022 wyszedł mi na PC niecałe 6500kWh ,scop 3.14 (zewnętrzny podlicznik i ciepłomierz), 2200 godzin pracy PC na samym CO. Obniżyłem o 0.5K temp komfortową tj teraz 21.5-22.0 (co ciekawe nikt nie zauważył różnicy). Ogólnie to był dość ciepły sezon pomimo kilku incydentów w grudniu po -15st Pzdr
×
×
  • Dodaj nową pozycję...