Prawie 100% mam pokrycia na PC, a jeszcze jest 5 000kWh na chałupę- i tu jest sporo do zaoszczędzenia. Ale oczywiście liczę i kalkuluję-do tej pory przy niższych cenach energii nie za bardzo mi to się opylało ,no ale teraz to będzie inny świat cenowy...
-
Zdrówka i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku, szybkie podsumowanie kosztów za 2021 rok : -zużycie na PC (CO+CWU) 7 835 kWh (rekord zużycia) -SCOP 2,78 (najgorszy wynik -poprzednio zawsze było delikatnie ponad 3) wg podlicznika zewnętrznego na całe sterowanie PC oraz ciepłomierza także zewnętrznego -czas pracy PC na CO z podlicznika moto-h 2 771h+ok 500h na CWU , co daje czas pracy PC ok 3 270h -średni koszt 1 kWh w G12W 0,46pln brutto (wszystkie opłaty w tym wg kWh , poprzedni rok 0,41pln) ,T2 ok 58% ,wartość zużycia 3 617pln -PV praktycznie pokryła 99% zużycia na PC pomimo słabszego wyniku od zeszłorocznego, PV wyprodukowała 9 160kWh -realny uzysk po potrąceniach 7 791kWh Dodam tylko ,że regularnie testowałem COP -wszystko ok , zgodnie z kartą katalogową. Dlaczego zatem mam większe zużycie i niższy SCOP ? No cóż , fizyki się nie oszuka...i tak : -chałupa przeciętnie izolowana , nie mała wcale, -bez reku (ale za to z regularnym wietrzeniem) , -wyższe temp na grzejnikach -temperatura w domu 22-22,5st -a przede wszystkim poprzedni rok (przynajmniej u mnie) był dość chłodny , niby mrozów wielkich nie było-ale bardzo długo było dość zimno Odnośnie zmniejszenia zużycia , to tylko myślę na razie o wymianie kilku grzejników na trzy płytowe- dotychczas mi się to specjalnie nie spinało finansowo (za długi czas zwrotu przy szacowanym min 0,5 wzroście SCOPu) , ale przy nowych cenach energii raczej to popełnię na przyszły sezon... Tymczasem PS w grudniu zużycie wyszło 1315kWh
-
Odnośnie żywotności sprężarek czytałem tak : -rotacyjne (nasze ,panasowe) ok 50 000h -scroll ok 75 000h Sami możecie sobie ocenić czy długa praca skraca żywotność sprężarki. Oczywiście taktowanie tj praca on/off to także nie halo…moim zdaniem
- 20 548 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Dla sprężarek raczej jest podawana żywotność w godz pracy ,a nie w obciążeniu…
- 20 548 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Jeszcze jedno- czy sprężarka pracuje na 20% ,czy na 50% ,to nie robi jej to różnicy. Różnicę dla każdej mechaniki robi natomiast np ilość obrotów (przebieg) łoźysk lub ilość cykli przód/tył…
- 20 548 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Nie chciałbym oceniać Twojego instslatora ,ale trochę się nie trzyma „kupy” jego stwierdzenie : mniejszy przebieg przy pracy ciągłej… No nie halo- albo większy przebieg i praca ciągła,albo mniejszy przebieg i przerwy w pracy… A po wtóre- Arturo miał do czynienia z dwoma autoryzowanymi instalatorami…a zupełnie inne światy…
- 20 548 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Mój model F ma stałą deltę 5K ,u syna na sdc 9kW H ustawiłem drltę 4K (także bufor ,układ mieszany). PC nie wyłącza się „sama” gdzieś poniżej -8/-10st. Do zera do 10st od kilku do ok 10 razy
- 20 548 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
W uzupełnieniu-jestem zwolennikiem ustawiania PC na grzejnikach wg zasady (chyba mojej) : -kiedy jest ciepło długie wyłączenia na wyższej temp -kiedy jest chłodno rzadsze wyłączenia To jest indywidualna sprawa-każdy prawie inaczej odczuwa tę zależność-pogadaj z małżonką i jak zaakceptuje , to tak ta zostaw:D
- 20 548 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Dużo danych ,ale po kolei... 1.przy defroście sprężarka chyba tylko zwalnia (może tylko na moment się wyłącza-nie pamiętam) 2.w domu mam zadana temp na termostatcie pokojowym w dzień 22-22,6 s i w nocy 23.30 do 4.00 obniżenie do 21 st. 3.PC się wyłącza częściej kiedy jest cieplej np co 2 godziny , a kiedy jest bardzo zimno np tylko przy obniżeniu (ale jak idą ruskie mrozy , to PC idzie bez termostatu-przełącznik w odbiorniku radiowym termostatu) 4.PC pobiera tyle ile dom potrzebuje ,ale...jak masz za słaby przepływ w systemie, to możesz mieć po prostu za małą moc i wtedy chałupa dłużej się nagrzewa 5.zaczałbym od podnoszenia temp na CO-obrazowo jeśli dasz za niska temp na grzejnikach , to PC będzie pykać cały dzień. Ale jak podniesiesz trochę temp , to wzrasta szansa na wył się PC - wtedy jednak może się pojawić zjawisko chłodu przy zimnych grzejnikach ,ale tej samej temp. Wtedy trzeba indywidualnie to ustawić 6.moja KG CO 41 st /zewn 10st , CO 49st/zewn -11st , 7.przepływ na buforze jest nie istotny-na obiegówce wtórnej nie masz przepływu ? Nowa Wilo ma np... 8.jak jest zimno , to musisz grzać tak ,aby było ciepło...truizm-ale czasem o tym zapominamy... W tym roku u mnie jest rekord grudnia na PC od 7 lat-wyjdzie coś 1450kWh...ale w chałupie ciepło Ot , i co...
- 20 548 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
W uzupełnieniu ... wg mnie lepiej jest by PC pracowała jak najmniejszą ilość godzin niż tłuc się 24h/dzień. Oczywiście bez cykli on/off co 20min...
- 20 548 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
U...Stary-u Voymara będziesz Prymusem ! A poważnie wg mnie chodzi o to , by PC : -jak najrzadziej wykonywała cykle on/off w zadanym cyklu grzania -no i chodzi o by jak najrzadziej w ogóle się załączała względem komfortu termicznego (CWU pomijam-zużywasz ile zużywasz , i to Twoje...) W skrócie chodzi o jak najniższe koszty (kWh) oraz jak najmniejsze zużycie sprzętu (czyli cykle on/off oraz moto godziny) Wg mnie to tyle i aż tyle... Tymczasem
- 20 548 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Fotowoltaika - rzetelni wykonawcy
bobrow odpowiedział domeldoom → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Witam Towarzystwo, poproszę opinię (na priv , aby reklamy nie robić) nt firmy Intelus Energy z Chorzowa. Syn się zdecydował na PV , a ja po dachu nie będę skakał ...(z wiekiem poziom ryzyka jednak wzrasta...zazwyczaj) Z góry dzięki Pzdr PS Chyba nie będzie spamu ze względu na samą nazwę firmy ?...- 103 odpowiedzi
-
- fotowoltaika
- rzetelni
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Dzięki Migu
- 20 548 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Witam Towarzystwo, mam szybkie pytanko odnośnie modelu H -czy jeśli grzeję grzałką zas CWU (ale nie ze sterowania PC) , to czy pompa wywali błąd o "nieuzasadnionym" wzroście temp w zasobniku CWU ? Dodam tylko ,że CWU jest grzane w PC np do 55st -a grzałką w zbiorniku chciałbym grzać do 70st Pzdr
- 20 548 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Witam, jeszcze odnośnie gwarancji- u mojego syna dali na SDC 5 lat na całość. Chyba nowy standard... Odnośnie monobloka na wodzie u sąsiada ,zapytam jeszcze czy instalator robił próbę działania zaworów spustowych bez zasilania-wiadomo czym to śmierdzi... Pzdr
- 20 548 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Dokładnie w F jest jak woda będzie miała mniej niż 50st i będzie poniżej -10st -to mode 2
- 20 548 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Koledzy-w moim T-capie F jest jeszcze uzależnienie defrostu mode 2 od temp -10st. W kolejnych wersjach chyba też jest to uzależnienie.
- 20 548 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
A jednak... Wydawało mi się to dziwne ,żeby na prostej nie miało by być pilnowania delty.
- 20 548 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Witam, chyba najprostszym i najtańszym rozwiązaniem jest użycie przekaźnika sonoffa z czujnikiem temp. Można wtedy praktycznie z każdej sieci GSM mieć info o temp oraz oczywiście tym sterować ( z ręki oraz w automacie). Za niecałą stówkę można szybko i łatwo kontrolować temperaturę np taki : https://allegro.pl/oferta/sonoff-wifi-th16-z-czujnikiem-temperatury-ds18b20-11161924217 Pzdr
- 20 548 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Tu mnie zaskoczyłeś...delta przecież nie ma nic wspólnego z Tzasilania , tylko z Tpowrotu... Chyba ,że czegoś nie rozumiem...
- 20 548 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
A widzisz...umknęło mi to gdzieś, nie doczytałem o tej funkcji ( w końcu nie posiadam takiego modelu:yes:)-fajnie, dzięki za info. Byłem przekonany ,że jak jest prosta to nadal mamy do regulacji deltę...
- 20 548 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Bez delty ? Chodzi Ci chyba o krzywą grzewczą -bo jeśli bez delty , to nie wiem o co kamann...
- 20 548 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
C22 -wcześniej był ekogroch, grzali na CO ok 53st (aby tylko pkt rosy minąć).Ja preferuję 5K-delta wyższa jest "naturalna" dla słabszych przepływów (a w Panasie obiegówka ma znacznie większe możliwości niż standardowe obiegówki w CO) PC będzie optymalnie pracować na max mocy - a kiedy chałupa się nagrzeje , to przecież sprężarka się zmoduluje. Obiegówka równolegle będzie się modulować ,aby utrzymywać zadaną deltę.
- 20 548 odpowiedzi
-
- 1
-
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
A jutro u kuzynki żony (jedna wiorsta dalej) instalator będzie uruchamiał T-cap 9kW 3 fazy H-ja zrobiłem centralkę z zabezpieczeniami , a inwestor całą hydraulikę. Instalator podłączy jednostki wewn i zewn+ kable. Pod wieczór wpadnę na "inspekcję" -zaczniemy od sprawdzenia skalibrowania czujników wody in/out , a następnie ustawimy po mojemu (np grzałka od -15st, KG 40/12 i 48st /-10). A na przeciwko jest ten drugi Panas mono-coś się przynajmniej dzieje w okolicy...
- 20 548 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Witam Mistrzów i nie Mistrzów, odnośnie wzoru na moc grzewczą np pompy ciepła proponuję tak dla zasady : Q=ciepło właściwe nośnika np wody x przepływ w obiegu x różnica temperatur w systemie (dT) przy uwzględnieniu danych jednostek dla nominału np Panasa z wodą mamy np tak : Q=1,163 Wh/kgK x 1,5 m3/h x 5K daje nam to Q=8,72kW ten wzór zapamiętałem , ponieważ mam odczyt przepływu na ciepłomierzu w m3/h... Pzdr
- 20 548 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami: