  1. Sumarycznie potrzeba tyle samo energii na ogrzanie tego, a przy powierzchni grzania wiatrołapu wychłodzisz go totalnie.
  2. Bazując na swoich doświadczeniach, oraz wielu użytkowników na tej grupie - niektórzy wręcz szukali wymiennika HRV żeby ratować sytuację - nie mogę się zgodzić z tym stwierdzeniem. https://forum.muratordom.pl/showthread.php?364487-Thessla-z-odzyskiem-wilgoci/page22 Analizując podobne okresy z zeszłego roku - 1 wrzesień - 15 październik. Wilgotność bezwzględna średnia z tego okresu w g/m3: na zewnatrz 9.54 salon 10.8 w tym roku na zewnątrz10.8 salon 11 W zeszłym roku wilgotność była średnio o 1,5g/m3 wyższa w domu niż na zewnątrz. W tym roku na HRV o 0.2g. [ATTACH=CONFIG]466666[/ATTACH] Fiolteowy to wilgotność bezwzględna wywiewu - średnia z domu, żółty to nawiew, a zielony na zewnątrz. Nocami, gdy WB spadała, reku odzyskiwało wilgoć z domu, choć było jej pod dostatkiem. Oczywiście to tylko okres przejściowy i da się to przeżyć. Ale biorąc pod uwagę, że thessla ERV kosztuje niewiele mniej niż thessla HRV plus aftermakret wymiennik ERV to warto się zastanowić.
  3. Żeby były skropliny powietrze na zewnątrz musi mieć temperaturę niższą niż punkt rosy wywiewu - i to o kilka stopni
  4. Wymieniam wymienniki w porach gdy nie ma w nich skroplin, a że są czyste, to po prostu pakuje w karton i leży sobie w garażu. U siebie jeszcze nie wymieniałem - zobaczę jakie będą temperatury nocami.
  5. Wyjmij, zmierz i skontaktuj się z filtryaero.
  6. Angazowanie do tego celu wentylacji ni ema sensu - lepiej od razu isc w klimatyzację kanałową a wentylacji pozwolić działać na swoich zasadach. Loxone to profesjonalny system i swoje musi kosztować. Jak masz odrobinę umiejętności to zrobisz sterowanie po co2 samodzielnie z home assistant, ale to wymaga więcej troski. Choć działa bardzo stabilnie. Modbus converter 100zł, czujnik CO2 z esphome 200zł. Do tego proste automatyzacje. No i bramka HA.
  7. Jak dokupisz modbus extension, czujniki CO2 kompatybilne z loxone to tak. Ale już sterowanie siłą nawiewu po wilgotności czy temperaturze mija się z celem.
  8. Jeli lubisz zimn podloge i wysoka wilgotnosc to mozesz zrezygnowac z klimy. Jesli zalezy na komforcie, nie rezygnuj.
  9. Właśnie testuję u siebie czujniki mmWave. Wcześniej bazowałem na czunikach obecnoci od Zublina/Niko. Miałem kilka dość wysokich modeli z opcją konfiguracji i jakoś udało się to pospinać, żeby działało - jednak minimalny czas zwłoki to było na nich 5 min - co czasem podczas oglądania TV było za mało. Dodatkow żeby ograniczać strefy, trzeba je było oklejać, co było dość upierdliwe i nie do końca estetyczne - zresztą same czujniki są mało estetyczne - wszystko wpuszczane w sufit. Postanowiłem poszukać mmWave. Do niedawna wszystkie były oparte o chmurę, co je dyskwalifikowało. Niedawno pojawiły się czujniki Tuya, ale z przekaźnikiem sterowanym lokalnie. Po pierwszych testach jestem w szoku jak są dokładne. W łazience z 5 sek zwłoką praktycznie się nie wyłącza. Nawet gdy siedzimy z telefonem w bezruchu., W sypialni z 10 sek zwłoką wykrywa ruch cały czas dla 1 śpiącej osoby. Ta technologia otwiera nowe możliwości. Jeśli chodzi o Tuya, to używam tylko do konfiguracji i wyłączam komunikację, ze względów bezpieczeństwa. W aplikacji można ustawić zasięg, czas, ilość lux do załączania - tu akurat mam zaklejony sensor, bo czujniki służą też do innych funkcji niż światło, przebytą odległość do załączenia wejścia do pokoju, zwłokę wejścia. W moich automatyzacjach czujniki odgrywają bardzo ważną rolę. Wymieniłem już 3 sztuki, na podmianę czekają kolejne 4, a potem reszta. Kolejny plus - są estetyczne, płaskie i nie rzucają się zupełnie w oczy.
  10. Nie zmienia to faktu, że 12k to cena poniżej kosztów opłacałności nawet przy produkcji w garażu. Za swoją 4 lata temu płaciłem chyba koło 18k - C8i. WIęc biorąc pod uwagę inflację, to ta cena jest nawet bardzo ok. Inverter pozwala pompie dopasować się do warunków i daje większy margines pomyłki czy przewymiarowania.
  11. Za 12k może uda się samemu złożyć - nie licząc swojego czasu. Żyjemy w takich czasach, że godzina korepetycji kosztuje 150zl - średnio. Choć gruntówka nie jest skomplikowana, to jednak trochę elementów potrzeba. Obudowa plus szkielet Pompy obiegowe Wymienniki Układ sterowania Falownik - mimo wszystko polecam gruntowy inverter Sprężarka Zawór rozprężny Osuszacz Czas żeby to poskładać i uruchomić.
  12. Nawet jeśli nie mas, to jak zagadasz z PPC, to Ci pewnie złożą taką. Można iść w konstrukcję o najmniejszej mocy invertera - 6kW, wymienić sprężarkę, a całą resztę zostawić jak jest. https://www.ppcpompy.eu/gruntowe-pompy-ciepla/
  13. O ile nie zawsze zgadzam się z Kaizenem, o tyle w tym aspekcie muszę mu przyznać rację. Przy sprawnej wentylacji wilgotność bezwzględna na zewnątrz będzie zbliżona do tej w domu. Kiedy zmniejszamy wentylację to nie pozbywamy się zysków bytowych i tym samym wilgotność bezwzględna w domu będzie nawet wyższa. Przykładowo w lipcu średnia wilgotność bezwzględna z całego miesiąca na nawiewie to 10.9g/M3, a na wywiewie to już 11.6g/M3. Wentylacja działa tak, aby utrzymać poziom CO2 poniżej 900ppm. Gdybym nie osuszał powietrza nawiewanego to miałbym w domu taka wilgotność bezwzględna jak na zewnątrz. Zresztą nie raz zdarzyło się, że w garażu, który również chlodze ścianą, po otwarciu bramy na dłużej w upalny dzień, na ścianie pojawia się rosa przy temperaturze ściany ok 20 stopni. Kup czujniki oparte na bme280, zobaczysz wtedy sensowne wartości. Jeśli wentylacja wymienia całe powietrze w domu w 2-3h, to nie trzeba dużo czasu żeby wyrównać ilość wody w M3 do poziomu jak na zewnątrz. Chłodnica w wentylacji załatwia całkowicie problem. Zasilana tym samym czynnikiem chłodzącym jako pierwszy element. Temperatura ścian nigdy nie będzie niższa od punktu rosy powietrza. W czasie najwyższych upałów w sierpniu, wilgotność bezwzględna na zewnątrz praktycznie non stop była wyższa od tej w domu - przy osuszaniu. Jeśli miałeś rzekomo jak u mnie 23@60%. Od 15 do 21 sierpnia średnia wilgotność bezwzględna na zewnątrz wynosiła 15g/M3, a w polu do ponad 20g. Łatwo sobie przeliczyć jaka będzie wilgotność po schłodzeniu takiego powietrza do 23 stopni.
  14. Średnia wilgotność bezwzględna w domu jest zbliżona do tej w nawiewu, więc się da u mnie osuszanie chłodnicą glikolowa się sprawdza, więc jak zejdziesz z temperatura do powiedzmy 10 stopni, to będzie tylko lepiej. Przy założeniu, że masz dobrze zaizolowane kanały.
  15. Sam rozważałem właśnie przenośny klimatyzator na wypadek gdyby chłodnica nie dawała rady. Miałem nawet na czas budowy klimatyzator Chigo i trzymałm go jakiś czas żeby mieć pewność czy może się przydać.
  16. Póki nie zamykasz drzwi to tak samo liczysz - 20-30m3/osobe. Przy czym z moihc obserwacji wynika, że bliżej 30 to bardziej optymalna wartość. Co prawda wentylacja nawiewa świeże powietrze, ale ono się miesza, więc siłą rzeczy wywiewany też i tlen.
  17. Dopytaj jeszcze o grubość i materiał izolacji w strefach nieogrzewanych.
  18. Kupowałem wszystkie swoje dahua na aliexpress i wszystko w nich działa z reguły wychodziło 1/3 ceny w pl. Oczywiście zdając sobie sprawę, że gwarancja nie istnieje. Ale dawno temu już by minęła https://pl.aliexpress.com/store/1282343
  19. Co innego nagrzewanie przez promieniowanie jakie ma miejsce od słońca, a co innego przez przewodzenie. Powietrze między wewnętrzną a zewnętrzną rurą będzie izolatorem. Według mnie słaby wybór.
  20. Jakie uszkodzenia i jak naprawione? Co pękło dokładnie? Może jakieś zdjęcie?
  21. Po prostu trochę bez sensu stawiać agregat do wody lodowej, jak można dać bezpośrednio chłodnice bezpośredniego odparowania. Problem tylko polega na tym, że takie rozwiązanie jest po prostu bardziej kosztowne. Thesla miała takie chłodnice freonowe, ale potrzeba do tego agregatu i sterowania. Sam rekuperator potrafi tym sterować - ten od thesla, ale za pomocą sygnału 0-10v, więc potrzebna jednostka zewnętrzna, którą można tak sterować. Inna opcja to zabudowa klimatyzatora kanałowego - oczywiście split. Jednostkę wewnętrzna zabudować w nawiewie za centrala jak chłodnice.
  22. A nie prościej jakiś klimatyzator kanałowy najprostszy? Ustawić najniższą moc, przepuścić przez niego powietrze nawiewane i oszukać automatykę żeby myślała że wentylator działa.
  23. Gdybym miał większą działkę to bym budował parterowke U siebie używam 6 rzędowej thesla green z dolnym źródłem od pompy. Sprawdza się doskonale. Temperatura powietrza jest ok 1 stopień wyższa od temperatury na wejściu chłodnicy i osuszanie działa jak należy. Oczywiście tak jak napisałeś, moc chłodnicza tego jest znikoma. Chyba że będziesz dmuchał po 500m3 non stop - ale wtedy hałas. Do osuszania wystarczy normalny tryb pracy.
  24. To wilgotność na zewnątrz. Po podniesieniu temperatury maleje proporcjonalnie. Odczyty na czujnikach - mam ich w domu kilkanaście Przykład z zeszłego roku 1 lipca. W dzień 30@55. W nocy 20@90. Wpuszczając takie powietrze do nagrzanego domu temperatura stabilizuje się powiedzmy na 25 stopniach. Wtedy wilgotność wyniesie okolo 73.
  25. No niestety, latem gdy temperatura spada w nocy do 18 stopni ma wilgotność i 95%. Więc schladzamy, ale pozostaje problem wilgotności.
×
×