  1. Oczywiście jak to w Polsce, ktoś chciał dobrze, a inny odkrył lukę w tych dobrych intencjach, że można szaraczków wydymać to korzystają z tej metody Dla nie elektryków bilansowanie wektorowe sumuje na zasadzie przepływu +/- czyli: faza1 pobieramy 5kWh oddajemy 2kWh faza2 pobieramy 0 oddajemy 2kWh faza3 pobieramy 0 oddajemy 2kWh a więc +5-2-2-2 = -1 (oddane) A w metodzie algebraicznej faza1 pobieramy 5kWh oddajemy 2kWh faza2 pobieramy 0 oddajemy 2kWh faza3 pobieramy 0 oddajemy 2kWh faza1 +3kW (bilansuje się zanim pójdzie do licznika bo przepływ prądu jest od falownika) faza2 -2kWh faza3 -2kWh a więc według licznika będzie 4kWh oddane i 3kWh pobrane - wydaje się, że na naszą korzyść lecz 4kWh*0,8 = 3,2kWh, a więc 3,2kWh-3kWh=0,2kWh zamiast 0,8kWh (1*0,8 ) - co przy zestawieniu rocznym daje dość spore straty. Jak będzie ładna pogoda to puszczę falownik z kagańcem zużycia (jednofazowego) i wtedy wszystko będzie jasne, bo jak bilansuje dobrze to powinno być 0 na liczniku, a jak bilansuje źle to pobierze i odda.
  2. Dzisiaj wymieniony miałem licznik z MT174 na MT382 - generalnie Enea nie używa do PV innych liczników niż MT382 ponieważ muszą monitorować instalacje - mój licznik ma zabudowaną kartę SIM, i jest wpięty w online monitoring po to aby wiedzieć ile energii wprowadzane jest do sieci. Muszę jeszcze tylko sprawdzić jak działa bilansowanie międzyfazowe ale żeby to sprawdzić niestety potrzebny jest słoneczny dzień. Sterowanie pompą za pomocą SGReady działa fajnie, nie potrzebuję nawet osobno sterować temp. CWU ponieważ sygnał "zielonej" energii wymusza w pompie grzanie CWU do maksymalnej temperatury (wynika z tego, że moja pompa ma możliwość ustawienia 3 temperatur dla CWU - temp. blokady, temp bez blokady i maks temperatura) - ja grzeję CWU do 42*C w blokadzie i 48*C gdy jest darmowy prąd (pompa pozwala ustawić max 55 w trybie PC - wyżej już tylko grzałka, ale powyżej nastawy 45*C pompa już i tak się męczy szczególnie zimą). Zobaczymy jak będzie to działać w praktyce (dlatego monitoruję zużycie tylko pompy, a nie całego domu przez falownik), może jak ustawię odpowiednio sterowanie pompą to zmienię sposób monitorowania zużycia. Chcę jeszcze spróbować podpisać umowę w rozliczeniu 12 miesięcznym - o ile wyrażą zgodę na takie rozliczanie to może uda się dopłacać jedynie za T2 bo większość produkcji będzie w T1. Roczne zużycie mam na poziomie 6-7MWh, co przy instalacji 6kWp daje ok 1MWh zakupu (ze względu na formę opustów) dlatego chciałbym jak najwięcej zużyć na bieżąco.
  3. MT174, liczy w obu kierunkach
  4. Licznik mam dwukierunkowy i nalicza on prawie prawidłowo - jedyny jego minus to brak bilansowania międzyfazowego, przed włączeniem instalacji wykonałem telefon na infolinię i zapytałem ich o to co mam zrobić, a Pani powiedziała mi, że jeżeli licznik nalicza dwukierunkowo to można używać, i że nie zostanę obciążony karami a jedynie za energię pobraną z sieci, a ta oddana do sieci przepada.
  5. W tzw. między czasie przekopałem internet i znalazłem informacje na temat mojej pompy i SG ready - niestety tylko po niemiecku, którego nie znam, ale google translator powiedział mi, że ja mam 3 stany dla CO i 2 dla CWU. 1. "Czerwony" - stan obniżenia - w menu definiuje się 0-5K obniżenie krzywej grzewczej 2. "Żółty" - stan normalny, według krzywej grzewczej 3. "Zielony" - stan podwyższenia, podobnie jak z obniżeniem tylko podbicie 0-5K ustawiane z menu 4. Blokada CWU - można nastawić dwie temp. dla CWU i sterować nimi np. 40*C i 50*C. Ja kupiłem falownik fronisa z kartą datamanager (jest wersja bez karty o kilka stówek tańsza) i bez fronius smart meter wpiąłem do niego licznik od pompy (wejście S0), wszystko ładnie monitoruje teraz czekam aż mi wymienią licznik na docelowy bo jak na razie oddaję im prąd za darmo (jedynie mogę zużyć co wyprodukowałem samemu), dlatego chce powalczyć z SG ready. PS: w stopce mam linka do monitoringu, z wykresami - porównując z pvmonitor brak temperatur ale fajnie pokazuje jak wpasowuje się produkcja do zużycia, chociaż bawiłem się sterowaniem pompą w weekend jak byłem w domu bo mój licznik nie bilansuje między fazowo, a produkcji teraz mało...
  6. A bawił się ktoś w sterowanie pompa ciepła za pomocą "Smart Grid", moja pompa ma znak SG ready, w menu serwisowym pompy jest opcja wyboru wejść DI jako SG ready - niestety nie jest opisany w żadnym dokumencie sposób jak podawać sygnały z PV do pompy, chciałbym na maxa wykorzystać swoją produkcję i sterować pompa tak aby zrobić to w jak największym stopniu.
  7. Nieumiejętnym marketingiem Niektóre sprzęty mają możliwość sterowania gdy inwerter wyda sygnał "produkuje dostatecznie dużo", np. pompy ciepła można sterować inwerterem tak, że jak ustawisz na inwerterze próg 2kWh produkcji to wystawia on sygnał do PC, a ta załączy np. grzanie CWU (blokada CWU zdejmowana zdalnie, np temp ustawiona na 42 podczas blokady, a podbita do 50 gdy mamy darmowy prąd) itd.
  8. Po jakim czasie to sobie musisz sam policzyć .. zależy ile zużywasz energii i jakie ponosisz koszty inwestycyjne
  9. Myślę, że jak założę PV to wymuszę (pobiję) grzanie w godzinach 8-18 wtedy wiosną i jesienią zużyję bezpośrednio produkcję, a jak jej nie będzie to pojadę z opustu. A rozliczenie 12m czy 6m wybiera się samemu czy oni narzucają np. 6 miesięczny okres i nie ma się na to wpływu ? PS: Mógłbyś dodać większe zdjęcie, bo na tym niestety nic nie widać
  10. Widzę, że masz PV i taryfę G12(w), masz może szczegóły jak Enea rozlicza produkcję w przypadku dwóch taryf ? Na gram w zielone napisane było, że jest to jakoś procentowo ale daremnie szukać informacji w internecie o tym. Przerzucają 1:1 z T1 do T2 (odczywiście obcinając te 20%) czy jak oni te swoje procenty liczą ? Nie chciałbym sytuacji, że produkuję głównie w T1, a przyjdzie mi płacić za T1, a w T2 z opustu pójdzie.
  11. Ja mam MT174 ale nie mam jeszcze PV, wiosną będę montował - w takim układzie mam nadzieję, że mi go wymienią na MT382 (sąsiadowi taki właśnie założyli), a jak nie to będę pisał pisma o wymianę licznika ze względu na błędne wskazania
  12. Tuje chyba nie przeżyją ciągłego podmuchu zimnego powietrza ..
  13. To co masz licznik co podaje osobno zużycie dla każdej z faz, a nie wspólne ? Enea dla taryf "G" ma zużycie trójfazowe dla T1 i T2 i tak samo produkcja więc się samo bilansuje. To na fakturze masz aż 12 odczytów - pokaż fakturę ..
  14. To robi sam liczni - zlicza zużycie z 3faz, a nie z każdej z osobna więc bilansuje się samo. Musieliby założyć licznik (albo go zaprogramować tak bo liczniki chyba są takie same tylko inaczej programowane) taki jak dają do taryf "C" czyli zliczający zużycie na każdej z faz osobno.
  15. Ale przecież odbiorca z grupy "G" ma licznik trójfazowy zliczający całość bez rozbicia faz - grupa C ma liczniki z rozbiciem na fazy (i czasem moc bierną). Taki licznik trójfazowy zlicza sumę dla 3 faz, a więc jak ma się np. 4kWh produkcji 3fazowej, a zużywa się na jednej fazie 3kWh to na liczniku odbija się jedynie produkcja 1kWh bo reszta się znosi - musiałbyś mieć licznik co zlicza poszczególne fazy czyli taki jaki montują dla "C" wtedy byłoby zużycie na jednej fazie a produkcja na dwóch pozostałych. PS: Wie ktoś jak dokładnie Enea rozlicza G12w + fotowoltaikę bo nie ma nigdzie informacji, znalazłem jedynie że jakoś procentowo mieli to robić - http://gramwzielone.pl/trendy/20215/rozliczenia-prosumentow-dwustrefowych-w-net-meteringu-stanowiska-osd w komentarzach ludzie pisali.
  16. dar3k

    Powietrzna pompa z GWC

    https://forum.muratordom.pl/showthread.php?17615-GWC-pompa-ciep-a-powietrze-woda Nie byłeś pierwszy, ktoś nawet coś wykonał ale to są koszty, dokladasz drugie tyle i masz wymiennik pod pompę gruntowa ...
  17. dar3k

    Przydział mocy przy PC

    Standardowy przydział mocy dla domu jednorodzinnego w mojej okolicy to 3f 11kW/16kW i 25A - Enea - oni mają moc umowną 11kW, a przyłączeniową 16kW. Karę chyba zapłacisz jedynie jeżeli przekroczysz 11kW w średnim miesięcznym a to już jest naprawdę duże zużycie. Ważny jest tzw. współczynnik jednoczesności czyli ile mocy będziesz potrzebował jednocześnie np. chcesz ładować auto ładowarką 8kW taka moc to już powinna być 3f bo jednofazowo 8kW to ok 34A, a więc potrzebujesz większej mocy przyłączeniowej bo 25A zabezpieczenie to za mało, do tego pracuje pompa ciepła 1f pobiera ok 10A ale to też zależy jaka moc, 3f pompa będzie miała mniejszy prąd na fazę. Do tego zużycie codzienne chociaż przypuszczam, ze auto to będzie nocą ładowane. Są jeszcze tzw. wolne ładowarki co mają o wiele mniejsze zapotrzebowanie na moc ale odpowiednio dłużej będą się ładować. Musisz wziąć konkretny model i zobaczyć jaką moc wymaga do ładowania oraz czy da się je ładować wolniej ale dłużej.
  18. To już nic nie rozumiem, jeśli masz płacić podatek 18% do kwoty 85 528, a powyżej 32% to jeśli masz kwotę np. 160000 do opodatkowania, a odliczysz od niej 53000 to zostaje do zapłaty podatek od 103000 a więc 18% od 85 528, i 32 powyżej tej kwoty więc odliczenie dotyczy 32% ? Dobrze, że ekonomia to nie moja branża bo nie jestem w tym dobry Co nie zmienia faktu, że idziemy w dobrym kierunku z dotacjami na walkę ze smogiem.
  19. Faktycznie, mój błąd bo przyjąłem że to umniejsza podatek, a powinno być umniejszenie kwoty od której ten podatek się nalicza. Więc dla osób mających podstawę opodatkowania 18% będzie to kwota nieco mniejsza niż 10tys., A dla tych co mają 32% i kwotę odpowiednio wyższa niż próg maksymalnie będzie to ok 17tys. Ale od tego zysku w następnym roku należy zapłacić podatek, a więc w przypadku 32% zabiorą jeszcze 5500 z tego, a w przypadku 18% 1800zl. Więc zysk jakiś tam jest ale nie ma kokosów.
  20. Witam, Od 2019r weszła w życie ustawa dająca możliwość odliczenia od podatku termomodernizacji, PC, fotowoltaiki. Więcej tutaj: http://gramwzielone.pl/dom-energooszczedny/33864/od-jutra-nowe-ulgi-podatkowe-min-na-domowe-instalacje-oze Czy ktoś się orientuje jak to dokładnie działa - nie jestem ekonomistą i rozumiem to tak: Rocznie do zapłaty właściciel domu ma 10000PLN podatku, instaluje PC i fotowoltaikę za 53.000PLN, i co roku przez najbliższe 6 lat odlicza 10.000PLN (ostatni rok 3.000), a więc nie płaci podatku, i co roku dostaje zwrot tych 10kPLN ? Czy rozumiem to źle i dotyczy to jedynie zwrotu VATu od tych 53kPLN ? Jeżeli jest tu jakiś ekonomista to czy mógłby podać przykład jak z tego skorzystać dla zainteresowanych
  21. Sam czujnik ruchu u mnie się nie sprawdził bo jak jest kilku domowników i dużo razy wejście do łazienki to pompka pracowała prawie cały czas i wychładzała zbiornik. Minimalny czas pracy pompki aby woda była ciepła to w zależności od punktu poboru od 20s do 50s (im dalej od zbiornika tym dłużej), ja uruchamiam pompę na 4 minuty bo dopiero po ok 3 minutach woda od razu leci gorąca. Zrobiłem tak, że czujnik wpięty jest do PLC, i reakcja załączająca pompę jest tylko raz na 40m - ten czas dobrałem eksperymentalnie - po 50m jak odkręcało się kran to leciała już letnia woda - już nie ciepła ale jeszcze nie zimna, a po 40m jeszcze leci ciepła. Tym sposobem pompka chodzi tylko wtedy kiedy wchodzi się do łazienki.
  22. Tzn. że albo pompa źle steruje KG w odniesieniu do temp. zewnętrznej i wewnętrznej albo masz dom w lekkiej konstrukcji, którego łatwo przegrzać. U mnie nawet jak się zrobi cieplej o te 0,5 stopnia to tego nie da się odczuć jako dyskomfort bo za gorąco czy coś. Np. wczoraj w ciągu dnia było na dworze w okolicy 3-4, w nocy ok 0, a dzisiaj 7, a temp jak nastawiona 22,5 to rano jak wstałem było jak codziennie 22,8 (podbicie krzywej w T2), a wieczorem ok 20 równo 22,5 - brakowało tylko słońca jakby poświeciło to przypuszczam, że temp wzrosłaby do 23 i wieczorem wróciła na 22,8 bo były już takie dni w tym roku
  23. Temp. w domu 22,5*C - 125m2 Temp. w garażu 14*C - 45m2 (siłowniki sterowane, tak by grzać garaż jedynie w T2 i tylko gdy temp. spadnie poniżej 14*) zużycie 01.10 - 30.11.2018 - podlicznik (jednotaryfowy) 686kWh CO + CWU - średnio mam 75-80% ogólnego zużycia w T2 więc średnia za kWh wychodzi ok 0,36gr bez opłat stałych (G12w Enea), a więc koszt ok 250PLN Sprężarka 390h w tym na CWU 69h Podbicie krzywej w T2 o 1, obniżenie w czasie nieobecności w domu o 2, krzywa na 0 2h przed powrotem z pracy do rozpoczęcia T2, a więc zużycie w T1 i T2.
  24. Ja u siebie nie zauważyłem jakiegoś mocnego przegrzewania w obecnym okresie. Mam dość duże przeszklenia od strony południowo-zachodniej, czuć że jest cieplej, termometr pokazuje ok 0,5 więcej lecz jedynie wtedy gdy świeci słońce, a obserwując temp. powrotu można zaobserwować minimalny spadek w porównaniu do niesłonecznego dnia. Ogrzewanie powierzchniowe ma to do siebie że jest w pewnym sensie samoregulujące - więc im masz większe zyski ze słońca tym mniej odda powierzchnia - a co za tym idzie mniej pochłonie więc pompa będzie taktować - najlepiej dać histerezę na temp. powrotu w granicach 2-3*C to wydłuży czas przerw, a co za tym idzie czas pracy ciągłej - delikatnym kosztem komfortu (podłoga wychłodzi się i rozgrzeje).
  25. W ostatnim tygodniu było u mnie maksymalnie 35,5*C (mierzone w cieniu), pompa pracowała zarówno na grzanie CWU jak i chłodzenie - nie próbowałem z wiadomych względów odpalać grzania CO.
×
×