  1. Generalnie z pompą ciepła P-W, która dobrana jest prawidłowo (nie przewymiarowana) to do mniej więcej do -18 pokrywa ona zapotrzebowanie domu w 100% ale dobiera się to najczęściej dla temp. 21*C, każdy stopień wyżej to większe zapotrzebowanie, ale to raczej kwestia kilkuset W, a nie kW. 1. Możesz zainwestować i dokupić regulatory pokojowe dla obiegów podłogówki w pokojach, wtedy dławisz przepływ dla obiegów salon, kuchnia, i to one będą odbiorem nawet gdy obwody w pokojach będą zamknięte. 2. Możesz w pierwszą zimę się pobawić i tak wyregulować przepływ dla każdego z obiegów aby różnice temp. osiągnąć bez sterowania pokojowego *Sterowanie pokojowe gorzej się sprawdzi w przypadku chęci używania T2 do nagrzewania w domu - nie zawsze gdy pompa grzeje obwody będą otwarte a czasem się otworzą gdy pompa nie pracuje itp.
  2. Czy ktoś się orientuje czy da się podłączyć centralę po RS485 (modbus) gdy mam AIR++ i CF, tak aby odczytywać, zadawać parametry z komputera ? Nie chce próbować żeby np. CF się nie uszkodził.
  3. Działa jak najbardziej Dzisiaj wprawdzie nie ma słońca (niebo przykryte białym puchem) ale jest dość ciepło: Chłodzenie z powodzeniem pracuje:
  4. Nie czytasz, ze zrozumieniem więc nie ma co z Tobą prowadzić bezsensownej dyskusji . . Czujnik nie jest na słońcu tylko w cieniu (pod rynną) ale ściana jest, przez co nagrzana ściana podbija wskazanie w godzinach porannych (do ok 11) o ok 2-3*C (lecz nie jest to >30*C bo temperatura o poranku jak dotąd nie przekraczała 28*C na czujniku od pompy). Dzisiaj niestety jest chłodniej niż w zeszłym tygodniu, bo niebo jest lekko zachmurzone. To co udało mi się dzisiaj zarejestrować to (dodałem również zdjęcie innego termometru i z auta - wszystko w cieniu): Pompa z powodzeniem pracowała - CWU (bo ogrzewania w domu nie uruchomiłem), a to temperatury jakie pokazuje na pompie i skraplaczu: A najwyższą temperaturę jaką zarejestrowałem do tej pory to 33,9 - bez problemu CWU grzało bo mam ustawione codzienne grzanie CWU od godziny 14. Przypuszczam, że w danych technicznych chodzi o tryb ogrzewania CO, a nie CWU. Tryb chłodzenia podłogą również działa bez większych problemów i utrzymuje temp. powrotu o zadane +2*C do punktu rosy, bez taktowania pompa (mieszacz). Niestety moje dane nie będą miarodajne bo dopiero w maju się wprowadziłem. Grzanie do +18 - dużo wietrzenia bo nie było jeszcze wentylacji, a wszystkie prace wykończeniowe typu szpachlowanie, malowanie więc okna całe dnie rozszczelnione lub uchylone Od listopada do kwietnia pompa zużyła 2400kWh - w 99% w T2, więc coś ok 650zł - sprężarka pracowała ok 1300h.
  5. Czujnik, który wisi na elewacji, w cieniu bo rynna go zacienia lecz od strony północno-wschodniej do godziny 9-10 ściana jest nasłoneczniona, a to niestety wystarczy aby pokazywał przez cały dzień nieznacznie wyższą temperaturę (po 10 ściana jest już w cieniu domu ale elewacja nadal nagrzana). Ale sprawdzałem go raz z innym termometrem i pokazał różnicę o 2*C. Przeszukałem telefon i znalazłem zdjęcie z zeszłego tygodnia jak wysyłałem koledze co poleciał na wakacje i pisał, że u niego jest gorąco bo ma 28*. Proszę:
  6. A gdzie ja napisałem, że w styczniu miałem 34*C przeczytaj ze zrozumieniem. . . Pompa pracuje według odczytów ze swojego czujnika temp., temperatura mierzona przez stację meteo jest mierzona w ściśle określonych warunkach, a mój czujnik wisi w nieco innej lokalizacji niż stacja meteo. Więc może wskazywać o 2-3*C więcej niż stacja meteo. A według czujnika pompy w dniu dzisiejszym było 32*C, a dzisiaj nie był najcieplejszy dzień tej wiosny bo w zeszłym tygodniu było cieplej. Także jeżeli czujnik pompy pokazuje 30*C to jej elektronika nie ma skąd brać innej wartości aby np. zablokować jej pracę. Jeżeli nie wierzysz, to jutro jak będzie >30*C zrobię zdjęcie z wyświetlacza . .
  7. Generalnie tak to jest chyba tylko na papierze bo u mnie w cieniu było 34*C, pompa z powodzeniem grzała CWU - w trybie PC nabija CWU do 55*C - a temp zasilania pokazuje wtedy 58*C (jako PC bez grzałek) - dezynfekcja termiczna gdy jest na 60* to działa tak, że jak CWU ma 55* załączy się grzałka i wyłączy PC. U siebie zaobserwowałem, że automatyka pompy jest tak zrobiona aby pracowała efektywnie ale gdy temp. zasilania jest >35 efektywność spada znacznie, jeżeli temp. maksymalna na powrocie jest 30*C - to pompa grzeje na zasilaniu ok. 35* to jej efektywność jest wysoka - nawet ilość defrostów znacznie spada, natomiast jeżeli temp zasilania jest >35 średnio raz na godzinę defrost, więc efektywność znacznie spada - spada w subiektywnej opinii o połowę (nie mierzyłem tego niczym - jedynie patrząc po zużyciu energii, co jest pewnie mało miarodajne). Według mnie dużym atutem jest fakt, że uruchomienie i wsparcie jest bezpośrednio od producenta - na uruchomienie do mnie przyjechał serwisant dimplex'a a nie jakieś autoryzowanej firmy instalatorskiej, na początek sprawdził instalację czy została wykonana poprawnie i dopiero uruchamiał pompę, wsparcie serwisu / doradztwo techniczne również mają na dość przystępnym poziomie ponieważ uszkodziła mi się na gwarancji pompka obiegowa to miałem do wyboru podjechać na magazyn i ją odebrać (ok 30km) lub poczekać aż przyślą - wybrałem odbiór to w ciągu godziny byłem na magazynie i pompa już na mnie czekała, z wypisanymi dokumentami tylko podpisać i zabrać kartonik.
  8. W przypadku gdy masz wentylację mechaniczną realizowaną na wywiewe z pomieszczeń "brudnych" a nawiewie do pomieszczeń czystych to siłą rzeczy to powietrze się miesza, jeden minus takiego chłodzenia nie ma szybkiej reakcji - musisz chłodzić cały czas aby utrzymywać stałą temperaturę, a nie tylko gdy "za gorąco" tzn. nie będzie efektu jak odpalisz chłodzenie tylko gdy na dworze jest +35, a gdy jest +26 to nie dotkniesz. Generalnie musi to chodzić jak ogrzewanie zimą aby był zamierzony efekt - większy komfort cieplny ale też większe zużycie w stosunku do klimatyzacji nadmuchowej (chyba, że masz gruntową pompę i używasz DZ pasywnie bez sprężarki).
  9. Chłodzenie rekuperacją nie da rady ochłodzić domu - zbyt mały wydatek powietrza do tego musiałbyś mieć mieszacz aby temp. wody chłodzącej nie przekroczyła punktu rosy bo grzyb w rurach będzie. Lepiej zrób ciche chłodzenie - puść w podłogę zimno, tylko do tego również potrzebujesz czujnik z pomiarem wilgotności powietrza tak aby określić punkt rosy i mieszać wodę utrzymując jej temp powyżej punktu rosy (chyba, że chcesz mieć mokrą podłogę). Wszyscy się boją chłodzenia podłogą bo każdy myśli, ze ta podłoga ma temp 6*C, a prawda jest taka, że punkt rosy dla: 30*C 40% wilgotności (mniej więcej takie warunki panują u nas) to 15*C, do tego dołożyć musisz ze 2*C dystansu więc chłodzenie odbywa się temperaturą wody na powrocie 17-18*C a więc nie wiele niższą niż temp. podłogi zimą w domu bez OP (gdy używamy grzejniki, wtedy mamy chłodną podłogę)
  10. Przy pompie chyba najbardziej opłaca się G12w bo % godzin taryfy tańszej jest więcej, niestety brakuje okna w ciągu dnia, ale jak obliczałem to i tak G12w wyjdzie najlepiej biorąc pod uwagę, że poniedziałek piątek 8-18 u mnie praktycznie zużycie jest zerowe, a G12w jest od 21 do 6 i weekendy, święta więc wtedy kiedy naprawdę jest się w domu
  11. To zależy jakie masz sterowanie bo jeśli sterujesz samą krzywą grzewczą bez kontroli temp. pomieszczenia to ustawiasz minimalną temp powrotu, maksymalna temp powrotu i to co chcesz uzyskać w pomieszczeniu (chociaż nie zawsze jest taka możliwość). Jeżeli posiadasz czujnik temp. dla pomieszczenia referencyjnego to jest trochę prościej bo zadajesz temp. pomieszczenia, początek i koniec krzywej grzewczej i pompa sobie chodzi tak aby temp. pomieszczenia była najbliższa zadanej. Muszę po testować jak to działa dla wyższych temp. (teraz mam 19*C w domu bo jeszcze nie mieszkam na stałe), ale mam ustawione minimalna temp. powrotu na 18*C maksymalna temp. powrotu na 30*C, w T1 obniżenie o 4* KG, a w T2 podbicie o 2*C, nie widziałem temp. wyższej na powrocie niż 28*C, w domu temp. utrzymuje się w granicach 18,5 - 19,5. Docelowo ustawię 21*C min. temp. powrotu na 20*C, a maksymalna na 32*C utrzymam obniżenie w T1 i grzanie w T2 i zobaczymy jak się będzie żyć PS: przesiadłem się z gazu z grzejnikami, na PC z podłogą i według mnie jest totalnie inna filozofia grzania, podłoga grzeje lecz nigdy nie jest ciepła w dotyku.
  12. Najgłośniej jest przy odszronieniu, odwórcenie obiegu ze 100% mocy daje taki specyficzny pisk, pompa inwerterowa pracuje głównie z pewną modulacją przez co jest ciszej. Ja mam jednostkę ok 30-40cm od ściany budynku, przy uchylonym oknie słychać ją w środku, jak okna zamknięte to cisza, jednostka wewnętrzna również wydaje hałas - głównie popy obiegowe. Co do tego, że słychać jednostkę zew. jeżeli ten hałas co produkuje jest słyszalny na dworze, a w domu jest cicho, sąsiadowi też nie będzie szkodzić bo nikt zimą na tarasie nie siedzi
  13. Wszyscy się tych grzałek boją jak diabeł święconej wody. Ja mam u siebie 6kW grzałek jeżeli pompa nie da rady i 24h będą grzałki pracowały to masz 6x24X0,52 = 75PLN (przy G11), a taki przypadek nie powinien się zdarzyć, a nawet gdyby to przy niskich temp też spalisz więcej węgla
  14. U mnie komin kosztował: ok 3500 materiał (systemowy tylko kanał spalinowy - bez wentylacji) + robocizna, do tego kominek, sam wkład ok 4500 + obudowa i robocizna w sumie komin + kominek ok 20tys. lekko licząc, jak na razie jestem zadowolony, że go zrobiłem bo mogłem grzać kominkiem jak jeszcze pompy nie było a się coś robiło na budowie, przypuszczam, że będziemy go używać jak będzie bardzo mroźnie na dworze - normalnie to raczej odpada bo jak jest ok 0 na dworze w domu ustawione 18*C, ok godzinę po napaleniu temperatura w domu to 21-23*C. Co do kosztów pompa / kocioł to dodatkowo musisz mieć pomieszczenie brudne, które jest tylko dla tego kotła, a jak masz pompę to możesz tam wygospodarować pralnie czy jakieś inne pomieszczenie gospodarcze. Moja pompa w zakupie, montażu i uruchomieniu wyszła 34 tys. (u mnie jest mniej prac instalacyjnych bo mam lodówkę - bufor, cwu, skraplacz w jednym). jeżeli to rozdzielisz to urządzenie jest tańsze o ok 5tys. ale więcej rurek i roboty (Dimplex LAW 9IMR i LAK 9IMR to ta sama pompa tylko jedna ma wieżę tzw. hydrobox a druga jest w elementach do spięcia). Ja robiłem w domu podłogowe co 10cm, już nigdy tego nie zmienię a skręcić czy siłownikiem przymknąć zawsze mogę, ale dodać już się nie da. Wyszło ok 1700m rurek, materiał + robocizna ok 20tys. (Herz). Mam to spięte na 2 rozdzielacze w domu - podzielone na część sypialną i dzienną (pokoje i łazienka to jeden rozdzielacz, a salon, kuchnia, wc, pralnia drugi rozdzielacz), dodatkowo mały rozdzielacz na garaż - tak bym mógł zamknąć garaż niezależnie od domu.
  15. Jak parkujesz ciepły samochód w garażu to on dużo ogrzeje (silnik ciepły, wnętrze ciepłe itd.)
  16. Nie mam jeszcze kostki przed garażem i pod bramą jest mostek szeroki jak brama bo posadzka jest niczym nie osłonięta - goły beton, a rurki idą ok 10cm równolegle do bramy. Temperatura w garażu 10-12*C, a posadzka ma ok 6*C przy bramie dlatego zachowuje przepływy i grzeję tam (6*C gdy pompa nie pracuje) - jak już zamieszkam to między kostkę a posadzkę wstawię 2-3cm XPS'a.
  17. Jeszcze nie mieszkam, ale mam ekipe co kładzie płytki w domu, wchodzą tylko bramą (5m szeroka ok 240 wysoka), więc codziennie tam wychłodzą, przepływy ustawione na 0,5. W garażu jak na dworze jest ok 0*C jest tak 12*C. Pompa daje radę ale garaż wychładza powrót gdy pompa nie pracuje, przez co wychłodzi też dom - docelowo chcę wstawić siłowniki, które będą zamknięte gdy sprężarka nie pracuje + termostat w garażu - pompa raz na 40 minut odpala pompki obiegowe na ok. 10 minut aby automatyka mogła odczytać rzeczywistą temperaturę podłogi. Na 100% grzejników bym nie dał bo grzejniki zasilane z 25-35*C nic nie oddadzą, a klima-konwektor czy nagrzewnica nadmuchowa jakoś nie przypadły mi do gustu. Jedynie co bym zmienił to zbyt blisko mam rurki bramy (ok 10cm od bramy) jak mierzyłem pirometrem to posadzka tam ma ok 6*C, przez co jest dość duży mostek, którego nie ma jako docieplić (docelowo dam 2-3cm XPS'a między kostkę a posadzkę garażu, obecnie nie mam kostki).
  18. Ja u siebie mam 4 pętle podłogówki mniej więcej co 20-30cm, zrobiłem tylko jeden błąd bo rozłożone są one prostopadle do bramy, przez co muszą wszystkie 4 mieć utrzymany przepływ aby mostek jaki jest na styku brama posadzka nie przemroził posadzki - obecnie zmieniłbym ich rozłożenie tak aby były równolegle do bramy i utrzymywał przepływ w ostatniej, a jak potrzeba dogrzać to w pozostałych. Docelowo chce dołożyć 4 siłowniki i termostat do sterowania nimi.
  19. Jeżeli chcesz robić OP w garażu to układaj pętle równolegle do bramy, ja u siebie zrobiłem ten błąd, że wszystkie pętle (4szt.) mam protopadle do bramy i mimo, że chce w garażu mieć w okolicach +10 to przy ujemnych temp na dworze muszę zachować minimalne przepływy w każdej pętli tak by mi woda nie zamarzła w rurkach najbliżej bramy, gdyby pętle były równolegle to przepływ zachowywać musiałbym tylko w tej jeden przy bramie, a taki garaż dość znacznie ochładza wodę w instalacji.
  20. Ogrzewanie podłogowe używane z piecem na paliwo stałe lub z kotłem gazowym bez sterowania pogodowego, a jedynie temperaturowe w pokojach będzie tak działało jak napisałeś. Przy pompie ciepła temp. powrotu z podłogi (w uproszczeniu temp podłogi) przy odpowiednich ustawieniach ma przy -20 na dworze ok 28-30* co daje odczucie delikatnie ciepłej podłogi, natomiast przy temperaturach w okolicach 0 temp podłogi to 22-24*C co nie daje się nawet odczuć na podłodze. Temperatura powrotu (podłogi) zależy od krzywej grzewczej jakiej używasz - ale im niżej, a pokrywa zapotrzebowanie tym COP wyższy. Jeżeli masz dom, który jest ocieplony bardzo dobrze (5-7kWh strat dla -20) to nawet nie odczujesz, że podłoga jest ciepła bo ostatnio dni z temp poniżej -15 jest coraz mniej, a im cieplej na dworze tym niższe temp podłogi. PS: co do kafli to też nie do końca bo da się zrobić podłogowe ogrzewanie z panelami - musisz jedynie ułożyć je na odpowiednich podkładach, oraz pilnować powolnego rozgrzewania i wychładzania aby ich gwałtownie nie wysuszać. Jeżeli ok 1,2cm panela wraz z podkładem robi ci opór cieplny X, a styropian pod wylewką robi Ci opór 10X (a nawet 100X) to gdzie to ciepło ucieknie ?
  21. Wyrzucić komin, zrobić podłogowe ogrzewanie (ew. ścienne) w całym domu
  22. Jeżeli masz przełącznik to musisz mieć wydane warunki / podpisaną umowę z dostawcą z adnotacją, że masz awaryjne źródło zasilania, opcja z bezpiecznikiem pozwoli zrobić to bez wiedzy dostawcy Energetyka chyba chce się zabezpieczyć na możliwość pojawienie się napięcia w sieci gdy teoretycznie jest ona wyłączona (np. tak samo jest z PV jest warunek, że jeśli nie ma sieci zasilającej to musisz odciąć swoją 'elektrownie' od sieci.)
  23. Jak dobrze rozłożone po fazach to powinno starczyć, ja mam pompę 1 fazową lecz grzałki ma 3 fazowe, oraz 1,5kW grzałka CWU pompa + grzałki to 4kW na 1fazie i po 2 na 2 i 3, indukcja jest niby 3 fazowa ale tak naprawdę używa 2 fazy bo 3 jest dla elektroniki i sterowania, u siebie mam 1 faza pompa i wszystkie urządzenia "gospodarcze" (sterowniki, wentylację, pralkę itp) na pozostałych dwóch fazach reszta odbiorników w domu - mam nadzieję, że zabezpieczenie 25A wystarczy na "imprezę" - wtedy najczęściej używa się kuchenki, piekarnika, zmywarki, mikrofalówki i czajnika jednocześnie, a dodatkowo pompa może też pracować wraz z resztą urządzeń. Ja u siebie (Enea) mam przyłącze umowne 11kW, a tak naprawdę 16 (zabezpieczenie 25A), jeżeli będziesz korzystać z głową (jak wiesz, że może brakować mocy to nie odpalać np. zmywarki gdy chodzi piekarnik itp.) to powinno ze spokojem starczyć, ale jeżeli chcesz płacić więcej (wyższa moc = wyższy abonament) i nie myśleć co można wspólnie używać a co nie to możesz brać większą moc.
  24. Jak odpali Ci pompa gdy masz zbyt wysoką temp. wody, która idzie na skraplacz to masz zbyt wysokie ciśnienie czynnika co może w skrajnym przypadku uszkodzić PC. Teoretycznie sterownik powinien wyłączyć PC i nie powinna się uszkodzić ale .. Podstawą taki połączeń (kominek i PC) jest prawidłowe wykonanie instalacji, oraz automatyki dla tej instalacji tak aby podczas pracy kominka pompa nie pracowała, a CWU było również podgrzane z kominka itd. (Tak twierdził producent pompy gdy z nim rozmawiałem na temat połączenia kominka z PC, który wybił mi z głowy wraz z instalatorem).
×
×