  1. czy w tej sytuacji proponuje Pan jakieś rozwiązania ? pozdrawiam
  2. Witam, Szanowni Forumowicze po rocznych pertraktacjach w związku ze sporem z sąsiadem zakończonym zakupem działki, i obecnie półtorej rocznymi rozmowami z Urzędem Gminy tracę wiarę w możliwość wybudowania wymarzonego domu. W czym problem. Działka jest umiejscowiona w drugiej linii zabudowy. Działka fizycznie i faktycznie nie posiada dostępu do drogi publicznej chociaż w planie zagospodarowania figuruje jako budowlana. Obecnie do działki dojeżdzam po przez drogę wewnętrzną gminną o szerokości 3m, następnie po przez drogę lasów państwowych (50 m). Na etapie zakupu rozmawiałem z Urzędnikami w tym i Wójtem Gminy na temat budowy tej drogi. Dostałem informację, że droga powstanie (aktualnie w mpzp jako DW, w studium publiczna) po zmianie w mpzp na publiczną. Plan jest gotowy do wyłożenia, jednakże na tą chwile urząd stwierdza, że tarcza covidowa całkowicie blokuję możliwość zmiany mpzp i z tego tytułu nie mogą nic zrobić. Wójt podpierał się wcześniej specustawą drogową na podstawie której nawet jeśli któraś z osób nie była by chętna na budowę drogi dojazdowej do działek (nie jestem sam w takiej sytuacji,a już otrzymałem informację od jednego z mieszkańców który argumentuje negowanie budowy drogi twierdząc że nie życzy sobie aby jemu obcy ludzie jeździli:bash: ) to na podstawie tej ustawy ta droga może powstać. Pytanie czy specustawa drogowa jest zależna od MPZP ?:confused: Do tego dochodzą kolejne problemy z wodociągami (zamiennie pompa glebinowa), kanalizą (przydomowa oczyszczalnia ) oraz prądem (Tauron nie jest w stanie nic doprowadzić do działki). Co w takiej sytuacji można zrobić ? Starać się o wyznaczenie drogi koniecznej ? ile trwają takie sprawy, jakie są koszty oraz czy po ewentualnie wygranej sprawie w drodze można prowadzić media ? Poniżej wrzucam fragment artykułu z którego wynika że specustawa drogowa jest niezależna od mpzp. Proszę o pomoc, podpowiedzi i sugestie. Pewnie trochę chaotycznie to opisałem, za co z góry przepraszam.
  3. Temat do zamknięcia. Winna dmuchawa bez klapki, silny ciąg kominowy pomimo wyłączonej dmuchawy pobierał sobie dalej powietrze. Dzięki za pomoc pozdrawiam
  4. Zawór 4. Pompa na zasilaniu za zaworem, zauważyłem że taka różnica pomiędzy temp zadana a osiagana wynikać może z winy wentylatora, tzn nie ma tej zapadki odcinajacej powietrze. Pomimo tego że się nie kręci jest cug widoczny np na promieniu z zapałki. Będę musiał zainwestować w nową dmuchawe.
  5. A. Czego może wynikać fakt że dmuchawa wyłącza się przy 65 st a mimo to temperatura wzrasta do nawet 84 stopni? Na grzejnikach wszystko otwarte, piony rury 2 cale, zasilanie powrót zrobiony z miedzi 28 mm
  6. a jak wygląda sytuacją z pompą kiedy nie ma zasilania ? siłą grawitacji się powoli kręci ? Odnośnie Twojej pomocy jutro spróboje.
  7. Witam, mam problem z kotłem. DOM nieocieplony z lat 60. Powierzchnia 170 metrów, Instalacja stara 3/4 cala, żeliwne grzejniki. Zbiornik na ciepłą wode 100 litrów. Dom od 3 lat nie uzytkowany. Po zamontowaniu kotła mam problem tzn piec bardzo powoli się nagrzewa, nie przekracza temperatury 50 stopni C. Po przestawieniu zaworu mieszającego 50/50 kocioł się nagrzewa lecz zamiast zadanej temp 65 stopni osiąga 100.... DO kotła zamontowana pompa na zasilaniu ustawiona na 2 bieg. Sterownik ST 22 + dmuchawa. Ustawienia sterownika to temp zadana 65 stopni, przedmuchy 8 sek co 20 minut. Start pompy ustawiony na 65 stopni . Nie wiem dlaczego piec pomimo zadanej temperatury tak sie rozgrzewa, dmuchawa nie posiada blachy która gdy ona nie pracuje nie domyka dolotu.. Ktoś ma pomysł co może być winne ? Pozdrawiam
  8. Potrzebowalbym 12 szt takiej płyty, to koszty porównywalne do nowej posadzki lub choćby odświeżenia samej podłogi drewnianej.
  9. 537 791 990 niech ten nr będzie przestroga. Pan Tomasz po wpłacie zaliczki wymyśla przeróżne wymówki. Ani pieniędzy ani kotła. Od miesiąca bez szansy na polubowne rozwiązanie sprawy. Sprawa powędrowuje na wokande. Innych oszukanych zapraszam na pw.
  10. Na tą chwilę mam wszedzie równo poziomy, jeśli podniose OSB, to czy warto stosować coś poniżej 20 mm? Podobno mniejszych nie warto montować. Ewentualnie zrobiłbym fifty płyta kg i filmy OSB 10 mm
  11. Witam, jestem na etapie prac w domu z lat 60 w którym podłogę stanowiło deskowanie na legarach drewnianych. Niestety na tą chwilę poniosłem duże koszta z związku z wykonanymi na tą chwilę pracami więc wszelkie gotowe systemy odpadają. Zastanawiałem się nad przykręceniem do deskowania zwykłych płyt GK, łączenia siatka, na to folia w płynie i płytki na elestycznym kleju. Mam pytanie czy stosował ktoś z Was podobne rozwiązania ? w internecie znalazłem tylko jedną wypowiedź, mało szczegółową że coś takiego się sprawdziło. Pomieszczenie w rozmiarze 4 x 4 metry, kuchnia. Rozważałem opcję również podziału na dwie części i w tej roboczej przy zlewie i piecu 2 mb płytek, w drugiej jadalnej części panele. Proszę o pomoc. Pozdrawiam
×
×