  1. Pezet85

    Altherma DAIKIN

    Wczoraj zrobiłem restart pompy i chyba to pomogło. Jak zadam wyższa temperaturę to po dłuższej chwili pompa podnosi o 1/2 stopnie Tz. Zmieniłem też krzywa grzewczą i obecnie przy -,1 Tz ma 28/29 stopni. Zastanawia mnie jedna rzecz, obecnie mam.w.domu 23.6*C, żądaną temperatura to 22.5*C. Pomimo tego pompa pracuje na wolnych obrotach. Histereza ustawiona na 1. To normalne? [ATTACH=CONFIG]467243[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]467244[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]467245[/ATTACH] Ps. Co to masz za stacje pogodową?
  2. Pezet85

    Altherma DAIKIN

    No nic, włączyłem jescze raz Madoke jako sterownik, zobaczymy przez kilka dni jak to się będzie zachowywać. Te temperatury o których wspominałem to nie.byly defrosty, to wyglądało jakby się coś zawiesiło. Z ciekawostek to pompa od północy do 12w południe zjadła 16Kwh, a więc sporo jeśli porównuje do swojego zużycia 20/24kwh na dobę... [ATTACH=CONFIG]467222[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]467223[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]467224[/ATTACH] Przez całą noc była żądaną 35*C + na Madoce 30*C, a realne temperatury byly takie jak na zdjęciu. Więc był dość spory pobór prądu który w ogóle nie podniósł temperatury wyżej jak 30*C przez 12h
  3. Pezet85

    Altherma DAIKIN

    Zgadzam się z Tobą w 100% z tym że od razu to nie nastąpi ale jest jedno ale. Przed montażem Madoki pompa bez problemu wchodziła na Tz odczytana z krzywej i dawała 32*C. To skutkowało, że na powrocie było 27*C a przepływ malał do 8l/min i tak sobie to chodziło. Rozdzielacze i pomiesczenia gdzie jest gres na podłogach były odczuwalnie ciepłe. I teraz weszła Madoka z taką samą krzywą i zaczęły się cyrki. Temperaturę żądaną wewnątrz pomieszczenia oraz Tz ustawiłem pod górne granicę i tak to chodziło od wczoraj do dzisiaj rana. Niestety pompa nie przekroczyła 30*C na Tz, temperatura wewnatrz też zeszła w dół. Podczas pracy pompy przepływy były cały czas maksymalne, sprężarka chodziła i teraz najlepsze, Tz było 29 stopni a Tp 27/28. Czyli tak jak by podłoga w ogóle nie odbierała ciepła ( wszystkie podłogi były chłodne i nie.bulo czuć włączonego ogrzewania). Teraz jak wyłączyłem sterownaie Madoka i wróciłem do sterownia wodą, to pompa ma Tz31*C, Tp 26/27*C i przepływy zwolnily do 8l/,min . Podłogi są wyczuwalnie ciepłe i na rozdzielaczach też czuć ciepło.
  4. Pezet85

    Altherma DAIKIN

    Hej, Coś jest nie halo z pompą i ustawieniami. Oprócz modulacji która nie działa, próbując wymusić wyższa temperaturę wewnątrz pomieszczeń podbiłem krzywą robiąc przesunięcie krzywej o 5 stopni. Na wyświetlaczu wskoczyła Tz 36*C. Niestety pompa cały czas podaje tylko te 29*C/30*C i nie chce w ogóle osiągnąć.tej.temp. Dodatkowo cały czas jest bardzo wysoki przepływ (28l/min) przez co i rozdizelacze i podłoga są zimne. Wygląda to tak jakby podłogi nieodbieraly w ogóle ciepła. Przed podłączeniem Madoki pompa spokojnie osiągała 32*C , zwalniając przepływy a podłogi były wyczuwalnie ciepłe... Ciekaw co to się podziało.
  5. Pezet85

    Altherma DAIKIN

    Ja własnie dzisiaj oczekiwałem, że pompa zacznie pracować na wyższej temperaturze i będę mógł ocenić które pomieszczenia są przegrzane a które nie dogrzane i zacznę regulacje na roatmetrach a tu lipa. No nic, jak nie będzie modulowac w najbliższych dniach to pewnie będzie znaczyło, że coś nie działa
  6. Pezet85

    Altherma DAIKIN

    Czy to oznacza, że jak teraz podniosłem temp. żądana na 30*C a w domu jest 23*C to nie będzie wymuszenia na pompie podniesienia 4 stopni wg modulacji? Własnie w ramach testu, podniosłem na maksa temp wewnątrz a tu pompa sobie pracuje z przepływem 7l/min z TZ 28*C.
  7. Pezet85

    Altherma DAIKIN

    Fakt, źle się wyraziłem... Oprócz pompy mam równiez rekuperację, w domu jest dla nas ciepło, dla oósb z zewnątrz bardzo ciepło. Musże koniecznie kupić czujnik temepratury i zweryfikować realne temperatury w pomieszczeniach. Jest jeden mały minus, mianowicie w salonie i w kuchni mam otwartą przestrzeń ( antresola) gdzie wysokość jest 7,5 metra, więc jest dość spora kubatura do ogrzania ( 45m^2). Wczoraj miałem w ramach gwarancji przerabiane zasilanie i powrót przy pompie, ponieważ były tam rury PEX26, a Daikin minimalną wewnętrzną srednice wymaga 1cal. Zostało to przerobione na PEX32 i dzisiaj zacząłem się od nowa bawić w ustawienie przepływów na rozdzielaczach. Dzięki zwiększeniu średnicy PEX zaraz za pompą, maksymalne przepływy skoczyły z 22,5 litra na 28 litrów. Liczę teraz , że będzie lepsza wydajność pompy i mniejsze zużycie. Co do mojego zużycia, może rzeczywiście ta temp. 23.5*C pociąga za sobą takie zużycie, natomiast samo zużycie na ogrzewanie za listopad wyszło 353Kwh + 62kwh na CWU. Jest jeszcze temat modulacji, którą mam ustawioną na 4. Podbiłem temperature żądaną w pomieszczeniu na 27, żeby sprawdzić czy zadziała modulacja, ale niestety pompa nie uwzględnia tego i ściąga Tz z krzywej grzewczej ( aktualnie 28*C). Czy jak jest zapotrzebowanie na wyższą temp wewnątrz to nie powinno podnieśc Tz włąsnie o te 4 stopnie z modulacji?
  8. Pezet85

    Altherma DAIKIN

    Cześć, po ustawieniu temperatury żądanej na 24*C pompa pracuje z przepływem około 10l/min. W ciągu ostatnich 1,5 godziny nie zauważyłem wyłączenia a temperatura pomieszczenia na Madoce pokazuje cały czas na 23.6*C a więc w widełkach histerezy. Powiedz mi jak u Ciebie wygląda zużycie pompy w ciągu 2h? U mnie zużywa 2Kwh co 2 godziny i raz poszły 3kwh. Średnia dobowa wychodzi koło 25kwh, czy to dobry wynik?
  9. Pezet85

    Altherma DAIKIN

    Pompa dalej stoi... aktualna temeratura w pomieszczeniu spadła do 23*C, podniosłem ja na Madoce do 23,5 *C żeby wymusić włączenie pompy ale narazie cisza i nie ma zamiaru wystratować. Jak na kółeczku pokażą się trójkąciki to wtedy ustawiam temp. zadaną, czyli tak jak opisałeś [ATTACH=CONFIG]467197[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]467198[/ATTACH]
  10. Pezet85

    Altherma DAIKIN

    tak, tak widziałem i doczytałem... to co na zdjęciu to jest temperatura zadana i taka sama jest na wyświetlaczu Madoki. Jak Madoka się przełączy w tryb podglądu to wskakuje temperatura zczytana z pomieszczenia i wynosi 24*C. Aktualnie pompa cały czas stoi i w ciągu godziny włączyła się tylko na 15 min. Tak to wygląda z poziomu Onecta... [ATTACH=CONFIG]467196[/ATTACH]
  11. Pezet85

    Altherma DAIKIN

    Więc tak, na sterowaniu wodą nie miałem żadnego ustawionego harmonogramu, ogrzewanie działało na zasadzie krzywej i delty=5. Obecnie mam juz zmienione sterowanie na termostat. I teraz muszę ustawić harmonogram w menu pomieszczenie? Myślałem, że jak tam jest ustawiona temp 23,5 stopnia to tego będzie się trzymać pompa. [ATTACH=CONFIG]467194[/ATTACH]
  12. Pezet85

    Altherma DAIKIN

    A musi być ten harmonogram ustawiony? Obecnie poprostu jest na sztywno ustawiona w Madoka temperatura 23,5*C. Po zmianie krzywej odrazu poszedł restart. Czyli teraz obserwować czy ta krzywa utrzymuje zadana temerature w pokoju oraz czy nie wyłącza sie pompa, tak? Zastanawia mnie tylko jedna rzecz... po zmianie krzywej Tz przy 0*C dalej pokazuje 31*C. Zapytam jeszcze teraz o tą modulację, kiedy ona podniesie a kiedy obniży Tz?
  13. Pezet85

    Altherma DAIKIN

    Wiesz co w sumie to nie wiem kiedy zaczeła przekraczać bo dopiero dzisiaj zamontowaliśmy Madoke, a do tej pory nie miałem termometra wewnątrz. Temperature zasilania na pompie miałem okolo 31/32 a powrotu 26/27. Patrzyłem również na to, żeby defrost był bez grzałek przy użyciu tylko wody z układu. Obecna krzywa po korekcji zaczyna sie od 15*C/25*C oraz -20*C/35*C. Z ustawień modulacji mam ustawioną "3-ke". Czyli histerezy nie zmienimy z poziomu "kodu 5678". Muszę zakupić jakiś termometr do sprawdzenia czy Madoka pokazuje prawidłowo. Taka temperatura jest dla nas idelan, czyli te 23/23.5 stopnia. Co masz na myśli pisząc, że temp pokojowa nie przekroczy wartości histerezy? [ATTACH=CONFIG]467189[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]467190[/ATTACH]
  14. Pezet85

    Altherma DAIKIN

    Hej, rzeczywiście mały błędzik się wkradł z ta powierzchnią . Pompa to Altherma 3 6KW. Tak wygląda moja krzywa... pytanie czy czujnik w Madoce dobrze pokazuje. Czy da się gdzieś ustawić tą histereze dla Madoka? [ATTACH=CONFIG]467187[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]467188[/ATTACH] Obniżyłem nachylenie na 5 i krzywa wyszła 35*C/-20*C. Tutaj chciałbym zapytać o temperaturę wewnątrz. mam ustawione 23,5*C. Przy tych ustawieniach Madoka wyłącza pompę. Czy po obniżeniu krzywej nie będzie analogocznie tej samej sytuacji? Generlanie zależy mi na tym, żeby pompa chodziła cały czas i żeby podłogi nie były zimne, wychłodzone z powodu niepracującej pompy...
  15. Pezet85

    Altherma DAIKIN

    Cześć, posiadam pompe Altherma3 od lsitopada zeszłego roku, ta zima będzie pierwsza jak będziemy mieszkać. W domu jest sama podłogówka podzielona na 2 rozdzielacze. W sumie jest 160m2 podłogówki, powierzchnia użytkowa 147.Od dzisiaj mam zamontowany termostat MADOKA i tutaj chciałbym Was podpytać o ustawienia. Dotychczas pompa działała na krzywej grzewczej kompensacyjnej o nachyleniu 6 i drugim parametrze 2. Po przełączeniu się na MADOKE pompa po osiągnieciu temp wewnątrz 23 stopni, wyłącza kompresor. W tym przypadku działa na zasadzie on/off. Włączyłem obecnie modulację z parametrem ustawionym na 3. Podpowiedzcie mi jak zrobić, żeby w zimie nie wychładzać wody w podłogówce? Co konkretnie daje funkcja modulacji ?
  16. U siebie też mam tylko fabryczną pompę w jednostce. Martwi mnie ten przeplyw 22.8 litra. Czy to nie jest za mało? Obecnie ustawiłem deltę 6, ciekawe jaki to będzie miało wpływ. Wracając do mojej poprzedniej delty3, wychodzi na to, że niedogrzewalem domu bo przekazywana moc była za niska, tak?
  17. Cześć zaintrygował mnie ten temat ponieważ też posiadam Daikina Altherme 8Kw i też zacząłem ustawiać optymalnie instalacje C.o. W domu mam tylko i wylacznie 160 M2 podłogowki podizkeonej na 2 rozdzielacze. Temperaturę zasilania mam obecnie 28-29 stopni i do tej pory miałem niska deltę ustawiona na 3k bo myślałem że szybciej będzie nagrzewac dom. Maksymalne przepływy jakie zauważyłem to 22-23l/min. Teraz mam pytanie, czy przy takiej delcie i max przepływie pompa przeniesie swoją moc? Czy będzie też taktować? Co się stanie jak zwiększę deltę powyżej 6K?
  18. Cześć, czy dorobienie ramek i docinanie materiału filtracyjnego jest jakoś skomplikowane? Mógłbyś podesłać.jamoes foto jak to ogarnąłes? Pozdrawiam, Michal
  19. Cześć, temat zgłoszony jako reklamacja do dystrybutora. Na początku stycznia ma być przedstawiciel Technonicol. Między czasie był również doradca techniczny z Mapei i skonsultował wcześniej to ze specjalistą od dociepleń i obaj Panowie stwierdzili, że to wina wełny i jakiegoś spoiwa które barwi w taki sposób. Dam znać po spotkaniu z producentem wełny
  20. Cześć, ostatnio wpadłem na YouTube na filmik Daikina harmonogram osuszania szlichty cementowej. Dzisiaj po wyłączeniu ogrzewania i wejścia w tryb Rozruchu utworzyłem harmonogram uruchomiłem program ale go w momencie przerwało. Spróbowałem kilka razy go jeszcze uruchomić ale nie ma.takiej opcji. Słychać że w pompie startują jakieś przekaźniki ale za chwilę się wyłączają. Czy spotkaliście się z czymś takim?
  21. Hej, Dzisiaj zeskrobalem 2 plamy z tynku i doszedłem do kleju. Pod tynkiem nie widać nic co by było rdzawe
  22. Na tej ścianie co jest falownik mam 4 takie plamy , ale kolejna wyszła już na innej ścianie. Tak jak napisałem wyżej, wełna klejona na Kabe WM2 , później 2 warstwy szpachlowania tym klejem , grunt Mapei i tynk Silancolor. Przyszły mi na myśl jescze okrągłe zaślepki z wełny do kołków Wkret-Met, może one były jakieś felerne i teraz wychodzi z nich korozją
  23. Witam, Mam świeżo wykonaną elewacje ( 2 miesiące) tynkiem silikonowym białym Mapei Silancolor na której zaczęły pojawiać się brązowe plamy. Ocieplenie z wełny Techniocol technocada. Wełna była szpachlowana klejem Kabe dwukrotnie, później grunt Mapei i dwie warstwy tynku. Kolkowane wkretami Wkret-Met Eco-drive W. Z czego mogą wynikać te plamy?
  24. Cześć, po zakręceniu jednego rozdzielacza pompa w końcu osiągnęła 30 stopni na zasilaniu i 25 na powrocie. Aktualnie otworzyłem jedną pętlę na górze i tak będę po kolei załączał.
×
×