  1. Witam, panowie jakiś czas temu kupiłem taki grzejnik z zasilaniem od dołu na środku. Jest on bez żadnych kryz i zasilanie jest po prawej stronie a odpływ po lewej (tak jak leciały rurki PA ze ściany) . Monter który montował grzejnik mowił że nie ma znaczenia z której strony jest zasilania. Grzejnik grzeje ale jest jeden problem, otóż przednia ściana z panelem jest dużo chłodniejsza niż tylna ściana gzrejnika ( cieplej od strony ściany budynku). Czy możliwe jest to że musi być jednak zasilenie tego gzrejnika z drugiej strony (z lewej) żeby grzała mocniej przednia ściana z panelem dekoracyjnym? Poniżej zamieszczam zdjęcie http://www.stelrad.pl/assets/pdf/vertex-style.pdf
  2. Hej dokładnie jest tak jak napisałeś, ustawiona temp. to 20*C rzeczywista w pomieszczeniu 20,5*C, piec pomimo że osiągnał temp dogrzewa dalej. Ustawienia komfortu są wyłączone, wplyw pomieszcenia mam ustawiony na 14. Piszesz żeby obnizyć krzywą grzewczą, masz na myśli ostatni pkt wykresy krzywej który odpowiada temp zewntrz. -20, czyli 70*C ? U mnie jest tak w param. pieca: P001= 70*C P025=20 P026=20 P0027=236= -20 a tak w isense: podst. temp 18*C podst.temp. zasilania 20*C klimat zewnt -20*C klima t zasila 70*C Najbardziej drażni mnie to że pomimo że ma osiągniętą temp większą niż zadana, piec dalej grzeje.
  3. Kolego śledzę watek od dłuższego czasu i wiem w jakim celu ustawia się wpływ a w ostatnich postach koledzy napisali że jak zwiększają wpływ pomieszczenia to zwiększa się na sterowniku temperature żądaną przez kocioł .W moim przypadku jest na odwrót i do tego było pytanie.
  4. Hej Panowie, u mnie zmieniłem na probe parametr wpływ pomieszczenia z 10 na 20 i odziwo żądaną temperatura kotła zamiast rosnąć spadła o kilka stopni, odwrotnie niżu was.
  5. Dzięki za odpowiedź, szukałem tego tematu na elektroda i nie znalazłem dlatego założyłem drugi , moja skleroza. Co do podpięcia wentylatora przez kabel PE jest to niedopuszczalne ze względu na brak ujścia napięcia z przebicia na lampie? Jakie jest prawdopodobieństwo porażenia prądem w nowej instalacji? Jest może jakieś inne wyjście z wentlatorem, może jakiś modul opóźniający włączenie wentylatora który można by schować w kominie.
  6. Witam, Podłączyłem wentylator do światła sifitowego pod włącznik oświetleniowy jednobiegunowy. Na tą chwilę wentylator włącza się razem ze światłem co jest na dłuższą metę drażniące. Jako że nie przemyślałem dobrze tematu i jest już po remoncie łazienki czy jest opcja żeby zrobić włącznik dwubiegunowy i osobno włączać wentylator? W puszcze pod włącznikiem mam złączki 3kabli wszystkie 3 zylowe (jeden ze stałym napięciem), myslalem żeby wypiąć przewód PE z oświetlenia i podać nim napięcie na wentylator z 2 bieguna a uziemienie lampy wpiać w przewod N. Dodam że jest to nowe budownictwo i są zamontowane wyłączniki roznicopradowe i nadpradowe.
  7. Witam, przed flizowaniem myślałem o połączeniu wentylatora w łazience ze swiatłem sufitowym ( jeden włącznik - 3 zyły) i zostało to tak pzrygotowane że do komina został puszczony przewód elektryczny (3 zyły) od punktu świetlnego ( w pkt świetlnym 2 przeowdy połączone kostką) Niestety nie przemyslałem tego dobrze i teraz po włączeniu światła wentylator chodzi cały czas, jest to jednak meczące jak się posiedzi dłużej w łazience ze względu na głośna pracę. Da rade jakoś to zrobić żeby wentylator nie chodził cały czas, może jakiś moduł opóżniający na łączeniu kostki pod lampą albo w kominie? Prosiłbym o jakies rady Pomyślałem jeszcze o jednej rzeczy, jako że przewód do swiatła jest 3 żyłowy i mam w puszce włącznika złączki z innymi przewodami to może by tak przewód uziemienia zamienić na N i zrobić włacznik dwupozycyjny. Czy taka opcja wchodzi w grę?
  8. Mógłbyś napisać w jaki sposób wyciagnales temp.żądaną kotła na mały wyświetlacz?
  9. Koledzy mam jeszcze jedną sprawą dotycząca parametru P27 w parametrach kotła, jest tam liczba 241. Jakiej temperaturze zewnętzrnej odpowiada ta liczba .?
  10. Thunder13 dzięki za podpowiedzi, w przyszłym miesiącu będe sie wprowadzał więc bede już ustawiał pod temp oczekiwaną, pewnie bedzie to 21 *C. Sugerujesz żeby pobawić się narazie na samym cz. zew., spróbuję od jutra. Pozdrawiam
  11. Wcześniej nie było wyższej temp niż na sterowniku ( jak była zadana 16,5 to to taka była rzeczywista mierzona przez sterownik), teraz jest tak że zadana temp wynosi 16,5*C a rzeczywista mierzona przez sterownik ma 16*C (czyli nie dogrzewa). Dalej jednak nie wiem jak czytać ten wykres, ponieważ jest on ustawiony na zadaną temp pomieszczenia 20*C a ja mam 16,5*C. Wg moich ustawień KG na sterowniku przypada krzywa nr 1,2 i wóczas przy obecnych -3*C powinna być Tz=50*C natomiast rzeczywiście przy temp -3*C jest Tz= 37*C. czyli tak jakby była obniżona ( ttaka jest żądana temp przez kocioł odczytana na Isense) 1) Teraz czy temp zadana na sterowniku ma wpływ na KG ze obniża jej parametry przy tych -3*C ( Tz z 50*C na 37*C ) ? 2) Czy jak podniosę temp zadana na sterowniku na 20*C to KG wyrówna się z tą z wykresu?
  12. ad 1 Tego jeszcze nie mierzyłem... ad 2 Zabudowa szeregowa ( I pietro plus poddasze)Ściany zewnętrzne -Dwuwarstwowe z pustaka ceramicznego 25 cm -Docieplenie styropian 15 cm. Suszenie zaczeło się miesiąc temu, tynki i wylewki kladzione w pażdzierniku ad 4 Na początku była strategia cz.wewnetrzny teraz mam cz.wewntrz. i czujnik zewnętrz oraz wpływ pomiszczenia na 5 ad 5 Czy krzywą regulujemy tylko parametrem wody zasilającej w najniższej temp ( p1 i chyba p29) czy można gdzieś ustawić nachylenie (stromość) ad 6 Po przestawieniu strategii z cz. wewnt. na cz. zewntrz+ cz wewntrz zużycie się obniżyło śednio na 4,8m3 przy tych 16*C
  13. W tym momencie mam KG ustawioną w ten sposób: - podst. zewn 20 - podst. temp. zasil. 20 - klima zewn. -20 - klima t. zasil 65 - nachylenie ogrz. Grzejniki - wpływ temp. pom. 5 ( przy 13 piec sie nie uruchamiał ) Teraz mam ustawione 16,5 stopnia i żadana temp kotła przez sterownik jest na poziomie 37*C ( wg kg powinno być około50*C przy -3). W efekcie tego temperatura nie dochodzi w ogóle do zadanej temp przez sterownik isense( osculuje 15,5-16*C). I teraz mam pytanie czy to jest związane z tym że krzywa sie obniżyla do poziomu 0,6 i jest zbyt niska temp. zasilania w C.O.? Głównie nurtuje mnie czy Isense ma fabrycznie ustawioną KG dla 20*C i tylko kalkuluje przesuwając KG w góre lub w dół w zależnosci jaka mamy ustawiona temp na sterowniku.
  14. Mam do Was jeszcze pytanie, czy krzywa grzewcza którą ustawiamy jest zawsze ustawiana na 20 stopni wewnatrz pomieszzcenia i wg niej jest odpowiednio korygowana ( równloegle obnizana/podwyższana ) względem ustawienia temp wewnątrz pomieszczenia? Wg parametrów na isense mam wartości ustawione na KG nr 1,2, i odpowiednio wg tego jak mam 16,5 stopnia wewnątrz to ta krzywa się obniża równolegle w dół zgadza się?
  15. Przeztawiłem u siebie strategię ogrzewania z czuj. Wewnątrz. Na czujnik zewnetrz oraz czujnik wewnetrz. Temperatura zadana 16,5 stopnia, w pomieszczeniu temp spada do 15 i piec się nie włącza ( na zewnątrz -1). Temp zadana na piecu przez sterownik w tym czasie wynosi 36 stopni ale piec nie reaguje. Jak zmienię temp żądaną np na 18 to piec zaczyna pracować. Wpływ temp pomieszczenia zmienilem na 5. Co sądzicie o tym?
  16. Witam, W zeszlym miesiacu odebrałem nowe mieszkanie w zabudowie szeregowej 97m2 (2-poziomowe) z piecem mcr3 i sterownikiem radiowym( wygląda jak isense ). Ogrzewanie jest grzejnikowe, mieszkanie jeszcze nie wykończone. Temperaturą na sterowniku jest ustawiona na 16,5 stopnia i przez mieisiac zuzylo 187m3 gazu . wg mnie to dużo no ale... Wczoraj zaczęłam sprawdzać ustawienia na sterowniku i : -Zarządzanie jest z czujnika wewnetrzego( jest czujnik zewnt. Bo wyświetla temp zewnt) - podst. zewn 20 - podst. temp. zasil. 20 - klima zewn. -10 - klima t. zasil 45 - nachylenie ogrz. Grzejniki - wpływ temp. pom. 5 Zmieniłem 3 ostatnie parametry: -wpływ temp na 13 -Klima zewnt -20 -klima t.zasilania 65. acha zmieniłem jeszcze 2 dodatkowe parametry tj: - pred. grzania ze zwykły na najszybszy - pred. chłodz ze zwykły na najwolniejsze Czy to sa jedyne parametry które ustawiają krzywą grzewczą, bo na wykresach sa oznaczenia kg takie jak 1,0 1,2 itd, gdzie taki parametr sie ustawia?
×
×