  1. Hej, odkąd ustawiłem włączanie się grzałek przy temp . -10 zużycie spadło do około 55kwh. Dzisiaj jak byłem na chwilę w domu to akurat włączył sie defrost i włączyły się 2 grzałki . Generlanie obecna temp w domu to 15 stopni, dach będzie ocieplany od soboty i liczę że będzie tylko lepiej.
  2. Hej, niestety wylewki były wylane 21 dni przed montażem pompy i tyle trzeba było czekać. Z wilgocią macie racje, jest jej duża ilość wewnątrz. Nie wiem ile jest tych defrostów na godzine ale obstawiam że kilka skoro rozdzielacze są chłodne a pompa nie może osiągnąć wyzszej temp niż te 28 stopni. Czy jak pompa w końcu osiągnie temp. powyżej 30 stopni to jednostka nie będzie się tak często zamrażać?
  3. Hej, czy u Was tez pompa ma problem żeby uzyskać temp. wyższą niż 28 stopni? Ogrzewanie mam włączone od piątku i ani razu pompa nie przekroczyła 28 stopni na zasilaniu pomimo że ma ustalone 35. Oba rozdzielacze są chłodne. Zdjęcie temperatur jest zrobione z odstępem około 30 minut.
  4. Pezet85

    Altherma DAIKIN

    Która temperatura na zdjęciu to będzie ta na powrocie?
  5. Pezet85

    Altherma DAIKIN

    Hej, Rozmawiałem dzisiaj z instalatorem i powiedział mi , że oni zawsze ustawiaja włączenie grzałek przy temp 0 stopni bo sprężarka się wtedy męczy poniżej tej temp. Wczoraj wszedłem w ustawienia instalatora i zmieniłem: Grzałka BUH - temperatura na -12 stopni , praca ograniczona. System biwalentny - temperatura na -15 stopni. Zastanawia mnie histereza, czy tutaj coś tzreba zmieniać?
  6. Pezet85

    Altherma DAIKIN

    Tylko że poma.caly czas pracuje z grzałkami. Pytanie jak je wyłączyć. Gdzieś przeczytałem że w układ biwalenty można ustawić w jakich temp powinny się grzałki włączyć.
  7. Pezet85

    Altherma DAIKIN

    Hej, Potrzebuje Waszej pomocy. W piątek została u mnie uruchomiona pompa Altherma 3R 8kw aktualnie pompa przepracowala 52h z czego grzałki BUH pracowały 48h. Przez te 2 dni pompa zjadła prawie 400kwh. Czy da się jakoś ustawić ograniczenie grzałek? Dodam że temp. Zewnętrzna była około od -2 do 0.
  8. Pezet85

    Altherma DAIKIN

    Hej, Potrzebuje Waszej pomocy. W piątek została u mnie uruchomiona pompa Altherma 3R 8kw aktualnie pompa przepracowala 52h z czego grzałki BUH pracowały 48h. Przez te 2 dni pompa zjadła prawie 400kwh. Czy da się jakoś ustawić ograniczenie grzałek? Dodam że temp. Zewnętrzna była około od -2 do 0.
  9. Mam dwa rozdzielacze, u góry jest 5 pętli a na dole 12. Rury Pex są co 15 cm i to jest standard 16mm. Będę dzisiaj jescze na.budowie to zrobię zdjęcie. Jaka powinna być temperatura na zasilaniu, obecnie mam 28.
  10. Hej, Wydaje mi się, że pompa nie chodzi tak jak powinna. Sprawdziłem rotometry i na najdłuższych petlach w salonie ( 3 nieprzekraczające 90 m ) max przepływ jaki da się ustawić to jest 1.5 litra. W mojej opinii układ jest zapowietrzony. Wczoraj widzialem jak instalator włączał tryb odpowietrzania na przemian z grzaniem. Znalazłem taką opcję w menu ale jest niekatywna pomimo ustawień instalatora. Wiecie może jak włączyć ta opcje odpowietrzania? Mam jescze jeden temat, martwi mnie to, że pomimo że woda na wyjściu ma 27 stopni a na powrocie około 23 to chodzą dodatmowe grzałki ( wg instalatora mają się tylko włączać w krytycznych warunkach jak są wysokie mrozy i sama sprężarka nie wydala).
  11. dzięki za podpowiedź. Instalator zostawił mi dostęp do do ustawień instalatora ale naarzie nie che tam grzebać. Kocioł Dietricha w poprzednim mieszkaniu ogarnąłem więc jak pozna ta pompę to też nie powinno byc problemu. Temperature mam ustawioną na 27 stopni ( poznałem już te 10 stopni zakresu regulacji ). Rozmawiałem z instalatorem i mówił że to sie poukłada, i coś w tym jest bo jak wróciłem po 2 godzinach to temperatura wody na zasilaniu miała już 27 stopni. Jedno co zauważyłem to, że rozłącza grzałkę 1 ale chodzi sprężarka i grzała2 i tak się zamieniają. Może rzeczywiście to jest kwestia złapania temperatury przez wylewkę. Jak długo może ona nagrzewać?
  12. Dzień dobry, dzisiaj została po raz pierwszy uruchomiona pompa ciepła w nowo wybudowanym domu. w całym domu jest ogrzewanie podłogowe. Dostałem info od instalatora, że na początku pompa uruchomi 2 grzałki 3 i 6KW żeby podgrzać wode zasilającą do 17 stopni. Jak temperatura zostanie osiągnięta, to miały sie wyłączyć grzałki i miał się załączyć kompresor w jedn zewn. Niestety przy temp wody 19 st. kompresor nie chodzi, natomiast obie grzałki sa cały czas włączone. Temper. wody na wlocie grząłki BUH ma 14 stopni. Czy tem 17 stopni na wlocie grzałki dopiero je rozłączy?
  13. Tak to wygląda:
  14. No jest to miękkie, myślę że jakoś Eps60. Byli wylewkarze którzy tez robią styrobeton ale powiedzieli że ogólnie porażka. Nie wiem co robić. Na szczęście nie zostało położone ogrzewanie ani wylewki.
  15. Cześć, w zeszłym tygodniu w domu został wysypany styrobeton ( garnulat + cement + woda) na wyrównanie poziomów w pomieszczeniach. W ciągu tygodnia miałem obiekcje co do wiązania tego, styrobeton sie kruszył. Wykonawca zapewniał że to wszystko jeszcze zwiąże. Uwierzyłem na słowo, ale czar prysł po ułożeniu przez niego styropianu. Okazało się że styropian nie jest równy i są różnice w poziomach a do tego płyty zaczłey się łamać. Wczoraj zdjąłem cały rozłożony styropian i zacząłem sprawdzać jak on jest wylany. No niestety wyszła tragedia. Co z tym można zrobić? Czy należy to wszystko zerwać i wylać od nowa czy da się to jakoś uratować?
  16. Dzień dobry, posiadam działkę budowlaną przez którą biegnie sieć średniego napięcia 15kv. Jestem na etapie kupna projektu domu i próby adaptacji go do działki. Dostałem dzisiaj informacje że projekt może nie zmieścić się na działce ze względu na odległość jaka będzie trzeba zachować do linii. Znalazłem gdzieś w internecie normę która mówi że minimalna odległość budynku od sieci z napięciem 1kv-45 kv to 3metry. Dodatkowo dostałem info od kolegi który miał sieć z takim samym napięciem a słup miał wokół izolatora linkę zabezpieczająca i dostał zgodę na przesunięcie garażu bliżej słupa z zachowaniem promienia 3.5 metra. Moje pytanie brzmi jaka jest rzeczywiście minimalna odległość budynku od sieci? Próbowałem wrzucić zdjęcia ale mi sie nie udało, poniżej link do nich: https://1drv.ms/u/s!AvGdes_K5CWn3BDz-ugDWKOxxmnm?e=pyg4c7 Projekt domu Franklin 4 : https://lipinscy.pl/projekt/franklin-iv/
  17. Po zrestartowaniu Isense wywalił jeszcze jeden błąd E017, który też wskazuje na uszkodzony zespół powietrzno gazowy.
  18. Witam wszystkich, Od wczoraj mam problem z moim piecem dwufunkcyjnym. Na wyświetlaczu Isense wywaliło mi komunikat o usterce pieca, kod błędu to E037 a piec mruga na czerwono i nie chce się uruchomić. Restartowalem go kilkukrotnie i nic. Po przeanalizowaniu kodów w instrukcji jest tylko napisane że trzeba wymienić zespół gazowo- powietrzny. Trochę się zdziwiłem że w piecu który ma 2 lata może sie zepsuć najważniejsza część. Może ktoś z Was się spotkał z podobnym problemem i niekoniecznie jest to jakaś poważna usterka. Sprawdziłem bezpiecznik na płycie głównej ale jest cały.
  19. Ostatnio pokombinowałem z krzywą grzewczą i tak średnie zużycie gazu waha się od 4-5,5 m3 ( C.O. + CWU). Temperatura całodniowa to 21*C bez zmian w nocy. Piec ogrzewa 100 metrowe mieszkanie w szeregówce. Podst. zewnt. 9*C Podst .Temp. zasil. 8*C Klima. zewnt -20*C Klima. temp zasil. 30*C Wpływ pomieszczenia 15 Prędkośc nagrzewania: najszybsza Predkość chłodzenia : najwolniejsza Temperatura wody żądana przez piec przy tych ustawieniach i -1*C na zewnątrz jest około 30*C. Jak temperatura spadnie w pomieszczeniu (wietrzenie) to piec automatyucznie podnosi temp wody C.O. tak do około 40 *C-42*C. Wpływ na duży skok temp. wody C.O wg moich obserwacji ma własnie wpływ temperatury (15) i prędkość nagrzewania. Ostatnio miałem ustawioną prędkość chłodzenia na najszybszy , i piec częściej się załączał . Po zmianie, chodzi rzadziej przez co zużycie gazu spadlo.
  20. Witam, Dzisiaj pobawiłem się trochę krzywą grzewcza i chciałem zasymulować niższą temperaturę zewnętrzną poprzez kalibrację czujnika zewnętrznego. Dałem kompensację -5 i przy aktualnych 7 stopniach obniżyłem ją do 2. Okazało się że temperatura wody zadanej przez pięć w ogóle nie reaguje na zmianę temperatury zewnętrznej. Ustawiony mam czujnik zewnętrzny+cz wewnątrz z wpływem pomieszczenia ustawionej na 5. Próbowałem również ustawić aby pięć działał tylko z czujnika zewnętrznego, ale też nie reaguje na różne temperatury zewnatrzne. Temperaturę z zewnątrz isense pokazuje bez problemu, wiecie może w czym leży problem?
  21. Do Stermaj Ustawiłem tak jak zaleclaes i generalnie piec zaczął pracować ekonomicznie bez zbędnego załączania się. Jest jedno ale, dziś miałem przepinany grzejnik bo rurki pa ze ściany były złe poprowadzone i po zabiegi chciałem sprawdzić czy grzejnik działa już prawidłowo. Ustawiłem temperature w pomieszczeniu na 35 stopni by wymusić max temperature żądaną. I tak na sterowniku temperatura żądaną skoczyła na 75*c ale piec nie chce modulwac i chodzi tylko na 1 biegu w ogóle nie grzejac do temperatury żądanej (temperatury za zewnątrz 4*). Coś mu się chyba pochrzanilo. Zrestartowałem wszystkie ustawienia w piecu i się odwiesił. Podniosłem temperature w pomieszzceniu z 20,5 na 21,5 i temp żądana wynosi przy 4*C -39,5*C. Czy krzywą grzewczą delikatnie regulować wplywem pomieszczenia czy temp. zasilania ( 5*C i 35*C) ? Wpływ pomieszczenia zmniejszyłem z 15 na 12 przez co się obniżyła temp żądana.
  22. Dzięki za podpowiedź, ale czy temp 35*C przy -20 nie jest za niska? Czy przy niskich temp. piec nie będzie chodził na darmo, to znaczy czy taką temp. odczuje w pomieszczeniach? Podobno kondesat ma pełną sprawność przy temp powrotu około35*C.
  23. Wracam znowu z tematem, jak ustawię sobie strategie grzania tylko na czujnik wewnetrzny to nie ma problemu z utrzymaniem temp zadanej w pomieszczeniu. Napiszę na przykładzie aktualnej temp. na zewnątrz. *temp zadana w pomieszczeniu 20,5*C *temp rzeczywista w pomieszczeniu 21*C *temp na zewnatzr 4*C *temp żadana przez sterownik 12,5*C W tym momencie jak przestawię na strategię cz.zewnt+cz.wewn automatycznie załącza się piec i wygląda to tak: *temp zadana w pomieszczeniu 20,5*C *temp rzeczywista w pomieszczeniu 21*C *temp na zewnatzr 4*C *temp żadana przez sterownik 38*C Krzywa jest ustawiona następująco : podst. temp 20*C podst.temp. zasilania 20*C klimat zewnt -20*C klima t zasila 60*C Wpływ pomieszczenia ustawiony na 15. Zużycie gazu po przełączeniu strategi cz.zew+cz.wewn. wczoraj,od 19:00 do 5:00 wyniosło 5m3 gazu Wydaje mi się dużo bo na cz.wewnętrznym zużywa 6m3 gazu za dobę.
  24. Czy wystarczy założyć zawór przyłączeniowy krzyżowy katowy?
  25. Pkt został przeniesiony przez hydraulików od dewelopera, czyli atakować ich o to że błędnie wyprowadzili zasilanie. Czy to jest zasada że zasilanie musi być z lewej strony?
×
×