Fosol to ten odrdzewiacz w płynie ? Nie zaszkodzi pompie ? Masz jakiś pomysł jak wlać go do instalacji ? Wydaje mi się, że te rotametry są odkręcone sporo i boję się bardziej odkręcić żeby całkowice ich nie odkręcić i zalać wszystko.
-
Dzień dobry, kupiłem mieszkanie 40m w którym jest podłogowe ogrzewanie (zero grzejników ) z piecyka dwufunkcyjnego, pompka działa na maksymalnej mocy ale przepływy są bardzo małe na pętlach, a woda w instalacji jest zanieczyszczona co widać na rotatorach, wyglądają jakby rdzawy osad w nich był, jak wyczyścić całą instalację? Dodać jakiś preparat bo samo płukanie woda tego całego syfu raczej nie wyczyści
-
Panowie nie róbmy kłótni, a wracając do tematu wie ktoś jak co usunąć?
- 5 odpowiedzi
-
- dwufunkcyjnego
- inspekcja
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Witam, posiadam pięć dwufunkcyjny i co roku przychodzi serwisant i robi przegląd, tym razem nie zauważyłem i że sterownika nie usunął że odbył się przegląd i wyświetla komunikat graficzny (klucz) jak go skasować? W załączniku link do foto sterownika. Pozdrawiam http://www.imagic.pl/files/view/11526/IMG_20180416_104325.jpg
- 5 odpowiedzi
-
- dwufunkcyjnego
- inspekcja
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Bardzo dziękuję , jutro na spokojnie spróbuję coś zmienić a przed zmianą spisze wszystko jak jest teraz ustawione żeby mieć do czego przywrócić jak coś będzie nie tak.
-
A te ograniczenie jakoś idzie przestawić żeby mniej ograniczał? To na sterowniku jakoś czy na piecu?
-
Już podaję informacje, piec to eolo star a sprawa dotyczy grzania wody do ogrzewania bo woda użytkowa jak odkręce kran to na piecu od razu jest moc 3-4 kreski i uzyskuje zadana temperaturę tylko w ogrzewanie powoli podgrzewa jakby moc ograniczał.
-
Nigdy wcześniej nie miałem styczności z tego typu plecami, jak sprawdzić tę ustawiania o których mówisz?
-
wkradł się błąd (...)"co zajmuje mu 45 minut od temperatury załączenia tj 30-32 stopnie" miało być tj 20-32 stopnie. Z resztą tak jak na filmiku pozdrawiam
-
Witam, mam ogrzewanie z tego piecyk i wszystko wygląda dobrze tylko piec strasznie długo dogrzewa wodę, mam ustawione żeby grzał do 50 stopni co zajmuje mu 45 minut od temperatury załączenia tj 30-32 stopnie, na początku widać na skali intensywności że działa intensywnie do 4 kresek a później od 34 stopni grzeje na minimum mocy i strasznie długo nagrzewa, jest jakaś metoda regulacji tego albo na samym sterowniku? Moje słowa mogą nie obrazować do końca co mam ba myśli dlatego pozwoliłem sobie dodać film jak to wygląda proszę o pomoc czy da się to zmienić czy tak ma działać i koniec.
-
Modernizacja podłogówki zewnętrzna pompa obiegowa
d_mian odpowiedział d_mian → na topic → Ogrzewanie
Spróbuję odpowietrzyć jak to nic nie da to pójdę w stronę drugiej pompy i jakieś małe sprzęgło tylko problem ze idealnie byłoby dać pompę w pionie, a żeby była w poziomie to będzie trzeba pomyśleć nad obejściem.- 15 odpowiedzi
-
- modernizacja
- ogrzewanie
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Modernizacja podłogówki zewnętrzna pompa obiegowa
d_mian odpowiedział d_mian → na topic → Ogrzewanie
Jak wygląda sprawa z odpowietrzaniem podłogówki? Da się samemu to zrobić? A pompa w kotle co jest to grundfos ups15-50. Jakbym już w ostateczności chciał jednak dołożyć pompę to po prostu między piecem a rozdzielaczem czy trzeba jakieś mieszadło/sprzeglo dodać? Wszystkie pompy muszą pracować w poziomie? Czym skutkuje źle jej zamocowanie czyli w pionie? Zła wydajność, szybsze zużycie?- 15 odpowiedzi
-
- modernizacja
- ogrzewanie
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Modernizacja podłogówki zewnętrzna pompa obiegowa
d_mian odpowiedział d_mian → na topic → Ogrzewanie
Adam626 ale mówisz żeby wyciągnąć pompę z pieca i włożyć w jej miejsce jakąś dedykowana firmowa? O jakich parametrach coś byś polecił? Trzeba coś przerabiać?- 15 odpowiedzi
-
- modernizacja
- ogrzewanie
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Modernizacja podłogówki zewnętrzna pompa obiegowa
d_mian odpowiedział d_mian → na topic → Ogrzewanie
Na pętli powrotu nie wraca ciepła woda, z kotła wychodzi nawet 50 stopni a na powrocie nie całe 20 stopni co powoduje że podłoga na jakieś 3-4 metry od rozdzielacza się nagrzewa a reszta pomieszczenia zimna, i piec cały czas chodzi bo nie potrafi zyskać temperatury otoczenia i rachunki w zimę były po 500 zł za mieszkanie 37 metrów, a jak instalacja w podłodze jest zrobiona to nie wiem bo poprzedni właściciel robił i oczywiście twierdzi że jak on mieszkał to było wszystko dobrze. Dlatego chciałbym zabudowa dodatkowa pompę tylko nie wiem czy będzie wystarczająca i jak ją umiejscowić i żeby jedna nie przyciągają drugiej dlatego czytałem o jakimś sprzęgle 3d ale nie wiem- 15 odpowiedzi
-
- modernizacja
- ogrzewanie
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Modernizacja podłogówki zewnętrzna pompa obiegowa
d_mian odpowiedział d_mian → na topic → Ogrzewanie
Dałbyś jakiś link do pompy z zaworem 4 drogowym bo nie spotkałem się z tym i nie wiem jak to wygląda i w którym miejscu to zamontować.- 15 odpowiedzi
-
- modernizacja
- ogrzewanie
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Witam mam prostą instalacje podłogówki pod piecem wygląda tak http://www.imagic.pl/files/11526/./a20170215_170320.JPG a rozdzielacz tak http://www.imagic.pl/files/11526/./0170213_185600.JPG piec ma swoją pompę obiegową 3 biegową ale albo jest przytarta albo coś jest nie tak bo na 3 biegu (80 wat) max przepływ na każdym węźle jest 0.8 do 1 litra na minute i chce dołożyć pompę zewnętrzną taką Pompa obiegowa IBO - OHI 25/60 180 i pytanie czy ta pompa będzie odpowiednia czy też za słaba? Jak ma wyglądać połączenie za piecem na odpływie i sterowanie przez przekaźnik od pompy wbudowanej w piec wielofunkcyjny? Jakieś sprzęgło trzeba zastosować, żeby pompki nawzajem się nie przeciągały przy pracy jednoczesnej? Pozdrawiam i proszę o pomoc Ps. ogrzewanie tylko podłogowe zero kaloryferów
- 15 odpowiedzi
-
- modernizacja
- ogrzewanie
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Nie tam już nie ma żadnej redukcji niżej jest grubsza rura PCV czy jakaś ta co do rozdzielacza przychodzi. Miałem głowice ściągnięta a teraz jest wstawka zamiast zaworu,
-
@gersik kolego jak już pisałem nie mam żadnych spowalniaczy od pieca do rozdzielacza tak jak na tym zdjęciu tylko zawór termostatyczny też jest zdemontowany http://www.imagic.pl/files/view/11526/a20170215_170320.JPG
-
Ten zawór jest teraz nie używany, jest ściągnięta głowica, a co do temperatury to mam na piecu właśnie 50 stopni ale podłoga jest ciepła do rozdzielacza i od rozdzielacza w obrębie 3 metrów później jest letnia a na powrocie do rozdzielacza jest zimna około 18 stopni a przepływy na rotatotach jest bardzo mały i chciałbym to jakoś usprawnić. Piec ma moc max 27kW a używa może z 5kw że względu na zbyt wolny obieg wody. Która jak już wróci do pieca to jest już zimna i piec od nowa ja rozgrzewa zamiast tylko dogrzać.
-
Do końca zimy dotarłem i zaczynam myśleć nad poprawa instalacji a najbardziej chodzi o przepływ wody na minutę rotatory max otwarte, w piecu pompa na 3 biegu a przepływy od 1.1 do 0.8 litra na minutę znalazłem taką pompę czy jest możliwość jej zabudowy czy to bardziej skomplikowane? http://www.e-heat.pl/pompa-grundfos-alpha2-2540-p-1519.html i gdzie ona powinna się znajdować?
-
Dziękuję wszystkim za pomoc a teraz poczekam na mrozy i zobaczę czy jest wystarczający przepływ i ogrzewanie da radę czy będzie trzeba coś dalej myśleć. Jak coś to odgrzebie ten temat. Pozdrawiam wszystkich
-
Nie potrafiłem dogrzać do zadanej temperatury na sterowniku, ustawione 22 a max dochodziło do 21,7 w najcieplejszym pomieszczeniu. Po przerobieniu tak jak na ostatnim zdjęciu jest temperatura zadana uzyskana co prawda na dworze teraz jest na plusie ale jak jeszcze przymrozki przyjdą to się okaże, jedyne co mnie martwi to że te przepływy się poprawiły ale nadal 1litr na minutę te mało
-
Dziś był znajomy co ma sprzęt do lutowania i przerobił mi to pod piecem że teraz jest ten zawór na powrocie i teraz jest lepsza skuteczność ale jeszcze go ogranicza coś może ten zawór bo głowica na zdjęciu jest ale fizycznie już ja ściągnąłem i teraz przepływ na obwodach jest 1,2 1,1 1 1 0,8 1 więc trochę lepiej jest i temp jest 22 stopnie w jedym pokoju a w drugim 21,0 na przyszłą zimę spróbuję jakiś inny zawór dać albo wstawkę tak jak mówił kolega wyżej. Może być tak przerobione? Jakieś jeszcze pomysły? Ps pompka w piecu ma trzy biegi dla podłogówki wg instrukcji bieg pierwszy jest za słaby a zalecane są drugi albo trzeci ja mam na trzecim. http://www.imagic.pl/files/view/11526/a20170215_170320.JPG