  1. Pozmieniałem korektę (silniejszy wywiew) i reku się odmroził. Jak to automatyczne odmrażania działa nie wiem, ale poobserwowałem reku dłuższą chwilę, mimo ikonki na panelu nic niezwykłego w zachowaniu wentylatorów nie zauważyłem.
  2. U mnie ikona odmrażania pojawiła się wczoraj około 15:00 i wyświetla się do teraz. Sprawność odzysku bardzo marna, na zewnątrz w nocy do -20. W domu zaduch jakby wentylacja nie działała, zwiększonych obrotów nie zauważyłem, tym razem szron (zapchany wymiennik) mam od strony nawiewu. Widocznie jakoś inaczej zamknąłem klapę
  3. Miałem podobnie ale w komorze wyrzutni, zdecydowanie zaciągane było powietrze z pomieszczenia z rekuperatorem, cały wentylator był w skroplinach. Chyba coś pokombinuje aby szczelność klapy jeszcze poprawić i ten wymiennik jakoś solidniej podtrzymać bo będzie tylko gorzej.
  4. Wentylatory to ebm R3G190-RC05-10, niestety w pdf-e brak współczynnika. Zamówię te sensory i się pobawię, jak nic z tego nie wyjdzie zrobię sobie miernik:), dzięki za wyjaśnienie zagadnienia.
  5. Dzięki za odpowiedz, choć nie wiem czy do końca rozumiem. Do pomiaru różnicy ciśnienia chcę wykorzystać cyfrowy sensor SDP810-500Pa (cyfrowy sygnał jest dla mnie bardziej użyteczny niż analogowy) tylko nie wiem gdzie wprowadzić rurki z sensora do rekuperatora. Taka najprostsza wersja mi odpowiada, tylko w jaki sposób mierzy się to "rzeczywiste ciśnienie instalacji", różnicę ciśnienia miedzy nawiewem, wywiewem i atmosferycznym? Czyli jeśli zmierzę sobie spadek na wentylatorach (jedna rurka sensora w komorze przed, druga w komorze za wentylatorem) i porównam nawiew z wywiewem będę w stanie obliczyć korektę? Ta przepustnica fajna opcja, ale aby pokryć cały zakres przepływu (0-300m3/h) musi dość mocno tłumić. Myślę, że najprostsza wersja by mnie zadowoliła, nie potrzebuję dokładnie wiedzieć ile m3 leci bo steruję stężeniem co2 i wilgotnością.
  6. Witam. Chodzi mi po głowie zbudowanie modułu CF do swojego reku, jako, że mogę dowolnie sterować prędkościami wentylatorów. Zastanawiam się w jakim zakresie spodziewać się różnicy ciśnienia, dostępne sensory mają zakres +-125Pa, albo +-500Pa itp. Zastanawiam się tez gdzie dokonuje się pomiarów, tam gdzie są filtr? A może ktoś potwierdzić moje rozumowanie, że te moduły CF dążą aby różnica ciśnień przed i za filtrem była taka sama na nawiewie i wywiewie?
  7. Używam modułów MH-Z19b, najtańsza sensowna opcja. Tak mi się wydaję,
  8. Mam 133m2, 5 osób i się sprawdza nacodzień, aby zapewnić komfort w nocy chodzi na 50-60% głównie przez sypialnie w której często pojawiają się dodatkowo dzieci, Ale nie daje rady jak jest więcej osób albo potrzeba zauważalnie szybko przewietrzyć, żeby okien nie otwierać, tego mi trochę brakuje. Tak wygląda u mnie pod zwględem CO2, komfort jak dla mnie jest ok,
  9. Dodałęm obsługę konwerterów usb, zrobiłem szybki test na tym co udało mi się znaleść i wygląda na to, że działa. Dodałem też krótki opis jakie wpisy są potrzebne w pliku konfiguracyjnym home assistanta. Trzeba pamiętać aby Home assistant miał dostęp do portu konieczna może być dodatkowa konfiguracja np. dockera.
  10. Na chwilę obecną komponent nie wspiera konwertera USB, Trzeba by dopisać klasę jak IzziEthBridge tylko, że dla konwertera USB i uaktualnić trochę wczytywanie konfiguracji aby dało się wybrać czy łączyć się po Usb czy ethernet. Miałem to w planach, ale aktualnie mam całkowity brak wolnego czasu. Dodatkowo nie mam jak testować takiej konfiguracji.
  11. Ja bilansowałem przy pomocy anemometru i tuby pomiarowej domowej roboty, myślę, że do ustawienia bilansu się sprawdziło, Liczymy wydatek anemostatu na podstawie powierzchni wylotu i prędkości powietrza. link
  12. Proponuje podpytać lokalnych producentów, osobiście zamawiałem zamienniki do reku u http://www.sm-filter.pl/kontakt, bez problemu zrobili mi 10 sztuk po 20zł w kasecie z blachy ocynkowanej.
  13. Może problem leży w sterowniku, u siebie też miałem problem ze wskazaniami temperatur, jednak bardziej "drastyczne" niż twoje, dostałem nowy sterownik i problem zniknął. https://forum.muratordom.pl/showthread.php?355325-Izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci&p=7921089&viewfull=1#post7921089
  14. Można jakieś zdjęcie poprosić? Ciekaw jestem usprawnień, bo bez zaślepiania bypassu odzysk liczony z różnic temperatur nie przekracza 50%, po zaślepieniu nie spada poniżej 70%.
  15. Komunikacja sterownik - panel to bardzo prosty protokół (nie modbus). Co sekundę sterownik wysyła status, temperatury, stan bypassu, pokrywy (reszty nie rozgryzałem). Co drugą wiadomość panel odpowiada z nastawami wentylatorów, trybem bypasu, temp. komfortu itp. Mam obsługe tego protokołu w python https://github.com/hansons83/izzifast_erv300_component
  16. Z pomocą takiego modułu (lub pod usb) można zastąpić kontroler dotykowy, https://www.google.pl/search?q=TCP232-304&sxsrf=ALeKk00e1ZHMvbHCaykugOz_opaHrJ8ggQ:1601555606758&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjRk53Is5PsAhXk_CoKHWrDCD0Q_AUoAXoECAsQAw&biw=1842&bih=1006 Innej metody na zaawansowaną integrację nie ma ja tak integruję z home assistant i działa stabilnie.
  17. Akurat, była dość ciepła noc i bypass był otwarty niemal całą, stąd te 16 stopni, w domu ciągle ponad temp. komfortu. Co do zatkania bypassu to już ostatniej zimy testowałem i różnica w odzysku jest spora. Nie spodziewałem się, że 4 stopnie się ogrzeje w dość krótkim kanale, ale w sumie ma on temp. pokojową.
  18. Witam. Czy to normalne, że zanim powietrze dotrze do anemostatu ma temperature aż 4 stopnie wyższą? Nawiew (czujnik rekuperatora) Anemostat: Kanał (2x pe-flex 75) do mierzonego anemostatu idzie pionem w wełnie i w wełnie nad karton gipsem na poddaszu ma ok. 10m, reku pracował na 70% wydajności.
  19. W jakim celu jest to ograniczenie zrobione, bo nie jest to dla mnie jasne?
  20. Nie rozumiem do końca działania bypass-u w trybie automatycznym, w zasadzie ciąglę w domu mam temperaturę powyżej temperatury komfortu w domu a w nocy widzę, że bypass się zamyka Czy ktoś wie, czy jest jakas temperatura minimalna, może za zimno jest i bypass nie powinien być otwarty? W godzinach gdy bypass się zamknął temp. na czerpni wachała się od 3 do 12 stopni, i wydaje mi się, ze te 12 stopni to limit.
  21. Też jestem zdania, że czujnik w kanale wyciągu nie ma sensu, ja mam zastosowane czujniki (DIY) w sypialniach i otwartym parterze.
  22. U siebie monitoruje C02, aby utrzymać poziom poniżej 900 jednostek w sypialniach, reku większość nocy pracuje na >80% w domu 130m2, generalnie to zalecenie producenta, że to reku do domu maks 100m2 jest uzasadnione.
  23. Witam. Jako, że jedyną opcją sterowania tym reku to wejścia CO2 i higrometru z pomocą modułu Ethernet->RS485 zastąpiłem wogóle sterownik od rekuperatora pluginem do Home assistanta, nie jest niestety skończony, ale pozawala ustawić wentylatory co 10%, i obsługuje sensory rekuperatora, no i można robić automatyzację jakie się chce. U mnie reku stał się bezobsługowy. Mogę udostępnić kody jeśli ktoś byłby zainteresowany rozwojem głównie po stronie dodaniem serwisów do sterowania bypasem itp.
  24. Czujniki to BME280, są dość niefortunnie umieszczone bo na ścianie przy drzwiach wejściowych prysznic i wywiew sa po przeciwnej stronie łazienki. Twoje czujniki są w rekuperatorze czy gdzieć w kanałach przed?
  25. Do wad dodałbym jeszcze bypass który nie jest szczelny ani jak otwarty ani jak zamknięty. Reku sporo traci na odzysku temperatury przez to. Cała zime miałem problem z niska wigotnością < 30%, reku pracował na biegu 1 (40%) w zasadzie cały czas, pomgałem sobie przełączając w tryb poza domem, jednak wtedy traciłem komfort świerzego powietrza. Mam czujniki w kazdym pomieszczeniu i po wykresach wogólę nie widzę zmiany wilgotności po np. prysznicu itp który sporo wilgoci dostarcza, czy za duzo oczekuje? Wykres z dzisiaj:
×
×