Mam wszystko na prąd. Pompa 9kW, indukcja, itd. Największe zapotrzebowanie na energię wyniosło 6,9kW ( dane z licznika Taurona).Srednie max. wartości wynoszą między 4-5 kW. U siebie mam moc przyłączeniową 10.3 kW, zabezpieczenie 25A i w zupełności mi wystarcza.
-
Boru trochę źle to wygląda,ale ja mam jednostkę dwu-wentylatorową i nie bardzo mogę to porównać. U Ciebie praktycznie sprężarka idzie na maxa. Parę razy tak miałem ,ale przy temp. powyżej zera, była bardzo wysoka wilgotność. Jak to mówią była taka mgła,że można było siekierę zawiesić. Przy czym sprężarka nigdy nie wchodzi na takie obroty (70Hz). Jedynie defrosty.
- 20 547 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Możesz sprawdzić na stronie AQUAREA Service Cloud. Należy się zarejestrować jako instalator. U mnie tak to dziś wygląda. https://www.fotosik.pl/zdjecie/d6102bafd7ecc863
- 20 547 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Tu jest instrukcja producenta. https://www.fotosik.pl/zdjecie/021b5917f6cd6e78
- 20 547 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Prawidłowy sposób podłączenia to wersja druga. Styk bez napięciowy.Normalnie nie powinno się zasilać termostatu z płyty głównej.
- 20 547 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Zainstalują mi instalację fotowoltaiczną i co dalej?
Marek2504 odpowiedział ezg2014 → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Ja przy wypełnieniu nowej umowy z Tauronem wpisałem, że prognozowane zużycie wyniesie zero. I po wymianie licznika płacę tylko opłatę stałą. Jeżeli tego nie zrobiłeś, to należny zadzwonić na infolinie Taurona i zmienić prognozy zużycia.- 12 odpowiedzi
-
- fotowoltaika
- jak długo
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Instalacja na mikrofalowniku
Marek2504 odpowiedział kardons26 → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
A czy to już pewne ,że rozbudowa wiąże się ze zmianą warunków rozliczenia? -
Ja mam podobne zużycie. Temp.zasilania 34*.
-
U mnie nie działa. Dostałem powiadomienie o błędzie.
- 20 547 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Aquarea Service Cloud jest dla instalatorów/serwisantów oraz użytkowników.
-
Ma ktoś panele fotowoltaiczne? Proszę o opinie.
Marek2504 odpowiedział Kolores → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Może być pod panelami. Ja tak mam , kąt 30*.- 21 187 odpowiedzi
-
- fotowoltaika
- panele fotowoltaiczne
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Też otrzymałem taki komunikat, ale u mnie cały czas wszystko działa.
- 20 547 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Być może to jest dobry trop. Ja mam 1.1 m2 wężownicę i nie ma wystarczającego odbioru ciepła.
- 20 547 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Wydaje mi się ,że przepływ jest uzależniony od ustawionej temp. wody wyjściowej. U mnie np. przy grzaniu CO temperatura ustawiona na 34*- przepływ 24l/min, teraz mam ustawione 32* i przepływ max. 21L/min. Oczywiście jeżeli temp. dochodzi do ustawionej przepływ maleje.
- 20 547 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
U mnie jest taki przepływ w końcowej fazie grzania CWU. Na końcu 13.38 L/min.
- 20 547 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Fotowoltaika 2019 - wątek techniczny ;)
Marek2504 odpowiedział abes99 → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
- 2 086 odpowiedzi
-
- 2019
- fotowoltaika
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Ad.1 Krzywa działa w tle, a termostat wyłącza sprężarkę po przekroczeniu o 1* temperatury zadanej w pomieszczeniu. Ad.2 Lepiej nie dławić przepływu. Najlepiej dla pompy gdy są otwarte na full. Ad.3 Miałem kiedyś grzejniki i najlepszy komfort był gdy pompa pracowała cały czas. Jeżeli jest tylko wystarczający odbiór ciepła to nie widzę niczego złego. Wiadomo,że takich ciepłych dniach jak teraz to niemożliwe,ale zimą jak najbardziej. Ad.4 Termostat w wersji H niczego się nie uczy. Wręcz można powiedzieć, że jak na urządzenie za taką kasę to termostat mogli lepiej dopracować.
- 20 547 odpowiedzi
-
- 1
-
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Fotowoltaika 2019 - wątek techniczny ;)
Marek2504 odpowiedział abes99 → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Pomyliłem parametr .Chodziło mi o zakres pełnej mocy. Falownik 6.6 ma już od 290 V, natomiast 8.8 od 380 V. Ja obecnie mam na pierwszym stringu 350 V, a na drugim 318 V. Tak więc falownik nie pracowałby optymalnie. Dzisiaj jest piękna pogoda i nie widzę żeby coś obcięło. Nie wiem ile rocznie tracę, ale wydaje mi się, że miałbym mniejsze uzyski z większym falownikiem. Na pewno nie założyłbym sofara 8.8 do paneli 7.4kW.- 2 086 odpowiedzi
-
- 2019
- fotowoltaika
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Fotowoltaika 2019 - wątek techniczny ;)
Marek2504 odpowiedział abes99 → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Mogę powiedzieć, że często obcina. Natomiast w upalne dni kiedy słońce świeci cały czas wcale. Ma niższe napięcie startu.- 2 086 odpowiedzi
-
- 2019
- fotowoltaika
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Fotowoltaika 2019 - wątek techniczny ;)
Marek2504 odpowiedział abes99 → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Mam Sofara 6.6 i panele o mocy 7.66 kw. Bardzo dobrze się to spisuje. Mam porównanie z innymi instalacjami w okolicy. Mimo, że mój falownik obcina moc wyjściową do 6600 W to i tak produkcja jest ciut lepsza od sąsiednich instalacji o podobnej wielkości.. Także w późniejszym okresie będzie dobrze,gdy panele będą tracić na sprawności. Dla mnie wybór byłby prosty. Jeżeli chcesz rozbudować instalację to falownik 8,8. Jak zostaje 7,4kw to falownik 6,6.- 2 086 odpowiedzi
-
- 2019
- fotowoltaika
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Deszcz nie stanowi najmniejszego problemu. Powiem nawet,że jest wskazane od czasu do czasu kosić mokrą trawę bo noże się czyszczą. Kosząc tylko suchą trawę odkłada się na nożach sok z trawy, który po wyschnięciu robi się jak kamień.
- 272 odpowiedzi
-
- automatyczna
- automower
-
(i 6 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Pompa Ciepła - powietrze woda - na grzejnikach - porady, uwagi
Marek2504 odpowiedział Marco36 → na topic → Pompy ciepła
W panasonicu jeżeli używasz dodatkowego termostatu(nie tego który jest w zestawie) to pompa obiegowa wyłącza się.- 444 odpowiedzi
-
- instalacja grzejnikowa
- pompa ciepła
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Kosiarka kosi regularnie trawę. To są milimetrowe ścinki, tak więc nie ma potrzeby nic grabić. Nawet tego nie widać gołym okiem. Mam Gardenę od 3 lat i w aplikacji jest opcja gdzie wpisuje się powierzchnię ogrodu. Aplikacja automatycznie ustala maksymalny czas pracy. Ale to i tak nie ma znaczenia, bo kosiarka sama mierzy obciążenie tarczy koszącej i jeśli uzna że nie ma co kosić wraca do bazy. Odnośnie ostrzenia nożny( żyletek), ja tak robię regularnie elektryczną ostrzałką do noży. Wiadomo, że nie można tego robić w nieskończoność.Jak ktoś pisze, że tarcza nie będzie wyważona po ostrzeniu to nigdy nie widział jak wygląda tarcza po jednym dniu koszenia. U mnie oryginalne noże wytrzymują max. 1 miesiąc, a wiosną jak trawa intensywnie rośnie 2 tygodnie.
- 272 odpowiedzi
-
- automatyczna
- automower
-
(i 6 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Długość przewodu elektrycznego
Marek2504 odpowiedział Niko24 → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Spadek napięcia nie powinien być większy niż 1%, aby to uzyskać potrzebny jest przewód 35mm AL lub CU. Ja u siebie mam według wyliczeń spadek napięcia 2.4% i wszystko działa. Tylko u mnie napięcia sieci są wzorcowe i rzadko przekraczają 245V. W razie czego mam możliwość przeciągnięcia nowego kabla. Najlepiej przygotować sobie peszel fi 60 i później dobrać odpowiedni kabel. -
PC panasonic czy LG, różnice w podłączeniu do instalacji
Marek2504 odpowiedział e_nygma → na topic → Pompy ciepła
Nie wiem jak LG, ale Panasonica najlepiej wpiąć bezpośrednio w instalację. On ma już wszystko w jednostce wew. W twoim przypadku nie potrzeba żadnych sprzęgieł lub bufora. Wystarczy zawór trójdrożny do przełączania CO/CWU. Należy tylko zapewnić odpowiedni przepływ wody, tzn. nie można skręcić wszystkich rotametrów. U mnie od pięciu lat tak wszystko śmiga.