  1. Chcę zamontować schody strychowe, rozmiar 120 x ... i pojawia się problem. Mam dwie możliwe miejscówki - w pierwszej odległość między belkami ma 70,5cm, w drugiej ok. 69cm. Chcę zamontować zwykłe, standardowe (nie ma wymiar) schody i pytanie jak to zagadnienie rozwiązać. Jakieś podpowiedzi mile widziane.
  2. Jeremies

    Panasonic Aquarea

    To witaj w "klubie paraolimpijczyków" - jak nas określił Arturo1972. I też nie narzekam. Podczas lutowych mrozów, przy pełny słońcu, temperatury w domu na tyle wzrastaly, ze nie bylo potrzebne grzanie i pompa przez caly dzien byla w trybie czuwania. Wystarczylo prawidłowe zaprojektowanie scian okiennych. Swoją drogą- pytałem czy sa jakieś metody na ograniczenie ilości defrostow a dowiedziałem się że jestem upośledzony. No nieźle.
  3. Jeremies

    Panasonic Aquarea

    Nie wiem czy praca na krzywej grzewczej będzie OK przy średnio 6cm anhydrytu. Boję się, że to pójdzie w kierunku częstych startów sprężarki a tego chciałbym uniknąć. Poza tym dom jest w trakcie wykańczaniem, np. zrobienie ocieplenie sciany i sufitu garażu i pom gosp. nad którymi jest jeden pokój i lazienka.
  4. Jeremies

    Panasonic Aquarea

    Panas Aquarea J 7kW Wl/wyl 3370 praca 1890h - w tym było tez wygrzewanie nowopowstalego domu. Praca ciagla przez okres październik-marzec. Od kwietnia kombinuję z harmonogramem. Średnio do 5 godzin praca przy CO i CWU. Przy pogodzie 5*-7* i braku wilgoci w powietrzu praca na jednym włączeniu przez cały czas grzania CO (średnio 3h). Obecnie praca na regulatorach pokojowych (parter i pietro) przy krzywej 41/-15 33/14.
  5. Jeremies

    Panasonic Aquarea

    Dziś miałem okazję wreszcie przekonać się jak jest traktowany defrost u mnie. No i liczy po 2 starty na jeden defrost. Ogrzewanie włączyło się o godz.15.40 i do 17.30 pompa zrobiła juz 5 startów (czyli pewnie dwa defrosty, jeden na godzinę). Pogoda iście majowa - temperatura zewn. 2*, no i ciągły deszcz. Chyba domyślam się skąd tyle wl/wyl się uzbierało . Wiec pytanie czy można ograniczyć (bez szkody dla pompy) ilość defrostow? Gdzieś mi mignęło że poprzez zmniejszenie prędko pompy. Bo jednostka zewnętrzna rzeczywiście szybko się zaszrania. Jak i gdzie mogę to sprawdzić i ewentualnie zmienić?
  6. Jeremies

    Panasonic Aquarea

    Czyli nie mam szans sprawdzić co tak naprawdę pompa robi? No i kiedy i jak nabija mi uruchomienia .
  7. Jeremies

    Panasonic Aquarea

    Nasuwa mi się pytanie, które w sumie od jakiegoś czasu chodzi mi po głowie, czy w ustawieniach PC można sprawdzić ilość defrostów wykonanych w ciągu ostatniej doby/tygodnia? Tak jak np. w przypadku zużycia prądu? Nie mam aplikacji internetowej.
  8. Zabieram się za zrobienie zabudowy poddasza płytami G-K. Poprzykręcane są już uchwyty pod profile (skosy również z uchwytami i zapiankowane), do połowy maja chcę przykręcić płyty OSB lub MFP (albo połączenie obu ze względu na dopasowanie wymiarowe) bo ma wejść ekipa z pianką na sufity poddasza. Ostatnio znajomy obejrzał więźbę i stwierdził, że aby uniknąć pękania sufitów i skosów trzeba ją jeszcze uzupełnić (usztywnić?) wkręcając kantówki między belki (jak na zdjęciu). Czy jest to konieczne czy może ewentualne (prawdopodobne) pęknięcia można wyeliminować poprzez odpowiedni montaż płyt? edit 06.05 Przyszedł mi jeszcze do głowy inny pomysł w kwestii wykończenia poddasza - zastosowanie płyt Eurothane G. Pytanie czy możne je zastosować jako zamiennik płyt G-K i jak to wygląda z montażem? Może ktoś miał już z nimi do czynienia i może coś ciekawego podpowiedzieć?
  9. Jeremies

    Panasonic Aquarea

    Chce zminimalizować te nieszczęsne WŁ/WYŁ. Czy tak powinna wyglądać przykładowo 17.00 - włączenie CO 18.00 - włączenie CWU (na 1 godzinę bo tyle mniej więcej nagrzewa się zbiornik) 19.00 - wyłączyć tylko CWU zostawiając CO (jeśli tak można)
  10. Jeremies

    Fundament pod pompą.

    Posmyrałem roztworem gruntującym bitumicznym
  11. Jeremies

    Panasonic Aquarea

    Jeszcze jedno pytanie w kwestii harmonogramu. Czy można np. ustawić tak: 4.00-włączenie CO+CWU 7.00-wyłączenie 17.00-włączenie CWU 18.00-włączenie CO (bez ustawania wyłączenia CWU - czyli o 18.00 pompa przełącza się tylko na CO wyłączając automatycznie CWU) 22.00-wyłączenie Chodzi mi o to czy trzeba wyłączyć grzanie CWU aby włączyło się tylko CO czy pompa sama (bez włączenia / wyłączenia) sama przełączy się na CO na jednym uruchomieniu? Pytam, bo spotkałem się ze stwierdzeniem, że najpierw należy wyłączyć jakąś czynność aby włączyć kolejną.
  12. Kiedyś KB stwierdził, że "no przecież nikt z Nadzoru Budowlanego nie będzie wchodził do domu i sprawdzał, czy ścianka działowa ma być w tym miejscu czy nie". To samo z ociepleniem - szanse są mizerne, że ktoś sprawdzi czy na elewacji jest 20cm czy np. 22cm styropianu.
  13. Jeremies

    Panasonic Aquarea

    Jednostka zewnętrzna stoi w miejscu odciętym od słońca a temperatura w nocy oscyluje w okolicach 0* więc pewnie jakiś defrost też się zdarzył. Podaję "średnią" z ponad całego tygodnia (start w wielkanocny poniedziałek), w międzyczasie były lekkie zmiany godzin pracy (m. in. rozdzieliłem popołudniowy start CO i CWU). Wczoraj sprawdzony stan, zobaczę dziś ale jeśli mnie pamięć nie myli gdzieś były cztery starty w ciągu doby. A to i tak lepiej niż dwadzieścia / dobę.
  14. Jeremies

    Panasonic Aquarea

    Koledzy, dzięki za podpowiedzi. Obecnie, pracując na harmonogramie uwzględniającym (dobowo) trzy włączenia tj. -- rano trzy godziny CO+CWU -- popołudniu jedna godzina CWU -- wieczorem cztery godziny CO udało mi się zejść do 7-9 włączeń. Mam już jakąś bazę do ustalenia harmonogramu grzania CWU latem (dwa włączenia na dobę będą wystarczające) oraz CO+CWU jesienno-zimowo-wczesnowiosenną porą.
  15. U mnie w projekcie było 12cm XPS, dałem 2 x 6cm styropianu grafit 0,030 Swisspora. Trochę kruchy ale spece od podłogówki ostrożnie się z nim obchodzili i nie było wiele odpadków (widziałem stan ułożonych podłóg, sami polecali aby obejrzeć przed rozłożeniem podłogówki). Póki co, odpukać, nie narzekam.
  16. Mam poddasze ze względu na wymiary działki (front 20m) ale stwierdzam, że na starość (czyli za jakieś 20-25 lat) przydałby się parterowy
  17. Jeremies

    Panasonic Aquarea

    Czyli nie musi być ustawienie początku dnia na 0.00, bez względu na to czy jest to start czy stop pompy?
  18. Jeremies

    Panasonic Aquarea

    Dziś mogę się wziąć za harmonogram i stąd moje pytanie. Na filmikach na Youtube godzina startu harmonogramu jest ustawiana na godz.0.00. Pada też stwierdzenie, że zawsze trzeba tak ustawić. Z kolei w moim przypadku potrzebuję aby pompa włączyła się mniej więcej jak poniżej: 4.00-włączenie CO+CWU 7.00-wyłączenie 15.00-włączenie CWU 17.00-wyłączenie 19.00-włączenie CO 22.00-wyłączenie Czy tak może być to ustawione?
  19. Jeremies

    Panasonic Aquarea

    Miałem zakusy, żeby wysoko podnieść ale bałem się "przegiąć", tym bardziej, że -15/41 i tak wydawało mi się mocno do góry jak dla podłogówki. No i zastanawia mnie dlaczego na tym jednym popołudniowym cyklu pracy pompy "złapało" aż jedenaście uruchomień sprężarki. Ale OK, ustawię -15/41 15/30 i zobaczę.
  20. Jeremies

    Panasonic Aquarea

    Czy ja wiem. Podłoga z 12cm styropianu grafit 0.030, ściany zew. 20 cm grafit 0.031, dach 25cm PUR.
  21. Jeremies

    Panasonic Aquarea

    Zaobserwowalem ciekawa rzecz - o godz. 13 sprawdziłem ilość wl/wyl. Ok. godz. 16.30 włączyła się pompa i wyłączyła po godz. 21. Ogrzewała wodę oraz dwa poziomy budynku, w międzyczasie były minimum dwa (tyle wyłapałem) defrosty. Po jej wyłączeniu, sprawdziłem ilość wl/wyl i przyrost był o 11. Jak ten przyrost można tłumaczyć?
  22. Jeremies

    Panasonic Aquarea

    Tak z czystej ciekawości - jaka jest trwałość (z punktu widzenia czasu pracy i uruchomień) pompy? Czy ma tu zastosowanie 100tys. godzin / 50tys. uruchomień? Seria J 7kw.
  23. Jeremies

    Panasonic Aquarea

    Pytanie-do jakiej temperatury można podnieść temperaturę zasilania bo obecnie mam -15/41 15/25? No i 16 uruchomien / dobę.
  24. Jeremies

    Panasonic Aquarea

    W takim razie zostawiam krzywa na dobę i sprawdzę jak się będzie miało do startu sprężarki.
  25. Jeremies

    Panasonic Aquarea

    Przestawiłem w ustawieniach instalatora na krzywą grzewczą, wyskoczyła mi ikonka krzywej zamiast termostatu i teraz, w ciągu 1 godziny, pompa dwukrotnie się właczyła
×
×