  1. Jeremies

    Panasonic Aquarea

    Sprawdziłem, jedno właczenie/wyłaczenie grzania wody to skok o jeden na wskazaniu sprężarki. Codziennie, o tej samej godzinie +/- 20 minut sprawdzam "przyrosty" uruchomień i jest ich pięć na dobę . Wodę zużywamy rano i wieczorem w ilościach dla zwykłego prysznica (trzy osoby). Do tego bieżące mycie rąk itp. w ciągu dnia. Cyrkulacji nie mamy. Przestawiłem krzywą -15 /39st przy 15/29st
  2. Jeremies

    Panasonic Aquarea

    Zmienione na -11* (było -8*) Max czas CO 8:00 Max czas CWU 1:00 Zmienione na standard (rozumiem, że to oznacza dłuższe nagrzewanie wody czyli dłuższą pracę pompy). edit Poniżej zdjęcie nowej krzywej grzewczej, idą niższe temperatury to może uda mi się zaobserwować pracę pompy Nie wiem czy to z okazji 01.04 ale ktoś dziś rzucił hasło, że na dole w wyświetlaczy przy pracy z krzywą grzewczą powinien być jej znaczek a u mnie jest jak poniżej. I nie mam możliwości przestawienia. W kwestii CWU - zmiany wiele nie dały - średnio (na dobę) wyszło mi 5 właczeń/wyłaczeń sprężarki.
  3. Jeremies

    Panasonic Aquarea

    Ogólnie, w tygodniu, ciepła woda potrzebna jest rano i wieczorem. Z tego co zaobserwowałem to średnio na jedną godzinę temperatura wody w zbiorniku (200L) spada o 1,5 stopnia. Więc 2-3 podgrzania w ciągu doby byłby idealne - stąd moje kombinacje z harmonogramem. Dorzucam zdjęcie wykresu krzywej
  4. Jeremies

    Panasonic Aquarea

    A jaka powinna być najlepiej ustawiona temperatura wygrzewania - od razu mógłbym zmienić i poobserwować efekt w ciągu doby. Tu też poprosiłbym sugestię jakie powinny być najbardziej efektywne - zmienię i poobserwuję.
  5. Jeremies

    Panasonic Aquarea

    Mam ustawienia zadane przez montera, nie zmieniałem po montażu i uruchomieniu. Początkowo nie byłem jako specjalnie zdziwiony ilością załączeń bo przez 2 miesiące wygrzewania pustego domu, nie do końca ocieplonego, może tak być. Ale teraz zaczyna mnie to nieco zastanawiać i chciałbym trochę wydłużyć żywotność sprężarki bo w takim ustawieniu po 6 latach będzie do wymiany. A wolałbym dotrwać z nią znacznie dłużej. Dziś zrobię zdjęcie ustawień i postaram się wrzucić z nadzieją na pomoc jak zejść przynajmniej o połowę z uruchomieniami. Tyle że będę mógł to sprawdzić za kilka miesięcy, jak przyjdzie zimowa pora. A w kwestii CWU - możliwa jest mała podpowiedź gdzie i jak ustawić aby pompa np. chodziła dłużej ale 2-3 razy/dobę? Czy to może załatwić harmonogram?
  6. Jeremies

    Panasonic Aquarea

    Szukałem, szukałem i nie wiem czy liczy (łącznie czy oddzielnie) defrosty, może ktoś wie? Seria J, 7kW.
  7. Jeremies

    Panasonic Aquarea

    Też miałem i (nadal) mam dylemat czy przełączyć z opcji "słońce/kran" (jak mówi moja córka) na "kran" czy po prostu obniżyć maksymalnie temperaturę uruchomienia się ogrzewania. Póki co mam opcję drugą ("kran") ale zastanawiam się jak to ma się do ewentualnego uruchomienia w przyszłości ogrzewania, tzn. czy nie pojawią się wówczas jakieś problemy / błędy na pompie. Pod rozwagę biorę też trzecią opcję - ustalenia harmonogramu grzania CWU (np. trzy uruchomienia co 6-7 godzin).
  8. Jeremies

    Panasonic Aquarea

    Ostatnio zajrzałem do ustawień pompy, zwłaszcza do sprężarki i taki mam wynik. Pompa zamontowana jakieś 5 miesięcy temu, początkowo przez 2 miesiące ogrzewała pusty dom (wraz z wygrzewaniem podłóg i ścian) a od stycznia już CO + CWU. Kilka dni temu przełączyłem tylko na CWU (choć obawiam się, że za kilka dni znów włączę CO+CWU bo prognozy zapowiadają u mnie 5-6 stopni w ciągu dnia). Wydaje się być duża ilość uruchomień sprężarki, tym bardziej, że od 17. stycznia do wczoraj można naliczyć ich ok. 1500. Ogólnie, z wyliczeń wyszło mi, że przy włączonych CO i CWU średnio na dobę były 22-23 uruchomienia, przy tylko CWU jest ich 6-7.
  9. OK. Czyli tylko przełączyć wyłącznie na grzanie CWU i nic więcej nie robić.
  10. Czy w sensie takim, żeby nie przełączać pompy tylko na podgrzewanie wody i zostawić także włączone ogrzewanie?
  11. Zbliża się (wreszcie) ciepła pora roku i stąd moje pytanie w kwestii ogrzewanie podłogowego wodnego latem. Jeśli był już ten temat poruszany to poproszę o link. Mam pompę ciepła łączącą funkcję C.O. jak i podgrzewania CWU. Jak "zakonserwować" podłogówkę na czas jej nieużywania aby uniknąć problemów z jej rozruchem i funkcjonowaniem jesienią i zimą? Przestawienie na pompie trybu mieszanego na tylko CWU - to wiadomo. Ale czy np. całkowicie poskręcać zaworki obwodów na rozdzielaczu? Jak uniknąć zapowietrzenia obwodów?
  12. Jeremies

    Panasonic Aquarea

    Takie pytanie w kwestii podgrzewania CWU. Jak często włącza się podgrzewanie wody w zbiorniku do zadanej temperatury? Czasem mam wrażenie, że jak tylko włączy się ciepłą wodę to w przeciągu 1-2 minut uruchamia się pompa. Czy jest możliwość gdzieś ustawienia minimalnej temperatury wody w zbiorniku, po przekroczeniu której (w dół) dopiero uruchamia się pompa aby ją podgrzać? Przykładowo: oczekuję wody do CWU na poziomie 45st. Korzystam z niej aż do czasu spadku jej temperatury poniżej np. 38st i dopiero wówczas pompa się załącza, aby podgrzać wodę.
  13. Jeremies

    Panasonic Aquarea

    Podłączę się pod ten wątek bo u mnie zrobiło się podobnie. Wczoraj (na wskazanie sterownika pokojowego) pompa załączyła grzanie piętra i baaardzo wolno podgrzewała pomieszczenia a gdy temperatura parteru spadła poniżej ustalonej włączyło się grzanie parteru i, jak mi się wydaje, automatycznie przestało grzać się piętro (tzn. mimo, że wiatraczek na sterowniku pokojowym się kręcił, to, jak mi się wydaje przepływ w rurkach ogrzewania ustał bo rozdzielacz podłogówki stał się zimny). Temperatura piętra spadła w ciągu ok. 6-7 godzin o 1st.. Przy czym parter - wzrost temperatury w pewnym momencie "stanął" i pomimo pracy pompy (ikona wiatraczka parteru wciąż się kręciła) przez kilka godzin wciąż była na tym samym poziomie. Na dworze było ok. -7 stopni, pompa pracowała bez grzałki (ustawione na pompie włączenie grzałki przy temperaturze -10st.). Temperatury wieczorem według sterowników wieczorem: parter 20,6st, piętro 20st. dziś rano: parter 21,0st, piętro 20,4st. Wygląda to tak, jakby pompa "wybierała" konkretny poziom do grzania i po osiągnięciu określonej temperatury uruchamiała ogrzewania na drugim poziomie a nie grzała oba jednocześnie.
  14. Jeremies

    Panasonic Aquarea

    Takie pytanie jak sprawuje się Wasza pompa przy obecnej temperaturze. Dzis -7st. i pompa od 4 godzin chodzi non stop przy czym temperatura nie rośnie, wciąż jest na tym samym poziomie. Póki co grzałka jeszcze nie włączyła się. Wygląda to tak jakby pompa nie mogła bardziej zagrzać budynku i tylko utrzymywała temperaturę jaką udało jej się w pewnym momencie osiągnąć. Czy to normalne?
  15. Może ktoś podpowiedzieć mi jakiś ekonomiczny ale i w pełni skuteczny sposób na tymczasowe rozwiązanie odprowadzenia wody z dachu / rynien. Mam zamontowane kwadratowe rynny Galeco (80x80) i muszę jakoś odprowadzić je na pewną odległość od domu bo w dwóch miejscach woda spływająca z dachu stoi na głębokość ok. 30cm przy domu. W jednym miejscu zmontowałem prowizorkę z pozostałych po budowie rur kanalizacyjnych (kolanko 160 + rura 1m) ale w drugim miejscu, ze względu na skos i specyficzne ukształtowanie gruntu, ok.1 metr od ściany wykopałem "kanał" do którego, po rurze kanalizacyjnej, spływa woda z rynny. Ma może ktoś pomysł jak to efektywnej i efektowniej rozwiązać? Sprawa montażu zbiornika na deszczówkę odpada.
  16. Jeremies

    Panasonic Aquarea

    Ilość godzin pracy to jeśli dobrze pamiętam ok. 1200. Czyli, jeśli dobrze z samego rana kontaktuję , można pobawić się harmonogramem aby zmniejszyć taktowanie pompy? Tym bardziej, że będę mniej więcej wiedział jak ustawić pompę podczas później wiosny / lata / wczesnej jesieni gdy nie używa się już/jeszcze CO a pompa służy wyłączenie do grzania CWU.
  17. Jeremies

    Panasonic Aquarea

    Pytanie w kwestii harmonogramu tygodniowego pompy ciepła. Chce go ustawić bo, z moim obserwacji, pompa jest wyłączona ("czuwa") praktycznie od 9.00 do 17.00. Uruchamia jest właściwie pod wieczór i rano. Jak jest w nocy - ciężko mi powiedzieć ale pewnie też działa bo nad ranem temperatura jest o ok. 0,2 - 0,4 stopnia niższa niż ustawiona na sterownikach pokojowych. Niepokoi mnie ilość włączeń/wyłączeń - po 3 miesiącach działania jest ich ponad 1900 (przez pierwszy miesiąc pompa wygrzewała posadzkę i "dosuszała" tynki). Chcę zastosować ustawienie harmonogramu tygodniowego aby zdecydowanie ograniczyć taktowanie pompy (seria J). Planuję ustawić (każdego dnia) grzanie CO oraz CWU w godzinach 5.00 - 8.00 oraz 20.00 - 23.00. Czy w waszej opinii to wystarczy aby utrzymać w miarę stabilną temperaturę?
  18. Jeremies

    Panasonic Aquarea

    Takie pytania - jedno w sprawie grzałki pompy - ikonki jak zaznaczone na poniższym zdjęciu. Czy utrzymywanie wspomagania grzałką C.O. i podgrzania CWU ma sens? Nie chodzi mi oczywiście o sens ekonomiczny bo takie nie widzę. Czy pompa poradzi sobie gdy ją wyłączę? Drugie pytanie to kwestia taktowania. Czy ustalając kilka (tj. 3-4) włączeń pompy w ciągu doby jestem w stanie zejść z taktowania do kilku razy na dzień? Przykładowo dziś - pompa nagrzała przez noc do temperatury ok. 21*C i właściwie przez cały dzień nie włączyło się grzanie OP. Obecnie mam ustawione grzanie przy użyciu termostatów pokojowych. I jak ma się ich stosowanie do ustalenia harmonogramu na pompie?
  19. Pytanie od laika - co jest korzystniejsze dla pompy (taktowanie) i dla użytkownika: 1/ ustalenie harmonogramu na cały tydzień z np. codziennymi 2-3 włączeniami pompy po 3-4 godzinny za każdym razem 2/ zmiana krzywej grzewczej - choć dla mnie to "czarna magia" I jak ma się zastosowanie obu metod do używania termostatów bezprzewodowych (oddzielnie parter i piętro) Obecnie, po ok. 3 miesiącach używania, było 1800 startów sprężarki (średnio 22 dziennie) i zużycie prądu na poziomie 1600kWh (w tym było wygrzewanie murów i podłogi). Sprężarka inwerterowa. Taktowanie chyba za częste, mimo że powiadają, że przy inwerterach nie jest to aż tak szkodliwe dla sprężarki.
  20. Jeremies

    Panasonic Aquarea

    100% podłogówka, dwa obiegi grzewcze (parter i piętro - dla każdego temperatura sterowana odrębnymi termostatami bezprzewodowymi.
  21. Jeremies

    Panasonic Aquarea

    Sitko / filtr wyczyszczony a i tak błąd wyskakuje. Średnio raz dziennie. Po resecie i restarcie pompy działa przez jakiś czas i znów się pojawia. Tylko ile można restartować pompę...
  22. Takie pytanie od laika w tym temacie - czy ustawienia termostatu pokojowego mogą mieć wpływ na błędy wyskakujące na pompie? Czy zmiana programu np. z całodobowej komfortowej (słońce) na podzieloną komfortową (słońce) i ekonomiczną (księżyc) może mieć wpływ na problemy z pompą?
  23. Jeremies

    Panasonic Aquarea

    Poniżej fotka manometru pompy ciepła).
  24. Jeremies

    Panasonic Aquarea

    Czyli przyczyna błędu może być niekoniecznie po stronie pompy a wodociągów? To bym bardziej obstawiał - teren nieco na uboczu i do tego według zasłyszanych informacji - zdarzają się problemy z ciśnieniem wody. Ciekawe co będzie się działo gdy zacznie się sezon ogródkowy
  25. Jeremies

    Panasonic Aquarea

    Czy ktoś mi podpowie co może powodować "błąd przepływu wody" w Aquarea? Zdarzyło mi się to już trzykrotnie w przeciągu 1,5 miesiąca. Włączam reset, pompa uruchamia się i pracuje normalnie.
×
×