Po prostu by domyślnie obieg grzewczy wyłączał się w trybie nocnym całkowicie
-
Jak można wyłączyć w ogole funkcje temp zreduokowanej i jak ustawić by kocioł wyłączył się definitywne o Np godz 24 00?
-
A gdyby jeszcze zrobić jedna z poniższych - ustawić temperaturę nocne o 3 stopnie niższa i np wydłużyć czas trwania temperatuey dziennej- obieg ogrzewania podłogowego nie powinnienem się w ogole włączyć w trybie nocnym - zwiększyć krzywa grzewcza- i tam mam bardzo nisko 0,3- inni użytkownicy zazwyczaj maja ustawione 0,4-0,5. - ustawić nocna temperaturę taka sama jak dzienna ? To to ze kociol włącza się 20 razy w nocy wpływa na spanie gazu ?
-
Po zmianie temperatury nocnej- 21 uruchomień w nocy czyli o polowe mniej
-
Wg mojej wiedzy obieg ogrzewania podłogowego działa praktycznie 24h, w tym w nocy, i może na tym obiegu jest winny delta, a ksiazkowo wszytsko się wydaje Ok, delta t zasilanie/powrót 4-5 stopni, przepływy na poziomie 2l/min
-
Temperaturę nocna tzn oszedna na obiegu grzejnikowym ustawiam na 19 stopni i ten obieg po prostu o godz 21.00 z chwila przejścia na tryb nocny wyłącza, pompa wyłącza się bo ta tampeerura w pomieszczeniu zostaje osiągnięta. Jak ustawie temp 14-15 nie będzie takiego samego efektu? Czy cała ta sytuacja może być tez związana z tym ze niektóre pętle OP sa dość krótkie tj do 50m i mam tam ustawione wysokie przelwywy ?
-
Jedyne co mi przychodzi do głowy co mogłoby w nocy ten przepływ przez instalacje zamykać to zawór mieszający i siłownik będące integralna częścią diviconu, grupy pompowej GRA, który przecież ścisłe wpsolwpracuje z kotłem dzięki zestawowi rozszerzającemu, nie wiem nic innego w rachubę nie wchodzi
-
Także był błąd z mojej strony- żadnego vitotronica 100 nie mam zainstalowane- miałem na myśli sterownik Vitotrol 200 Nie mam żadnych siłowników itd itp nie mam koncepcji, ba nie ma nawet fizycznie możliwości by jakaś armatura pośrednia odcięła w sposób mechaniczny w nocy przepływ przez instalacje- w nocy uruchomione pozostaje tylko obieg ogrzewania podłogowego.
-
Sterownikiem pokojowym jest Vitotrol 200- ale współpracuje on tylko z obiegiem grzejnikwym na poddaszu- z jego poziomu mogę tylko zmieniać ustawienia dla obiegu grzejnikowego, dla obiegu podłogowego nic nie mogę zmienić z poziomu vitorola- widzi on tylko obieg grzejnikowy. Model kotła to WB2C CE- 0085BR0432
-
Z moich tygodniowych obserwacji i zapisywania wyników wynika ze kocioł w ciągu dnia, w tych godzinach kiedy mam ustawione temperaturę komfortowa załącza palnik 1 raz góra 3, natomiast w nocy, w czasie kiedy mam ustawione temp zredukowana palnik jest załączany 30- 32 razy
-
Czy to prawda ze dla ekonomii zużycia gazu pomiędzy temperatura komfortowa- dzienna a nocną- zredukowaną nie powinno być różnicy większej niż 2 stopnie, a najlepiej żeby obie temperatury były takie same? U mnie, nawet gdy całkowicie wyłącze obiegi grzewcze temperatura spada w mrozy maksymalnie o 0,6 stopnia- sprawdzone.
-
Nie ma żadnych elektozawrów na podłogówce, instalator odradził wręcz zabronił. Na grzejnikach są głowice ale wszędzie odkręcone, z tym ze z tego co wiem zawory pod głowica nie są skryzowane, wszystkie ustawione w pozycji N- przepływ nominalny.
-
Skąd kocioł bierze informacje o rozgrzewaniu i stygnięciu instalacji? Na podstawie Vitotrola ? U mnie instalacja nie jest zbyt wielka: obieg pierwszy 100 m2 podłogówki obieg parter i obieg drugi: 7grzejników na poddaszu. Na dniach dokładam pare grzejników w piwnicy, mam taka otwarta furtkę
-
Czy w kodowaniu można wydłużyć czas pomiędzy startami palnika ?
-
Mam następujący zestaw - vitodens 200 - sprzęgło esbe - 2 divicony grzejniki i podlogowka plus zestawy uzupełniające do kotła - zestaw uzupełniający kotła do Cwu i cyrkulacji - czujnik temp zewnętrznej - sterownik vitotronic 100- współpracuje tylko z obiegiem grzejnikowym Działa to na następujących parametrach - grzejniki krzywa grzewcza 0,8 temp dzienna 21, nocna 20, - podłogówka krzywa grzewcza 0,3- przy tej krzywej kocioł delikatnie przegrzewa pomieszczenia o Ok 0,5 stopnia, na razie to zostawiam temp dzienna 22, nocna 21 stopni - cwu i cyrkulacja- aktywne pare godzin z rana i po południu/wieczorem- wtedy kiedy rzeczywiście mam zapotrzebowanie na ciepła wodę. Dobowo notują 35 startów palnika- czy mowa to już o taktowaniu czy ilość startów palnika jest w normie ?
-
Dzisiaj rano Ok 5.00 zaobserwowałem takie zjawisko: pomimo ,,ustawienia tylko ciepła woda” kocioł załączył obieg ogrzewania podłogowego- pompa pracowała. Mamy lato, o 5.00 rano było 20 stopni. Jak to wytłumaczyć i wyłączyć ?
-
Wczoraj zaślepiłem naczynie przeponowe w kotle, zostało tylko to instalacji. Na razie brak, odpukać nie odnotowałem żadnego spadku ciśnienia, także w moim wypadku najprawdopodobniej była woda wypełniająca po mału przestrzeń gazowa w naczyniu.
-
Sprawdziłem właśnie naczynie przeponowe w kotle- nacisnąłem wentyl- była mgiełka wody, na razi na pewno mniej niż przed nabiciem przez serwisanta ciśnienia do naczynia.
-
W czasie rutynowego przeglądu z naczynia przeponowego wewnątrz kotła, po naciśnięciu wentyla poleciała woda. Serwisant napompowali naczynie. Do instalacji co mam złożone dodatkowe naczynie przeponowe reflex. W zwiazku z powyższym Naczynie przeponowe wewnątrz kotła jest u mnie podejrzane o przyczynę regularnych ale niewielkich spadków ciśnienia wody w układzie co- 0,05 bara(NIE 0,5) na ok 48h, co ciekawe są one zawsze po nocy, prawdopodobnie w momencie gdy kocioł załącza się po nocnej przerwie. Miałem ekipie z kamera termowizyjna- brak wycieków na instalacji co, próbę cisnieniowa robił Hydrualik- nic wykazano wycieku na instalacji co. Czy może tu być winne naczynie wewnętrz kotła i czy wężyk po naczyniu w kotle mozne zaslepic korkiem 3/8- podkreślam jeszcze raz na instalacji co mam założone dodatkowe naczynie przeponowe.
-
Czy potrzebne są dwa takie naczynia- jedno w kotle, drugie na instalacji czy wystarczy jedno duże 35l na instalacji a to na kotle wymontować i zaslepic ?
-
Ten Kocioł ma wbudowany zbiornik przeponowy z lewej strony. U moim kotle jest on ciepły i po naciśnięciu wentylu leci woda. Oprócz tego w instalacji mam DODATKOWO zainstalowany zbiornik przeponowy 35 l i ten jest Ok trzyma ciśnienia po naciśnięciu wentylu leci powietrze Czy ten w kotle jest do wymiany ?Tam chyba nie powinno być wody ?
-
wezwałem innego serwisanta. Poprzedni coś namieszał właśnie przy kodowaniu, została to poprawione teraz i przepływy z 1l/min wzrosły do 2 l/min, na wszystkich obwodach. Więcej praktyki kolego Pegasus
-
Czy przy mojej konfiguracji(viotodens 200,zestaw gra, gda, belka 221, zestawy rozszerzające, czujnik pogodowy, za max przepływy na dany obieg grzewczy lub całokształt odpowiada jakiś parametr w kodowaniu?
-
Dziękuje za pomoc. Kupić automatykę kotła za 7000 zł Viessmanna to tak, koniecznie, tylko Viessmann. Potem, martw się sam. Dziękuje
-
Czy możliwe jest ze wydajność pompy obiegu grzewczego z mieszaczem jest zablokowana przez kodowanie i ta ma wpływ na przepływy w pętlach ? Obiegiem grzewczym z mieszaczem steruje czujnik pogodowy i zauważyłem ze pompa wyłącza się na jakiś czas, Ok 10 min i za chwile włącza Czy jest możliwość by to przestawić Pilne. Z góry dziękuje za odpowiedz