
Kondensat
Użytkownicy-
Liczba zawartości
628 -
Rejestracja
-
Wygrane w rankingu
5
Typ zawartości
Profile
Forum
Artykuły
Blogi
Pobrane
Sklep
Wydarzenia
Galeria
Zawartość dodana przez Kondensat
-
Anemostaty nie mogą być nad szafami.Ten w łazience wywiew nie nad WC,przenieś w okolice umywalek.Żeby anemostaty nie były blisko ścian,oddał je minimum 1m (np.w salonie) od nich z wyjątkiem małych pomieszczeń gdzie nie ma takich możliwości ale też aby nie były w nich "przyklejone do ścian"Jeżeli poddasze nieogrzewane to rury muszą być odizolowane od strefy zimnej konkretną warstwą ocieplenia bo inaczej będą problemy
-
Ta druga jest lepsza ale i droższa.Co do zaworów to zwróciłem uwagę że wszystkie poniższe elementy czyli: zawór bezp., zawór spustowy, naczynie przepon. powinny być zamontowane na trójnikach =nie wolno montować zaworów odcinających pomiędzy zasobnikiem a zaworem bezp.a także naczyniem przeponowym.Szybkozlaczka ma taką konstrukcję że jak wkręca się naczynie to automatycznie zostaje udrożniony przelot.Niektórzy montują też zamiast osobnego zaworu bezp.i zaworu zwrotnego zawór np.Afriso AF8 3/4" który łączy obie te funkcje ale powinien być przed naczyniem(zasobnik-naczynie na trójniku+szybkozłączka-AF8
-
Rozszyfrowano ci już na konkurencyjnym forum)To jeszcze raz od lewej,powiedzmy że to zasobnik dalej ku prawej:na trójniku zawór bezpieczeństwa (6bar powinien być);na kolejnym trójniku zawór spustowy;na trójniku naczynie przeponowe(można zainstalować na szybko złączce dedykowanej do tego celu która ułatwia okresowa kontrolę ciśnienia w naczyniu);zawór zwrotny;zawór odcinający;reduktor ciśnienia wody(zazwyczaj montuje się go przy wodomierzu na cały dom) Należy ustawić odpowiednie ciśnienie wstępne w naczyniu.
-
Należy zapewnić minimalny przepływ przez wymiennik PC na poziomie min.6l/min dla prawidłowego jej działania tu należy zwrócić uwagę na odpowiednią średnice rur(nie możesz od pompy pojechać pex32 tylko do rozgałęzienia np Cu 35)9m to maksymalna wysokość podnoszenia pompy obiegowej zamontowanej w jednostce wewnętrznej PC ale to tylko jeden z potrzebnych parametrów.Przy doborze pompy obiegowej trzeba dysponować wykresem charakterystyki pracy pompy(zależność wysokości podnoszenia od przepływu)Nie podoba mi się ten twój "projekt" licząc średnio tylko 1l/min dla pojedynczej pętli wychodzi globalny przepływ 21obiegów x 1 x60=1260l/h a u ciebie jest 1040l/h Podlogówkę powinno się tak projektować aby minimalny przepływ w pętli był 1l/min Nie ma wykresu charakterystyki pompy obiegowej w PC dlatego nie można powiedzieć na 100% ale przy 9m podnoszenia prawdopodobnie poszłoby to bezpośrednio z PC(bez bufora)ale tak jak już wspomniałem mam wątpliwości co do poprawności wykonania projektu,odniosłem się tylko do danych jakie podałeś dla pompy obiegowej czyli przepływ globalny 1,04m3/h i wys.podnoszenia 3,24m.W załączniku jest wykres charakterystyki pracy pompy Afriso 25-7/180 która ewentualnie miałaby być za buforem.Jak sobie poprowadzisz linie od wartości 1,04 na osi poziomej do wartości 3,24 na pionowej to punkt przecięcia będzie punktem pracy pompy obiegowej=będzie pracować na drugiej charakterystyce ze stałym ciśnieniem(ta czerwona pozioma linia)
-
Dla max. temp.70st a taka może się pojawić przy wygrzewaniu zasobnika przeciwko Legionelli i ciśnieniu w instalacji do 3,5bar naczynie przeponowe 18l wystarczy.Co do pompy/pomp to zależy od projektowego przepływu i oporu obiegu krytycznego po drugie czy mają być oddzielnie sterowane kondygnacje(dwie strefy grzewcze)wtedy dwie pompy.
-
Jak kocioł ma w sobie to nie trzeba kolejnego choć spotkałem się z przypadkami gdzie montowali jeszcze jeden)Taki zawór bezpieczeństwa powinno się sprawdzać co pewien czas czy jest sprawny poprzez przekręcenie jego pokrętła (powinien wyrzucić wodę i po wyrzuceniu nie może z niego kapać)Co do naczyń to na twoim schemacie jest "błąd" przy kotle powinno być naczynie czerwone3BAR a jest koloru niebieskiego czyli do CWU.Po za tym należy dobrać wielkość takiego naczynia zarówno do instalacji CO jak i zasobnika(CWU)Nadal jest źle namalowane podłączenie zaworu 4D,nie może zasilanie przechodzić przez niego na wprost.Ma być tak jak w poście z dn.06.01.2025
- 32 odpowiedzi
-
- kotłownia
- ogrzewanie
-
(i 6 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Zawór bezpieczeństwa od CO ma być na zasilaniu,blisko kotła lub wkręcony w kocioł.Źle podłączony zawór 4D Zamienić między sobą "kolory naczyń" Naczynia do CO występują w kolorach czerwonym i szarym natomiast do CWU białe lub niebieskie.Maja inny zakres ciśnień.Przed pompami filtry osadnikowe
- 32 odpowiedzi
-
- kotłownia
- ogrzewanie
-
(i 6 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Nie wiem czy się wyznasz)W razie W pytaj Kocioł powinien być dopuszczony przez producenta do pracy w układzie zamkniętym
- 32 odpowiedzi
-
- kotłownia
- ogrzewanie
-
(i 6 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Przy dwóch obiegach grzewczych powinno być sprzęgło hydrauliczne.Jak u kol.bugija
-
Nie wiem na ile negatywnie wpływa ale na chwilę obecną większość kotłów ma wbudowaną wężownicę schładzającą i raczej nikt się tym "problemem" nie przejmuje)Sam mam kocioł Blaze Harmony zgazowujący drewno i już się zdarzyło że omawiane zabezpieczenie zadziałało)sprawdzone: )
-
Taki zawór się sprawdza czy działa co jakiś czas.Plusem jego jest że nie potrzebuje zasilania elektrycznego,musi być zasilany z sieci(hydrofor odpada)
-
Inwestor sobie umyślał że chce mieć kominek w otwartym
-
Zawór schładzający dwufunkcyjny albo jednofunkcyjny współpracujący z wężownicą schładzającą
-
No nie do końca to wszystko jest takie proste.Jak zrobisz układ otwarty w obiegu kocioł/kominek- bufor w taki sposób jak przedstawiłeś to i instalacja musi być też w otwartym ale w moim przypadku nie ma możliwości usytuowania naczynia wyrównawczego w najwyższym punkcie.Z uwagi na powyższe chciałem zastosować bufor z wężownicą(układ otwarty naczynie wtedy może być "nisko")a bufor+grzejniki w zamkniętym dodam że nie chcę stosować wymiennika płytowego.
-
Nie jest źle umiejscowiony,powinien tam być po co puszczać na grzejniki temp. np.60st a czasami więcej.Wiem że po stronie kominek/bufor powinno być zabezpieczenie przed korozją niskotemp.gdzie w tej roli najlepiej sprawdzi się zawór stało temperaturowy ESBE VTC lub Afriso ATV
-
Dziękuję)
-
Z wymienionymi przez Ciebie elementami sobie poradzę.Zalożylem wątek głównie po to aby uzyskać odpowiedź na dwa pytania wielkość bufora i wielkość wężownicy.Jak nie znam wielkości bufora to i nie dobiorę wielkości naczynia
-
Witam Ponieważ na konkurencyjnym forum nie uzyskałem odpowiedzi na zadane pytania a wygląda na to że temat "umiera śmiercią naturalną"postanowiłem zwrócić się o pomoc do użytkowników tego forum. Kominek z płaszczem wodnym Kratki LUCY 20kW ale jego średnia moc z wody to ok.13kW Pierwsze pytanie czy zamieszczony schemat jest poprawny.Kolejne:jaki duży bufor należy dobrać oraz jak duża powinna być w nim wężownica.Po stronie kominka układ otwarty.Odbior z bufora (układ zamknięty)2rozdzielacze po 8grzejników każdy Dziekuję za wszelkie sugestie
-
Wszystko jest na Vaillancie PC kocioł Eco Tec moduł VR71 sterownik VRC720(dolna kondygnacja)zdalne sterowanie VR92(górna kondygnacja)
-
Dzięki Mark za wypowiedź)Instalacja wykonana wg dedykowanego schematu Vaillanta jak w załączniku S593 Jest to hybryda z kotłem gazowym więc grzałki nigdy się nie uruchomią.Moc PC 10kW powiedzmy że "dostosowana" do budynku)tragedii chyba nie ma czas pracy PC do ilości włączeń sprężarki ok 1:1 ale zawsze mogło być lepiej,niestety PC ma moc minimalną ok 4kW
-
Witam.Pompa Vaillant z buforem podłączonym równolegle.Czy to normalne że delta w obiegu PC bufor jest na poziomie 2,5K? Po drugie pompa obiegowa w jednostce wewnętrznej sterowana sygnałem PWM cały czas pracuje prawie na maksa z wydajnością ponad 1600l/h Po trzecie przy temperaturach w okolicy zera na instalację ogrzewania podłogowego idzie temp.aż ok.33st. to co będzie przy -15)Dzięki za sugestie
-
Ogrzewanie podłogowe niskotemperaturowe z pompą ciepła i rekuperacją.
Kondensat odpowiedział CosmoDron → na topic → Ogrzewanie
Oczywiście że zapewni pod warunkiem prawidłowego doboru PC.Co do alternatywnego źródła ciepła to już decyzja zależy od samego inwestora.Ja u syna zrobiłem hybrydę PC+kocioł gazowy,takie było jego życzenie na zasadzie kto bogatemu zabroni.Takie rozwiązanie może się przydać w sytuacji awarii PC i pech chciał że akurat PC się zepsuła a serwis przyjechał po prawie dwóch tygodniach.Ewentualna kolejna korzyść to to że w temperaturach poniżej punktu biwalentnego funkcje grzania może przejąć kocioł gazowy zamiast grzałki w PC chociaż przy dobrze dobranej PC(w punkt)grzałki pracują parę %do 5 i rachunek za ich pracę będzie na wysokości powiedzmy ok 300zl/rok I nie baw się w żadne monobloki tylko PC typu split.Do tego projekt ogrzewania podłogowego,odpowiednie średnice rur do rozdzielaczy (co powinno być w projekcie)instalacja bez bufora i będzie pan zadowolony;) -
Ja u siebie dałem rady.Sprężyna do PEX lub giętarka do rur PEX.Przy tych grubościach styropianu jakie obecnie się stosuje idzie "wyjść" na ścianę łagodnym łukiem.
-
Nie robiłbym miedzią ze względu na łączenia w wylewce(ścianie) Dużo pewniej jest poprowadzić rura bez łączeń od rozdzielacza do kotłowni gdzie instalacja jest już na wierzchu.Owszem są jakieś tam dodatkowe większe opory na kształtkach PEX ale to są opory miejscowe.Bufora raczej starałabym się uniknąć.Zazwyczaj przy 100%podlogi on jest zbyteczny ale tu trzeba zwrócić uwagę przy wyborze pompy aby jej pompa obiegowa była w stanie dać projektowy przepływ przy danym oporze.
-
2048r i będzie Pan(czyt.ja) zadowolony;)jeszcze trzeba dożyć a tu marne szanse)