
Kondensat
Użytkownicy-
Liczba zawartości
637 -
Rejestracja
-
Wygrane w rankingu
5
Typ zawartości
Profile
Forum
Artykuły
Blogi
Pobrane
Sklep
Wydarzenia
Galeria
Zawartość dodana przez Kondensat
-
Nie zawsze rotametry są na zasilaniu
-
Ogrzewanie podłogowe - rozdzielacz i wyjaśnienia
Kondensat odpowiedział krzysztof000 → na topic → Ogrzewanie
Kapturki zakręcone,zwłaszcza ten na powrocie bo przy odkręconym pompa może zasysać przez niego powietrze.Wartość nastawy na rotametrze powinna być jak w projekcie OP a jeżeli takowego nie ma to trzeba dojść do odpowiedniej nastawy metodą prób i błędów aż do osiągnięcia komfortowej temp.w poszczegolnych pomieszczeniach.Sam proces regulacji może potrwać kilka dni bo po każdej nowej nastawie trzeba odczekać kilka godzin bo bezwładność OP jest duża(to nie grzejniki)Do regulacji rotametrów należy zdjąć wszystkie siłowniki a temp.zewnętrzna powinna być na minusie kilka stopni.Wartości w granicach od 1l/min do 2l/min. Temp.w pomieszczeniach zależy nie tylko od przypływów na rotametrach ale również od temp.czynnika podawanego z kotła.Można na kotle ustawić np.40st a na początek wszystkie rotametry na np.1,5l/min.I kontrolujesz temp.w poszczególnych pomieszczeniach,tam gdzie jest za zimno zwiększysz przepływ a gdzie za ciepło zmniejszasz.Tymi siłownikami(na dolnej belce z kabelkami)nic nie pokręcisz,one działają zero-jedynkowo czyli jest otwarty=potrzeba grzania lub zamknięty=pomieszczenie dogrzane.Udało się coś zrobić z tą niegrzejącą pętlą? -
Ogrzewanie podłogowe - rozdzielacz i wyjaśnienia
Kondensat odpowiedział krzysztof000 → na topic → Ogrzewanie
Zwróć uwagę czy ten trzpień na wkładce wystaje jak na zdjęciu(nie jest "utopiony")Jak wystaje to powinien się pojawić przepływ na rotametrze.Mogło być tak że przychwyciło trzpień z powodu dłuższego niedziałania ogrzewania przez okres letni -
Ogrzewanie podłogowe - rozdzielacz i wyjaśnienia
Kondensat odpowiedział krzysztof000 → na topic → Ogrzewanie
-
Ogrzewanie podłogowe - rozdzielacz i wyjaśnienia
Kondensat odpowiedział krzysztof000 → na topic → Ogrzewanie
Nie grzeje bo siłownik jest zamknięty na tej pętli.Raczej owa pętla nie jest zapowietrzona.Należy poszukać przyczyny dlaczego siłownik jest zamknięty.Moze pierwsze trzeba podnieść temp.na R-10b w pomieszczeniu które nie grzeje(chyba że jest wiadomo że temp.w omawianym pomieszczeniu jest sporo niższa niż ustawiona na R-10b,wtedy ten zabieg nic nie da)Jak nie ruszy to zdjąbym siłownik z niegrzejącej pętli,być może zablokował się trzpień na który naciska siłownik(po ściągnięciu siłownika trzpień nie powinien być "utopiony")W chwili gdy pojawi się przepływ w omawianej petli będzie on widoczny na rotametrze na którym obecnie jest wartość zero. -
Ogrzewanie podłogowe - rozdzielacz i wyjaśnienia
Kondensat odpowiedział krzysztof000 → na topic → Ogrzewanie
Te czarne kapturki to są od odpowietrznika automatycznego jak sama nazwa wskazuje służą do odpowietrzania instalacji(a raczej w tym przypadku samych belek rozdzielacza)drugie pytajniki(dolne)to zawory spustowe)Nie grzeje pętla oznaczona nr.2?H0,9 to histereza.Jak np.masz ustawioną temp.w danym pomieszczeniu na 22st a ten parametr H=1 to regulator zacznie wskazywać niedogrzanie po spadku temp.do 21st=wtedy regulator pokojowy da sygnał do listwy L10 otworzy się odpowiedni siłownik na belce powrotnej i pomieszczenie zacznie się dogrzewać do ustawionej temp.na R-10b -
Pompa w trybie stałego ciśnienia,bieg najniższy który zapewni wymagany przepływ
-
Zawory na belce powrotnej odkrecasz na full Przepływy reguluje się rotameteami
-
"przyjemne 30st." nie jest zgodne z zasadami projektowania ogrzewania podłogowego.W strefie stałego przebywania ludzi dopuszczalna temp.podlogi to 29st.)
-
Termet grzejąc wodę użytkową grzeje również podłogę
Kondensat odpowiedział buzinka → na topic → Ogrzewanie
Przede wszystkim trzeba sprawdzić,jak to było już wspomniane,nie tylko przeze mnie,czy poprawnie działa zawór przełączający w kotle bo on może być przyczyną kłopotów z funkcjonowaniem instalacji.Trudno powiedzieć teraz czy poszłoby bezpośrednio z kotła to się robi projekt OP i wtedy wiadomo jakie są przepływy i opory.W tej chwili możesz osiągać wymagane przepływy bo masz pompy przy rozdzielaczach ale gdy ma ogarnąć instalacje pompa kotłowa to muszą być odpowiednio duże średnice rur do rozdzielaczy. -
Termet grzejąc wodę użytkową grzeje również podłogę
Kondensat odpowiedział buzinka → na topic → Ogrzewanie
Po pierwsze tak zbudowana instalacja czyli bez sprzęgła to błąd bo pompa w kotle pracuje w szeregu z pompami w grupach pompowych a nie powinna.Po drugie taki domek 120m2 poszedłby bezpośrednio z kotła oczywiście pod warunkiem prawidłowo zaprojektowanej i wykonanej instalacji.Tym bardziej że Termet ma mocną pompę obiegowa.Tu nie ma potrzeby obniżania temp.przy pomocy zaworów mieszających.Wystarczy czujnik temp.zewnętrznej i sterowanie całością pogodowo -
Termet grzejąc wodę użytkową grzeje również podłogę
Kondensat odpowiedział buzinka → na topic → Ogrzewanie
Przydałby się schemat instalacji lub zdjęcia.Czy jest zamontowane sprzęgło hydrauliczne?Przy 100%ogrzewania podłogowego zawory mieszające są zbyteczne,wystarczą same pompy a przy mniejszej powierzchni podłogi nic nie trzeba(bezpośrednio z kotła)Przy grzaniu CWU nie ma prawa iść temp.na podłogówkę.Kocioł grzeje wodę użytkową w priorytecie wtedy odłącza grzanie budynku.Chyba że szwankuje zawór przełączający w kotle-to może być przyczyną że idzie tak wysoka temp.na OP,po prostu wtedy woda grzejąca CWU która ma wysoką temp.idzie na podlogowke.Co do sterowania tym układem to mógłby się sprawdzić sterownik TECH ST-517 obsługuje dwie pompy,dwa termostaty pokojowe,posiada styk bez napięciowy umożliwiający połączenie z kotłem.Wtedy każda pompa byłaby uruchamiana od sygnału z przypisanego jej termostatu.No ale zapewne byłyby problem z doprowadzeniem wszystkich kabelków do jednego miejsca,gdzie sterownik,jak dom już wykonczony -
Ustawienie Kocioł Bosch 2300W Condens 15P, nowy dom 168m2
Kondensat odpowiedział Farcoran → na topic → Ogrzewanie
Należy pamiętać aby do regulacji na rotametrach zdjąć siłowniki -
Podłogówka pod brodzikiem i prysznicem walk in
Kondensat odpowiedział tomot79 → na topic → Ogrzewanie
Nie musi ale jak mamy podłogówkę w tym miejscu to tym samym mamy komfort ciepłej podłogi.Ja zrobiłem OP w kabinach prysznicowych pod płytkami a czy ono będzie czy nie jak jest dobrze to zrobione to nie zaszkodzi płytkom.Fliziarz kazał nie zalewać chociażby dlatego że w walk-in najlepiej jak sam sobie zrobi spadek -
Masz rację może być z tym słabo.Od razu zadzwoniłem do dystrybutora tego urządzenia pt.Smartflow.Pani powiedziała aby z ich strony wydrukować zaświadczenie z Instytutu Energetyki i udać się z nim do lokalnego Urzędu Gminy i spytać czy respektują tego typu rozwiązanie bo podobno w jednym rejonie Polski respektują a w innym nie.Ale też myślę że to nie przejdzie,samo urządzenie jest zbyt proste aby spełnić wymogi czystego powietrza
-
Dziękuję Marku.Jak zawsze można na Ciebie liczyć)
-
Witam Czy istnieją na rynku polskim urządzenia filtrujące na przewód kominowy umożliwiające korzystanie z tradycyjnego wkładu kominkowego na drewno?Oczywiście urządzenia których nie zakwestionują organy Czystego Powietrza. Chciałbym zachować w salonie kominek a nie likwidować go,zresztą o likwidacji nawet nie ma mowy bo to totalna rujnacja pomieszczenia(parkiety)W ostateczności pozostają jakieś śmieszne rozwiązania typu np.zamurowanie przewodu kominowego aby uniknąć kar.Tak ogólnie to "chory słoń" z tym nakazem likwidacji tego typu urządzeń.Kominek to nie typowy smieciuch=w nim nie da się palić węglem,miałem czy też oponami)
-
Dobór pompy ciepła, zapotrzebowanie na moc 4,4KW?
Kondensat odpowiedział arturpucz → na topic → Pompy ciepła
Rozumiem że mój "bufor" nie jest typowym buforem lecz sprzęgłem tylko troszkę większym?) -
Dobór pompy ciepła, zapotrzebowanie na moc 4,4KW?
Kondensat odpowiedział arturpucz → na topic → Pompy ciepła
Chyba że podłogówka jest na tyle rozległa że pompa obiegowa w PC nie wydoli i niestety ja mimo 100%podlogi chcąc nie chcąc muszę mieć mały bufor(100l)rownolegle -
W OZC nie wnikam.Jak tak zrobione jak "projekt podłogówki" to...
-
Po pierwsze nie 20st.w pomieszczeniu typu łazienka a 24st Przy podanej stracie ciepła dla jednej z łazienek na poziomie 760W,powierzchni 6m2 i rozstawie rur 10cm aby pokryć te straty musiałaby być Tz=ok 50st a to błędne założenie
-
Zgadza się,mniej więcej taką temp.zasilania należałoby zapodać aby ogrzać tą łazienkę o stracie 760W Przy takiej temp.zasilania zostanie przekroczona w łazience dopuszczalna projektowa temp.podlogi która wynosi 34st.(a będzie 35st)ale to jeszcze pikuś.Gorsze że przy tych twoich rozstawach 10cm wszedzie taka sama temp.czyli 50st.pojdzie na pomieszczenia gdzie są panele i zostanie przekroczona dopuszczalna temp.podlogi która producent paneli zazwyczaj określa na ok 26st.Z uwagi na powyższe powinno się dążyć w projektowaniu aby uzyskać jak najmniejsza temp.zasilania w pomieszczeniu w którym przypada najwięcej W/M2 i w większości budynków będzie to łazienka(właśnie u ciebie tak jest)Aby to uzyskać można np.w łazience dołożyć oprócz OP ogrzewanie ścienne lub grzejnik drabinkowy ale z grzałka bo drabinka zasilana temp podłogówki ma mizerna moc.Projektowa temp.zasilania dla ogrzewania podłogowego powinna być znacznie niższa niż 50st.a czym niższa Tz tym koszty ogrzewania są niższe.
-
Nadal to jest "nic"Brak podstawowych danych o których już pisałem czyli przepływu w każdej z pętli(skąd masz wiedzieć jakie przepływy ustawić na rotametrach)Jaka temp.zasilania i powrotu.Jakie jest ciśnienie dyspozycyjne pompy w kotle.
-
Jak ma być ustawiony zawór RTL na powrocie ( podłogówka ) ?
Kondensat odpowiedział lukaszrejdych → na topic → Ogrzewanie
Zakres temp.zaw.3D 20-43st Może być problem z pomieszczeniem tego wszystkiego w szafce -
Jak ma być ustawiony zawór RTL na powrocie ( podłogówka ) ?
Kondensat odpowiedział lukaszrejdych → na topic → Ogrzewanie
Ten rozwiązanie tak ma że aby uzyskać temp.zasilania na rozdzielacz np.30st.to z kotła trzeba podać min.50st co przy kotle gazowym kondensacyjnym jest bez sensu,jeszcze przy smieciuchu by to przeszło Co do przeróbki to wstawić zawór 3D o odpowiednio dobranym Kvs,pompe można wykorzystać ta która jest,wywalić bypass