Termet grzejąc wodę użytkową grzeje również podłogę
Kondensat odpowiedział buzinka → na topic → Ogrzewanie
Przede wszystkim trzeba sprawdzić,jak to było już wspomniane,nie tylko przeze mnie,czy poprawnie działa zawór przełączający w kotle bo on może być przyczyną kłopotów z funkcjonowaniem instalacji.Trudno powiedzieć teraz czy poszłoby bezpośrednio z kotła to się robi projekt OP i wtedy wiadomo jakie są przepływy i opory.W tej chwili możesz osiągać wymagane przepływy bo masz pompy przy rozdzielaczach ale gdy ma ogarnąć instalacje pompa kotłowa to muszą być odpowiednio duże średnice rur do rozdzielaczy. -
Termet grzejąc wodę użytkową grzeje również podłogę
Kondensat odpowiedział buzinka → na topic → Ogrzewanie
Po pierwsze tak zbudowana instalacja czyli bez sprzęgła to błąd bo pompa w kotle pracuje w szeregu z pompami w grupach pompowych a nie powinna.Po drugie taki domek 120m2 poszedłby bezpośrednio z kotła oczywiście pod warunkiem prawidłowo zaprojektowanej i wykonanej instalacji.Tym bardziej że Termet ma mocną pompę obiegowa.Tu nie ma potrzeby obniżania temp.przy pomocy zaworów mieszających.Wystarczy czujnik temp.zewnętrznej i sterowanie całością pogodowo -
Termet grzejąc wodę użytkową grzeje również podłogę
Kondensat odpowiedział buzinka → na topic → Ogrzewanie
Przydałby się schemat instalacji lub zdjęcia.Czy jest zamontowane sprzęgło hydrauliczne?Przy 100%ogrzewania podłogowego zawory mieszające są zbyteczne,wystarczą same pompy a przy mniejszej powierzchni podłogi nic nie trzeba(bezpośrednio z kotła)Przy grzaniu CWU nie ma prawa iść temp.na podłogówkę.Kocioł grzeje wodę użytkową w priorytecie wtedy odłącza grzanie budynku.Chyba że szwankuje zawór przełączający w kotle-to może być przyczyną że idzie tak wysoka temp.na OP,po prostu wtedy woda grzejąca CWU która ma wysoką temp.idzie na podlogowke.Co do sterowania tym układem to mógłby się sprawdzić sterownik TECH ST-517 obsługuje dwie pompy,dwa termostaty pokojowe,posiada styk bez napięciowy umożliwiający połączenie z kotłem.Wtedy każda pompa byłaby uruchamiana od sygnału z przypisanego jej termostatu.No ale zapewne byłyby problem z doprowadzeniem wszystkich kabelków do jednego miejsca,gdzie sterownik,jak dom już wykonczony -
Ustawienie Kocioł Bosch 2300W Condens 15P, nowy dom 168m2
Kondensat odpowiedział Farcoran → na topic → Ogrzewanie
Należy pamiętać aby do regulacji na rotametrach zdjąć siłowniki -
Podłogówka pod brodzikiem i prysznicem walk in
Kondensat odpowiedział tomot79 → na topic → Ogrzewanie
Nie musi ale jak mamy podłogówkę w tym miejscu to tym samym mamy komfort ciepłej podłogi.Ja zrobiłem OP w kabinach prysznicowych pod płytkami a czy ono będzie czy nie jak jest dobrze to zrobione to nie zaszkodzi płytkom.Fliziarz kazał nie zalewać chociażby dlatego że w walk-in najlepiej jak sam sobie zrobi spadek -
Masz rację może być z tym słabo.Od razu zadzwoniłem do dystrybutora tego urządzenia pt.Smartflow.Pani powiedziała aby z ich strony wydrukować zaświadczenie z Instytutu Energetyki i udać się z nim do lokalnego Urzędu Gminy i spytać czy respektują tego typu rozwiązanie bo podobno w jednym rejonie Polski respektują a w innym nie.Ale też myślę że to nie przejdzie,samo urządzenie jest zbyt proste aby spełnić wymogi czystego powietrza
-
Dziękuję Marku.Jak zawsze można na Ciebie liczyć)
-
Witam Czy istnieją na rynku polskim urządzenia filtrujące na przewód kominowy umożliwiające korzystanie z tradycyjnego wkładu kominkowego na drewno?Oczywiście urządzenia których nie zakwestionują organy Czystego Powietrza. Chciałbym zachować w salonie kominek a nie likwidować go,zresztą o likwidacji nawet nie ma mowy bo to totalna rujnacja pomieszczenia(parkiety)W ostateczności pozostają jakieś śmieszne rozwiązania typu np.zamurowanie przewodu kominowego aby uniknąć kar.Tak ogólnie to "chory słoń" z tym nakazem likwidacji tego typu urządzeń.Kominek to nie typowy smieciuch=w nim nie da się palić węglem,miałem czy też oponami)
-
Dobór pompy ciepła, zapotrzebowanie na moc 4,4KW?
Kondensat odpowiedział arturpucz → na topic → Pompy ciepła
Rozumiem że mój "bufor" nie jest typowym buforem lecz sprzęgłem tylko troszkę większym?) -
Dobór pompy ciepła, zapotrzebowanie na moc 4,4KW?
Kondensat odpowiedział arturpucz → na topic → Pompy ciepła
Chyba że podłogówka jest na tyle rozległa że pompa obiegowa w PC nie wydoli i niestety ja mimo 100%podlogi chcąc nie chcąc muszę mieć mały bufor(100l)rownolegle -
W OZC nie wnikam.Jak tak zrobione jak "projekt podłogówki" to...
-
Po pierwsze nie 20st.w pomieszczeniu typu łazienka a 24st Przy podanej stracie ciepła dla jednej z łazienek na poziomie 760W,powierzchni 6m2 i rozstawie rur 10cm aby pokryć te straty musiałaby być Tz=ok 50st a to błędne założenie
-
Zgadza się,mniej więcej taką temp.zasilania należałoby zapodać aby ogrzać tą łazienkę o stracie 760W Przy takiej temp.zasilania zostanie przekroczona w łazience dopuszczalna projektowa temp.podlogi która wynosi 34st.(a będzie 35st)ale to jeszcze pikuś.Gorsze że przy tych twoich rozstawach 10cm wszedzie taka sama temp.czyli 50st.pojdzie na pomieszczenia gdzie są panele i zostanie przekroczona dopuszczalna temp.podlogi która producent paneli zazwyczaj określa na ok 26st.Z uwagi na powyższe powinno się dążyć w projektowaniu aby uzyskać jak najmniejsza temp.zasilania w pomieszczeniu w którym przypada najwięcej W/M2 i w większości budynków będzie to łazienka(właśnie u ciebie tak jest)Aby to uzyskać można np.w łazience dołożyć oprócz OP ogrzewanie ścienne lub grzejnik drabinkowy ale z grzałka bo drabinka zasilana temp podłogówki ma mizerna moc.Projektowa temp.zasilania dla ogrzewania podłogowego powinna być znacznie niższa niż 50st.a czym niższa Tz tym koszty ogrzewania są niższe.
-
Nadal to jest "nic"Brak podstawowych danych o których już pisałem czyli przepływu w każdej z pętli(skąd masz wiedzieć jakie przepływy ustawić na rotametrach)Jaka temp.zasilania i powrotu.Jakie jest ciśnienie dyspozycyjne pompy w kotle.
-
Jak ma być ustawiony zawór RTL na powrocie ( podłogówka ) ?
Kondensat odpowiedział lukaszrejdych → na topic → Ogrzewanie
Zakres temp.zaw.3D 20-43st Może być problem z pomieszczeniem tego wszystkiego w szafce -
Jak ma być ustawiony zawór RTL na powrocie ( podłogówka ) ?
Kondensat odpowiedział lukaszrejdych → na topic → Ogrzewanie
Ten rozwiązanie tak ma że aby uzyskać temp.zasilania na rozdzielacz np.30st.to z kotła trzeba podać min.50st co przy kotle gazowym kondensacyjnym jest bez sensu,jeszcze przy smieciuchu by to przeszło Co do przeróbki to wstawić zawór 3D o odpowiednio dobranym Kvs,pompe można wykorzystać ta która jest,wywalić bypass -
To nie jest żaden projekt.Projekt powinien zawierać m.in.srednice rur do rozdzielaczy,przepływy dla każdej pętli,temp.zasilania i powrotu-to z ważniejszych rzeczy
-
Jak ma być ustawiony zawór RTL na powrocie ( podłogówka ) ?
Kondensat odpowiedział lukaszrejdych → na topic → Ogrzewanie
Tak jak mówi Marek to rozwiązanie nie nadaje się do kotła gazowego.Nie ma co tu kombinować tylko przerobic na zawór 3D -
Jakoś trzeba przejść z rury PEX na metal(mosiądz zazwyczaj) czy to będzie prosta złączka PEX czy np kolano PEX z gwintem to chyba obie kształtki mają ten sam przelot. Domyślam się że Tobie chodzi o to aby zastosować tylko jedną złączkę PEX żeby przejść na mosiądz na danej rurze a nie dawać kolan PEX/PEX + złączki PEX?aby zastosować jak najmniej złączek PEX które generują spore opory? Właśnie dokładnie taką sytuację będę miał niebawem u siebie i kombinuję aby pionowy odcinek od rozdzielacza(zaworu) zrobić rura Cu28+łuk nyplowy Cu28+mufa 28x1"+złączka PEX 32x1"GZ (już na odcinku prostym) bo jeszcze myślałem aby spróbować wygiąć rurę PEX32 ale raczej będzie ciężko
-
Co znaczy "PEX podłączony przejściami prostymi"? wszak nie uniknie kolan przy podejściu do rozdzielacza.Nie żebym się czepiał,pytam tylko z ciekawości bo troszku nie rozumiem)
-
Rekuperacja a komin
Kondensat odpowiedział Dantex23 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Wcale przy kotle gazowym w "kotłowni" a raczej wtedy w pomieszczeniu technicznym nie musi być WG może być WM i to najlepiej tzw zrównoważona czyli i nawiew i wywiew choć może być tez sam wywiew -
Instalacja ogrzewania podłogowego w domu parterowym
Kondensat odpowiedział meeisster → na topic → Ogrzewanie
Nie potrzeba zaworu 3D Zabezpieczenie przed niekontrolowanym wzrostem temperatury na podłogę realizujesz przy pomocy termostatu przylgowego który podłącza się na płycie kotła przynajmniej w Vaillancie(bo nie wszystkie kotły maja taka opcje) -
Za mały zaproponowal
-
Nie słuchasz mnie) 11 pętli na zaworze 3D o Kvs 1,6 nie ma szans działać poprawnie=nie uzyskasz przyzwoitych przepływów. Nie odpowiedziałeś jaka jest średnica rur do rozdzielacza i jaka jest ich długość.Jesteś w stanie określić ile mb jest globalnie w podłodze?
-
Zasilanie rozdzielaczy podłogowych -przekrój rury ?
Kondensat odpowiedział Yenefe → na topic → Ogrzewanie
Oczywiście żę dwie osobne nitki