  1. Teraz to żeś wypalił. Który wg Ciebie typ/zakres pomiaru i jaki jego wynik może wskazywać na opisywane problemy ? Bardzo jestem ciekaw. Chyba że chodzi Ci o pomiary stacji transformatorowej SN/nN ale skąd autor tematu miałby mieć ich wyniki ?
  2. Z prawnego punktu widzenia możesz tak zrobić . Żaden przepis czy norma tego nie zabrania. W praktyce takie układy stosuje dosyć często. Przykładem może być łącznik do gniazda montowanego na tarasie wykorzystywanego do pompy ogrodowej , grila elektrycznego , kosiarki elektrycznej itp. Zasada ogólna jakiej musisz się trzymać to obciążalność każdego elementu tego układu. Czyli jak w rozdzielni głównej obwód tego gniazda jest zabezpieczony B16 to przewód , łącznik i gniazdo muszą wytrzymać te 16 A . I to tyle.
  3. Czy jak gdzieś wspomniałem choćby słowem że B gdzieś stosować nie można ? Logiczne jest że jeżeli istnieje wymóg stosowania Rcd co najmniej o klasie A to każda wyższa jest dopuszczalna. Natomiast wymóg stosowania typu B wynika z normy DIN VDE 0100-530 która nakazuje stosowanie wyłączników różnicowoprądowych typu B w obwodach z urządzeniami które muszą być stosowane do prewencyjnej ochrony przeciwpożarowej.
  4. Co ja niby ma Ci udowodnić i dlaczego w ogóle mam to chcieć zrobić ? Gdybyś nie był takim ignorantem to jeszcze pociągnął bym temat ale wiem że żadne argumenty do Ciebie nie trafią. Każdy więc niech pozostanie przy swoim.
  5. Czego niby ma dowodzić fakt że jakiś Niemiec ma nieprawidłowo wykonaną instalację elektryczną ? Niemieckie przepisy nakazują wprost stosowanie RCD typu A . Są równie opisane sytuacje gdzie należy obowiązkowo zastosować RCD typu B.
  6. Uprawnienia w końcu chcesz zrobić że tak dopytujesz ? Zapoznaj się z Niemiecką normą DIN VDE 0100-530 . Tam znajdziesz odpowiedz dlaczego AC są u naszych sąsiadów od wielu lat zakazane. Ale może wcześniej Twój robot kuchenny dostanie upływu na misę i bez sprawdzania norm przyswoisz trochę wiedzy praktycznej.
  7. Może ocali Ci kiedyś życie ta odpowiedz. Na przykładzie dwóch sprzętów używanych praktycznie w każdym domu i pomiarów oscyloskopem : -suszarka do włosów - grzałka włączona pierwszy bieg wiatraka - prąd jednopołówkowy. Pełne obroty - pełen sinus -wiertarka - lekkie wciśnięcie przycisku (niskie obroty) - prąd jednopołówkowy. Obroty na maksa - pełen sinus Wyłącznik AC NIE ZADZIAŁA * w pierwszej sytuacji czyli przy prądzie jednopołówkowym. Wyłącznik A ZADZIAŁA w każdym przypadku. *Lub zadziała sporadycznie I to jest przykład tylko dwóch sprzętów . A ile urządzeń jeszcze w domu może mieć kształt jednopołówkowy ? Np cala masa małego AGD . RCD typu AC to sobie można wsadzić wiadomo gdzie . Czytając posty co po niektórych mam wrażenie że elektryki uczyli się z uletek Castoramy.
  8. Instalacji może nie być ( i w 99% nie ma ) co nie jest przeszkodą w montażu złącza kablowo- pomiarowego przez zakład energetyczny . Natomiast do montażu w przygotowanym złączu licznika pomiarowego instalacja musi być .
  9. Raz że rozważyłbym wykorzystać teraz taki kabel który posłuży później za docelowy. ( jeżeli odległości będą podobne) Dwa że taka forma "odsprzedaży" energii przez sąsiada jak napisał qwerty1986 jest niedozwolona przez ZE Trzy że oczywiście brakuje danych jakie obciążenie planujesz mieć w tej rozdzielnicy żeby dyskutować o przekroju. A jak chcesz na już jakąś informacje to zastosuj YKY 5x4mm2
  10. Pełna zgoda . I dla tego taka usługa musi odpowiednio kosztować
  11. Pozwolę zwrócić uwagę że norma PN-HD 60364-6 2016 obliguje nas przy pomiarach okresowych do sprawdzania rezystancji izolacji poprzez pomiar tylko między przewodami czynnymi a przewodem ochronnym jeżeli w obwodzie mamy wyposażenie które może wpłynąć na pomiar lub zostać uszkodzone Dlatego też nie zachodzi konieczność odkręcania tak zwanych "żarówek". Inaczej mieliśmy w normie z 2000 r gdzie pomiar musiał być każdy z każdym . I jeszcze trochę inaczej w wersji z 2008 roku. Co do pomiarów przez wspólnoty to chyba nie jest żadną tajemnicą że są robione albo na odpierdziel albo wcale. A autorowi tematu chyba nie pozostaje nic innego jak zaprosić elektryka który zna i stosuje zapisy normy PN-HD 60364-6 2016 co powinno dać gwarancję rzetelnego przeglądu. Co do uprawnień elektryka to eksploatacja + dozór + pomiary. Chociaż tu może się zaraz dyskusja nowa urodzić. Na koniec protokół z wynikami badań / sprawdzeń + zalecenia.
  12. Ogrzewanie + CWU : październik 2022 - 64 m3 październik 2023 - 41 m3 listopad 2022 - 120 m3 listopad 2023 - 106,5 m3 grudzień 2022 - 140 m3 grudzień 2023 - 118 m3 Temperatury : [ATTACH=CONFIG]467670[/ATTACH] Problem jaki u mnie występuje i wpływa na zużycie niekorzystnie to moc minimalna kotła : 3.2 kw. Aktualnie za oknem mam -10 "C i kocioł pracuje z mocą minimalną . Jak jest trochę cieplej to już te minimum jest za duże .
  13. Bzdury do sześcianu. ( oprócz zależności temperatura - sprawność ) Przypadek 1 : Czy z regulatorami czy bez temperaturę zasilania ustawiamy względem pomieszczenia które ma mieć najwyższą temperaturę (najczęściej łazienka) . Może wystąpić też sytuacja że temperaturę zasilania ustawiamy względem najbardziej niedogrzanego pomieszczenia. Tak ustawiona temperatura pozwoli regulatorom mieć "z czego" podnieść temperaturę w wybranym pomieszczeniu i oczywiście ją obniżyć zamykając przepływ. Przypadek 2: Mamy instalację wykonaną tak że nie musimy podnosić specjalnie temperatury względem np łazienki z uwagi na odpowiednie zagęszczenie pętli ogrzewania czy dodatkowe źródło ciepła jak drabinka elektryczna. Najczyściej przepływy będą w łazience na poziomie wyższym niż w sypialni. Gdy będziemy chcieli mieć wyższą temperaturę w sypialni to bez zmiany temperatury na źródle ciepła a tylko na samym regulatorze zwiększymy przepływ i osiągniemy pożądany skutek. A bez regulatorów pozostaje nam : - zwiększanie krzywej i przegrzewanie całego domu - kręcenie w skrzynce z rotametrami A co do autora tematu : Wyższa temperatura na kotle w Twoim przypadku przyśpieszy tylko nagrzewanie pomieszczeń kosztem sprawności ( czy to będzie zauważalnie widoczne w rachunku to kwestia dyskusyjna)
  14. W cenie . Ne słyszałem u siebie w okolicy żeby ktoś dodatkowo liczył ( Chociaż pewnie ktoś się znajdzie gdzie zaniży na wycenie robocizny a doliczy za papiery i sumarycznie wyjdzie to samo)
  15. Co do zasady potrzebujesz dwóch dokumentów : - do dostawcy energii elektrycznej - wzór / nazwa dokumentu zależy od dostawcy / regionu . W PGE dokument ten nazywa się " protokół o gotowości do przyłączenia" . Do dostarczenia tego dokumentu obligują nas wewnętrzne przepisy zakładu energetycznego. - do nadzoru budowlanego - podobnie jak wyżej - wzór / nazwa dokumentu zależy od regionu. Najczęściej dokument ten nazywa się " protokół odbioru przyłącza" Do dostarczenia tego dokumentu obliguje nas prawo budowlane art, 57 ust 7 " Protokoły badań i sprawdzeń" Można teraz dyskutować czy protokół badań i sprawdzeń instalacji elektrycznej musi zawierać tabelę z pomiarami czy samo ich podsumowanie. Tu sprawa zależy od lokalnego nadzoru budowlanego . Jeden nadzór będzie chciał samo podsumowanie a drugi całość pomiarów. Ja w swoim regionie wystawiam sam protokół podsumowywujący z adnotacją że pomiary zostały przekazane inwestorowi. Za 200 zł jeżeli to ma być rzetelnie zrobione to można wystawić protokół odbioru rozdzielnicy w garażu z dwoma gniazdkami a nie instalacji w domu.
  16. Jest to pluskwiak brudziec zwyczajny - osobnik dorosły
  17. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. § 184. [uziomy instalacji elektrycznej] (..) 2. Dopuszcza się wykorzystywanie jako uziomy instalacji elektrycznej metalowych przewodów sieci wodociągowej, pod warunkiem zachowania wymagań Polskiej Normy dotyczącej uziemień i przewodów ochronnych oraz uzyskania zgody jednostki eksploatującej tę sieć.
  18. Ogrzewanie + CWU : październik 2022 - 64 m3 październik 2023 - 41 m3 listopad 2022 - 120 m3 listopad 2023 - 106,5 m3 Ustawienia bez zmian średnio 22,5" Łazienki 23,5"
  19. Ja lałem strop w styczniu przy - 6 i : *zamówiłem beton z dodatkami przyśpieszającymi wiązanie *beton miał dwie klasy wyżej niż zakładał projekt
  20. Ostatni raz napiszę bo nie mam siły już : Operator pisząc w warunkach iż układ sieci to TNC informuje że sieć niskiego napięcia zasilająca ZK odbiorcy pracuje w układzie TN-C. Sieć zasilająca kończy się w miejscu wejścia do ZK Podwykonawca zakładu energetycznego ma pełne prawo wykonać rozdział PEN w ZK. Złącze kablowe ( bądź też kablowo pomiarowe) jest wykonane poprawnie i nie ma tam żadnego błędu czy niezgodności z warunkami. Informacją w jakim układzie pracuje się nie powinna interesować odbiorcę i nie zawsze dostawcy podają ją w warunkach ( a w przypadku autora tematu ta informacja prowadzi dodatkowo do zbędnej dyskusji ) elpapiotr słusznie pisze że PE i tak odbiorca będzie musiał uziemić więc nic nie zniknie. Dodatkowo takie podłączenie (PEN DO N) dzięki głupocie operatora ( czy tez podwykonawcy ) będzie jak by nie patrzeć nie zgodnie z obowiązującymi normami i autor tematu może spotkać się z odmową montażu licznika energii . I czy ten niebieski przewód musi mieć wymagany dla przewodu PEN przekrój ? - Nie musi . (chociaż zapewne ma ) Elektryk podłączający WLZ musi wystawić do zakładu energetycznego dokument że instalację wykonał zgodnie z normami , przepisami i bierze za to odpowiedzialność. Jak podpisze to jego sprawa. Ja wyczerpałem temat ze swojej strony
  21. Pytanie zasadne ale przyjąłem założenie że takowe uziemienie jest . Jeżeli nie ma to z ochrony przeciw-przepięciowej nici na razie . Wyskoczyłeś jak filip z konopi Autor tematu napisał jasno że ma już podział wykonany w ZK rękami firmy montującej ZK. Autor tematu wrzucił zdjęcie ZK na którym jasno widać że operator udostępnił mu osobno PE i N a nie PEN To gdzie według Ciebie kolega ma podpiąć PEN idący od WLZ ? Pokaż mi na załączonym wcześniej zdjęciu bo może ja ciemny jestem.
  22. W tej konfiguracji ZK nie masz pola manewru i zostaje Ci prowadzenie pięciu żył . Czasem niestety zdarza się że operator tak kogoś urządzi. Akurat padło na Ciebie. Powtórzę : Zapis w warunkach przyłączenia mówiący o układzie sieci TN-C dotyczy TYLKO I WYŁĄCZNIE układu na odcinku STACJA TRANSFORMATOROWA >>ZASILENIE ZŁĄCZA KABLOWEGO Zakład energetyczny w warunkach pisze że zasilanie ZK jest w TNC i tak jest w omawianym przypadku. W ZK rozdział i przejście na TNCS i dalej 5 żył do domu. Pełna zgoda że to nie ekonomiczne i pozbawione sensu ale tu już operator postawił autora tematu przed faktem dokonanym. Podane w warunkach 10mm2 należy tak trochę z przymrużeniem oka traktować bo : -może to wynikać z szablonu jaki mają i tak drukują bezmyślnie -może to wynikać z wielkości zabezpieczenia ograniczającego moc -może Zakład w zamyśle wskazał na podział PEN w rozdzielnicy budynku ale podwykonawca prefabrykował rozdzielnicę wg własnego "widzi mi się " -a może jeszcze co innego - trzeba by dopytać u źródła Pełna zgoda że to głupota która generuje nam dodatkowe koszt na przewodzie a dwa że wymusza to na nas droższy model ogranicznika przepięć bo zgodnie z normą PN HD 60364-5-534 odległość między punktem rozdziału a SPD przekracza 0.5 metra i musimy zastosować ochronę między zaciskiem neutralnym i ochronnym
  23. Powtórzę ale trochę zmodyfikuje żeby być precyzyjniejszym : Zapis w warunkach przyłączenia mówiący o układzie sieci TN-C dotyczy TYLKO I WYŁĄCZNIE układu na odcinku STACJA TRANSFORMATOROWA >>ZASILENIE ZŁĄCZA KABLOWEGO I przy okazji : W opisywanym przypadku gdzie operator rękami podwykonawcy wykonał podział w ZK to układ TN-C KOŃCZY SIĘ W ZK
  24. Strach pytać o pomoc jak później takie odpowiedzi są . Ale do rzeczy: Zapis w warunkach przyłączenia mówiący o układzie sieci TN-C dotyczy TYLKO I WYŁĄCZNIE układu na odcinku STACJA TRANSFORMATOROWA >> ZŁĄCZE KABLOWE a nie ZŁĄCZE KABLOWE >> ROZDZIELNICA BUDYNKU Dlatego ciekaw bardzo jestem skąd Kaizen wywnioskował że dla takich warunków które kolega przedstawił musi być 4 żyły To czy prowadzimy 4 czy 5 żył wynika z projektu WLZ którego kolega nigdzie nie załączył. Parametry wlz możemy również znaleźć na projekcie zagospodarowania terenu który jest niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę . Parametry parametry wzl znajdują się też na projekcie wewnętrznej instalacji elektrycznej. Doświadczenie jednak pokazuje że projekty instalacji lub też zagospodarowania terenu są błędnie adoptowane do lokalnych warunków i zdarzają się kwiatki gdzie np nie mamy podziału PEN w ZK a na projekcie WLZ jest zapis np 5x10mm2 . Projektanta można tłumaczyć tym że operatorzy w warunkach przyłączenia nie podają gdzie będzie podział, chociaż są wyjątki gdzie jest jasny zapis :"Podział wykonać w rozdzielnicy budynku" elpapiotr pyta po co 5 żyła . Jeżeli operator sieci a dokładniej podwykonawca wykonujący na jego zlecenie złącze kablowe dokonał rozdziału w ZK to nie daje nam to żadnego pola manewru bo za licznikiem nie mamy przewodu PEN tylko dwa osobne : PE i N . Ciekawy jestem jak kolega elpapiotr w takiej konfiguracji podłączy tylko 4 żyły . Czwarta żyła będzie podpięta do PE czy do N ??? A może później PE lub N zostanie rozdzielone w rozdzielnicy budynku. Osobną kwestią jest to czy 5 żył ma w ogóle sens. Pewne jest to że operator wykonując podział PEN w ZK zrobił nam wilczą przysługę.
  25. Zimą można naprawdę sporo pracy wykonać w domu jak np. instalację elektryczną . Trzeba jednak do tego dom zamknąć różnych powodów . Z pianą montażową nic się nie stanie jak dobrze ją zabezpieczysz. Ciepły montaż nie musi być na żadne taśmy tylko folię w płynie. Od wewnątrz dajesz folię paroizolacyjną a od zewnątrz paroprzepuszczalną . Na rynku masz duży wybór folii w płynie całkowicie odpornych na uv. Ja dodatkowo dla spokoju folię z zewnątrz zaciągnąłem klejem do styropianu który również jest paroprzepuszczalny . I to jest do zrobienia praktycznie za jednym razem bo pod folie musisz obkleić okno i to samo obklejenie zabezpiecza okno jak dajesz klej. Jeżeli jednak nie chcesz nic sam dotykać to firma montująca okna może zastosować taśma odporną na uv ( najczęściej do 9 miesięcy ) i w tym czasie trzeba tą folię zakryć . Twierdzenie " bo folia nie przetrwa promieniowania UV." to jakaś bzdura . Dodatkowo "Osłonięcie jej od UV to z kolei nie przepuszczanie pary wodnej i degradacja piany." też można między bajki włożyć. Kleje styropianowe są wysoko paroprzepuszczalne . I jak już pisałem dając taśmę czy folię odporną na UV nic dodatkowo nie musisz zabezpieczać . ( sprawdź tylko ile czasu producent folii czy taśmy dopuszcza żeby była odkryta )
×
×