  1. Ja pójdę w plastik. Chyba nie warto dopłacać do ocieplanych/izolowanych kominków Ty masz wyjście z reku 160. Ja mam przygotowane wszystko pod 200. Zastanawiałem się jeszcze nad kominkami 2x125 ale przekrój będzie za mały. Gdzie masz zamontowany kominek? Blisko kalenicy? Na wyrzucie ważna jest grubość izolacji? Tam się chyba nie nie skrapla.
  2. Kończę ocieplać strop na poddaszu nieużytkowym i chcę od razu przygotować wyjście do wyrzutni. Zaplanowałem wyrzutnię dachową. Jednak nie ma w ofercie kominków fi200 do dachówki ceramicznej. Mam zamiar kupić 2 kominki wentylacyjne fi 150. Warto kupować wersje SMART czy jakieś pro? Najtańsze ECO można kupić za ok 120 pln. Pro to koszt ok 170pln. Warto dopłacać? Kolejna sprawa to lokalizacja. Montować blisko kalenicy. Czy w zasadzie prostopadle nad otworem. Wtedy będzie jakoś 1/3 długości dachu, bliżej rynny. Trójnik fi200/2x150 montować tuż przy stropie i dwoma sonoflexami 150 iść do kominków czy przedłużyć rurę 200 i trójnik dać przy kominkach? Dużo pytań ale podpowiedzcie jak Wy macie zrobione.
  3. Tylko z czego ją zasili jak nie ma jeszcze licznika
  4. Pominąłeś to: "Tabliczke z tym numerem nabija Tauron/PGE/Enea czy firma która stawiała złącze? U mnie owa tabliczka dzisiaj się pokazała (skrzynka jest od 2tygodni) i zastanawiam się czy Tauron tam był czy firma która stawiała skrzynkę bo działają w mojej okolicy coś cały czas. " Ja odniosłem się do tego pytania, więc zejdź ze mnie.
  5. Oczywiście, że mam fotkę. Ja przynajmniej odpowiedziałem koledze rzeczowo, a nie tak jak Ty.
  6. U mnie tabliczka "RDT ZKS-xxxx" już była w momencie montażu przez firmę która wygrała przetarg. Skrzynka była pusta tzn. bez licznika. Później dociągnąłem kabel. A z uwagi na to, że nie miałem klucza to kabel podpiąłem w momencie montażu licznika przez pracownika z TAURON.
  7. Wentylacja mechaniczna jest u mnie. Tzn na razie są rozprowadzone rury. W dachu mam jedynie mały wyłaz przy kominie. Szyba chroni przed UV. Sprawa u mnie wygląda podobnie jak u Ciebie. Dlatego moje pytanie było czym zabezpieczyć styropian od góry. Folia to chyba zły pomysł. Pamiętam zdjęcie forumowicza który pokazywał skroploną wodę pomiędzy folią z izolacją. Dlatego myślałem o czymś paraprzepuszczalnym.
  8. Paraizolacyjność stropu jest na tyle duża, że jest niepotrzebna. To są opinie m.in. z tego forum. A co z tą folią czy włókniną NA styropianie? Poddasze nieużytkowe, więc nie zamierzam tam codziennie wychodzić. Raczej raz na miesiąc.
  9. W wolnym czasie rozpocząłem układanie styropianu na stropie monolitycznym na nieużytkowym poddaszu. Pod styropian nie dawałem folii. Nie będzie wylewki tylko ułożę deski które pozostały mi z szalowania stropu. W najwyższej części poddasza. Zastanawiam się czy na styropian kłaść coś czy bezpośrednio dechy? Przy ścianach kolankowych będzie styropian nieosłonięty. Czytałem, że folii nie powinno się kłaść żeby nie zawilgocić izolacji. Może jakąś tanią włókninę?
  10. Widziałem to rozwiązanie. Ale chcę uniknąć dodatkowych łączeń. Pozostawię trochę dłuższą trasę. To tylko do jednego anemostatu. A co myślisz o układaniu rur na 2cm warstwie styropianu? i Na tym 20cm. Czy lepiej na stropie i 22cm nad rurami. Cały czas mam na myśli, że powietrze nawiewane będzie po ggwc i nie chcę żeby ogrzewało się od stropu. Czytałem wiele opinii, że zanim powietrze dotrze do wylotu ogrzewa się nawet o kilka stopni.
  11. Do jadalni mam najdłuższy odcinek nawiewny. Muszę omijać rury idące do łazienki Jak myślicie czy pozostawić go tak jak jest, czy pójść krótsza drogą nad rurami wywiewnymi. Skracam wtedy odcinek, zyskuję na oporach i materiale, ale mam za to gorsze ocieplenie nad rurami. Z uwagi na to, że będę miał ggwc planuje ułożyć rury peflex fi75 na styropianie o gr. 2 cm. Nie będą mi się rury nagrzewały od stropu w lecie. Wtedy zrównam się z pierwszą warstwą styropianu o gr. 10cm. Na to będzie ułożone jeszcze 2 warstwy po 10 cm.
  12. Dlatego bardziej skłaniam się do opcji 2. Montowałem kilka lat temu kamery na moim bloku i wiem jaką mają funkcjonalność. Przyjąłem z tyłu domu ogniskową ok 4.0 bo przy 2.8 pole widzenia jest szerokie i widać już beczkę.
  13. Zrobiłem sobie dwie koncepcje rozmieszczenia kamer. W pierwszej wersji chciałem mieć widok na drzwi tarasowe, ale pozostało puste pole. Spróbowałem zatem kamery skierować w przeciwnym kierunku i wyszło całkiem nieźle ale nie ma widoku na wnękę tarasową. Mam teraz dylemat, którą wersję wybrać. W przyszłym tygodniu robię podbitkę i chcę rozłożyć kable.
  14. Wracając jeszcze do mojego rysunku. Do jadalni mam najdłuższy odcinek. Jak myślicie czy pozostawić go tak jak jest, czy pójść krótsza drogą nad rurami wywiewnymi. Skracam wtedy odcinek, zyskuję na oporach i materiale, ale mam za to gorsze ocieplenie nad rurami. Z uwagi na to, że będę miał ggwc planuje ułożyć rury fi75 na styropianie o gr. 2 cm. Nie będą mi się rury nagrzewały od stropu w lecie. Wtedy zrównam się z pierwszą warstwą styropianu o gr. 10cm. Na to będzie ułożone jeszcze 2 warstwy po 10 cm.
  15. Ekipa zaczęła ocieplać mój domek. Grubość 20 cm. Ale ja mam pytanie o nieużytkowe poddasze. Na stropie będę układał 30cm styropianu. W pierwszej warstwie będą ukryte rury od WM. Na to będą deski w miejscach gdzie jest najwyżej. Nie będzie wylewki. Co zrobić ze ścianą kolankową od środka? Myślałem żeby przykleić arkusz o gr. 10 cm. Tylko czy to jest konieczne? Czy przestrzeń nad murłatą, do membrany uzupełnić wełną? Czy ta wełna nie będzie mi pyliła do środka? Poddasze nieużytkowe ale jakieś domowe graty na pewno będą tam składowane.
  16. Tak sobie pomyślałem czy błędem byłoby zrobienie wpięcia wyrzutni z rekuperatora bezpośrednio do komina. Komin dla pieca gazowego mam zrobiony z kształtek Leier K36L2. Wentylacja będzie z kotłowni i garażu. Do głównego kanału będzie włożona rura koncentryczna (zapewne 100/60) pozostaje ogromna powierzchnia wokół tej rury. Średnica tego kanału to jakieś 25cm pow. 490cm2 minus rura koncentryczna 10cm pow. 78,5cm2 = 411,5cm2 Wyrzut w rekuperacji to 20cm pow. 314cm2 Jakie mogą być konsekwencje? Zasysane powietrze do pieca będzie głównie z wyrzutni. Coś się będzie skraplać na zewnętrznej rurze koncentrycznej? Może się stworzyć jakieś nadciśnienie na dolocie do pieca? Zaleta taka, że nie muszę robić dodatkowego kominka na dachówce. A przy tej średnicy musiałyby być pewnie 2 kominki.
  17. Za kształtki kominowe z Leier zapłaciłem 500 PLN (bez wkładu) Za klinkier i zaprawę ok 1000 PLN Nie wiem ile robocizna bo miałem to w łącznej cenie za murowanie.
  18. Kotłownia jest "otwarta" na garaż. Chciałem tam WG. Ściana pomiędzy kotłownią a pokojem jest ocieplona styropianem. Pomiędzy garażem a pralnią 1/5 również. 1/5 to finalnie pralnia a nie łazienka. Czyli zostawić taki rozkład: Kuchnia otwarta 12m2- 3x75 Łazienka 7,5m2 - 2x75 Łazienka 4,5m2 - 2x75 Ubikacja 2,0m2 - 2x75 Pralnia 4,5m2 - 2x75 Wiatrołap 7,5m2 - 1x75
  19. Chciałem aby przepływy były niezaburzone. Kuchnia i wiatrołap będzie ciągnąć powietrze z salonu. Łazienki i pralnia z pokoi. Kuchnia jest też dużo większa niż łazienki.
  20. Wiatrołap będzie ciągnął z korytarza, podobnie jak łazienki. Chcę tam wyciąg bo jednak będą tam mokre buty czy kurtki. A co myślisz o małym WC, zostawić 2 rury czy jedną przerzucić do dużej łazienki.
  21. Mam przygotowane przepusty w pomieszczeniach. Będę miał skrzynki rozprężne 12x75 z króćcem 200 Doradźcie odnośnie ilości rur 75 do poszczególnych pomieszczeń. Zaplanowane mam tak dla wyciągów: Kuchnia otwarta 12m2- 3x75 Łazienka 7,5m2 - 2x75 Łazienka 4,5m2 - 2x75 Ubikacja 2,0m2 - 2x75 Pralnia 4,5m2 - 2x75 Wiatrołap 7,5m2 - 1x75 Zastanawiam się czy w ubikacji nie dać 1 a w dużej łazience 3. Nawiewy są tak zaplanowane: salon z jadalnią 37m2 - 2x75 + 2x75 Pokój 1 13m2 - 2x75 Pokój 2 13,5m2 - 2x75 Pokój 3 13,5m2 - 2x75 Gabinet 10,5m2 - 2x75
  22. Pod rurkami cwu mam 6 cm, nad rurkami 10 cm. Przyjąłem założenie, że rurki mają być mniej więcej w połowie grubości izolacji. Kilka warstw do wygoda w układaniu. Nie wyobrażam sobie jednocześnie bruzdowania od spodu dla peszli i od góry dla cwu. Łatwiej jest docinać cieńsze płyty i dosuwać do rurek.
  23. Ja kupowałem termoorganike gold 0,36 biały. Najtwardszy styropian eps100 Zależy co masz aktualnie na podłodze. Wg projektu miałem 20 cm izolacji. Finalnie układałem 6+5+10 W pierwszej warstwie ukryłem peszle od elektryki. Na tej warstwie została wykonania instalacja cwu i ukryta w styropianie 5cm. Na górę poszła płyta 10cm.
  24. Ściana na której będzie wisiał piec sąsiaduje z pomieszczeniem mieszkalnym. W tym momencie nie jest otynkowana bo mam w planach ocieplenie jej styropianem. Mam już kupiony szary podłogowy twardy o grubości 8cm Tylko czy na takiej ścianie po zaciągnięciu klejem z siatką mogę przykleić płytki i powiesić piec? Płytki będę chciał przykleić do sufitu ok. 3m Nie wiem czy piec będzie miał stelaż czy będzie na kołkach, ale planowałem przez styropian kotwić w ścianie. Utrzyma się to? A może na styropian przykleić płytę OSB i zakołkować do ściany? I na to płytki.
  25. Nie tyle nie mogę co nie chcę. On nie mieszka "za płotem" tylko w sąsiedniej miejscowości. Na działce pozostał stary rodzinny dom niezamieszkały w stanie tragicznym. Strasznie dużo krwi napsuł mi korespondencyjnie przy uzyskiwaniu WZ. Przez odwołanie do WSA straciłem rok. Nie chcę mieć nic wspólnego z tym Panem. Poza ogrodzeniem Z uwagi, że widok psuje mi stara rudera i chaszcze chciałem się osłonić czymś.
×
×