Nie ma końca odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Ogrzewanie
@lwojtaszek, a dlaczego nie rozważasz kanałówki? Co mnie w niej zadziwia w tej do której mam dostęp, że z niej dmucha w zimie +26°C na poddaszu czyli tak jak podłogówka i COP jest większy niż w splicie co na parterze z +40°C daje ze splita w tym samym czasie. Rozumiem że grzejnikami elektrycznymi to jest tylko dogrzewanie tam gdzie klima nie dojdzie (poza łazienką). Klima jako główne żródło ciepła w salonie ogarnia kondygnację, a w oddalonych pokojach jest o 1°, lub 2° lub 3°C mniej i grzejniki elektryczne tylko podbijają temp. do właściwej, czyli nie biorą całego ciężaru ogrzewania pomieszczenia a tylko dogrzewają o parę °C. W sypialni mam grzejnik wodny i jak żona rano zakręciła kaloryfer, przewietrzyła pokój, wieczorem coś jakoś w sypialni chłodniej (drzwi cały czas otwarte) temperatura o 1,5°C mniejsza i kaloryfer zimny, no tak żona zapomniała rano jak zamykała okno odkręcić zawór termostatyczny na kaloryferze. I to dało mi do myślenia, że przez cały dzień spadło tylko o 1,5°C, czyli jak niewiele potrzeba na dogrzanie do zadanej temperatury/utrzymania tej zadanej temperatury.- 6 260 odpowiedzi
-
- kanałowa pompa ciepła
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
-
Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę
Nie ma końca odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Ogrzewanie
A wracając do zysków bytowych to kiedyś spotkałem się z inżynierem co pracował w PESA i jak mi powiedział we Włoszech zrobili testy, wagon zamknęli w tunelu klimatyzowanym z ludźmi by obliczyć doświadczalnie ile to człowiek ciepła produkuje i wyszło im 500W/osobę- 6 260 odpowiedzi
-
- kanałowa pompa ciepła
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
-
Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę
Nie ma końca odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Ogrzewanie
- 6 260 odpowiedzi
-
- kanałowa pompa ciepła
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
-
Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę
Nie ma końca odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Ogrzewanie
Na zewnątrz -2,5C, u mnie klima jedna do ogrzania chaty wydaje z siebie +45C zmierzone termometrem na podczerwień. W tym samym czasie w odwiedzinach w pokoju ogrzewanym kanałówką była tam kratka nawiewna i wyciągowa, zmierzona tym termometrem bezprzewodowym, temp. w pomieszczeniu +21,3C a temperatura z kratki nawiewnej +26C. I zastanawiam się czy wszystkie kanałówki tak mają, że niską temperaturą dmuchają? W nawiązaniu do tabeli zamieszczonej przez @Kaizen na stronie 189, jest pokazana wydajność PC, ale nie chodzi tu model/producenta, tylko o zasadę i wykazane było, że przy +2C dla temp na wyjściu +25C/COP=4,36, a dla temp. na wyjściu +45C/COP=2,75. I zastanawiam się czy zawsze kanałówka pracuje z większym COP niż singiel klima? Ta kanałówka co dawała +26C na kratce wylotowej to praktycznie jakby obsługiwała podłogówkę bo na podobnych parametrach temperatury wyjściowej pracowała no i pomysł jest dla @Kulibob by sobie z Kasai zrobił frankensteina i zmienił ogrzewanie podłogówki z COP=1 na dużo większe I tutaj rodzi się pytanie ale bardziej do @vr5, bo ma PC i grzejniki, jaki efekt byłby gdyby PC pracowała na grzejnikach z niskim parametrem, ale wysokim COP tak by np utrzymać w domu +18C a resztę do +22C dobić klimą w trybie silent, by klima z siebie wydawała do +30C , czyli pracowała z COP w okolicy 4?- 6 260 odpowiedzi
-
- kanałowa pompa ciepła
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
-
Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę
Nie ma końca odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Ogrzewanie
Gdyby dom w ramach adaptacji zrobić wg ostatniego obrazka o szerszy 1,5m w lewo, zyskał by salon 1,5m i sypialnie i z klimą nie było by problemu, ale projekt jaki jest taki jest i tutaj doświadczenia ma @vr5, bo miał 4 klimy w pokojach. Ja mam doświadczenia z grzaniem i chłodzeniem całej chaty jednym splitem, dlatego dałem taką propozycję. O ile przechodzenie w strumieniu nawiewanego powietrza nie jest odczuwalne jako dyskomfort, to siedzenie na krześle po dwóch minutach ma się dosyć.- 6 260 odpowiedzi
-
- kanałowa pompa ciepła
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
-
Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę
Nie ma końca odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Ogrzewanie
Zapoznałem się z książką Erwin Thoma "Na Długi Czas", jest to pozycja mówiąca o budowie domów drewnianych z tzw. drewna księżycowego. Wybudował różne domy z tego drewna, nawet taki bez ogrzewania i nabywcy mają w umowie kupna gwarancję, że nie muszą ich niczym ogrzewać. W Niemczech zrobiono eksperyment laboratoryjny i wybudowano trzy pomieszczenia z różnych materiałów ale ściany miały taki sam współczynnik przenikania. Jeden był betonowy ale docieplony styropianem. Okazało się że mimo że ściany miały taki sam współczynnik przenikania, to by utrzymać stałą temperaturę w środku to było rożne zapotrzebowanie na kWh. Najmniej w drewnianym a najwięcej w betonowym. Drugi aspekt to odczuwalny komfort klimatyczny: we wszystkich pomieszczeniach utrzymywano +21C przy ujemnej temp na zewn (nie pamiętam ile) i zapraszano ludzi do środka, w pomieszczeniu z drewna było komfortowo, w pomieszczeniu betonowym by uzyskać ten sam odbiór komfortu cieplnego co w pomieszczeniu z drewna, trzeba było podnieść temperaturę do +27C. Po przeczytaniu książki spotkałem osobę, która wybudowała dom i położyła maty grzewcze w podłodze + 10kW PV bo to miało się zbilansować energetycznie i za ogrzewanie nic nie płacić. A że budynek ma 2 lata, to zapytałem się jak z bilansowaniem mocy, czy te 10KW z PV jest starcza na grzanie z COP=1, odpowiedziała, że te maty grzewcze dają zimne ciepło, mają w domu +22C ale jest chłodno i dogrzewają się kominkiem. To zapytałem się, czy ściany mają z Silki, dostałem odpowiedź, że tak i wszystko bylo jasne.- 6 260 odpowiedzi
-
- kanałowa pompa ciepła
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
-
Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę
Nie ma końca odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Ogrzewanie
To takim prostym rozwiązaniem, gdzie klima spełni oczekiwania grzania i chłodzenia i "będzie Pani zadowolona" jest miejsce wskazane na załączonej przebudowie salonu. Czyli okno salonowe trzeba przesunąć w prawo lub je pomniejszyć. Krzesła od stołu nie mogą stać pod nawiewem klimy, czyli też przesunąć w prawo. Na ścianie od kuchni żadnych mebli, czyli wolna przestrzeń dla klimy na dmuchanie w korytarz. Zauważ, że popularne klimy mają szerokość 130cm, a przy samej ścianie jej nie mocuje się, potrzeba wolnej przestrzenie po 10cm z obu stron, czyli potrzeba szerokości ściany min 150cm (pomiędzy kuchnią a oknem salonowym). Są klimy droższe o szerokości 80cm, wtedy ściana potrzebna to min. 1m. Jak będziesz układać rurki do klimy to nie w białej izolacji tylko w czarnym kauczuku 2cm i by ten kauczuk nie był miażdżony żadnymi opaskami. Dlaczego - kamera na podczerwień pokazuje, że na powierzchni kauczuku przy pracującej klimie masz o 1-2 stopnie różnicy w stosunku to temp. otoczenia, a na tej białej izolacji to masakra ze stratami. No cóż prawdopodobnie nie będzie miejsca na TV, ale i bez TV ludzie żyją, przynajmniej nie ma obawy o przedawkowanie TVP1- 6 260 odpowiedzi
-
- kanałowa pompa ciepła
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
-
Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę
Nie ma końca odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Ogrzewanie
1. Klima w salonie - nie ma miejsca by był komfort. Każda zaproponowana lokalizacja sprawia, że miejsce przebywania ludzi będzie w nadmuchu (strumieniu szybko przemieszczającego się powierza) a to wprowadza dyskomfort. 2. Można rozważyć umiejscowienie klimy w korytarzu nad drzwiami do kotłowni, by dmuchała w kierunku salonu (i blisko do jednostki zewn. ) 3. Rozważ kanałówkę.- 6 260 odpowiedzi
-
- kanałowa pompa ciepła
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
-
Nie wiem czy fazer jest dobrym pomysłem dla tego typu detekcji. Na przykładzie przedłużacza 230V włączonego do gniazdka i przewodu leżącego prosto na podłodze, co fazer to inna czułość: 1. chiński za 3zł taki próbnik jako śrubokręt z wyświetlaczem LCD i dwoma przyciskami dotykowymi, Na wyświetlaczu pojawia się ikona pioruna gdy fazerem dotykam powłokę kabla. 2. UNI-T model UT216-C dla funkcji NCV - sygnalizuje obecność pola z odległości 4cm od kabla. 3. SKIL Detector 0550 - sygnalizuje obecność pola z odległości 20cm od kabla. Ten detektor pokazuje mi kable pod napięciem pod tynkiem ułożone po drugiej stronie ściany . Bosch w swojej ofercie ma kilka razy droższy model od tego Skila, który wg specyfikacji sięga jeszcze głębiej. Jeszcze parę słów o ekranowaniu. Jak materiały reklamowe mówią że mamy w ofercie kable ekranowane czystą miedzią to w człowieku wyłącza się myślenie, bo kojarzy że ekran zapewnia wszystko.Jak mnie w szkole uczono, to miedź zatrzyma pole elektryczne ale dla składowej magnetycznej pola miedź jest praktycznie przezroczysta, by wytłumić składową magnetyczna konieczny jest ekran z ferromagnetyka (np. żelazo). Kiedyś po zapoznaniu się z info na www powtórzyłem eksperyment: domowy router wifi owinąłem szczelnie folią aluminiową, taką z rolki do pakowania żywności i zdziwienie, pozom sygnały wi-fi trochę spadł, ale z internetu nadal w domu można było korzystać, a przecież miałem zaekranowany szczelnie cały nadajnik wi-fi. Co do pomiarów natężenia pola, to dedykowane mierniki środowiskowe posiada Sanepid.
- 1 002 odpowiedzi
-
Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę
Nie ma końca odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Ogrzewanie
Zastanawiam się na ile to, że klima jest niesłyszalna to wynik pracy inżynierów a ile tych od marketingu. Warto porównać w różnych klimach deklarowane poziomy dB na określonym biegu z wydatkiem powietrza m3/h by zobaczyć czy "silent" nie jest kosztem ilości przerzucanych m3 powietrza. Bo ci od marketingu potrafią z każdej klimy zrobić bezgłośną, ale co z tego, że wydatek powietrza będzie tak niski, że inwerter przestaje mieć racje bytu i pracować będzie w trybie on-off. Co nie wyklucza, że w delux mamy myśl inżynierską a nie chwyt marketingowy.- 6 260 odpowiedzi
-
- kanałowa pompa ciepła
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
-
Chciałem dodać że mogą występować manipulacje danymi z pomiarów natężenia pola - wartości laboratoryjne, a rzeczywiste. Jeśli miernik leży na podłodze w pokoju i wskazuje określone wartości i podchodzi do niego człowiek i dotyka ręką ten miernik, wskazania robią się wielokrotnie większe, to która wartość zostanie podana oficjalnie, która jest prawidłowa? Wytłumaczenie zjawiska fizycznego. W pierwszym przypadku miernik leży na podłodze i pole elektromagnetyczne rozchodzi się jednorodnie w powietrzu bez zakłóceń - wskazania są mniejsze. Co się dzieje gdy pojawi się człowiek (dużo wody, rozpuszczonych w nim soli, dużo żelaza we krwi), człowiek jest dużo lepszym przewodnikiem dla pol elektrycznych i magnetycznych niż powietrze, czyli następuje zagęszczanie się linii pól przy człowieku, czyli człowiek soczewkuje. zagęszcza linie sił i to jest widoczne na mierniku, że wartości natężania pól wzrastają. Kardynalnym błędem wykonania instalacji jest to, że może wykazywać natężenia pól większe jak jest wyłączona o tej jak instalacja pracuje. Dzieje się to w przypadku, gdy zastosowano sterownik, który rozłącza jeden biegun zasilania a nie dwa bieguny. Jeśli sterownik tylko rozłącza jeden biegun czyli tylko przewód fazowy a fachowiec od wszystkiego i od niczego nie podłączył prawidłowo kabli, czyli zamienił przewód fazowy i neutralny miejscami - układ działa, ale jak. Jeśli sterownik odłącza przewód neutralny, a w podłodze pozostaje pod napięciem przewód fazowy (to powstaje coś jak CB radio na samochodzie, czyli stojący kikut drutu podpiety pod stale pracujące źródło zasilania o zmiennym przebiegu), staje się on anteną nadawczą 50Hz i innych fal zaindukowanych wcześniej w linię energetyczną z gwarantowanym niedopasowaniem impedacyjnym, czyli powstawaniem fal stojących, a zasilanie cały czas jest dostarczane z systemu energetycznego (z elektrowni), czyli cały czas mamy nadajnik pól EM mimo wyłączonego zasilania.
- 1 002 odpowiedzi
-
Nie istnieje coś takiego jak dwie żyły obok siebie znoszą pole, jedynie je zmniejszają. Gdyby pole zostało znoszone to te wskaźniki monterskie co pokazują gdzie jest pod tynkiem kabel pod napięciem nie miałyby racji bytu, a funkcjonują o co, no właśnie o detekcje pola elektomagnetycznego. Pomiar pola EFM poprzez aplikacje smartfona to porażka, te apki wskazują zwiększone pole wokół ferromagnetyków. Mając miernik E i H i smartfon z apką, to przy kablu elektrycznym np od włączonej lamki na biurku - smarfon nie pokazuje nic, a miernik już tak. Przy kaloryferze metalowym miernik nie pokazuje nic, a smartfon wysokie poziomy pól. W akustyce i sieciach komputerowych jest coś takiego jak ekranowanie kabli, Warunkiem poprawnego ekranowania jest ciągłość ekranu i tylko jeden koniec ekranu jest podłączany do masy - wtedy jest ok. Jeśli oba końce są "uziemione" (powstała zamknięta pętla z ekranu) to zaczynają pojawiać się tzw zakłócenia, ekran w pętli zakłóca pola i sam staje się generatorem pól EM. Możliwe że wartości pola jakie generują kable grzewcze podane przez Ciebie 0,04uT i cytowane przeze mnie 15uT są prawdziwe nawet dla tych samych kabli, a różnica jest jedynie w wykonaniu instalacji. Rozumiem pomiary laboratoryjne wykonane przez producenta z wzorcowo wykonaną instalacją, a wykonana przez tzw. fachowców od wszystkiego i od niczego już wzorcowo wykonaną być nie musi. I jeszcze jedno, pomiar pola wykonuje się w trzech osiach x, y , z. Jak ma się miernik z jedną płaską anteną, to wymagane są trzy pomiary (x, y, z), bo w jednej z osi poziom pola może być zerowy, a w innej już wykazać wartości.
- 1 002 odpowiedzi
-
Dzięki Kaizen, że wskazujesz, że nie jest tak źle jak to niektórzy piszą, że są rozwiązania gwarantowane przez producenta, że to jest ok. Ja mimo zapewnień producenta, jednak wolę mieć pomiar powykonawczy natężenia E i H, bo jeśli zastosowano np kable ekranowane a wykonawca prac przerwał ekran lub go nie połączył/podłączył lub innego rodzaju błędy wykonawcze zastosowano które są zakryte, to realia natężenia E i H a deklaracja producenta może być różna.
- 1 002 odpowiedzi
-
Na innym wątku tego forum poruszyłem problem by sobie pomierzyć poziom natężenia promieniowania E i M kabli grzewczych i @Kaizen mnie tu zaprosił powołując się na swoje zapisy na 27 stronie. Dlaczego poruszyłem problem pomiarów natężenia pola, to ciekawa publikacja powołująca się w odnośnikach do 100 źródeł http://cygnus.et.put.poznan.pl/~szostka/bhp.htm a tutaj pdf do ściągnięcia: cygnus.et.put.poznan.pl/~szostka/bhp.pdf na stronie 7 pdf-a: Przy ogrzewaniu podłogowym, w którym przewody grzejne znajdują się ok. 5 cm pod powierzchnią podłogi, człowiek może być narażony na indukcję 1 - 6 uT (gdy leży w łóżku) do ok. 15 uT (w wypadku dziecka bawiącego się na podłodze). W niektórych budynkach zainstalowane są transformatory 15 kV/220 V, które mogą wytwarzać w sąsiadujących mieszkaniach znaczne pole magnetyczne. W mieszkaniach sąsiadujących z takimi rozdzielniami indukcja może sięgać do 10 – 15 uT, co objawia się drżeniem obrazu na ekranach telewizorów i monitorów komputerowych. Należy zaznaczyć, że Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony przed Promieniowaniem (IRPA) uważa za bezpieczne pole magnetyczne 50 Hz o indukcji 100 uT, jeśli oddziaływanie trwa przez całą dobę. Wydaje się to wartością zawyżoną w świetle badań, które wykazały podwojenie ryzyka zachorowania na nowotwory u dzieci, które przebywają w domach, w których pole magnetyczne pochodzące od sieci przekracza 0,3 uT. Norma szwedzka MPR przewiduje, że indukcja mierzona w odległości 50 cm od urządzenia nie powinna przekraczać 0,25 uT dla zakresu ELF (5 Hz - 2 kHz) i 0,025 uT dla zakresu VLF (2 kHz - 400 kHz). Wartości natężenia pola elektrycznego wynoszą odpowiednio 25 V/m i 2,5 V/m w odległości 50 cm od urządzenia. Norma MPR (szwedzka Państwowa Rada Miar i Testów) została tu podana ze względu na jej popularność przy określeniu stopnia promieniowania pochodzącego od monitorów komputerowych. Nie jest moją rolą ani ambicją przekonywanie do takiej czy innej optyki drugiej osoby, szanuję czyjąś drogę i doświadczenia życiowe i nie mam ich zamiaru zmieniać. Przedstawiam tylko informację, czy jest użyteczna czy śmieciowa, każdy sobie sam odpowie. Ja nie jestem autorem tej cytowanej publikacji.
- 1 002 odpowiedzi
-
Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę
Nie ma końca odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Ogrzewanie
A czy po uruchomieniu tych kabli sprawdzałeś miernikiem jakie natężenia pola E i H to generuje? Jeśli nie położyłeś na te kable siatki stalowej z uziemieniem, to wynik pomiarów może zniechęcić Ciebie do używania tych kabli, no chyba że lubisz być pacjentem.- 6 260 odpowiedzi
-
- kanałowa pompa ciepła
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
-
Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę
Nie ma końca odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Ogrzewanie
Po zmianie z AUTO na stały nawiew jest dużo lepiej, to znaczy stabilniej, Nastawa na klimie 22 stopnie klima pracuje non stop z jedną nastawą. Gdy pojawiają się temp. na zewn. w okolicach 0C to w salonie to różnie jest sam nie wiem od czego to zależy ale temperatura trzyma się pomiędzy 21.0C a 22,2C raz jest bliżej 21C a raz 22C, Tłumaczę to sobie, że pojawiające się częste defrosty mają na to wpływ. Wiem że im chłodniej na zewn, tym defrodty będą rzadsze. Nie wiem jak będzie przy większych mrozach, ale jak temperatura w salonie będzie spadać - spadek nie wynika z braku mocy na klimie, ale jej moc wynika z jej wewnętrznego algorytmu, czyli pomiaru temperatury zasysanego powietrza, widocznie u mnie część nagrzanego powietrza zbyt szybko wraca do czerpni i klima "myśli", że mocniej grzać nie trzeba. Tą droga myślową spróbowałem jak na załączonym rysunku dostarczyć chłodniejszego powietrza do czerpni klimy, czyli wentylator ustawiony na parapecie zasysa powietrze z dołu i poprzez chłodniejszą strefę okna dostarcza je do czerpni klimy. Wszystko zasłonięte firankami zasłonami. Klika prób i za każdym razem pobór mocy klimy wzrastał o 200W. No to czekam na mrozy, czy będzie konieczność stymulowania klimy dodatkowym wentylatorem czy nie.- 6 260 odpowiedzi
-
- kanałowa pompa ciepła
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
-
Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę
Nie ma końca odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Ogrzewanie
Na wprost dmuchawy nie da się sprawdzić dB, bo występuje efekt gwizdu przez obudowę do mikrofonu i wskazania dB są abstrakcyjne. Stałem 1m od klimy i smartfona miałem na wysokości ugiętych łokci. Odnośnie dostarczenia do czerpni klimy trochę chłodniejszego powietrza, by wymusić na niej zwiększenie mocy, to sprawdzę takie coś: wentylator ustawię na parapecie okna i skieruję go do góry, tak by chłodniejsze powietrze przy oknie, między firankami i oknem/ścianą było kierowane w kierunku czerpni klimy. Tylko nie mam wentylatora i od kogoś pożyczyć trzeba będzie.- 6 260 odpowiedzi
-
- kanałowa pompa ciepła
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
-
Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę
Nie ma końca odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Ogrzewanie
... pisząc w komóce samo się wysłało. Może inne klimy są bardziej wyciszone. Przy wyłączonych urządzeniach generujących hałas mam w domu 18dB, w uszach z ciszy szumi. Sprawdzane decybelomierzem z komórki. Metr od pracującej klimy: - na AUTO - 36dB - na I biegu - 33dB - na II biegu - 38dB - na III - biegu - 42dB - i przestaje być komfortowo - na IV biegu - 50dB - to już hardcore- 6 260 odpowiedzi
-
- kanałowa pompa ciepła
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
-
Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę
Nie ma końca odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Ogrzewanie
U siebie nie wyobrażam pracy klimy z wentylacją na max. Jest po prostu głośno. Może inne klimy- 6 260 odpowiedzi
-
- kanałowa pompa ciepła
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
-
Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę
Nie ma końca odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Ogrzewanie
Mam pytanie, czy ktoś ma doświadczenie i sprawdzone metody jak wymusić by klima pracowała z większą mocą gdy temp na zewnątrz spada? Chodzi mi o to, że jak na klimie mam ustawione +22C na "auto" to w salonie też mam +22C a w reszcie chaty +21C i tak to działa bardzo stabilnie w temperaturach dodatnich na zewn. Gdy temperatura na zew. spada do ok. 0C, w salonie robi się 21,3C i odpowiednio chłodniej w pozostałych pomieszczeniach, klima pobiera ok 500W (moc znamionowa 1,6kW) a powinna więcej by dogrzać całość. Ja rozumiem klimę, pomierzyłem pirometrem temp. pod sufitem przy czerpni było 22,5C, czyli algorytm klimy stwierdza, że za zimno nie jest i nie musi się wysilać. Czy może ktoś już przerabiał temat i ma sprawdzone rozwiązania? Mi nasuwają się pomysły: 1. klima przy oknie, więc rozszczelnić klamką okno, by chłodne powietrze nawiewane do pomieszczenia zaciągała klima, teoretycznie nawet jakiś dyfuzor można sprawić, by to chłodne powietrze ukierunkować bardziej na czerpnię klimy (nie mam rekuperacji) 2. rura fi 100/kanał umocowana/y w pionie na ścianie tuż obok klimy, dolny koniec ok 20cm na podłogą, górny koniec zakończony kolankiem przy czerpni klimy. Chodzi o to by klima zaciągała też chłodniejsze powietrze z poziomu podłogi. Rura nie byłaby widoczna, bo byłaby w miejscu, gdzie zwisają z boku okna zasłony. Wiem trochę masakra się robi, w salonie umieszczać nowoczesne "rzeźby". I dostrzegam dlaczego kanałówka jest lepsza. Jak to mówią, ten i przyszły rok rząd dofinansowuje PV, a za dwa lata zabierają się na dofinasowanie na wymianę kopciuchów, czyli przyjdzie PC PW i po problemie, ale potrzeba pomysłu by przetrwać te nie całe dwa lata.- 6 260 odpowiedzi
-
- kanałowa pompa ciepła
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
-
Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę
Nie ma końca odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Ogrzewanie
Dzisiaj na zewn. +7°C, deszczowo i nagle jednostka wewnętrzna klimy przestała pracować, pozamykały się nawiewy. Jednostka zewn. wentylator kręci, pobór mocy cały czas 300W, po paru minutach jedn. wewnętrzna powróciła do normalnej pracy. Wyglądało to jakby był defrost, ale przy +7°C?- 6 260 odpowiedzi
-
- kanałowa pompa ciepła
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
-
Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę
Nie ma końca odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Ogrzewanie
I tak zastanawiam się by nie ciskać na + i - regulacji temperatury, czysto teoretycznie: klima do grzania zaciąga najcieplejsze powietrze jakie jest możliwe, czyli spod sufitu, a jak nad klimą w suficie zrobiłoby się otwór fi 160 do poddasza, to klima zaciągałaby swoją czerpnią cześć powietrza z spod sufitu i cześć chłodniejszego powietrza z poziomu parteru poddasza. Obieg wymiany nagrzanego powietrza w domu były lepszy, a klima bardziej stabilnie by pracowała, Taka kanałówka w wersji light- 6 260 odpowiedzi
-
- kanałowa pompa ciepła
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
-
Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę
Nie ma końca odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Ogrzewanie
- 6 260 odpowiedzi
-
- kanałowa pompa ciepła
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
-
Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę
Nie ma końca odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Ogrzewanie
U mnie jest czujnik tylko w klimie. Czyli pobróbuję na noc mu ustawić +25°C lub wyżej im będzie zimniej.- 6 260 odpowiedzi
-
- kanałowa pompa ciepła
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
-
Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę
Nie ma końca odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Ogrzewanie
U mnie podobne spostrzeżenia jak u kulibob. Do +2C klima ogarniała chatę, a jak zaczęły się defrosty to by w salonie było +22C to na klimie ustawić trzeba było +24C. Defrosty mam co 30-40min, czas defrosta to 8min. Wczoraj wieczorem już było poniżej zera a dziś nad ranem -5C. Na klimie ustawione +24C, i rano w salonie +21,7C, Na parterze w najchłodniejszym miejscu +20C, na poddaszu +19,2C. Przy temp. na zewn. -5C nie wiem jaką moc pobiera klima, bo po defroście startuje z 2.000W (moc znamionowa to 1,6kW), potem spada do 1,6kW, potem do 1,4kW, potem 1,1kW, potem do 800W, a potem kolejny defrost. Wniosek do +2C klima można ogarniać chatę, a poniżej +2C włączyć trzeba piec na ekogroszek i klima i piec mogą pracować w duecie (gdzieś prąd z PV trzeba zużyć). Na grzejnikach gdzie klima sięga skręcić zawory termostatyczne (mam tylko kaloryfery bez podłogówki) i zobaczyć jak to pracować będzie. A docelowo to rozejrzeć się za PC PW i zapomnieć o kombinacjach. U mnie i u Kulibob-a defrosty destabilizują komfort klimatyczny poniżej +2C i zastanawiam się, czy jak ktoś ma kanałówkę i też z tym problemy, to czy rozwiązaniem nie byłoby użycie dwóch kanałówek pracujących równolegle obok siebie na jedną komorę rozprężną, jedna pracuje na stałe, a druga dołącza się gdy temp. spada poniżej +2C, tylko jak im powiedzieć, by deftostów nie robiły w tym samym czasie.- 6 260 odpowiedzi
-
- kanałowa pompa ciepła
- klima grzanie
- (i 3 więcej)