Cześć, ile minimalnie od granicy działki powinienem umieścić pompę panasonica aquarea 7KW?
Zakładałem juz temat ale małe zainteresowanie jest
Wieszasz na ścianie i u siebie, to nie mega hałasuje czy coś, jest też tryb cichy
bez jaj, pompa jest cicha
-
To się nazywa Temperatura ponownego wygrzewania zbiornika ( być może to nie jest typowo delta bo działa tylko na obniżenie) , i standardowo ustawiona jest na -8. Zmniejsz ją trochę , np do -5.
Dzięki, nazwa słaba, miałem ustawione na -10 zmieniłem na -5 i zobaczymy.
Bez grzałki woda się nagrzewa do max 53st, no przy temp wody 41 a ustawiam np 56 grzanie nie odpalało, ciekaw jestem.
ps
bez włączonej grzałki dezynfekcja zbiornika i tak nie zadziała ?
-
Albo masz ustawioną dużą deltę T dla zbiornika ( czyli różnicę od nastawionej temperatury ,i dopiero przy tej różnicy zacznie grzać) , albo druga możliwość to Max.czas grzania podłogi jest za duży ( podobno to jest czas ,jaki będzie grzana minimalnie podłoga , zanim znowu się przełączy na zbiornik). Nie wiem ,czy ma to zzastosowanie latem , jeśli nie grzejemy ani nie chłodzimy podłogi , ale można sprawdzić.
Problem w tym, że w ustawieniach instalatora nie ma delty T dla zbiornika, jest tylko dla CO...
-
Wystarczy ustawic temperature wyzsza taka jaka sie chce. Mam taka pompę jak ty, i zawsze grzeje CWU do 51-52 stopnie i osiąga to bez grzalki. Zbiirnik ok 185 litrow.
No właśnie u mnie nie bardzo to tak działa, jeśli CWU ma 41 stopni, to mogę ustawić i 56 ale grzanie nie odpala się, dopiero jak temperatura spadnie do ca 39 stopnii
-
Takie, może proste pytanie: co trzeba przestawić w 9KW T-Cap , żeby jeśli temperatura wody CWU ma np 41 stopni a chcę 52 stopnie ? (bez grzałki to jest max do uzyskania)
No mogę trochę ciepłej wody zlać i odpali, ale nie o to chodzi.
41 stopni przy CWU 200l to trochę mało na fajną kąpiel, albo goście będą a taniej grzać w dzień niż wieczorem (fotowoltaika)
-
Ale w instrukcji widziałeś opis pod tabelką ?
"* W przypadku domowej instalacji 3-fazowej 230/400V, pozostały przewód podłączyć do zacisku:L3, który nie jest połączony z wewnętrzną instalacją płyty."
Ja to interpretuję ,że to jest standardowe dwufazowe podłączenie , i jak nie masz co z trzecim fazowym przewodem zrobić to go podłącz do L3 , a on i tak nie jest podłączony do płyty. Zastanawiające jest to ,że jest osobno 2N~ i 3N~ , i jeszcze różne przekroje przewodów , ale z drugiej strony przy połączeniu 1N~ jest tylko jeden mostek L1-L2 , tak jakby na L3 faktycznie nic nie było.
Dla mnie to połączenie 3fazowe tej płyty jest podejrzane.
no nie wiem, ale płyta działa i mam jej odbiór przez elektryka
-
Instalacja elektryczna może być kładziona na zewnątrz ściany w korytku - bez problemu.
Nie bardzo
1. Przebić się przez ścianę w garażu
2. Przewody w korytku ? na ociepleniu od frontu domu, fuuuj
3. Wejść do domu
4. Wpiąć się do skrzynki
No Way, koszty, wygląd etc
-
@pawelszo , poza konkursem , na pewno masz płytę 3fazową ? Standardem są płyty ,które podłączasz do dwóch faz instalacji trójfazowej....
Amica PIT6541NSU
Można ją podłączyć na 1,2 lub 3 fazy
"Dla sieci 230/400V podłączenie trójfazowe z przewodem neutralnym, przewód neutralny do N, przewód ochronny do uziemnienia" przewody H05VV-FG
5X 1,5 mm2
-
ad -voymar-
największa wada 1f t-cap to to że zabezpieczenie na pompę to 32A czyli przed licznikiem wartało by mieć 40A, zazwyczaj na dom ludzie mają 25-32AMiędzy innymi dlatego, koszt ciągnięcia extra grubych kabli+przeróbka instalacji w gotowym domu to nie jest fajne i tanie (przyłącze pompy mam w garażu a centralna skrzynka z bezpiecznikami jest w przedsionku w domu, rycie ścian to nie to). No mam przyłącze 15kW
Mam fotowoltaikę , płytę 3fazową i dla mnie równe obciążenie faz też ma znaczenie i wpływ na koszty.
Oszczędność 3k bywa pozorna, zwłaszcza w skali czasu.
+ to co inni pisali wcześniej i potem
-
U mnie wyszło ca 33k PLN
Panasonic 9kW 3 fazy (bez sensu dla mnie 1faza...) , podłączenie na 5 przewodów, zbiornik CWU 200l, kompleksowy montaż (a było co robić=3dni)
-
Możesz przetłumaczyć na polski?
A powiedz, nie miałeś nigdy problemów przez rozsynchronizowanie faz czy brak którejś fazy (albo za niskie czy za wysokie napięcie na niej)? To podstawowy mankament urządzeń trójfazowych. I dlatego dla najważniejszych obwodów jednofazowych ja sobie zainstalowałem automatyczny przełącznik faz - jak z jedną coś będzie nie tak, to przełączy mi oświetlenie, lodówkę, monitoring itp. na inną.
Nie , jest prąd albo nie ma wcale (zdarzyło się przez pół roku ze dwa razy po mocnych wiatrach, ale wsio padło wtedy na parę godzin)
W sumie pytanie ad przełączeń jest dość dziwne, kolejność faz dla pompy 3 fazowej jest kluczowa- nie zmienisz tego, o ile wiem, dlatego podczas podpinania pompy był miernik do testowania faz etc...
Dziwi mnie mega oszczędzanie, bo tak se policzyłem, przykładowe 3k PLN czy to tak dużo w skali lat?
Powtórzę rozdział faz i ich planowane obciążenie jest bardzo trudne do wykonania i pilnowania potem tego, dojdzie na obwodzie suszarka czy cokolwiek innego i plan idzie gdzieś.
Ja wolałem w miarę równo rozłożyć obciążenie a nie dokładać kolejne (kosztujące) klocki
-
przy 15kW mam bezpieczniki przed licznikiem 25A
-
krótko - świadomie wybrałem T-Cap 3 fazy 9kW, dlaczego?
Nie miałem wpływu na podział obwodów elektrycznych per faza
Teraz sprawdzałem pobór prądu:
Pompa podczas grzania wody bierze nawet 3,5kW (zwłaszcza w trybie turbo)
odpalmy czajnik w kuchni - ca 2kW
extra odkurzacz ca 900W (mam energooszczędny)
i już możemy mieć na 1 fazie ca 6kW, a nie mówię o uruchomieniu płyty, mikrofali etc (a często podczas gotowania tak się zdarza)
tyle
-
Napisałem wektorowo lecz jest i międzyfazowo---może dla tego nie rozumiesz. Pisz jak chcesz każdy wie swoje jest tak jak napisałem
WEKTOROWO I MIĘDZYFAZOWO może teraz dotrze.
problemem bywa soft w licznikach i ich ustawienia.
Pompa (mam 3 fazy T-Cap 9kW bierze przy grzaniu wody ca 3kW, no czasem pod 4kW
Jaki jest minimalny wymagalny przekrój przewodów przez Panasonica ??
-
OK zgadzam się w 100% tylko dyskusja była o PC 1F czy 3F . I o to mi chodziło. Skoro jedna jak i druga pobiera tyle samo energii i COP ma identyczny to dla mnie nie znaczenia że jest to PC 1F bo :
Przykład: np. Na (L1 pobieram 1kW) na (L2 pobieram 3kW) na (L3 np. 0,5 kW) więc w sumie pobieram 4,5 kW a PV produkuje mi 4,8kW to tylko 300W idzie do ZE
Dlatego dla mnie nie ma znaczenia jak pobieram i ile na L1,L2,czy L3.
taaa, policz
4,8/3=1,6 tyle masz per faza a ile zjadasz i ile oddajesz odbierając potem
1 faza 1,6 -1,0 =0,6
2 faza 3,0 - 1,6 = -1,4
3 faza 1,6 - 0,5 =1,1
bilans
(0,6+1,1)+*0,8-1,4= -0,04
chyba na minusie jesteś ???
ps
spoko, ufaj obietnicom, i sofcie w licznikach...
-
OK zgadzam się w 100% tylko dyskusja była o PC 1F czy 3F . I o to mi chodziło. Skoro jedna jak i druga pobiera tyle samo energii i COP ma identyczny to dla mnie nie znaczenia że jest to PC 1F bo :
Przykład: np. Na (L1 pobieram 1kW) na (L2 pobieram 3kW) na (L3 np. 0,5 kW) więc w sumie pobieram 4,5 kW a PV produkuje mi 4,8kW to tylko 300W idzie do ZE
Dlatego dla mnie nie ma znaczenia jak pobieram i ile na L1,L2,czy L3.
20% haraczu bez znaczenia- no ok
Obciążenie nigdy się nie rozkłada symetrycznie, 3 fazy mają ten plus, że rozkładają obciążenie równomiernie.
Zapytaj montera, jaki musisz mieć przekrój kabli zasilających przy 1ej fazie... tam może pójść 5-6KW i co narzuca Panasonic...
-
No to super--bo ten z obsługi klienta mówił że się nie da, może mnie nie zrozumiał o co chodzi. Jak tak jest to damy radę.Mówisz oczywiście o grzałec wspomagającej w PC? Bo jest jeszcze grzałka w zbiorniku CWU.
Ale po co mowa o grzałce, pomijam , że popatrzyłem na swoją pompę 3 fazową-->wpięta na 3 fazy+sterowanie na 1fazę...
Kiedy chcesz/planujesz używać grzałkę ?? u mnie tej zimy ani razu nie była uruchomiona (pomijam to jak ją chcesz podłączyć)
Grzałka to sprawność 80-90% a czy o to chodzi pry pompie ciepła ?
Dywagacje bez sensu
-
Kolego --ja nigdzie nie napisałem że TY masz brać PC 1F tak samo nie napisałem czy mono czy split. Napisałem żę Firma gdzie wysłałem zatytanie ofertowe odradzała mi mono jak ich zapytałem którą wybrać. Więc nie zarzucaj mi że ci coś nakazuję. Nigdy nie miałem takiego zamiaru. Napisałem tylko że sam w tym roku zakładam PC i wybrałem split 1F.
Co do obciążenia ---to powtórzę raz jeszcze mam wektorowo tak że niezależnie z której pobieram i ile.
Piszesz o odbiorze, czyli odzyskasz 80% oddanej energi, czyli oddajesz via 3fazy np po 2kWh, z fazy 1 zjesz 2kWh (jak będzie obciążenie) a z pozostałych oddanych do sieci wróci do Ciebie po 1,6kWh - na 2 fazach strata dla Ciebie 0,4kWh, niby nic , ale coś.
Jak chcesz- ot jaranie się bo mam "wektorowo" i co z tego ? jak tracisz
-
Toż to życzliwość .Pytałeś co sądzicie? co brać? więc ja jestem przed zakupem PC i mój wybór to PC Pasas 1F bo nie chcę dopłacać do 3F. To MÓJ WYBÓR. Ty masz inne zdanie to ja tego nie neguję chcesz dopłacić do 3F to dopłacaj i tyle. Odnośnie PV to mam bilansowanie wektorowe więc nie ma znaczenia z której pobieram
Ale odbierzesz 80% produkcji a nie lepiej "zjeść" 100% na bieżąco ?
Mam fotowoltaikę i staram się zużywać max prądu w czasie ,kiedy jest jego produkcja (grzanie wody, pranie, zmywarka etc)
Nie żałuję extra kasy na pompę 3 fazową, to plus fotowoltaika i jest miodzio
-
Uff udało się i już działa komunikacja !!
1. Wyłączenie harmonogramu w Cloudzie (wyczyściłem go na wszelki)
2. full reset kontrolera (WPS+Reset minimum 10s)
3. Na wszelki wypadek reset kontrolera (10s trzymamy reset)
i działa ok - dioda stanu nie mruga (wcześniej mrugała), ja mam kontroler podpięty przez Ethernet.
Dane w Cludzie są (nie musiałem ponownie rejestrować), po prostu wskoczyło na miejsce
-
Czy już wasi instalatorzy znaleźli rozwiązanie ?
Dla tych co mają dostęp do urządzenia przez ssh , wystarczyło skasowanie plików w katalogu root i wykonać reset. Od strzała się połączył.
Dla tych co nie mają , proponuję przywrócenie ustawień fabrycznych ( jednocześnie nacisnąć i trzymać dwa przyciski WPS i Check przez co najmniej 10s). Na pewno trzeba będzie od nowa konfigurować np połączenie wifi i być może spowoduje to ,że się porozłączacie od usług i trzeba będzie rejestrować urządzenie od nowa , ale jest szansa ,że przynajmniej się połączy
Hmm, a jak się wbić przez ssh ? widzę urządzenie, ale nie ma otwartego portu 22
-
Mój instalator potwierdził mi , że też nie ma dostępu do mojej pompy - ostatnie logi z 19.03
-
W sumie mało mnie ten Smartcloud obchodzi,
Ale dziś rano go sprobowałem odpalić i nie mogę nic zrobić. A adres eu-ldcws.pcpf.panasonic.com z którym się moduł notorycznie próbuje połączyć nie odpowiada.
Więc "u mnie " się nie łączy , i mruga dioda od harmonogramu , mimo ,że na stronie harmonogram wyłączony.
No i do instalatora nie pojdę , bo moduł instalowałem sam
strona eu-ldcws.pcpf.panasonic.com działa na porcie 443 (na własnym certyfikacie ale co to dla nich)
Namieszali a w dodatku nie ma możliwości uderzenia wprost do Panasonica
-
Technicy z Panasa już wiedzą o problemie, póki co chyba jeszcze nie wiedzą jak go naprawić
Super, ale dlaczego urządzenia się nie łączą ? Panasonic zapewne sprzedaje srylion urządzeń, ale pompiarzy ma w dupie, chmura beznadziejna, działa lub nie działa i i nie ma gdzie uderzyć a'la reklamacje- czyli płacisz ca 600zeta i mają Ciebie gdzieś... trza toto zgłosić, tylko gdzie ?
Panasonic Aquarea
w Pompy ciepła
Napisano
Do dezynfekcji musi jeszcze być włączona grzałka dla CWU, inaczej woda dojdzie do max 52st (ja to ręcznie odpalam jak mi się chce...)
Pytanie inne, związane z pracą cichą (mam T-CAP 9KW) no jest cicho, ponoć praca w trybie cichym daje większy COP - patrzeliście na to ?
Mi na to wygląda, teraz CO rano i COP ok 3-4 , czasem 5