
nowaenergia
Użytkownicy-
Liczba zawartości
89 -
Rejestracja
Typ zawartości
Profile
Forum
Artykuły
Blogi
Pobrane
Sklep
Wydarzenia
Galeria
Zawartość dodana przez nowaenergia
-
Rekuperacja + osuszanie powietrza
nowaenergia odpowiedział Nanofox1 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Podawanie poziomu wilgotności względnej bez temp. odniesienia jest bardzo mało precyzyjne. Przy temp. -10 st.C 60% ma bardzo suche powietrze,a w +30 60% RH ma bardzo wilgotne. Regulacja to układ chłodnica + nagrzewnica. -
Rekuperator o wydajności 400m3 do domu 220m2 4-5 osób.
nowaenergia odpowiedział Hepatus → na topic → FORUM EKSPERCKIE: HEATPEX
Jeśli chodzi o wybór reku do mojego domu wybór padł na reQ V.550 ERV, zaufam firmie reqnet i polecanej przez nich ekipie instalacyjnej (mogą to montować tylko instalatorzy autoryzowani przez nich). Oferta, wyposażenie standardowe (wymiennik z odzyskiem wilgoci, czujnik CO2, stały wydatek, sterownik z aplikacją na urządzenia mobilne) obsługa klienta, wygląd, jakość, wsparcie techniczne i marketing na wysokim poziomie przeważyły szalę. -
Rekuperator o wydajności 400m3 do domu 220m2 4-5 osób.
nowaenergia odpowiedział Hepatus → na topic → FORUM EKSPERCKIE: HEATPEX
Zgadzam się GWC nie schłodzi normalnego domu, może jedynie schłodzić powietrze nawiewane do domu i to pod warunkiem, że jest dobrze wykonane. Moc chłodnicza GWC jest porównywalna do mocy grzewczej jaką dostarczają dwie dorosłe osoby bez COVID 19:) -
Proszę zmierzyć temperaturę i wilgotność powietrza w poszczególnych pomieszczeniach. Proszę zmierzyć też wilgotność w rogach pomieszczeń.
- 5 odpowiedzi
-
- dom
- dziwny zapach
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Izzifast - nowy rekuperator z odzyskiem wilgoci.
nowaenergia odpowiedział Kaizen → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Czyli nie trzeba robić odpływu kondensatu, a centrala może pracować w dowolnej pozycji? -
Rekuperator o wydajności 400m3 do domu 220m2 4-5 osób.
nowaenergia odpowiedział Hepatus → na topic → FORUM EKSPERCKIE: HEATPEX
jestem pewien, że da się zbudować takie GWC, które schłodzi:) -
Rekuperator o wydajności 400m3 do domu 220m2 4-5 osób.
nowaenergia odpowiedział Hepatus → na topic → FORUM EKSPERCKIE: HEATPEX
Np, po podgrzaniu z -15 do 23 st. C wilgotność ze 100% spada do 7% -
Rekuperator o wydajności 400m3 do domu 220m2 4-5 osób.
nowaenergia odpowiedział Hepatus → na topic → FORUM EKSPERCKIE: HEATPEX
Proponuję poszukać jakiejś aplikacji z wykresem Molliera bo nic się nie zgadza w Pana szacowaniach... -
Rekuperator o wydajności 400m3 do domu 220m2 4-5 osób.
nowaenergia odpowiedział Hepatus → na topic → FORUM EKSPERCKIE: HEATPEX
Tak jak pisałem wcześniej, rozeznałem temat od strony opracowań naukowych i uważam, że większość odpowiedzi może być równie poprawna co błędna. Parametry zależą bowiem od czasu - czy 35 st. w maju czy we wrześniu, czy 150 m3/h rano czy wieczorem, rodzaju gleby - piach, glina, głębokości - stała temp. jest poniżej głębokości 10m, co jest nad - kostka, trawa, budynek - kostka znacznie obniża wydajność i wiele, wiele innych... -
Jaka centrala wentylacyjna (odzysk wilgoci / ciepła)
nowaenergia odpowiedział heteranthera → na topic → FORUM EKSPERCKIE: HEATPEX
Faktycznie, centrale z rotorem powinny mieć filtr dokładny na wyciagu ze względu na zanieczyszczenia gromadzone w wymienniku, info ze strony Systemair: "Centrala jest dostarczona z filtrami F7 na nawiewie i G3 na wywiewie. Dostarczone filtry charakteryzują się niskimi oporami przepływu powietrza. Opcjonalny filtr G3 dla powietrza nawiewanego jest dostępny jako wyposażenie dodatkowe. Dostępny jest dodatkowy zestaw filtrów zatwierdzony przez Passive House Institute (PHI) (F7 + F7), który spełnia wymagania domu pasywnego." -
Czy nagrzewnice wstępne w reku często się psują? W sąsiednim wątku John zasiał takie obawy pisząc, że Thesla ma tanie grzałki oporowe zamiast nowoczesnych PTC (jak Zehnder czy Reqnet) ze względu na koszty wymiany. Może się ktoś wypowiedzieć na ten temat - tu jest duzo na temat Thesli.
- 2 962 odpowiedzi
-
Segment 165m2 - jaki rekuperator? Wanas, Thessla, Zehnder a może inny?
nowaenergia odpowiedział wic1 → na topic → FORUM EKSPERCKIE: HEATPEX
Poważnie aż tyle.... przecież termowentylator w elektromarkecie z grzałką PTC 2 KW kosztuje około 100 zł a jest tam jeszcze obudowa, wentylator i kawałek elektroniki. Czy ktoś wymieniał już grzałkę w Thesli? Naprawde to taki awaryjny element?- 63 odpowiedzi
-
- jaki rekuperator
- thessla
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Rekuperator o wydajności 400m3 do domu 220m2 4-5 osób.
nowaenergia odpowiedział Hepatus → na topic → FORUM EKSPERCKIE: HEATPEX
Szukałem ostatnio informacji na temat GWC żwirowych, interesuje mnie ten temat, z racji żyłki naukowca, przeglądałem tylko opracowania uczelni - jest tego całkiem sporo. Największe GWC żwirowe jest w Kielcach pod biurowcem byłego Exbudu, ma łączną wydajność 137 tys. m3 powietrza na godzinę i zostało wykonane w 1992 roku. Moje wnioski są takie, że oczywiście fajnie jest mieć coś takiego ale nie jest to inwestycja, która ekonomicznie jest nieuzasadniona. Jeśli chodzi o zwiększenie komfortu mikroklimatycznego jest to fajna sprawa ale projekt i wykonanie musi się odbywać wg ścisłych wytycznych osób mających doświadczenie w tym temacie. Jeśli chodzi o wybór rekuperatora dla mojej rodziny, to na 95% postawię na urządzenie polskiej firmy Reqnet reQ V.550 ERV z wymiennikiem entalpicznym. Ilość pracy włożonej w ten projekt (wykonanie, wyposażenie, funkcje, niepowtarzalny sterownik z w pełni funkcjonalnym smart home w standardzie, strona www, filmy na ytb) pozwala mi obdarzyć ich zaufaniem, tym bardziej, że nie znalazłem na tym forum opisu wad tego urządzenia i sam ich też nie dostrzegam. -
Jaka centrala wentylacyjna (odzysk wilgoci / ciepła)
nowaenergia odpowiedział heteranthera → na topic → FORUM EKSPERCKIE: HEATPEX
Kto na wyciągu z pomieszczeń daje takie filtry? ePM1 >50% to coś około F7 -
Segment 165m2 - jaki rekuperator? Wanas, Thessla, Zehnder a może inny?
nowaenergia odpowiedział wic1 → na topic → FORUM EKSPERCKIE: HEATPEX
Czy jest Pan pewien....? Ta grzałka z tej nowej Thessli 4 to jak by z innej epoki była... nie wygląda jak ta z Zehndera w dodatku jest umieszczona przerażająco blisko wentylatora...- 63 odpowiedzi
-
- jaki rekuperator
- thessla
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Segment 165m2 - jaki rekuperator? Wanas, Thessla, Zehnder a może inny?
nowaenergia odpowiedział wic1 → na topic → FORUM EKSPERCKIE: HEATPEX
Czy reku jak w temacie mają "inteligentną" nagrzewnice wstępną jak Aeris (Zehnder) Czy ktoś wie jak to działa?- 63 odpowiedzi
-
- jaki rekuperator
- thessla
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Segment 165m2 - jaki rekuperator? Wanas, Thessla, Zehnder a może inny?
nowaenergia odpowiedział wic1 → na topic → FORUM EKSPERCKIE: HEATPEX
Ok, rozumiem. Moje spostrzeżenia bazują na filtrach samochodowych. Jak się długo nie wymienia to zwyczajnie śmierdzą.- 63 odpowiedzi
-
- jaki rekuperator
- thessla
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Segment 165m2 - jaki rekuperator? Wanas, Thessla, Zehnder a może inny?
nowaenergia odpowiedział wic1 → na topic → FORUM EKSPERCKIE: HEATPEX
Czy w tym rozwiązaniu jest jakiś system ograniczający rozwój drożdży, bakterii, pleśni itp. na tym filtrze? Pół roku oddychać przez brudną szmatę... - zakładam, że ilość zanieczyszczeń separowanych przez filtr kieszeniowy i plisowany jest podobna. Jaki jest koszt wymiany zestawu filtrów? Czy wkład G4 można zastąpić M5 w rozwiązaniu Thessla?- 63 odpowiedzi
-
- jaki rekuperator
- thessla
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Segment 165m2 - jaki rekuperator? Wanas, Thessla, Zehnder a może inny?
nowaenergia odpowiedział wic1 → na topic → FORUM EKSPERCKIE: HEATPEX
Jestem pewien, że Pana doświadczenie w zakresie wentylacji jest nieporównywalne do mojego - ale to zdjęcie mnie zupełnie nie przekonuje.- 63 odpowiedzi
-
- jaki rekuperator
- thessla
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Segment 165m2 - jaki rekuperator? Wanas, Thessla, Zehnder a może inny?
nowaenergia odpowiedział wic1 → na topic → FORUM EKSPERCKIE: HEATPEX
Już ustaliliśmy wcześniej, że to nie jest to samo.- 63 odpowiedzi
-
- jaki rekuperator
- thessla
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Segment 165m2 - jaki rekuperator? Wanas, Thessla, Zehnder a może inny?
nowaenergia odpowiedział wic1 → na topic → FORUM EKSPERCKIE: HEATPEX
No tak, można by to przeliczać na różne sposoby (np. rzucenie palenia, ograniczenie wyjść na pizze czy do kina z dziećmi może dać większe roczne oszczędności), to kwestia indywidualnego podejścia. Kiedyś w Krakowie udało mi się sfotografować coś takiego: Dlatego dla mnie możliwość zastosowania dobrego filtra w systemie wentylacji jest zaletą.- 63 odpowiedzi
-
- jaki rekuperator
- thessla
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Izzifast - nowy rekuperator z odzyskiem wilgoci.
nowaenergia odpowiedział Kaizen → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Rozumiem, że ta wada nie dotyczy wymienników z odzyskiem wilgoci? -
Segment 165m2 - jaki rekuperator? Wanas, Thessla, Zehnder a może inny?
nowaenergia odpowiedział wic1 → na topic → FORUM EKSPERCKIE: HEATPEX
Dla mnie to akurat jest zaleta, co do żywotności i oporów to jednak będę się upierał, że powierzchnia materiału filtracyjnego jest kluczowa.- 63 odpowiedzi
-
- jaki rekuperator
- thessla
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Segment 165m2 - jaki rekuperator? Wanas, Thessla, Zehnder a może inny?
nowaenergia odpowiedział wic1 → na topic → FORUM EKSPERCKIE: HEATPEX
Z czego wynika krótka żywotność? Wydaję się, że powinno być odwrotnie, powierzchnia filtra plisowanego jest wielokrotnie większa od filtra płaskiego...- 63 odpowiedzi
-
- jaki rekuperator
- thessla
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Segment 165m2 - jaki rekuperator? Wanas, Thessla, Zehnder a może inny?
nowaenergia odpowiedział wic1 → na topic → FORUM EKSPERCKIE: HEATPEX
Dziękuję za informację, widziałem te filtry na filmach (ytb) wzbudzają zaufanie, przypominają filtry kabinowe w autach - ciekawe czy ktoś by kupił merca, bmw czy skodę z filtrami w postaci kawałka tkaniny G4- 63 odpowiedzi
-
- jaki rekuperator
- thessla
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami: