Hej. Od 2 miesięcy mieszkam w domu 140m2 (garaż + kotłownia 30m2 w bryle budynku - 2x70m2). Dom nowy - 2020, okna 3.szybowe, sciany z keramzytobetonu. 100% podłogówka. W domu chciałbym mieć temperaturę 23,5*C - tyle mam ustawione, jednak od jakiegoś czasu temperatura odczytana waha się w okolicach 22-22,5*C - czyli jakby pompa ciepła nie miała mocy ogrzać domu. Niestety zrobiłem pewien błąd i nie pamiętam, nie zrobiłem zdjęć ustawień - jakie miałem, ale co zrobiłem: Ustawiłem krzywą grzania na 3. W domu 22,4, na zewnątrz -1,8*C Po kilku godzinach okazało się że jest -650 stopnio minut (DM) Załączyło się grzanie pomocnicze. Zbiegłem do kotłowni, przerażony że przy -2*C załącza mi się ogrzewanie pomocnicze, byłem wkur. Wyzerowałem SM, ustawiłem załączenie podgrzewania dodatkowego na 700DM (nie wiem czy to nie bład) i wróciłem do krzywej '2'. Co mnie 'przeraża'? Liczba uruchomień: 975 Całkowity czas pracy: 785h - w tym c.w.u - 182h Po 2 miesiacach? Przed chwilą było +68DM, teraz jest już -100DM. Jak każdy, chciałbym płacić za ogrzewanie jak najmniej, ale chciałbym również aby pompa się nie zużyła po 5 czy 10 latach. Dom jest nowy - nie wygrzany - tak mawiają, nie wiem. Mam kilka pytań: 1. Jak ustawić, które parametry zmieniać? Tylko krzywą czy coś jeszcze? 2. Co mogę zrobić, aby zachować 22,5-23*C w domu i płacić mniej za prąd? 3. Czy te liczby (uruchomienia, czas pracy) nie jest zbyt duży jak na 2 msc pracy? Na tą chwilę, jestem zawiedziony z wyboru firmy pompy, instalatora jak i w ogóle pompy na c.o - może gdy będę miał to dobrze ustawione - zmienię zdanie. W tej chwili z Nibe Uplink mam parametry: górny czujnik c.w.u - BT7 - 48,8*C ładowanie c.w.u - BT6 - 46,0*C śr temp zewn. - BT1 - 0,9*C temp zew. - BT1 - -0,3*C stopniominuty -95DM obliczona temp zas - S1 - 27,5*C temp pomieszczenia - BT50 - 22,0*C zewn. temp zas - BT25 - 28,2*C zewn. temp powrotu - BT71 - 23,5*C 2-rurowe chł akt. obliczona temp zas - S1 - 23,9*C temp zas. chł - BT25 - 26,7*C podgrze. pom. maks stopien 3 stan 0 zablokowany tak bezpiecznik 16A temp podgrzewacza pom - BT63 - 28,4*C PODRZEDNA1 odszranianie: nie predkosc pompy zas - EB101 - 41% temp zewnetrzna -0,8*C tryb ochrony sprez - nie uruchomienia - 975 zablokowany nie goracy gaz - EB1010-BT14 - 57,5*C parownik EB1010-BT16 - -7,2*C przewod plynu - EB101-BT15 - 23,8*C temp powrotu EB1010-BT3 - 23,7*C wyjscie skraplacza EB1010-BT12 - 28,7*C zasysany gaz - EB101-BT17 - 2,1*C presostat niskiego cis: 4,8bar wysokiego 16,1bar bież czestotliwosc: 52Hz zadana: 54Hz