W Twoim przypadku, czyli doprowadzenie zasilania do małego budynku gospodarczego (jedna żarówka i jedno gniazdko, odległość ok. 10 metrów), w zupełności wystarczy przewód YKY 3x2,5 mm².
Dlaczego taki?
3x2,5 mm² zapewnia odpowiedni przekrój do zasilania oświetlenia i jednego gniazdka – spokojnie obsłuży np. oświetlenie + wiertarkę lub inne lekkie elektronarzędzia.
Jest to standardowy przekrój dla obwodów gniazd jednofazowych.
YKY to kabel do użytku ziemnego, odporny na wilgoć i uszkodzenia mechaniczne.
W przypadku zakopania kabla bez dodatkowej rury osłonowej, YKY się do tego nadaje – ale i tak warto dać go w peszlu lub arocie dla lepszej ochrony mechanicznej.
Dodatkowo:
Zakop go na głębokości min. 70 cm (jeśli bez oznaczenia), a najlepiej min. 60 cm + folia/taśma ostrzegawcza nad kablem.
Na końcu kabla (w budynku gospodarczym) dobrze dać małą rozdzielnicę z bezpiecznikiem i ewentualnie dodatkowym RCD.
Jeśli planujesz w przyszłości coś więcej niż światło i jedno gniazdko (np. zasilanie kosiarki, kompresora, zamrażarki itp.), to warto już teraz położyć YKY 5x2,5 mm² lub nawet 5x4 mm², żeby mieć możliwość rozbudowy (np. trójfazowe zasilanie).