Jak to jest z tym sztucznym podwyższaniem temperatury powrotu za sprzęgłem? Co ma na to dokładnie wpływ? Zmieniłem na stała wartość pompy wysokiej wydajności - 65% (najniższa wartość) zgodnie z zaleceniem vaillanta przy zastosowaniu sprzęgła (elektrozawory odłączone), zaobserwowałem, że kocioł zdecydowanie dłużej osiąga temperature powrotu i w ciagu 2 godzin wyszły 2 litry kondensatu. Wcześniej modulował na maksa 95% i temperatura powrotu rosłą bardzo szybko i następowało szybkie wyłaczenie palnika. Pompa obiegowa za sprzęgłem ustawiona na 3ci bieg w teorii 56l/min, po zmniejszegiu na 2gi bieg przepływy spadają dlaczego? mimo, że 2gi bieg powinien obsłużyć obecne zapotrzebowanie wg rotametrów. Wg wskazań z rotametrów wychodzi około 22-24l/min. Czy dobrze rozumuję i jeśli pompa za sprzęgłem nie jest w stanie odebrac ciepła wytworzonego przez kocioł, to wtedy woda z zasilania wraca na powrót w sprzęgle i następuje sztuczne podniesienie temperatury powrotu? jak na poniższym schemacie - przypadek 2. W przypadku kotła kondensacyjnego powinniśmy dążyć do przypadku nr 3? W międzyczasie zamówiłem przegląd kamerą termowizyjną, i nigdzie nie ma problemów z izolacją. Pan był bardzo mile zaskoczony, że dom od dewelopera jest tak dobrze ocieplony i nigdzie ciepło nie ulatuje. Wiadomo mostki termiczne były ale to w miejsach takich standardowych czyli rogi uszczelek na oknach, ale punktu rosy nie stwierdził nigdzie.
-
Vaillant ecotec exclusive vc 206/5-7 - problem z utrzymaniem zadanej temp. zasilania
volvo132 odpowiedział gregory1976 → na topic → Ogrzewanie
A spróbuj przestawić na powrót w d.17. Tylko będzie potrzebna korekta KG, żeby utrzymać temperaturę w pomieszczeniach (nie zrażaj się, że po tej zmianie piec wyłączy się na dość długo, temperatura powrotu musi spaść). Ja to uczyniłem i piec nie chodzi bez sensownie, tylko grzeje wtedy, kiedy temperatura powrotu spadnie i jest lekkie przesterowanie, ale vaillanty tak chyba mają. Przy tej operacji musiałem podnieść KG do 0.4 z 0.25, ale możliwe, że zjadę do 0.35. Tylko zaznaczę, że po zmianie w d.17 ustawiłem na vrc tryb Korekta, bo zależy mi na trzymaniu również temp wewnętrznej, na która może czasami porywisty wiatr wpływać, więc automatycznie temp zasilania się podniesie w takie dni. -
Vaillant ecotec exclusive vc 206/5-7 - problem z utrzymaniem zadanej temp. zasilania
volvo132 odpowiedział gregory1976 → na topic → Ogrzewanie
To są właśnie obroty pompy, im większe obroty tym z większa mocą w danym momencie pracuje kocioł i zaczyna taktować. Tak przynajmniej ja to rozumiem. Zaobserwowałem, że jak spadnie temperatura zasilania do 28/27 to się wtedy załącza palnik i praktycznie jedzie z mocą maksymalną do jego wyłączenia i robi przesterowanie temperatury zadanej do 34/35. Temperatura zadana to 30 wg KG i temp zew. Czyli delta w tym przypadku wychodzi 2/3 stopnie. Coś ewidentnie jest nie tak, skoro przy tak niskiej KG, kocioł pracuje praktycznie z mocą maksymalną co chwilę. Testowałem tryb termostat i niestety się nie sprawdził u mnie, przy bezwładności podłogówki dochodziło do jej wychłodzenia tj pogorszenie komfortu i temperatury, potem kocioł musiał nadrabiać. -
Vaillant ecotec exclusive vc 206/5-7 - problem z utrzymaniem zadanej temp. zasilania
volvo132 odpowiedział gregory1976 → na topic → Ogrzewanie
u mnie d.15. Dodam jeszcze, że podczas załączenia palnika, kocioł bardzo długo chodzi z mocą blisko maksymalnej i wolno zjeżdza z modulacją. Regulacje d.17 mam na zasilanie. Możliwe, że albo trzeba zmienić na powrót i wtedy sprawdzać KG czy jest odpowiednia, albo za taki stan rzeczy jest odpowiedzialny przewymiarowany kocioł, albo zbyt wysoki bieg pompy (wątpie), ostatecznie to tryb BRAK na vrc700. -
Vaillant ecotec exclusive vc 206/5-7 - problem z utrzymaniem zadanej temp. zasilania
volvo132 odpowiedział gregory1976 → na topic → Ogrzewanie
Ja mam ten sam problem ze swoim VC226/7-2 + multimatic700/6. W miedzy czasie doszedłem do ładu z dogrzewaniem pomieszczeń, przyczyna były siłowniki, które odłączyłem i regulatory pokojowe, teraz jadę na KG 0,25 i temp na vrc 21 stopni. Wszędzie mam temperaturę jaka chce. Piec działa w dłuższych cyklach. Regulacje temperatury robię na rotametrach. Przy KG 0.25, temp vrc 21 i zewnętrznej około 1 stopien temp zasilania mam 30 stopni a piec grzeje ponad 30 nawet 37 + moduluje na prawie max obciążeniu. Sprawdzałem w kodach i piec modulował na 78% przy temp powrotu 29 stopni. -
Z tą pompą, to zrobiłem obserwację i przy ponad 8 otwartych zaworach przepływy znacząco spadły na 1 biegu, może 2 byłby wystarczający. Aczkolwiek instalatorzy i tak przyjadą, bo w 2 pomieszczeniach mimo zamkniętego elektrozaworu jest przepływ na rotametrze. Ogólnie problem częściowo się rozwiązał. To pomieszczenie ma około 10.5m2 i stoi w nim ciężkie drewniane łóżko dość nisko od podłogi, do tego są drewniane skrzynie, które praktycznie przylegają do podłogi. W środku skrzynie bardzo ciepłe, włącznie z pudłami z IKEI. Po podniesieniu stelaża, temperatura w sypialni podniosła się w bardzo krótkim czasie o 0.5 stopnia. Zastanawiam się jak ten problem rozwiązać, czy da radę jakoś zaizolować od spodu skrzynie, żeby się nie nagrzewały, a ciepło uchodziło do pomieszczenia. Są niby te ekrany do grzejników, co odbijają ciepło od ściany... Koniec końców, postaram się przejść w tryb Termostat na VRC z obniżeniem biegu pompy i przepływu w pomieszczeniu gdzie jest VRC + odpowiednie temp na regulatorze tech. W tym przypadku uzyskam dłuższą pracę kotła, która pozwoli dogrzać pomieszczenia pozostałe w razie potrzeby za pomocą pompy. Wyeliminuje w tym przypadku zapłon palnika w trybie BRAK, nawet przy braku zapotrzebowania na ciepło. Innym pomysłem, jest ustawienie odpowiednich okien czasowych + tryb auto wyłącz -ECO. Najpierw postaram się znaleźć optymalną KG. update: Posiedziałem chwile w kotłowni i zauważyłem taktowanie kotła. 1-2 pomieszczenia wymagają dogrzania, temperatura na zasilaniu 32 stopnie, palnik włącza sie na minutę dobije do tych 38 zadanej na zasilaniu. Następnie po blokadzie palnika znowu temp na zasilaniu 32 stopnie i dobija znowu przez minutę na 38 zadanej. KG 0.5, tryb BRAK. Regulacja grzewcza na temp zasilania, przestawiłem z powrotu póki co.
-
hmm. Tylko u mnie nie ma pompy wtórnej, chyba, że coś źle rozumuje. Pompa na zdjęciu wcześniej jest na zasialniu za sprzęgłem. Chyba, że piszesz o pompie wysokiej wydjaności/pulsacyjnej, wtedy jest ustawiona na AUTO. Z drugiej strony doczytałem w instrukcji instalacji kotła, że jeśli jest zamontowane sprzęgło hydrauliczne, to powinno sie ustawić stałą wartość biegu pompy wysokiej wydajności. Ciekawostka. Ustawiłem KG 0.7, 22 stopnie na VRC. Dogrzałem w końcu sypialnie do tych 22.0, kotłownie do 22 bez problemu dogrzewam, mimo sąsiadującego garażu z 13 stopniami i nieszczelnymi drzwiami zewnetrznymi, aczkolwiek tam ma co grzac i podłoga miała temperature ponad 30 stopni. Łazienka mała - 2.2m2, podłogówka na 2/3 powierzchni, temperatura na regulatorze 21.6 maksymalnie, podłoga ma temperature 32 stopnie. Zastanawiam się nad wymianą pompy na stało ćisnieniową, bo po co moją ma wciągać 100W na 3cim biegu, jeśli zapotrzebowanie na ciepło zgłasza tylko 1 pomieszczenie. Zastanwiam się nad GRUNDFOS ALPHA1L 25-60 180. Czy jest to dobra propozycja?
-
Dzieki jeszcze raz za odpowiedź. Tak jak pisałem, ekipa już umówiona czekam na przyjazd. Co do sąsiada to mam pewność bo pokazywał mi zdjęcia i daty gazomierza i faktycznie tyle wychodzi. Jedyne co on miał czego ja nie miałem to włączony tryb Eco. Dzis dostałem się do menu serwisowego kotła i ustawiłem maksymalna moc z auto na 10kW - d.00 póki co, oraz przestawiłem regulacje grzewcza na temperature powrotu, była ustawiona temperatura zasilania - d.17. Przynajmniej z opisu wynika, ze podłogówka powinna chodzić na temperaturze powrotu. Ostatnia rzecz to ograniczyłem maksymalna temperature zasilania obiegu co na 55 z 75 - parametr d.71 Próbuje się dowiedzieć czy jeszcze coś mogę zmienić, żeby zoptymalizować prace i koszty kotła. Z tym podpięciem kotła do styku beznapięciowego w listwie tech to jest to jakaś myśl. 03.01.2020 Mały update. Udało mi się wyczyścić filtry skośne na powrocie i na zasilaniu przed pompą. Ten na zasilaniu był brudny, na powrocie czysty. W zasadzie nic to nie dało. Spuściłem również trochę wody z układu poprzez sprzęgło i wyleciało pełno czarnych drobinek + woda była mętna i brązowa. Co ciekawe zmniejszyłem bieg pompy z 3 na 1 i przepływy na pętlach minimalnie spadły, temperatura w pomieszczeniach pozostała taka sama jak na 3 biegu.
-
Dziś rozmawiałem z sąsiadem, który ma taki sam dom(ten sam developer), oczywiście instalacja CO/CWU taka sama. U niego rachunki za gaz 50% tego co ja przy KG 0.3 osiąga 23stopnie w całym domu(każdy pokój) u mnie przy 0.55 KG (kolejny raz podniosłem i 22zadanych, nie dobija do 22 w kilku pomieszczeniach. Mówił, że też miał problem z dogrzewaniem i wspominał, że niby jakiś filtr przy sprzęgle był zatkany i dlatego tak miał, ale nie jest pewien bo ekipa przyjechała i ogarnęła. Już jestem z nimi umówiony i sprawdzą co jest nie tak. Zauważyłem też kolejną rzecz. Wszystkie elektrozawory są zamknięte nie ma zapotrzebowania na ciepło, pompa wyłączona, a piec okresowo się załącza i podgrzewa wode na zasilaniu powyżej zadanej(wyliczonej na podstawie temperatury zewnętrznej i KG). Wg. mnie piec w tym momencie nie powinien w ogóle sie włączać, bo po co skoro nie ma zapotrzebowania na dogrzanie pomieszczenia?
-
Rozmawialem z sasiadem, ktory ma taki sam dom (obok) i kociol - kupilismy dom od tego samego developera. On ma temperature wszedzie 23 stopnie przy krzywej 0.3 i ma zuzycie praktycznie o 50% mniejsze niz ja. ja mam natomiast KG 0.55 i zadane 22 stopnie i nie dogrzewa mi pomieszczen. U niego był zapchany jakis filtr przy sprzegle/pompie, tak mowil. Po wyczyszczeniu tego zaczelo dogrzewac wszedzie i rachunki mu spadly. Ekipa co montowala juz poinformowana, czekam na przyjazd zobaczymy co z tego wyjdzie.
- 15 407 odpowiedzi
-
- 01.17
- 12.16
-
(i 114 więcej)
Oznaczone tagami:
- 01.17
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekogroszek
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- jakie macie zużycie
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- koszt ogrzewania domu samym gazem
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogrzewanie
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projekt
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
-
Od 20.10 do 27.12 358m3 CO+CWU (4 godziny dziennie). Dom 130m2 parterowy, strop 25cm welna, sciany 15cm styropian, okna 3szybowe. Temperatura od 21 do 22 stopni w zależności od pokoju, garaż na 14 stopni, kotłownia na 19.5. Podłogówka po całości, każde pomieszczenie sterowane termostatem z elektrozaworem i pogodówką. na moje dość dużo wychodzi. Okolice Bydgoszczy.
- 15 407 odpowiedzi
-
- 01.17
- 12.16
-
(i 114 więcej)
Oznaczone tagami:
- 01.17
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekogroszek
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- jakie macie zużycie
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- koszt ogrzewania domu samym gazem
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogrzewanie
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projekt
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
-
Każdy regulator odpowiada za 1 sekcje/1 pokój. Natomiast salon, korytarz i kuchnia lącznie 5 pętli są sterowane 1 regulatorem obok VRC 700 w salonie. Tam też sa kafle więc szybko czuć komfort termiczny i nagrzanie. Dziś zrobiłem mały test i jednak wychodzi na to, że na każdej pętli mam maksymalny przepływ 2,5-3l/min w zależności od ilości otwartych pętli. Im więcej otwartych tym przepływ maleje do poziomu 2-2.5l/min przy praktycznie wszystkich otwartych pętlach.
-
Dziękuje bardzo za odpowiedź. Jest to pokój 10m2, panele i podkład przystosowane do ogrzewania podłogowego, jedna pętla, stosunkowo blisko do rozdzielacza. Jednoczenie jest to pokój narożny 2 ściany są wystawione na zewnątrz - strona południowo wschodnia z wyjściem na taras. Mam też 2 inne pokoje(11m2 i 13m2) z panelami i tam bez problemu osiągam zadana temperaturę, tj 22 i 21 stopni. Jeden z nich również ma wystawione 2 ściany na zewnątrz - strona południowo wschodnia. Jeśli chodzi o ocieplenie to ciężko mi powiedzieć, gdyż dom kupiłem od prywatnego developera, niby mam projekt ale czy wszystko sie w nim zgadza tego nikt nie wie. Zauważyłem ubytki/mało pianki w drzwiach tarasowych do sypialni od zewnatrz, pytanie czy temtędy nie dostaje sie zimne powietrze. Strych ocieplony wełna 30CM i płytami OSB 22mm ale tylko na środku gdzie jest względna wysokość do sufitu/belek od dachu. OSB nie przykrywają sypialni. Wczoraj temperatura na zewnątrz była w okolicach 10stopni i mimo regulatorów pokojowych zaczęło mi przegrzewać delikatnie inne pomieszczenia przy KG 0.45 i zadanych 22 stopniach. Czy coś zmieni jeśli dam "KOREKTA" na VRC700? Może lepiej zejść z KG powiedzmy do 0.3 stopniowo jednocześnie podnosząc temp zadana do 23-24 i obserwować czy jestem w stanie dogrzać pomieszczenie. Innym pomysłem jest ustawienie wyższej temperatury na regulatorze np 23 stopnie, żeby osiągnąć komfort ciepłej podłogi i ciągłej pracy pompy? Da mi to realnie pewnie okolice 21.5 stopnia, ale podłoga będzie ciągle ciepła i to ciepło będzie oddawane do pomieszczenia.
-
Tak, rotametry reagują na cykle pracy elektrozaworów. Elektrozawór otwiera przepływ. Przy przestawieniu elektrozaworu w pozycje manual i odkręceniu go przepływ na tej jednej pętli również wskazuje 2-3l/min, tak samo jest jak elektrozawór otwiera pętle. Rotametr otwarty jest maksymalnie. Jeśli go zamykam to przepływ powoli maleje aż do 0l/min. Nie ma znaczenia czy tylko jedna pętla jest zasilana czy więcej, na tej konkretnej nigdy nie jestem w stanie uzyskać większego przepływu. Inne pomieszczenia przy otwartej tylko 1 pętli w zależności od zapotrzebowania przepływ jest 3-5l. Czy może to świadczyć również o zapowietrzeniu? Nie słychać w przepływach przez pompę żadnych dźwięków mogących świadczyć o zapowietrzeniu. Odpowietrzniki również w pozycji otwartej nie wypuszczają powietrza. Co do Listwy sterującej TECH, nie jestem pewien, ale na bank jest podłączona pompa. Zdjęcia poniżej pompy i otwartej listwy z okablowaniem.
-
Witam, Chciałbym się upewnić jak optymalnie ustawić kocioł/sterownik by uzyskać jak najlepsze efekty. Problem mam z 1 pomieszczeniem, gdzie nie jestem w stanie dogrzać do 22 stopni i w związku z tym mam kilka pytań/wątpliwości. Dom parterowy 133m2, ogrzewanie tylko podłogowe na całości z wyłączonym garażem (-22m2).Instalacja jak w temacie kocioł Vailant VC226, sterownik multimatic 700/6 z pogodówką i regulatory pokojowe Tech ST294 + elektrozawory KISAN. Pytanie jest następujące czy lepiej podnosić krzywą grzewczą, czy temperaturę zadaną na multimaticu, żeby osiągnąć te 22 stopnie. Obecnie krzywa grzewcza 0.45, temperatura zadana 22 stopnie, tryb auto, "BRAK" korekty temperatury pokojowej. Jak to wygląda przy regulatorach pokojowych korekta/brak/termostat na sterowniku co jest najbardziej optymalne? Multimatic 800 zainstalowany w salonie obok Techa. Według moich obserwacji największe problemy z dogrzaniem są przy obecnych temperaturach w okolicach +5 do -2. W okolicach +10 osiągałem te 22 stopnie. Co to jest aktualna temperatura kondensatu w multimaticu? Obecne spalanie gazu to 7-8m3, woda jest grzana łącznie 4 godziny na dzien. W pokojach mam ustawione na regulatorach od 20 do 21.5 w zależności od pomieszczenia. Tylko w sypialni mam 22 stopnie ze względu na małe dziecko. Zaobserwowałem jeszcze, że na rotometrze od sypali maksymalny przepływ to 3l. Pytanie czy rotometr nie przekłamuje, czy jest tam jakiś inny problem? Inne pomieszczenia bez problemu osiągają przepływ 5l. W załącznikach zdjęcia instalacji.