    Panasonic Aquarea

    To jest normalna praca tej pompy. Nie przejmuj się, niedługo nie będziesz zwracał na to uwagi.
  2. Marzec 2023 Całkowicie 177kWh C.O. 132kWh C.W.U. 45kWh
  3. Załóż sobie konto Panasonic Service Cloud, będziesz miał możliwość śledzenia wielu parametrów pracy pompy na bieżąco. Wykresy pracy sprężarki, wszelkich temperatur, zużycia energii elektrycznej i produkcji energii cieplnej, będziesz też widział czy taktuje czy jednak nie. To bardzo pomaga w zrozumieniu jakie zmiany wprowadzone przez ciebie jaki dają efekta, a co za tym idzie szybko znajdziesz idealne dla siebie rozwiązania.
  4. Rozwiązanie, które chcesz zastosować jak najbardziej ma sens. Temperatura na grzejniki będzie równa wyjściu z pompy. Deltę ustaw "grzejnikową" czyli 10⁰C. W razie gdyby podłogowa nie osiągała zadanej 35°C zmniejsz deltę.
  5. To nic nie zmieni. Cyrkulacja zawsze bierze wodę z zasobnika, bo skąd niby ma brać? Pompa wyciąga wodę z zasobnika do instalacji i dalej rurami cyrkulacyjnymi wtłacza ja z powrotem do zasobnika. Sprawdź czy pompa nie ma zablokowanego wirnika. Jeśli nie to na 100% jest zapowietrzona. Między zaworem zwrotnym a pompą wstaw trójnik i daj tam zaworek do spuszczania wody.
  6. Styczeń: C.O. - 197 kWh C.W.U. - 50 kWh Razem - 247 kWh Jako, że jest to Panasonic, myślę, że można doliczyć 20%. Dom szkieletowy, parterowy. 176m2 powierzchni ogrzewanej. 100% ogrzewanie podłogowe w rozstawie 10cm. Izolacja: podłoga 31cm styropian, ściany 35cm (15cm wełna + 20cm styropian), strop 30cm wełna. Panasonic All in One 7kW, gen. J.
  7. Awinion

    Panasonic Aquarea

    Ale z tego co mi wiadomo dla żywotności sprężarki lepszy jest dłuższy czas pracy niż częstsze włączenia.
  8. Awinion

    Panasonic Aquarea

    Jeśli chodzi o defrost to z moich obserwacji wynika, że: Grzanie na termostacie i harmonogramie powoduje wkręcanie się pompy na wysokie obroty, co z kolei powoduje przepływ ogromnych mas wilgotnego powietrza przez jednostkę zewnętrzną a to z kolei powoduje częste defrosty (co 15-20min) Puszczenie pompy samopas bez termostatu i harmonogramu tylko na krzywej lub prostej powoduje pracę pompy na minimalnych obrotach, wentylator ledwo się kręci a defrost jest co kilka, kilkanaście godzin. Tutaj praca bez przerwy 17h
  9. Awinion

    Panasonic Aquarea

    Rozumiem, że nie grzejesz bo tam nikt jeszcze nie mieszka? Może się okazać, że korzystniej będzie ją puścić samopas np na prostej 25°C, bez termostatu i harmonogramu przy wyłączonej grzałce. W moim przypadku taki sposób grzania wychodzi najbardziej ekonomicznie.
  10. Awinion

    Panasonic Aquarea

    No jam mam bez grzałki 7kW All in one. W listopadzie zaczął się trzeci rok pracy bez grzałki. Zabezpieczenie przed zamarznięciem jest na pewno, raz u mnie zadziałało, ale nie pamiętam przy jakiej temperaturze. Miałem wtedy wygrzewanie zasobnika na harmonogramie, stara zużyła całą ciepłą wodę i lała dalej czekając na ciepłą więc w zasobniku było 10⁰C, przyszło wygrzewanie zasobnika z harmonogramu i wywaliło błąd (bo defrost w trakcie grzania CWU robiony jest na wężownicy zasobnika). Teraz CWU mam bez harmonogramu. W tym i poprzednim sezonie zasilanie miałem max 26°C, na powrocie 22-23°C. Przy takich parametrach defrost przy temperaturze zewnętrznej -15°C trwa 5min. To moja pompa. Mam też film gdzie tłumaczę dlaczego grzałkę wyłączyłem. A to jak grzałkę wyłączyć podpowiedział mi MiG chyba. Ojciec sukcesu.
  11. W jednostce zewnętrznej nie ma co zamarznąć, bo to nie jest monoblok. Porównania nie mam, bo grzałka chodziła u mnie tylko miesiąc, ale pobrała wtedy 213 kWh więc drugie tle co sama pompa.
  12. W T-Cap defrost wygląda inaczej niż w standardowej wersji. U mnie defrost robi na samej wodzie z powrotu, u ciebie na sprężarce. Przy wyłączonej grzałce zużycie energii jest znacznie mniejsze. Defrost przy -15⁰C trwa 5 minut.
  13. Wyłączenie grzałki bezpiecznikiem będzie powodowało błąd, a wyłączenie jej w menu nie zadziała w przypadku defrostu. Ja wyłączyłem ją w ukrytym menu serwisowym. Jedynie takie rozwiązanie działa. Sposób w jaki to zrobić znalazłem na tym forum i zrobiłem to w pełni świadomie i na własną odpowiedzialność, ponosząc ewentualne ryzyko uszkodzenia pompy. Pompę uruchamiałem w listopadzie 2020, przez miesiąc miałem 71h pracy grzałki na same tylko defrosty. Wyłączyłem wtedy grzałkę, dzisiaj licznik pokazuje ten sam stan.
  14. Najwyższa temperatura zasilania podłogi w tym roku to było 26⁰C. Nie mam bufora, pompa jest podłączona bezpośrednio w rozdzielacze. Ogrzewanie jest na prostej, bez harmonogramu. Defrost z automatu robił się na grzałce, bo w panasie temperatura powrotu poniżej 26⁰C to zawsze grzałka, a u mnie tyle jest na zasilaniu. Dlatego też wyłączyłem grzałkę całkowicie dwa lata temu. Uznałem to za bezsensowne rozwiązanie w moim przypadku, ponieważ w panasie grzałka jest na zasilaniu i jej praca nie miała żadnego wpływu na temperaturę powrotu przy defroście. Z grzałką, czy bez, powrót zawsze ma 22⁰C, więc po co grzałka?
  15. Mam, ale raczej nie da się z niego wyciągnąć ile energii idzie na C.O. a ile na C.W.U. chyba, że bym czekał na grzanie cwu, ale nie mam na to czasu. Poza tym wygrzewanie zbiornika ustawione jest tylko od delty, bez harmonogramu. Raz wygrzewa się w południe, raz wieczorem a czasem o 3 w nocy. Pompa to wersja All in one, zbiornik ma 185. Zbiornik 300L + cyrkulacja napewno pociągnie więcej. Ja założyłem, że lepszy będzie mniejszy zbiornik, najwyżej będzie się częściej wygrzewał.
  16. Zadana jest 49C. Nie korzystam w domu z cyrkulacji ciepłej wody użytkowej, bo jest mi nie potrzebna. To może mieć wpływ na zużycie energii, bo cyrkulacja wychładza wodę w zbiorniku.
  17. Grudzień: C.O. - 249 kWh C.W.U. - 48 kWh Razem - 297 kWh Rok 2022: C.O. - 1003 kWh C.W.U. - 393 kWh Chłodzenie: 191kWh Razem - 1588 kWh Jako, że jest to Panasonic, myślę, że można doliczyć 20%. Dom szkieletowy, parterowy. 176m2 powierzchni ogrzewanej. 100% ogrzewanie podłogowe w rozstawie 10cm. Izolacja: podłoga 31cm styropian, ściany 35cm (15cm wełna + 20cm styropian), strop 30cm wełna. Panasonic All in One 7kW, gen. J.
  18. Sprawdź na korpusie pomp obiegowych Wilo, w która stronę masz strzałkę (będzie z boku lub z tyłu). Jeśli w górę to masz odwrotnie podłączony bufor po stronie domu.
  19. Mam pompę all-in-one panasa. Tam jest zbiornik 185L. Grzeję go tylko od delty, bez harmonogramu. Zadane mam 49⁰C, ponowne wygrzewanie jest przy 41⁰C.
  20. C.O. - 158 kWh C.W.U. - 39 kWh Dom szkieletowy, parterowy. Ogrzewane 176m2, 100% ogrzewanie podłogowe, wszędzie w rozstawie 10cm.
  21. Awinion

    Panasonic Aquarea

    A propos wyłączania grzałki w ukrytym menu: - tutaj pompa robi defrost bez grzałek przy -15C na zewnątrz - a tutaj gościu tłumaczy jak krowie na rowie dlaczego tą grzałkę wyłączył Ja też mam wyłączona i nic się złego nie dzieje a i kWh jakoś mniej zużywa.
  22. Awinion

    Panasonic Aquarea

    Według mojej wiedzy taktowanie to przypadek w którym: - termostat pokojowy żąda grzania - urządzenie grzewcze dostarcza ciepło o temperaturze wynikającej z nastawy (kg/prosta) - temperatura powrotu wzrasta, przekracza zadaną deltę - urządzenie grzewcze musi się wyłączyć, bo nie jest już w stanie bardziej się zmodulować, pomimo, że temperatura zadana na termostacie pokojowym nie została osiągnięta - po przestoju urządzenie grzewcze włącza się ponownie - sytuacja się powtarza To jest taktowanie?
  23. Jeśli wepniesz pompę prosto w podłogę to rozmrozić powinna się bez problemu.
  24. Awinion

    Panasonic Aquarea

    Też mam szkieletówkę, parterową. Ogrzewam 176m2. Po uruchomieniu w zeszłym roku chodziła na harmonogramie, Trochę kulawo to działało, bo pompa pracowała praktycznie zawsze >60Hz, nadganiała w ten sposób przerwy w pracy gdy nie grzała. W lutym tego roku ustawiłem grzanie tylko od krzywej i zasobnik tez od delty. Pompa chodzi jak się jej podoba, większość czasu na 19/20Hz. Dzisiaj np. włączyła się o 12:00 i chodzi do teraz, nawet bez defrostu po drodze a na zewnątrz 1oC. Prawdopodobnie jest to przypadek, w którym PC jest idealnie dobrana do budynku w którym pracuje. Chociaż często miałem myśli, że mogłem brać PC 5kW. Tutaj ostatnie 3 dni:
×
×