  1. Awinion

    Panasonic Aquarea

    https://ibb.co/qJVsr2Q pobór pokazuje 0,4 kW
  2. Awinion

    Panasonic Aquarea

    To nie prawda. Moja pompa zjadła wczoraj 18kWh doliczając 20% na błąd pomiaru w Panasonicu niech będzie 21,6kWh. Wszystko zależy od tego jak dobrane jest urządzenie i jak zaizolowany jest dom. Sterownik przy -10°C pokazuje pobór 0,8kW i COP 4.0. Dobowy COP 4.5. Mam ogrzewanie podłogowe w 100% domu w rozstawie 10cm. Najwyższa temperatura zasilania jaką wczoraj widziałem to 29°C. Ogrzewam 176m2, dom parterowy. Nie mam bufora, wszystko idzie bezpośrednio w podłogę. Pompa 7kW J. Jak ktoś robi rozstaw rur co 15-20cm to potem nie ma się co dziwić, że trzeba krzywą wysoko ustawiać. A im wyższa krzywa tym wyższe zużycie.
  3. Awinion

    Panasonic Aquarea

    Dzieje się tak ponieważ przepływ po stronie PC jest mniejszy niż po stronie C.O. zatem wyciągasz więcej ciepła z bufora niż go do niego dostarczasz. Większy przepływ po stronie PC i mniejsza delta podniosą zasilanie na C.O.
  4. Awinion

    Panasonic Aquarea

    W takim razie jeżeli przy obecnej pogodzie mam na zasilaniu 27°C i 23 na powrocie przy ciągłej pracy sprężarki, to powinienem jednak podnieść krzywą i uruchomić termostat żeby się dom nie przegrzewał?
  5. Awinion

    Panasonic Aquarea

    Co to znaczy jechać na zbyt niskiej krzywej? Krzywa jest taka aby w domu było ciepło. Które z rozwiązań jest najlepsze? 1. Za niska krzywa - praca sprężarki 24h (niska Hz) i zimno w domu 2. Odpowiednia krzywa - praca sprężarki 24h (niska Hz) i ciepło w domu 3. Za wysoka krzywa - praca sprężarki 24h (większą Hz) i za gorąco w domu, lub praca sprężarki kilka godzin na dobę ograniczana termostatem? Codix w jaki sposób niska krzywa wpływa na żywotność sprężarki? Pytam całkiem poważnie bo rozważam wszystkie opcje.
  6. Awinion

    Panasonic Aquarea

    Dlaczego krzywa taka wysoka? Masz podłogówkę? Jak gęsto rury?
  7. Awinion

    Panasonic Aquarea

    To ja też tak robię ale to bez sensu. Trzeba to jakoś zmienić. Ma ktoś jakieś pomysły? Nie powinno tak być.
  8. Awinion

    Panasonic Aquarea

    Obiegowa chodzi. Krzywa 28/-8 22/+12. Temperatura powrotu 22°C. Warune startu w tym przypadku to Tp+4 < Tz wynikającego z krzywej? Mozna to zmienić?
  9. Awinion

    Panasonic Aquarea

    Pompa pracuje na harmonogramie i na krzywej, bez termostatu. Po wygrzaniu zasobnika nie startuje ponownie z grzaniem C.O. o 15:30 ani nawet o 16:00. W czym tkwi problem? https://ibb.co/jHqvHFy
  10. Awinion

    Panasonic Aquarea

    Ja mam 1700mb rury 16mm na dwóch rozdzielaczach, mniej więcej po 850mb na każdy. Do każdego z rozdzielaczy idzie rura PEX 32. Rury idą do kotłowni i tam są połączone trojnikami i wpięte do jednostki zewnętrznej. Wszystk działa prawidłowo. Pompa obiegowa w PC daje radę bez problemu osiągnąć po 2L/min na każdym rotametrze, ale jeszcze takiego przepływu podczas pracy nominalnej nie widziałem. PC sama sobie reguluje przepływ na obiegowe. 7kW generacji J.
  11. Z tymi defrostami chodzi generalnie o start i stop sprężarki, ale jeśli te modele tak mają to i tak nic nie zmienię. Pompa chodzi 24h/d na najniższych obrotach na zadanej krzywej. Mam wyłączoną grzałkę rezerwową i nie uruchamia się przy defroście. Pompa pobiera 0,4kw na godzinę. Coś tak czułem, żeby jednak wziąć pompę 5kW one chyba schodzą do 0,2kW.
  12. Awinion

    Panasonic Aquarea

    Zawór przełączający CO/CWU masz na powrocie. Pompy obiegowe są na zasilaniu i ten filtr skośny jest zamontowany odwrotnie. Ustaw krzywą na max 30C przy obecnych temperaturach zewnętrznych, 48C przy podłogówce to nieporozumienie. Zmniejsz prędkości pomp obiegowych. Pompa ciepła zejdzie z obrotów, a efekt grzania będzie taki sam.
  13. Awinion

    Panasonic Aquarea

    Od wklejenia tu zdjęcia z większej odległości, żeby było więcej widać.
  14. Awinion

    Panasonic Aquarea

    Pan hydraulik/instalator nie miał pojęcia co robi. Żeby układ działał poprawnie musisz dać sprzęgło między pompą ciepła a pompami obiegowymi. Lub lepiej kompletnie wywalić 3 pompy obiegowe i całość bezpośrednio zasilać z pompy ciepła. Jeśli te pompy są na zasilaniu to filtr skośny jest założony odwrotnie. Daj zdjęcie z większej odległości.
  15. Awinion

    Panasonic Aquarea

    Pewnie dała by i 50* na zasilaniu ale przepływ spadł by wtedy pewnie do 1l/min. Woda musiałaby wolnej płynąć żeby się nagrzać do tej temperatury.
  16. Awinion

    Panasonic Aquarea

    Bardzo dziękuję, zabieram się za czytanie.
×
×