Nie wiem czy widać załączoną grafikę wydaje mi się że to jest jeden obieg tylko rozdzielony za buforem na dwa. Temperatury zmierzę dokładnie tylko muszę być w któryś dzień w domu. A co do ostatniego posta przełożenie sterownika na górę nie robi problemu i tak jest po wi fi. Czyli lepiej by było jak bym miał ustawione np 45st w tedy robiła by mniej załączeń?
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Wygląda to tak że z pompy wychodzi 40st idzie do buforu 50l później do rozdzielacza na 2 obiegi gdzie są osobne pompki. Jeden idzie na górę, a 2 na podłogę. Na tym rozdzielaczu ręcznie ograniczam temp. Przy zasilaniu 40st ustawione mam max 32st w podłogę. Wcześniej wszystko było spięte na jeden obieg ale w tedy u góry to już wogole było zimno. Ogólnie za cały rok łącznie z cwu wychodzi mi ok 4tys kWh więź złużycie mam raczej w normie tylko ilość załączeń wychodzi dwa razy tyle co godzin pracy. Zrobienie podłogówki teraz odpada więc zostaje mi to jakoś sensownie wysterować.
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Dom ok 150m2, nowy, docieplony, dół podlogówka, góra grzejniki 3 płaszczyznowe. Mam założony sterownik zewnętrzny Tech Sterownik. Teraz ustawienia: Sterownik na dzień 23st, noc 22,5st, amplituda 0,7st Pompa stała temperatura 40st na zasilaniu ustawione Delta jest na 7st Harmonogram ustawiony tak że CWU grzeje tylko 2 razy dziennie, a pozostała część dnia CO Dodatkowo od pewnego czasu Mam tryb cichy na 2 poziom ustawiony. Jest jeszcze zawór trójdrożny na podłogówkę założony czy jak on się tam zwie. W podłogę idzie zasilanie max 30st Teraz wyniki: na dole jest ciepło, góra się nie dogrzewa i jest chłodniej. Pompa pracuje do ok 13.00 później osiąga 23st na dole I wyłączą się do ok 21.00 Dziennie Teraz bierze ok 20kwh i ciągle pracuje na ok 56hz Średnio na godzinę pracy robi 2,3 załączenia Zastanawiam się nad wyrzuceniem tego sterownika i przejściu na krzywą ale pojęcia nie mam jak to teraz ustawić żeby się to lepiej dogrzewało nie powodując wzrostu zużycia energii i jak zmniejszyć tą ilość cykli. Jeśli ktoś sensownie jest wstanie pokierować był bym wdzięczny
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Ja zaraz na początku zdałem sobie sprawę z tego ale trochę namotał mi teść w głowie. Przy pierwszym większym remoncie w domu na 100% wylecą
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
a rocznie ile kwh idzie ci przy tych ustawieniach? ja mam nowy dom dobrze zaizolowany i przez te pół dnia gdzie pompa wogóle nie pracuje praktycznie żadnej straty ciepła w domu nie ma. dla tego myślałem że bez sensu żeby ona pracowała kiedy dom i tak sam temperaturę trzyma. nawet posadzka za ten czas sie nie wychładza bo czuć że trzyma temperature. teraz zima sie kończy to chyba odpuszczę temat ale w nst sezonie może jakoś inaczej to ustawie i uda mi sie zbić ilość tych załączeń. ooo a może mógł byś sprawdzić ile u ciebie na dzień generuje załączeń średnio pompa?
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
przy ustawionych 38st czy tam powiedzmy 40 grzejniki dają radę dogrzać ci górę?
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Teraz mam 41 na zasilanie 33 na powrocie I 70hz
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Z obserwacji przy tym ustawieniu widzę że na 100% całkowicie jest wyłączona między plus minus 9, 10 rano, a ta 17
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Może jeszcze raz dla spójności napisze: Mam harmonogram na cały tydzien: 5 00 grzanie wody 5 40 dom 17 00 woda 18 20 dom Używam prostej ustawionej na 47st Deltę mam 8st Dół podłoga, góra grzejniki niskotemp( mój błąd). Problem był z równomiernym grzaniem góry i dołu. Dołożyłem zawór trójdrożny czy jak on tam się zwie. Na górę w grzejniki idzie teoretycznie ~45st, na dół w podłogę 28st. W całym domu w dzień od 8 do 20 mamy 22,5st, w nocy mamy 21,5. Za cały rok pompa pokazuje zużycie ok 4tys kWh Ogólnie z komfortu jestem mega zadowolony. Martwi mnie tylko ilości cykli bo wydaje mi się że szybko wykończę pompę i nawet żywotnością nie zbliży się do średniej.
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Teraz np zaczęła znów grzać dom dopiero co i weszła na 70hz
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Ok, rozumiem czyli defrosty są w to normalnie wliczane. A czy ma znaczenie grzanie stałą lub krzywą grzewczą w odniesieniu do tych ilosci włączeń wyłączeń?
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Ilością godzin nie ma się co sugerować bo to mało miarodajne biorąc pod uwagę że starotowała w nowym domu. Mnie tylko ta ilość cykli zastanawia od czego to jest zależne. Bo jeśli mam harmonogram ustawiony i np. Grzeje dom od 6 do 10, 11 bez cwu to tu powinien być tylko jeden cykl tak?
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Mam 9kw Panasonica, dom 120m2. Pompę mam dobrze dobraną. Ona teraz średnio na dzień pracuje max 12h.
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Bo zastanawiało mnie że skoro pompa ma niby 50tys cykli żywotności i niby to na 20lat powinno starczyć to według mnie u mnie na max 15 styka więc pomyślałem że dużo więcej bierze jak powinna.
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Tak, tylko ogólnie 3 pełna zimę grzeje. 1 zima to było do jakichś 16-18st w środku bo to był do w budowie. 2 zima do 22st w środku, bez CWU bo dalej była wykończeniówka. Teraz 3 zima już normalnie 22,5st w środku i CWU, wprowadziliśmy się przed zimą.
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
A tak ogólnie u was dzienni ile pompa robi tych włączen/wyłączeń?
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Zmieniłem, zobaczę czy coś się zmieni.
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Dla jasności harmonogram Mam taki bo pisałem wcześniej z pamieci ale miałem lekkie korekty. 5 00 woda 5 40 grzanie domu 18 woda 19 grzanie domu
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Mam pytanie do osób ogarniętych z tymi pompami. Mam ustawiony sterownik w domu na daną temp. Po osiągnięciu ustawionej wartości wyłączą całkiem pompę. W pompie Mam ustawione do tego grzanie prostą na x temp. Do tego używam harmonogramu, każdy dzień jest taki sam. Rano grzeje cwu 30min (do temp 45st), później grzeje dom do osiągnięcia temp ustawionej na sterowniku. Zajmuje to do ok 9,00 czasem 10 rano. Później cały dzień pompa się nie uruchamia bo dom trzyma temp. Dopiero o 19 załącza cwu na 40 min, później dogrzewa do 24h dom. Komfort w domu jest idealny, zużycie energii przy tej konfiguracji wydaje mi się że mam najniższe jakie udało mi się osiągnąć. Za cały rok wychodzi ok 4tys kWh (dom 120m2 dół podłoga, góra grzejniki.) Martwi mnie jeden fakt. Za 2,5roku nabiła 9900 włączeń i wyłączeń sprężarki i całkowity czas działania to tylko 8tys h W jaki sposób ograniczyć tą ilość włączeń/wyłączeń?
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Podkręciłem temp na samą podłogówkę do 35st na zasilaniu. Jutro sprawdzę o ile podbije się temperatura w domu. Na chwilę obecną mam nastawę na proste grzanie temp 50st. Na podłogę 35st zasilanie. Grzejniki u góry (3plaszczyznowe) temp w pokojach w okolicy 22st z termostatami rozkręconymi na 5. Zastanawiam się jeszcze jak podbić ta temp w pokojach żeby na termostacie na 3 mieć 22st.
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
I widzisz na 100% to będzie przyczyną. W sumie oczywista sprawa. Zakładałem błędnie że 30st z termometru na instalacji to max temp, a beton w życiu tyle nie będzie miał. I teraz każdy st na betonie da mi realna zmianę temp w pomieszczeniach. Jutro sprawdzę dokładnie temperatury samej posadzki i będę wiedział ile mam marginesu.
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Przy panelach akurat zawodowo robie i uśredniając to producenci dopuszczają do 30st max na posadzce bo powyżej tego panele w najlepszym przypadku będą tylko skrzypieć.
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Chętnie bym wstawił fotki ale nie widzę tu takiej opcji. Jest opcja żebyśmy się jakoś na mess zgadali? Na moje w samej instalacji problemu nie ma. Problem jest w jej regulacji. Tu jest sporo zmiennych, wszystkie nastawy w samej pompie, przepływy, rozdzielacz, pompki i ten sterownik z salonu.
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Tylko jeszcze tak teraz myślę że 30st które pokazuje zegar przy mieszalniku to na powrocie ta woda będzie mieć raczej kilka stopni mniej na pewno. Może tu podbije o te 3 4 st i to zrobiło by robotę?
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami: