  1. QS bardzo rygorystycznie podchodzi do przestrzegania wszystkich wymogów montażu. Jak podłogę już ruszyło to na 99% wycięcie tej dylatacji nic nie da bo panele już się wypaczyły.
  2. Jakiego producenta panele?
  3. Wyspa i kuchnia pewnie stoi na panelach, tak samo jak szafa w przedpokoju. Do tego jak wyżej napisałem źle wykonany montaż (brak tej dylatacji). Producent paneli na 99% odrzuci reklamacje. Sklep też może odrzucić ze względu na zabudowy osadzone na panelach a nie z wyciętymi otworami pod nóżki. Teraz to tylko dobra wola sklepu. A przyczyną jest przez niewłaściwy montaż (mam tu na myśli dylatacje i zabudowy) sklinowanie podłogi, która pociągnęła trochę wilgoci i spuchła. To jest podłoga pływająca, normalnie by się sama ułożyła a tak nie miała gdzie "uciec" i wypchneło ją do góry. Przed chwilą w temacie obok typ twierdził że dylatacje są niepotrzebne
  4. Salon od przedpokoju powinien być dylatacja oddzielony.
  5. Nie masz o czymś pojęcia to nie pisz głupot. To że ty zrobiłeś byle jak to nie znaczy że ktoś myślący tak zrobi. Mądry jesteś bo masz szczęście że jej nie szarpnęło, inaczej pierwszy byś leciał do sklepu z reklamacją jaki to ci badziew sprzedali. A gdyby to na mnie popadło to tylko bym ci się w twarz zaśmiał. Instrukcja mówi że ma być dylatacja taka i taka to ma być. Krzywda też się gościowi od kuchni i zabudowy nie stanie jak otwornicą wytnie pod nóżki. Później właściciel w razie "w" jest bezpieczny bo nikt się na niego nie wypnie. Ja paneli rocznie robię ok 15-20tys m2 i wiem co mówię.
  6. W progach to rozumiemy przez to że odległość między jedną a druga podłogą ma wynosić 10mm. Tak samo jak odległość między podłoga a ściana.
  7. Podłogę robi się spójną w jednym kolorze na całości. Obsrane podłogi robiło się naście lat temu. Zawodowo zajmuje się podłogami. Ostatniego klienta który wybrał więcej jak jeden kolor na kondygnacje miałem kilka lat temu.
  8. Przy panelach laminowanych dylatacje są wymagane w progach i przy ścianach 8-10mm Przy panelach winylowych z domieszką drewna w progach też są wymagane, ale tu można ogólnie dużo większe metraże robić. Przy panelach 100% winylowych nie ma obowiązku cięć dylatacyjnych w progach ponieważ te podłogi są w 100% odporne na wilgoć. Jedynie jest wymagane przy ścianach 3-5mm.
  9. Vinyl pływająco może być bez dylatacji!
  10. Trzeba sprawdzić specyfikację paneli, jeśli dopuszczają (a powinny dopuszczać) to problemu nie widzę.
  11. Oczywiście że nie może bo później to jest klarowna sytuacja do odrzucenia każdej reklamacji z winy wadliwego montażu. Nie równolegle, a zasada mówi żeby panele były układane prostopadle do okna. Ogólnie na to się patrzy w ten sposób że obiera się jeden kierunek w jakim będą podłogi i tak się układa płytki, panele itd tak żeby wszystko było spójne ze sobą. Dylatacja wszędzie czy to drzwi, ściana, okno balkonowe powinna wynosić najmniej 8mm. Do wykończenia nie kupujesz cwiercwalkow tylko np listwe arbiton cs25, są dostępne w sporej ilości kolorów, bez problemu do każdej jednej podłogi dobierzesz. I żadnych akryli, to jest kryminał. Panel to jest podłoga pływająca, żadnych sylikonów, korków i akryli się nie stosuje!!! Z szafa zrób tak, odetnij stary panel w odległości 3mm od szafy, dojedz nową podłoga na 1cm do tej starej ucietej podłogi i dajesz teownik arbiton 22mm. Nic mniejszego. Masz podłogę zrobioną estetycznie i przede wszystkim zgodnie ze sztuką.
  12. Wyciąć te oklejone, z nowych desek wyciąć zamki i wkleić jeszcze raz. Może tam Wylewka nie była równa?
  13. seba1b

    Panasonic Aquarea

    Jak dotkniesz grzejnika przy tej temp czujesz że jest ciepły? Jaki masz grzejnik w stosunku do pomieszczenia?
  14. seba1b

    Panasonic Aquarea

    Woda przepływa normalnie. Grzejniki liczył mi sąsiad który pracuje w Umimax (w świętokrzyskim jedna z większych firm. Jest tu kierownikiem) u siebie w domu całą instalacje wykonywał sam do tego zna się też na kontazu klimatyzacji więc o kwestie czysto techniczne jestem spokojny i wiem że dobrze policzył bo jakoś u siebie w domu nie ma problemu z grzaniem a ma to samo. Grzejniki instalator PC mówił żebym kupował 2 płaszczyznowe. On (sąsiad) przyszedł zmierzył wszystko i mi mówi że do pc trzeba brać 3 płaszczyznowe i do każdego pomieszczenia z osobna wymiar grzejnika mi podał. Takie jak podał zamówił. Wychodzi że przy nowym budownictwie zakładając 90w/m2 to te grzejniki powinny być idealne. Na pewno odpowietrzyłem cały układ. Powiedzcie mi czy zużycie Energi będzie najkorzystniejsze w wariancie: 1. Ustawiam 45st na pc i jednym obiegiem grzeje podłogówke i grzejniki (podłogówke przykrecam tak żeby było na dole 21st) 2.montuje dodatkowy obieg z osobną pompką do grzejników. 3. Teoretycznie powinno wystarczyć zasilanie 30st żeby ogrzać dom. Co może być nie tak ze pompa pokazuje na zasilaniu 31 a na powrocie 26st a i tak nie grzeje.
  15. seba1b

    Panasonic Aquarea

    Grzejniki miałem liczone do danego pomieszczenia. Nic na pałe nie było kupowane. Na tych grzejnikach było napisane że do zasilenia wystarczy 30st. Instalacje mam na 100% poprawnie wykonaną. Jest wszystko odpowietrzone. Czyli bez ustawienia 40-45st na pompie i jednoczesnym przykreceniu przepływów w podłogowce się nie obędzie. Myślałem że uda się to wszystko zasilić mniejsza temperaturą tak żeby nie generować niepotrzebnych kosztów
  16. seba1b

    Panasonic Aquarea

    Witam, mam Panasonica 9kw 1faz. Na całym dole jest podłogówka, a na górze mam grzejniki. Dom jest nowy. Wczoraj założyłem grzejniki 3 płaszczyznowe niby maja współgrać z pompą ciepła. Dół grzeje ładnie podłogówką, a te grzejniki u góry nie są nawet letniawe. Na pompie ustawione jest 36st. Zastanawiam się czy nie podnieść do 40st i w rozdzielni nie przykręcić przepływów w podłogowce tak żeby zbić trochę temperaturę na dole kosztem podniesienia jej na górze. Wszystko jest na jednym obiegu. Instalator mówił że jeśli tak nie będzie grać to górę zrobi mi na osobnym obiegu. Co o tym myślicie?
  17. Vinyl Potrzebuje idealnej wylewki Przy klejeniu musi być walcowany Jest odporny na wilgoć ale tylko ten bez domieszki drewna Jest bardzo podatny na rysowanie uderzenia zostawiają ślady Vinyl klejony jest bardzo cichy ale na podkładzie też jest fajny. Niby do wiatrołapu by się nadal bo woda go nie ruszy ale piach z butów go szybko zabije. Laminat Odporny na rysowanie (matowe, połyski łatwo się rysują) i uderzenia bardziej od vinyla Nie jest odporny na wode/parę nawet te niby wodoodporne Kompletnie nie nadaje się do wiatrołapów ze względu na śnieg, błoto i wodę które się wnosi na butach. Wylewka mosi być równa ale tolerancja jest większa jak u vinyla
  18. Poszerzenie w oknach tarasowych to podstawa. Ktoś kto kupuje takie formaty bez poszerzenia jest głupi. Później są płaczę ze drzwi opadają, a to rama chodzi i takie tam. Ogólnie jedno poszerzenie to w standardzie powinno być bez żadnych dopłat.
  19. Temat jest prosty, źle obsadzone okna względem drzwi lub schodów.
  20. Tarkett z tego co kojarzę z paneli się wycofuje/wycofał się i robi tylko vinylowe podłogi z paneli no i deski oczywiście. Poprawcie mnie jeśli się mylę.
  21. Jaką dylatacje zostawiłeś przy płytkach? 1cm? Jaką listwą przykryłeś dylatacje? Kliny pozostawione z montażu przy podłodze pływające to kryminał.
  22. Chodzi o to że panel unosi się w miejscu w którym spotyka się z płytkami?
  23. seba1b

    Panasonic Aquarea

    Ok ale skąd ta pompa bierze to 28st jak ja tego nie ustawiłem na pompie bo tam już nie da się zmienić nastawy ponieważ to jest zablokowane od momentu założenia sterownika na salonie. A na salonie mam ustawione 22st i dobija max do 18,4st, a na pompie cały czas pisze 28st.
  24. seba1b

    Panasonic Aquarea

    No rozumiem ale nie poto za coś place, ciągne kable żeby to wyjebac. Po coś to jest. Bardziej to mnie jeszcze zastanawia skąd bierze się te 28 obok ikony sterownika na pompie jak nigdzie taka liczba nie jest ustawiona.
  25. seba1b

    Panasonic Aquarea

    Może ja coś źle tłumacze. Temat jest taki że ta instalacja wygrzewa nowy dom. Działa to dopiero 3miesiac. Od pierwszego dnia działa na prostej i nic nie było zmieniane na krzywą grzewczą. Cały czas miałem nastawe 31st na zasilaniu i na powrocie było 27. W domu na parterze bo tylko to na razie grzeje było 20st nawet przy mrozie - 20st Dołożyłem 2 tygodnie temu sterownik na salon (dziś mamy temp ok 0st) i na pompie wyświetla mi ikonę sterownika, tu już nie mogę zmienić nastawy temperatury jak wcześniej ale domyślnie świeci się 28st. Na sterowniku w salonie ustawiłem najpierw 22st i dobilo max do 18,1st, sprężarka działa na 28hz. Zwiekszylem na salonie na 26st i dalej jest 18,4. Już mi ręce do tego opadają. To powinno w prosty sposób działać. Ustawiam 22st, tolerancję +/-1st i pompa powinna to jak najszybciej dobić, a później tylko podtrzymywać. A dodam jeszcze że wody nie grzeje. Grzeje się tylko podłogówką.
×
×