  1. Kabel wlz to 4x35 Al. Dostałem po starej cenie i kosztował mniej niż przekrój stopień niższy. Miedź po ostatnich podwyżkach odrzuciłem. Sieć to TN-C. Wlz wchodzi od dołu, dlatego dałem zugi. Uznałem, że wpięcie bezpośrednie przy tej średnicy wlz się nie uda(będzie trudne) Szyna PE to dla mnie ten punkt, gdzie PEN rozdzielam. Pod ten rozdzielacz mogę wpiąć max 50mm^2. Mam dwa pola pod tę średnicę. GSU mogę przenieść. Mam miejsce. Uziom dopiero będę robił (pisaliśmy o tym w innym wątku). Zamiast pionowo-poziomego zrobię otok jak trzeba. A zwody podłączę po przekątnej ( w przyszłości). W tej chwili chcę tylko uziemić szynę PE oraz SPD. Jak zajdzie potrzeba zrobię odgromówkę. Było o tym w innym wątku.
  2. Witam! Nie mam pewności, bo zostawiłem instrukcję od spd na budowie ale doszukałem się w nocy w sieci, iż producent zaleca długość połączenia z GSU max. 50cm. Chyba będę musiał zmienić plany i zrobić szynę obok rozdzielnicy. Chyba, że ta 50-tka będzie robić za bednarkę Czy są przeciwwskazania by puszczać uziemienie GSU pod posadzką na 5-ciu metrach, czy lepiej się tego wystrzegać? Ostatecznie mogę wyjść bednarką przez ścianę frontową.
  3. A jeśli GSU będzie 5m od rozdzielnicy (tak by mi pasowało), to taki większy przekrój kabla ochronnego nabiera sensu, czy odległość kompletnie nie ma znaczenia? Na ochronniku jest napisane PE<=16 dlatego pomyślałem, że dam 25 (warunek spełniony). Styki są do 35mm^2.
  4. Pytam, bo mogę je mieć za darmo. Pomyślałem, że do ochrony przewymiarowane przekroju nie zaszkodzi. GSU również mógłbym połączyć z uziomem tą 50-tką jeśli ma mniejszy opór niż bednarką w ocynku.
  5. No ja założyłem ten nowy - V50. Mam jeszcze pytanie z kategorii "dziwne" Czy pomysł by uziemić szynę PE kablem Cu 50mm^2, a połączenie SPD=>GSU wykonać przekrojem 25mm^2 jest głupi?
  6. To te: https://www.tim.pl/ogranicznik-przepiec-b-c-typ-1-2-3p-n-12-5ka-280v-v50-3-npe-280-5093526
  7. Czy to moja wina, że te uprawnienia rozdają za pieniądze a nie wiedzę? Mam kilku znajomych, którzy mają papier a nie potrafią podłączyć łącznika schodowego. Dlatego polegam na elektryku, który jest brygadzistą w firmie wykonującej instalacje w tunelach. Ale go w tej chwili nie ma a ja postanowiłem wykorzystać wolny dzień i zrobić coś na własnej budowie. Zarobkowo się w to nie bawię.
  8. Inni twierdzą, że ochronniki nie są pseudo. Brak bloku wyjaśniłem. Nad indukcją pomyślę. Może zapytam stolarza, który robi mi kuchnię. W końcu ma G1 E. Pewnie nie złoży takiej rozdzielnicy, ale ważne, że mu wolno
  9. Już założona. A jak mój elektryk wróci z budowy tunelu w Austrii, to zweryfikuje moje bohaterstwo. Szkoda było pytać.
  10. Ale c20 już mam założone, więc mogę wykorzystać. Chyba, że ma Pan na myśli aparat dwupolowy? A na fb każdy ma się w grupie za elektryka. Sam muszę go udawać, bo by mnie wywalili. Podobno to grupa tylko dla profesjonalistów
  11. Nie brak kasy, lecz miejsca. Powinienem był kupić 6x18
  12. A jeśli podepnę indukcję pod C20 3f będzie lepiej?
  13. Są 3 B10. Zapomniałem napisać. Nie twierdzę, że to wyczytałem w arkuszu. Do indukcji przekrój 4mm^2. A te "chińczyki" to polecili elektrycy z grupy fb.
  14. Witam! No ta sama. Indukcja jest na dwie fazy. Chodzi o neutralny, że może być mostek na płycie? Jeśli chodzi o "arkusz" to czytałem, że można to spokojnie puścić przez RCD Aparaty po: RCD 1f 25A Nadprądowe B16 RCD 3f 25A Nadprądowy 3f c20 (tak chcą tynkarze pod agregat) FR 40A (zastanawiam się, czy wystarczy czy wymienić na 63A)
  15. sorki. miałem problemy z wrzuceniem fotek z telefonu L1: światło, gniazdka, indukcja, gniazdka blat, suszarka, łazienka 1, rolety parter, monoblok 1f L2: światło, gniazdka, indukcja, zmywarka, pralka, łazienka 2, rolety poddasze, szafa hydrauliczna L3: światło ogród, gniazdka, piekarnik, lodówka/okap, klima, reku, brama, grzałka pc, rezerwa w razie "w"
  16. Witam! Czy ktoś mógłby sprawdzić moją rozdzielnicę przed "wrzuceniem" na ścianę? Brakuje kilku rzeczy, bo czekam na dostawę, ale jutro chcę to zamontować i pospinać. Z góry dziękuję https://naforum.zapodaj.net/8406b7a840e5.jpg.html https://naforum.zapodaj.net/2afaf158ca04.jpg.html
  17. Przecież są firmy, które wykonują obie instalacje. To żadna tajemnica. A słowa Marcina tylko utwierdzają mnie w przekonaniu, że trzeba ich pilnować. Ktoś jeszcze zastanawia się dlaczego zgłębiam zagadnienie? Ale co ja tam wiem. Najważniejsze to zaufać fachowcom. BTW Odstęp izolacyjny policzyłem dobrze
  18. Jeśli się da to oke. Ktoś mi powiedział, że przy pv ma być i koniec. Choć przyznaję, że nie weryfikowałem tego.
  19. @marcin225 Proste założenie. Odgromówka zbędna. Tak twierdzą architekt i elektryk. Kończę wszystko i za dwa lata robię pv. Pytam co z odgromówką. Wiesz już jaka będzie odpowiedź? Ja przypuszczam iż taka sama jak teraz lub ktoś się wepnie do istniejącego uziomu. A jaki ma być ten uziom? Ano trzy szpilki połączone bednarką. Oczekiwania vs rzeczywistość
  20. A kto mówi, że sam? Ja chcę tylko zgłębić temat, bo czytałem, że spece często idą na łatwiznę, a jak to ma sprawdzić inwestor całkowicie nieświadomy? W końcu wg wykształconych ludzi ja tego wcale nie potrzebuję. https://www.napiecie.salama.pl/instalacja-odgromowa-jak-wykonac-poradnik/ Ja też coś czytałem. I ciekawe, że tam gość twierdzi co innego. Ilu elektryków tyle teorii?
  21. Ale zwody po przekątnej daje się ze względu na równomierne odprowadzenie potencjału do uziomu fundamentowego, bądź otokowego, który tworzy pierścień. I to jest logiczne. Ja chciałem zrobić uziom pionowo-poziomy ze szpilek i bednarki wzdłuż ściany N budynku i wyprowadzanie zwodu na ścianie S wydaje się być nielogiczne. Chodzi mi tylko o mój konkretny przypadek. Wg projektantami elektryka ja tego w ogóle nie potrzebuję, ale rozważam na przyszłość, gdybym chciał wrzucić na dach kilka kWp.
  22. No mi wychodzi, że ten odstęp dla mojego budynku wynosi ~24 cm. Jeśli dobrze liczę, to powinno się obejść bez tych "tanich" przewodów
  23. O to właśnie chodzi. Tylko ten przewód HVI taki trochę drogi
×
×