  1. Z tego wykresu nie odczytasz COP dla AP. Z niego co najwyżej możesz odczytać jak się zmienia moc cieplna nominalna względem temperatury zewnetrznej. Ponadto potwierdziles to co inny użytkownicy zauważyli, że w niskich temperaturach otoczenia msz-ap wydmuchuje cieple powietrze o niewysokiej temperaturze i to jeszcze trzeba podkręcić wentylator, aby klima była w stanie przemielic powietrze. W domach o bardzo małych stratach cieplnych może i by to jeszcze jakoś działało, ale tam gdzie straty są większe ta klima nie poradzi sobie z ogrzaniem.
  2. Przyznam, że nie wiem skąd masz wartości COP dla mitsubishi AP, ale przy - 25 stopniach COP ok. 3 jest nierealny. Zajrzyj do kilku postów wyżej gdzie podałem link do wiarygodnych badań laboratoryjnych dla msz-ap25vgh i tam przy -25 COP wynosi ok. 1.7 przy poborze prądu ok. 1kW. Seria AP do -15 daje rade, ale nie nadaje się do typowego grzania. Gdybym miał więcej kasy osobiście brałbym do grzania tylko daikin perfera albo toshiba daiseikai, a tak pozostaje kompromis. Że względu na defrosty to już panasonic lepiej wypada od mitsubishi. Jak komuś zależy na cichej jednostce w sypialni to praktycznie mitsubishi jest bezkonkurencyjne. Tutaj fujitsu dostaje baty.
  3. Masz rację, wersja KMCB dla +7 stopni katalogowo ma 5,2 kW mocy grzewczej. Ponieważ nie jest ona praktycznie dostępna w PL (typowy model dla skandynawii), dlatego miałem na myśli modele z naszej części europy. I tak 09kmcdn ma przy +7 stopniach wydajność 3,2 kW i wtedy można byłoby go zestawić z Mitsubishi AP25, który katalogowo ma też 3,2 kW mocy na grzaniu. Proponuję do tego zestawienia dodać panasonica etherea i wyjdzie ciekawe porównanie. Np. Etherea, Fujitsu Nordic i KGTB (wysoka klasa dla grzania), Mitsubishi LN mają podwójne wymienniki (dwa rzędy w jednostce zewnętrznej). Etherea wiadomo sprężarki panasonic, Fujitsu/Fuji: sprężarki w nordic LG (dla wersji 09 i 12) a dla wyższych mocy mitsubishi. Toshiba np. używa sprężarek GMCC lub Panasonic, wiele komponentów 1:1 jak w Midea. Tylko, że wielu zauważa, że o ile części mechaniczne podobne to elektronika zupełnie inna i inne algorytmy sterowania - na plus dla Toshiba. Widać, że toshiba pomimo współpracy z midea zachowała podział w tym względzie. Jak widać większość modeli to tzw. "składaki", ale z bdb jakościowo komponentów, które będą pracować latami. Wybór jest przeogromny i tylko od nas zależy czego oczekujemy od klimatyzacji.
  4. W swoim porównaniu popełniłeś "drobny" błąd. Porównałeś fujitsu klasy 9 (2,5 kW) z mitsubishi 5 kW Dlatego AP50 nadrabia swoimi parametrami w stosunku do fujitsu. Natomiast Twoją wątpliwość w sprawie wydajności cieplnej może wyjaśnić serwisówka. Są w niej dwa wykresy (str. 16 lub podobna): Heating capacity (at Rated frequency) > dla -10'C współczynnik korekcji to 0,6 co dla nominalnej wydajności cieplnej AP50 równej 5,8kW = 3,48 kW Total input (Heating : at Rated frequency) > dla -10'C współczynnik korekcji to 0,7 z groszem co dla nominalnej wydajności cieplnej AP50 równej 5,8kW = ok. 4,2 kW Na tych wykresach również widać jak zaniżają wydajność cieplną defrosty. Takimi analizami powoli dojdziemy prawie do doktoratu
  5. Tutaj porównanie: MSZ-AP vgh (HYPER HEATING, z tego co wiem to główna różnica polega na dołożeniu grzałki tacy) https://scanoffice.fi/wp-content/uploads/2022/09/S-04642-18-printed-version.pdf Toshiba Super Daisekai https://scanoffice.fi/wp-content/uploads/2022/09/eufi29-20003443-t2-toshiba-ras-25n4kvpg-nd.pdf Daikin Perfera https://scanoffice.fi/wp-content/uploads/2023/02/EUFI29-22005216-T2.pdf Trzeba wziąć poprawkę na to, że większość z tych modeli jest do klimatu zimnego. Ale z wykresów można coś sobie wywnioskować: - jeżeli chodzi o defrosty to na pierwszym miejscu wg mnie Daikin i Toshiba - jeżeli chodzi o wydajność cieplną (COP) to Mitsubishi > Toshiba > Daikin Trzeba tylko wziąć poprawkę na to, że w Polsce mamy znacznie cieplejsze zimy w stosunku do północnej europy. Nawet jeżeli przez tydzień - dwa będzie utrzymywać się temperatura poniżej -15 stopni to moim zdaniem nie ma sensu głównie skupiać się na parametrach pracy w tak niskich temperaturach. Wolałbym sprężarkę, która doskonale sobie radzi w zakresie temperatur +10 <> -10, ma dobry algorytm defrostów i da odpowiedni komfort cieplny. Z tych trzech co wymieniłem wybrałbym: Daikin > Toshiba > Mitsubishi. Z tego co się dowiedziałem Daikin przy stałej prędkości wentylatora moduluje temperaturą, natomiast większość klim zmienia obroty wentylatora co bywa niekomfortowe. Jeżeli chodzi o Fuji, do którego nie znalazłem takich testów, to na pewno spoko jednostki, prawie tak dobra funkcja kominka jak Toshiba. Niektórzy narzekają tylko na głośność jednostki zewnętrznej, ale pomaga funkcja wyciszenia. Bdb opisane serwisówki.
  6. W tym przypadku: - wentylator w splicie ściennym ma moc ok. 60 W - wentylator w jednostce zewnętrznej ok. 40 W. Podane wartości w tabelach wydajności odnoszą się do maksymalnej wydajności cieplnej przy najniższym poborze mocy. Krótko mówiąc górną granicą jest konstrukcja danej klimatyzacji, a nie moc elektryczna sprężarki. Można by zwiększać moc elektryczną sprężarki (kosztem większego zużycia prądu) ale bez efektywnego wzrostu wydajności (ograniczeniem jest wielkość wymiennika, ilość czynnika, itp.). Pewnego rodzaju wyjątkiem są jednostki o różnych mocach, które konstrukcyjnie są jednakowe, a ich moce przycięto oprogramowaniem sterownika, np. Panasonic multi 3,2 do 5 kW (bebechy te same). Akurat Mitsu AP to bdb dobry klimatyzator, ale do grzania w przejściowych temperaturach. Ma jednorzędowy wymiennik i dość zauważalnie siada temperatura na wylocie jednostki wewnętrznej przy sporych mrozach. Ale i tak wypada lepiej niż np. MHI Diamond, którego COP przy -15 jest poniżej 2 niż w tym AP, a cena MHI znacznie wyższa. Poza tym przy obliczaniu COP trzeba uwzględnić defrosty, które są najliczniejsze w temperaturach ok. zera i powodują spory wzrost poboru prądu. I tutaj znów ciekawostka - pierwsza generacja ME LN miała zaprogramowane (nawet suche defrosty) co 30 min! Bez względu czy wymiennik pokrył się lodem. Nawet dużo tańszy AP wypada znacznie lepiej! Najlepiej w defrostach wypada Daikin i to się przekłada na wyniki w ogólnym zużyciu energii.
  7. A możesz przeczytać tytuł wątku? Co mnie obchodzi co i jak udostępnia importer na Polskę? Jeżeli takich materiałów nie ma udostępnionych na firmowych stronach to takich importerów olewa się ciepłym moczem.
  8. Te dane są po prostu lipne. Pomijając, że to marketowy produkt to utrata wydajności cieplnej dla tej klimy pomiędzy +18 a -15 to raptem 12-13 %?? Topowe marki nie maja takich wyników. Już nie wspomnę o stałej wydajności przy -15 dla różnych temperatur wewnętrznych - to aż razi po oczach. Ta klima nadaje się tylko do chłodzenia i to też niezbyt wymagającego. Do grzania, ale tylko kurnika. A co do udostępniania plików, to nie lubię stron, które przy próbie pobrania odsyłają do jakiś innych stron, na których trzeba coś klikać.
  9. Przepraszam, moja pomyłka. Pozostała część to były pytania do Kolegi @gasch. Dzięki za Twoją wypowiedź. Również w kwestii splitów.
  10. W końcu konkretne informacje i to dla dwóch typów ogrzewania PP. Pytania do Kolegi @Rec: - przyznam, że spora ta pompa ciepła jak na tą kubaturę. Jakiej średnicy kanały i po ile na pomieszczenie? - spręż średni? - jak się sprawuje zbiornik cwu Viking? To produkt Biawaru? Czy masz go zamontowanego poza łazienką? Jak z jego wydajnością, jak szybko nagrzewa wodę? Pytania do Kolegi @gasch: - czy jednostkę wewnętrzną masz zamontowaną na parterze, gdzieś w salonie w centralnym miejscu? Czy bliżej schodów? - jak się sprawują folie grzewcze? Masz je zamontowane tylko w salonie czy też w pokojach na górze? Ile m2 przypada na te 1400 W? Gdzieś czytałem, ze połączenie między foliami to najsłabszy element tego systemu, przyznam, że nie wiem ile w tym prawdy. - jeżeli nie masz mat grzewczych w pokojach na górze, to jak masz rozwiązane dogrzewanie przy najniższych temperaturach? Gratuluję zdroworozsądkowego podejścia do tematu. W moim przypadku wg cieplo.app mój dom będzie miał zapotrzebowanie na ciepło ok. 4,1 kW przy -22 stopniach na zewnątrz i 22 stopniach wewnątrz. Ściany keramzyt + wełna 16 cm, dach skośny PIR 16 cm, fundament ocieplony XPS 12cm., kubatura 200 m3 z groszami. Mam w planie zamontować dwa klimatyzatory dół/góra. Szczególnie na górze najchętniej o jak najmniejszej mocy cieplnej. Dla komfortu grzane podłogi w łazience i wiatrołapie. I ew. maty grzewcze w salonie i kuchni, ale do tego muszę się jeszcze przekonać.
  11. Wystaw te dane na jakimś normalnym portalu, a nie na czymś co nie wiadomo do jakiej strony odsyła. Wtedy pogadamy. Ja jednak cudów po tym się nie spodziewam, kolejny wyrób z dalekiego wschodu.
  12. Ja jednak chciałbym się dowiedzieć o konkretnych rozwiązaniach a nie czytać o przekonaniach. Takie coś mnie nie interesuje. Zacznijmy rozmawiać na przykładach. Jestem świadom wad i zalet danego sposobu ogrzewania i na tym skończmy.
  13. Ej no Panowie ten temat nie dotyczy przyłączy i innych spraw. Trzymajcie się tematu a nie go zasmiecacie. Zawsze mozecie pogadać na priv. Ja czekam na wypowiedzi osób, które ogrzewaja dom (najlepiej dwie kondygnacje) tylko pompa powietrze powietrze. Jakie mają rozwiązanie, ile jednostek, metraż, kubature i konstrukcje budynku oraz temperaturę wewnatrz. Nie interesują mnie wypowiedzi od tych którzy mają rozwiązania powietrze woda itp. wspomagane kominkami i innymi źródłami ciepła.
  14. Podałeś konkretne dane, do których można się odnieść. Jeżeli akceptujesz to rozwiązanie to jak najbardziej należy się cieszyć. Na podstawie tych danych widać, że akurat ta klimatyzacja idealnie nadaje się do okresów przejściowych. Przy większych mrozach wyraźnie widać, że mocno wzrasta zużycie prądu. To nie jest oczywiście zarzut do Ciebie, tylko trzeba jasno innych uprzedzac, aby nie oczekiwali cudów bo mogą się czasem zawiesc. Powinni świadomie moc wybrać pomiędzy ekonomia a sprawnością danego urządzenia. Jej słaba stabilność w kwestii utrzymania temperatury może wynikać z zastosowania kapilary lub zaworu eev o małej "rozdzielczości". Niestety trudno powiedzieć co tam jest zamontowane, gdyż na schemacie ten element wyraźnie jest zaznaczony jako "optional". Ja akurat mam sytuację, w której mam zamiar ogrzewać niewielki dom z poddaszem (kubatura ok 200m3) tylko pompa PP. Awaryjnie będą zamontowane konwektory scienne. W moim przypadku oczekuje: - stabilnej temperatury, - cichej jednostki wewnętrznej i zewnętrznej (sąsiedzi nie muszą wiedzieć, że mam pompę ciepla), - wydajności już przy niskim przepływie jednostki wewnetrznej, - jak najniższego zużycia energii elektrycznej, - instalacji, która wytrzyma min. 8-10 lat, - pracy bez znacznej utraty sprawności do min -15 stopni, - konstrukcji zapewniającej dobre odprowadzanie skroplin z jednostki zewnętrznej (w okolicy mam struge i zwiększona wilgotność). Długo się zastanawiałem i niestety, ale pozostaja rozwiązania tylko z rodowodem japonskim. Ponadto uważam, że jak już patrzeć na chinskie marko to warta uwagi jest midea z jej wyzszymi modelami. Firma ta działa w kooperacji z Toshiba i razem wdrozyli wiele rozwiązań a w szczególności dotyczących modulacji mocy kompresorów.
  15. Internet wszystko przyjmie. Dobra masz kaisaia i biorąc pod uwagę dane powyżej, które przytoczyl kulibob, przy -18 i przy poborze 0.8kW (cop ok. 1.7) dostarczasz do swojego budynku (teoretycznie przynajmniej) 1.36 kW mocy cieplnej. Chcesz mi powiedzieć, że Twój budynek, którego opis masz w stopce ma zapotrzebowanie ok. 1.4 kW przy -18 stopniach??? Przedwojenny dom obłożony styropianem?? Piszesz, że utrzymał temperaturę w takich warunkach a w stopce masz napisane że przy -18 musiałeś włączyć klimatyzację na górze. Czyli nie jest tak jak piszesz. Wniosek może byc taki, że Twoja przerobiona klima ma założony kaganiec konstrukcyjny i maks wydajność ok. 1.4 kW przy -18 stopniach. Ktoś powie ok wkładam 800w dostaje 1400w. Niby brzmi ok, ale jak zaczniemy zwiększać zapotrzebowanie na moc cieplna (bo nie oszukujmy się nie ma wiele domów z tak niskim zapotrzebowaniem na ciepło) to okaże się że z kilkuset watów energii elektrycznej, zrobią się kilowaty, które właśnie będą generować koszty. W ten sposób dochodzimy do punktu wyjścia, czyli: - podawania rzetelnych danych technicznych dla różnych warunkow, bez potrzeby proszenia producenta o ich przesłanie (co jest absurdem). Tutaj polecam sprawdzić ile czasu zajmie Wam znalezienie informacji technicznych dla mitsubishi, Panasonica, Toshiby, fujitsu. 2 minuty i wszystko można mieć. Dlatego dziwi mnie jak w tym przypadku kaisai takich danych nie udostępnia na stronie. - podawania dostępnych mocy cieplnych z uwzglednieniem defrostow (wbrew pozorom wielu tego nie robi), - podawania tabel wydajnosciowych dla różnych temperatur zewnętrznych oraz przepływu powietrza. I wiele innych. Ja przypomne, że ten wątek dotyczy ogrzewania klimatyzatorem (pompa PP). A niestety niewiele modeli posiada swoją charakterystykę pracy przesunięta w kierunku niskich temperatur. Nie są sklasyfikowane dla klimatu zimnego czyli naszej strefy. Osobiście nie jestem przeciwny tym, którzy używają tego typu urządzeń do ogrzewania. Każdego wybor i jego kasa. Ale nie rozumiem tak ślepego zapatrzenia się w to rozwiązanie jako jedyne sluszne i przede wszystkim oszczedne. Jeżeli można zrobić coś lepiej bo są takiego urządzenia to dlaczego o tym nie mówić?
  16. Nie wiem skąd masz te dane, ale dziwnym trafem po ponad roku przeglądania setek serwisówek stwierdzam jedno: klimy z rodowodem chinskim (gree, kaisai, mdv, aux itp.) charakteryzują się marnymi informacjami nt. pracy w niskich temperaturach. Te informacje są często przmeilczane. Czy wiesz, że większość z tych klim nie jest sklasyfikowana dla naszego zimnego klimatu? Czy producent podaje chociazby dla jakiej prędkości wentylatora jednostki wewnętrznej odnoszą się te parametry? Byś się zdziwił, że jest to pomiar dla najwyzszego biegu, którego w większości przypadków się i tak nie używa na stałe. Z Twojego przykladu wynika, że teoretycznie ten kaisai przy -15 pobiera ok.1.3kW energii elektrycznej. To zgadnij ile pobierze np. 3.5kw Mitsubishi heavy? Ok 800W! 0.5kW mniej. Nie wspominając o modulacji i schodzeniu z mocą minimalna. Więc nie pisz tylko z punktu widzenia wylatujacego ciepłego powietrza bo po drodze jest chociazby: - wspomniany algorytm utrzymania zadanej temperatury, - ilość pobieranej mocy minimalnej - przepływ powietrza przez wymiennik w powiązaniu do hałasu jednostki zewnętrznej - defrosty, które wpływają na cop. Jedno jest pewno, czym wygrywaja te klimy: to cena. Aa i nie dziwi Was, że Chińczycy w wielu z tych modeli nie zrobili wystarczająco duzych otworów odplywowych? Jakoś w Mitsubishi, Fujitsu, Toshibie to nie problem. A w większości gree, itp. otwory są na palec. A o wymiennikach w jednostkach zewnętrznych też wiele ciekawych rzeczy można napisać. Tam dopiero są gigantyczne różnice. Ale jak komuś takie rozwiązanie działa to ok. tylko kurcze nie piszcie, że to idealne rozwiązanie a przede wszystkim ekonomiczne. Stara zasada mówi co tanie to potem drogie w utrzymaniu.
  17. Kaisai nie Kaisai, najważniejsze sprawdźcie ile rzeczywiście mocy pobiera w trakcie grzania i przy niskich temperaturach a okaże się że COP ma ok 2 lub nawet mniej. Grzac grzeje a licznik prądu będzie kręcił jak szalony, pomimo zachecajacych danych na etykiecie.
  18. Nie chcę być złym prorokiem, ale ta jednostka Panasonica jest o niskim spreżu statycznym więc będzie problem z prawidłowym nadmuchem. Tego typu jednostki raczej nadają się do zabudowy i bez dodatkowych kanałów. Najlepiej spróbuj zajrzeć do serwisowki i zobacz jaka długość kanałów dopuszczaja. Poza tym musisz się zastanowić gdzie będzie zamontowana jednostka o skąd będzie czerpać powietrze. W kanalowkach unikaj pompek skroplin. Jak jest wersja z odpływem skroplin to z niej skorzystaj. Zastanow się czy taniej nie wyjdzie zamontować dwa splity.
  19. Podstawowy błąd to łączenie temperatury na wylocie z klimy z założeniem że dana kubatura zostala ogrzana. Nie oczekujmy, że po kilkunastu minutach będziemy mieć w miarę ustalona temperaturę. Takie porównanie można zrobić po kilkugodzinnej pracy z zadanymi parametrami. Gdy pomieszczenie jest wychlodzone i gdy nawet ogrzejemy w nim powietrze do zadanej temperatury to wieksze straty tego ciepła trzeba bedzie uzupełnić niż, gdy klima pochodzi już kilka godzin.
  20. Najpierw zacznij od lektury dokumentacji serwisowej poszczególnych jednostek, aby sprawdzić jak się będą zachowywać w zależności od zmian temperatury zewnętrznej. Jak wraz z jej spadkiem będzie spadać wydajność klimatyzacji. Potem porównuj z zapotrzebowaniem na energię cieplna Twojego domu. A na końcu zastanów się czy jedna jednostka wystarczy oraz czym będziesz musiał dogrzac przy najniższych temperaturach. To co podałeś jest na zasadzie: wchodzę do sklepu i który keczup wybrać. Jak nie zapoznasz się z etykieta i opisem to się nie dowiesz. Chyba, że chcesz się opierać na radach internetowych speców to bierz co ładniejsze i cena pasuje.
  21. W cenie klimatyzatora przenośnego osobiście bym kupił splita. Nawet bym się nie przejmował COPami jak.ma to podgrzać garaż, zawsze lepiej to wyjdzie niż farelka. Te przenośne są głośne i mało wydajne. Na portalach ogłoszeniowych można znaleźć nowe komplety. Ja w 2019 zapłaciłem za klimę nowa 850zl cały komplet. Chodzi 3 rok, jestem bardzo zadowolony.
  22. Od lutego to nawet 1,5 roku Czas szybko leci. I dlatego znów wróciłem na forum bo przez ten czas dużo się zastanawiałem i nawet miałem cały dom oblecieć kanałówką, ale jednak odpuściłem ze względów technicznych. Ciekaw jestem jak u Ciebie sprawdzają się na poddaszu konwektory przy większych mrozach, czy często się załączały. Przypomnij jakie masz moce i jakiej wielkości pokoje na poddaszu?
  23. Zresztą pamiętam rozmowę telefoniczną z Tobą ponad rok temu nt. Twojej kanadyjki Ja wybrałem bardzo podobne rozwiązanie tzn. podstawowe ogrzewanie to splity/konsola/mała kanałówka (zobaczymy co ostatecznie wyjdzie) + konwektory + maty grzejne na skrajnie niskie temperatury. Bardzo dobrze, że masz niedowymiarowany klimatyzator, bo właśnie tylko wtedy będzie on najoszczędniej działał. Niestety jeszcze jest mało domów, w których ktoś zdecydował się na ogrzewania nadmuchowe i nie kanałówką, tylko splitami lub konsolami.
  24. Czasem za szybko coś przeczytamy i potem odpowiadamy. Bez żartów, ale nie mówię o wymiarach obudowy jednostki zewnętrznej, ale o wymiarach chłodnicy w środku. Chociażby wspomniany MSZ-LN mitsu, wersja do -15 nie ma grzałki, zresztą inne podobne modele również. Tam sprytnie rozwiązano grzanie uzwojeniem silnika, poza tym jak się dobiera taką jednostkę to, aby pracowało niemal non stop, wtedy temat grzania odpada. Dopiero modele z hyper heating mają grzałkę. Nie jadłem, ale jak nie mam nic ciekawego do powiedzenia to się nie odzywam w danym temacie. Ważne. Bo klimatyzator aby ogrzał musi przemielić określoną ilość powietrza (objętości). A Ty dorzucasz kominek, który oddaje ciepło w trochę innych sposób, więc nie mylmy pojęć. Dziękuję, ale dalej to nic nie wnosi do merytorycznej dyskusji nt. ogrzewania klimatyzatorem. Tak jest w teorii. W Polsce znaleźć kogoś kto ma konsolę i coś więcej się wypowie jak na lekarstwo, więc wracając do Twojego śledzia, zasięgnąłem wiedzy tak gdzie to stosują szerzej. I jest problem. Meble i inne przedmioty skutecznie zniechęcają montaż tego urządzeń, a rozwiązanie polegające na mieszaniu powietrza przez jednostki ścienne załatwiają sprawę. Oczywiście nie każdemu to będzie w 100% pasowało, więc to nie jest tak, że mówimy o rozwiązaniu dla wszystkich. Nie rozumiem w czym problem. To użytkownik decyduje gdzie chce mieć i jaką temperaturę. Są jednostki multi po 3,5kw i wewnętrzne po 1,8kw. Nawet nie znasz mojego projektu, a piszesz o przewymiarowaniu. Spokojnie trochę pokory. Ja nie montuję pompy ciepła 11-12 kw do domu 100m2, a potem zdzwiko, że coś nie działa (niestet są i takie przypadki). Wstępnie przy moich założeniach dobrałem punkt biwalenty na ok. -10 stopni, wtedy będę dogrzewać innym źródłem ciepła. Nie nastawiam się, że klima ma grzać do -20 samodzielnie. Za to zyskam praktycznie samodzielną jej pracę w przeciętnych warunkach pogodowych i zależnych od pory roku. Można stosować miliony wzorów (nie twierdzę, że to złe), ale po drodze jest tyle zmiennych, które i tak w praktyce dopiero się sprawdzą. Ja bym wolał podyskutować o praktycznych rozwiązaniach i konkretnych modelach, które zostały wykorzystane do grzania a nie o marynowanym śledziach.
  25. Całą robotę (z drobnymi wyjątkami) robi i tak jednostka zewnętrzna. Oczywiście dochodzi jeszcze kwestia samej jednostki wewnętrznej i jej wielkości. Na przykładzie Mitsubishi Electric (akurat w tych jestem najbardziej zorientowany) największy wymiennik ścienny ma seria MSZ-LN (diamont) - waga ok 15 kg (tutaj drobna uwaga, ta masa też bierze się z masy mechanizmu sterowania + samej obudowy, ale to już najwyższa jakość). Potem jest seria MSZ-EF niewiele ustępująca wersji LN (ok 12 kg - mniej bajerów) i potem seria MSZ-AP, która w typoszeregu mitsu jest standardowym rozwiązaniem, do którego nawet chińczyk z wyższej półki nie ma co się porównywać. Dla ciekawości: MSZ-LN 2,5 kW ma wymiennik ciepła prawie taki na Gree free multi split na dwie jednostki ok. 5,6 kW Polecam sięgnąć do service manuali i porównać dane mocy cieplnej dla różnych temperatur pracy. Praktycznie seria MSZ-LN = MSZ-EF Natomiast MSZ-AP charakteryzuje się ciut mniejszym COP w niższych temperaturach oraz większym zużyciem prądu, ale dalej są to bardzo dobre wyniki. Dlatego nie martwił bym się, że tak dobrali jednostkę zewnętrzną i wewnętrzną. Warto pokusić się jeszcze o wycenę serii EF. Generalnie najlepiej szukać dużych jednostek ściennych, które dzięki dużemu wymiennikowi mogą pracować z niższym biegiem wentylatora, gdzie inne mniejsze jednostki muszą więcej dmuchać. Swoją drogą jaka cena za tego FT i jakie mocy?
×
×