Zawartość dodana przez VPS

  1. Przed wczoraj sprawdziłem i wyczyściłem inżektor, głowicę oraz zawór solankowy + dwie regeneracje. Wczoraj wymuszone kolejne dwie regeneracje. Po drugiej regeneracji nadal brak zmiękczania. W drugim trybie FILL solankowania odłączyłem napięcie ze sterownika i pozostawiłem solankowanie. Dziś dokończyłem resztę regeneracji i nie zmiękcza. Piszesz że złoże powinno wytrzymać spokojnie taką ilość regeneracji... Przy takim poborze wody 10-12 m3 i twardości 30dH śruba regulacyjna bypasu skręcona na max czyli twardość wychodząca 0dH daje około trzy regeneracje na dobę. 2421 dni od uruchomienia / 5568 regeneracji.
  2. Dom opieki Społecznej .Woda miejska twardość 30dH. Rozbiór wody ok 10-12m3 na dobę. Zamontowany zmiękczacz Cosmowater Exclusive Pure o poj żywicy 30 litrów padł po 6 latach Liczba regeneracji 3 razy większa od ilości dni od uruchomienia. Nie jest to wina zmiękczacza lecz jego doboru. Zgłosiłem się o pomoc do KLARSAN o pomoc w doborze systemu.
  3. Na 100 % nasz zwierciadło zaworu w 3D źle ustawione. Ustaw zwierciadło tak jak na zaznaczonej grafice (zaznaczyłem na czerwono) oraz wstaw zawór zwrotny. Osobiście radziłbym wstawić termometr na powrocie z podłogówki. Silnik ustaw w połowie skali zamontuj na 3D. Potem pozostaje sprawdzić odpowiednio kierunek zamykania i otwierania zaworu 3D. Jeśli będzie taka potrzeba to odpowiednio trzeba zamienić przewody w kostce mieszacza automatyki. nieprawidłowe w Twojej konfiguracji.
  4. Wstaw zdjęcia zamontowanego mieszacza oraz co jest obok mieszacza. Często instalatorzy nie zwracają uwagi na podmieszanie które powinno "iść" z podłogówki, a "idzie" również z instalacji grzejnikowej o wyższym parametrze ponieważ nie zamontowali zaworu zwrotnego.
  5. Superkondensator dodpwoada za podtrzymanie godziny i daty można zamontować zarówno w wersji przewodowei i bezprzewodowej. Jego zadaniem nie jest komunikacja pomiędzy kotłem a regulatorem. Zamontuj u elektrtonika ten co podałem (około 50zł z usługą) lub droższe rozwiązanie zamiast czujnika zewnętrznego VR20 (bez odbiornika sygnału czasu DCF) możesz zamontować jako opcje czujnik zewnętrzny VR21 (z odbiornikiem sygnału czasu DCF) koszt 626zł.
  6. Rozwiązaniem jest https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3110151.html
  7. Szkoda, że nie użyto sterowania MiPro plus rozrzerzenie RED-3 lub RED-5. Wtedy miałbyć prawdziwe sterowanie strefowe.
  8. VPS

    Cwany wykonawca ogrzewania.

    husar_pl Z Twojego opisu wynika, że masz 4 grzejniki (mam wątpliwości czy one są dobrane na parametry wody grzewczej podłogówki) i cała reszta domu to podłogówka. 1. Dobrze by było abyś dowiedział się jaki max przepływ ma pompa wbudowana w kocioł przy niskich parametrach. 2. Jaki przepływ potrzepuje Twoja instalacja grzewcza ? 3. Jakie opory przepływu są w Twojej instalacji ? Moje zastrzeżenia budzi również średnica rury dochodzącej do rozdzielacza podłogówki chyba 25mm (wewnętrzna 20mm) im niższa temperatura wody grzewczej np 40 zasilanie, 35 powrót gdzie delta t wynosi 5 st C Przepływ przez podłogówkę zwłaszcza przy małym spadku temperatury (delta t = 5 st. C) są duze i potrzeba do tego pompy o dość dużej wydajności oraz odpowiednio dobrane średnice rur dochodzących do rozdzielacza. Jak bedziesz miał info o przepływach to wtedy można wywnioskować gdzie leży problem.
  9. Wyprowadzenie spalin przez ścianę budynku
  10. mdchris Proszę przeczytaj TO Serwisuje urządzenia Vaillant i tylko w jednym przypadku wymiennik był nieszczelny. Powód klient stanowczo nie życzył sobie wymiany anody ochronnej zasobnika.
  11. Najbardziej zbliżona wymiarami jest uszczelka wodomierza 1/2 cala
  12. Rozpoznanie czy belka z rotametrami jest zasilająca czy powrotna jest bardzo proste. Smutne jest to, że instalatorzy o tym nie wiedzą Wystarczy odczytać jak umiejscowiona jest skala z cyframi. 5 4 3 2 1 "0" na dole to powrót "0" na górze to zasilanie 1 2 3 4 5
  13. Bo teraz ten typ tak ma Może za rok będzie to 2-2,5kW
  14. 40 km od Ciebie jest firma Klimosz. Ma w swojej ofercie dobre zasobniki (bogaty wybór) firmy Drażice. Zasobnik 300 litrów będzie odpowiedni OKC 300 NTRR/SOL
  15. W 2014 wykonałem instalację dla klienta w domu 550m/2. Ogrzewana jest cała powierzchnia przyziemie, garaż,parter, piętro, poddasze. Dom z lat 90 modernizowany, docieplony zapotrzebowanie wyszło 22kW. Zastosowano kocioł kondensacyjny 24kW i ustawiona moc na 18kW. Dodatkowo jest bufor ciepła 800 litrów do którego podłączone są solary (wspomaganie C.O), kocioł gazowy, kominek z płaszczem. Instalacja grzejnikowa parametry 75/60 oraz podłogówka parametry 45/38. Instalacja jest na czterech kondygnacjach i każda kondygnacja jest niezależna z własnym sterowaniem. Całość działa dobrze. Podstawą jest wyliczenie OZC oraz dobrze zrobiony projekt całego systemu. Przemyśl sprawę wentylacji mechanicznej z rekuperacją. Naprawdę warto zrezygnować z wentylacji grawitacyjnej i zastosować rekuperację. Z Twojego opisu wychodzi 19 grzejników, 99m/2 podłogówki. Do takiego układu zastosowałbym: 1. stojący kocioł kondensacyjny 18kW z modulacją od 5kW. Kocioł można na C.O ustawić moc max np. na 10kW. 2. zasobnik cwu 160 litrów z cyrkulacją. 3. Układ pompowy na grzejniki ze zdalnym sterowaniem 4. Układ pompowy z zaworem mieszającym na podłogówkę ze zdalnym sterowaniem.
  16. Masz nowy dom 135m/2 zapewne ocieplony i osobnym pomieszczeniem na kocioł. Vaillant vc 206/5-5 ma wymiennik ze stali nierdzewnej Saunier Duval Thelia Condens ma wymiennik aluminiowo-krzemowy jest trwały, łatwy do czyszczenia i ma lepsze właściwości wymiany ciepła. Jeśli miałbym doradzić jaki wybrać kocioł wiszący wybrałbym Saunier Duval lecz model AS 18-A Moim faworytem jest kocioł stojący Saunier Duval NIEDŹWIEDŹ CONDENS 18 KKS plus do tego zasobnik ciepłej wody np firmy Drażice model OKH 160 NTR Kocioł ten ma dobry i trwały wymiennik. Cechy wymiennika: - grubościenny korpus z wężownicowym wymiennikiem kondensacyjnym ze stali szlachetnej - duża pojemność wodna, dobra współpraca z instalacjami zarówno starymi jak i nowymi - niskie opory hydrauliczne - najkorzystniejsze warunki do pełnej kondensacji. Sam jestem użytkownikiem kotła Vaillant ecocompact VSC 196. Gdybym teraz miał wybierać wybrałbym Niedźwiedzia Condens.
  17. Napiszę przykład jak ja to rozwiązuje. Najczęściej są szachty kominowe o wymiarach 14x14, 14x21 i niestety nie są one proste na całym odcinku. W tym tygodniu wymieniałem u klienta kocioł 15 letni z otwartą komorą spalania na kondensacyjny. Wysokość komina 10 metrów i zgodnie z wytycznymi producenta kotła można zastosować system współosiowy rura w rurze 80/125 lub 80 i zasysanie powietrza z przestrzeni szachtu. Niestety rura kwasoodporna miała średnice 113mm i była za mała aby wykorzystać do zasysania powietrza. Szacht miał wymiary 14x21cm. Myślałem, że nie będzie żadnych problemów z wyciągnięciem starego wkładu niestety męczyliśmy się około 2 godz z jego wyciągnięciem. Na rurach były zgrzane wąsy stabilizacyjne. Szacht okazał się bardzo brudny i pylący. Nie mogłem tego tak zostawić gdyż zasysane powietrze do palnika musi być czyste. Trzeba było wykonać czyszczenie szachu oraz zamontować wkład alufol aby powietrze zasysane było czyste. Polecam to rozwiązanie. Powierzania do zasysania powietrza jest czysta i ma odpowiednią powierzchnie włożenie rury spalinowej 80mm bez żadnych problemów. Rur współosiowych 80/125 w tym przypadku nie miałbym żadnych szans zamontować.
  18. Niestety instalator nie zadbał o płukanie czyszczenie instalacji oraz zabezpieczenie odpowiednimi preparatami. Nową instalację wystarczyło wyczyścić preparatem Fernox F3 lub Sentinel X300 a po czyszczeniu dodanie do instalacji podłogowej inhibitora Fernox F1 lub Sentinel X 100 i dodanie preparatu biobójczego Fernox AF-10 Jeśli nic z tym nie zrobicie problem będzie narastał. Proponuję zwrócić się do firmy która zajmuje się profesjonalnie czyszczeniem instalacji Film z czyszczenia. https://drive.google.com/folderview?id=0B5hjrH1yR3aYR0dwZzF4UEpYUWs&usp=sharing
  19. Polecam kocioł stojący kondensacyjny. Na przykład Saunier Duval Niedźwiedź Condens 18KKS Moim zdaniem ma przewagę nad wiszącymi: 1. O wiele mniejsze opory przepływu. W wiszących przekrój wymiennika około 5mm w stojącym ponad 4cm 2. Stojący ma większą pojemność wodną 100 litrów wiszący 5-10 litrów 3. Nie potrzeba sprzęgła hydraulicznego ponieważ kocioł nie ma wbudowanej pompy kotłowej. 4. Wymiennik główny jest wykonany z grubszej stali nierdzewnej i jest wielokrotnie trwalszy. 5. Mniejsza częstotliwość załączania kotła ze względu na jego pojemność. 6. Brak zaworu 3-D przełączającego na ładowanie zasobnika a to wiąże się z mniejszą awaryjnością. Chyba że uzdatnia się wodę grzewczą. Rzadko kto uzdatnia wodę w instalacji grzewczej. Stawiasz kocioł montujesz jedną pompę na ogrzewanie oraz drugą na ładowanie zasobnika. Sterowanie zajmie się resztą. Mam porównanie gdyż montuje od wielu lat ogrzewania. Wcześniej oczywiście na kotłach wiszących od zeszłego roku postawiłem na kotły stojące. Jeśli jest miejsce na kotłownię to zdecydowanie polecam zastanowić się nad kotłami stojącymi.
  20. Nie da się. Osobiście nie widzę takiej potrzeby. Ładowanie równoległe przeważnie stosuje się w b.dużych instalacjach z dużymi zasobnikami (np.2000 litrów) głównie szpitale, hotel itp
  21. Menu ¬ Poziom instalatora ¬ Konfiguracja systemu [Ciepła woda ----] ¬ Ładowanie równoległe. Przy pomocy tej funkcji można ustalić dla podłączonego obiegu mieszacza, że podczas ładowania zasobnika ciepłej wody użytkowej, obieg mieszacza będzie nadal podgrzewany. Jeżeli aktywne jest ładowanie równoległe, to podczas ładowania zasobnika nadal zasilane są obiegi mieszacza. Dopóki w obiegu mieszacza jest zapotrzebowanie na ciepłą wodę, regulator nie wyłącza pompy obiegu grzewczego mieszacza. OBIEG 1 jest zawsze wyłączony podczas ładowania zasobnika Podsumowanie jak zasobnik podłączony jest bezpośrednio pod kocioł - brak ładowania równoległego. Kocioł / sprzęgło / obieg mieszacza (cwu) / obieg mieszacza (grzejniki) / obieg mieszacza (podłoga). W tej konfiguracji zasobnik nie jest podłączony bezpośrednio pod kocioł lecz jest osobnym obiegiem z mieszaczem podłączonym za sprzęgłem. Możliwość aktywacji ładowania równoległego.
  22. m91 Masz zapewne gaz ziemny zaazotowany typu Ls (dawniej GZ-35) Mogę polecić Vaillanta dwufunkcyjny VCW PL 226/5-3 lub VCW PL 296/5-5. Kotły te mogą być zasilane gazem Ls.
  23. ŹLE Ciśnienie na naczyniu przeponowym mierzone powinno być po spuszczeniu wody z kotła. Ciśnienie w naczyniu powinno wynosić wysokość statyczna + 0,3bara.. Jeśli jest to ogrzewanie na jednym poziomie to ciśnienie w naczyniu 0,75-0,80 bara i dopiero wtedy dopuścić wody do kotła.
  24. Skąd to wiesz ? Informacje na temat łączenia rur w podłogówce zasłyszane czy wyczytane ? Ja wykonuję połączenie zaprasowywane aksjalne jeśli zajdzie taka potrzeba. Po próbie ciśnieniowej zabezpieczam złaczkę. System w którym wykonuję ogrzewanie podłogowe dopuszcza takie rozwiązanie i jest pełna gwarancja ubezpieczeniowa.
×
×