dT- 7 °C również może być i nie jest wcale za duża. Przy dT- 5 °C moc przekazywana wyniesie ok 6kW przy przepływie 1066 [l/h]. Przy Vp = (6,2kW * 860) / dT- 5 °C = 1066 [l/h] Główny problem jest taki, że inwestorzy nie zlecają obliczeń oraz projektu instalacji grzewczej a później są niepotrzebne problemy niekiedy nie do rozwiązania. Przykład Dwa rozdzielacze podłogówki po 9 obwodów grzewczych parter i piętro moc do przekazania 10 kW, parametry 35/30, rury dobiegowe od kotłowni do rozdzielaczy PP 25 × 4,2 średnica wewnętrzna 16,6mm. W projekcie było rury miedziane 35 i 28 mm. W tym przypadku ewidentnie zawinił monter a inwestor ma problem.
- 15 odpowiedzi
-
Korzystając ze wzoru Vp = (P1* 860) /∆T Vp = (19kW * 860) / 15 = 1089 [l/h] przepływ Vp = (19 * 860) / 7 = 2334 [l/h] Vp = (8,5 * 860) / 7 = 1044 [l/h] Jeżeli Twoja instalacja grzewcza potrzebuje 8500W to pompa kotłowa da radę.
- 15 odpowiedzi
-
Ja w okresie niskich temperatur robię próbę powietrzem na 6bar + manometr klasy 0,6 (instalacja na wierzchu) Jak rury mają być zalane wylewką to zalewam roztworem glikolu propylenowego i ciśnienie 3bary + manometr klasy 0,6 w widocznym miejscu. Glikol np. Ergolit EKO
- 7 odpowiedzi
-
- podłogówka
- przed
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Skomplikowana kotłownia - czy to wszystko potrzebne?
VPS odpowiedział silencio → na topic → Ogrzewanie
silencio Całość 100% podłogówka źródłem ciepła kocioł kondensacyjny Vaillant potrzebne będzie: 1. Sterowanie regulator pogodowy Vaillant calorMATIC 470 2. Sprzęgło hydrauliczne polecam ZEPARO ZUCM 3. Czujnik temperatury Vaillant VR10 4. Moduł VR 40 sterowanie dodatkową pompą. 5. Pompa obiegowa za sprzęgłem. Nie potrzebny mieszacz. Na kotle serwis ograniczy max temperaturę wody grzewczej np. 50 st C. Zalecam zamontowanie dodatkowo termostatu przylgowego jako dodatkowe zabezpieczenie przed zbyt wysoką temp wody grzewczej Natomiast automatyka pogodowa na podstawie ustawienia krzywej grzewczej płynnie będzie regulowała żądaną temperaturę wody grzewczej potrzebną do osiągnięcia żądanej temperatury pomieszczenia. Przykład Krzywa grzewcza ustawiona 0,6 przy -20 na zewnątrz temperatura zasilania 50 st C przy -10 na zewnątrz temperatura zasilania 43 st C przy 0 na zewnątrz temperatura zasilania 35 st C przy + 10 na zewnątrz temperatura zasilania 30 st C Temperatura zasilania ustalana jest na podstawie odczytu temp zewnętrznej, żądanej temp wewnątrz pomieszczenia. Schemat http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/81d813e133b934ec.html- 83 odpowiedzi
-
- kotłownia
- potrzebne?
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
ciśnienia spada na piecu/inst.c.o. - co 2 tygodnie musze dobijac, dlaczego??
VPS odpowiedział grave → na topic → Ogrzewanie
Proponuję kontakt z instalatorem aby zrobił próbę ciśnieniową instalacji. Zamykasz zawory pod kotłem czyli docinasz kocioł od reszty instalacji. Do instalacji C.O. podłączona pompa do prób ciśnieniowych. Instalacja nabita np do 6 barów i obserwacja oraz szukanie miejsca przecieku. -
vaillant ecotec 186 i zasobnik vih r 120l, problem z dostosowaniem temperatury c.w.u
VPS odpowiedział ewelina78 → na topic → Ogrzewanie
Proponuję umówić się z serwisem na przegląd kotła (2lata) i poprosić o pomiar czujnika cwu zasobnika.- 3 odpowiedzi
-
- c.w.u
- dostosowaniem
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
voodogt Na górze w wszystkich bateriach jest taka sama sytuacja ? Jakie masz baterie ? Miałem swego czasu podobny problem i winna była głowica baterii z mieszaczem http://www.ferro.pl/foto/1/b/G07.jpg
-
Piec zawiesza się przy rozdzielnym podłączeniu powietrza
VPS odpowiedział a topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
ja14 Na jakiej podstawie twierdzisz, że wyprodukowali bubla ? Jeśli nie wiesz tego na pewno to proszę Cię nie wypowiadaj się w ten sposób. Tomi_3miasto Nie napisałeś jak długi jest przewód spalinowy i jak jest poprowadzony. Z tego co widać na zdjęciu to masz nieprawidłowo zmontowany system powietrzno-spalinowy. Brakuje niestety odprowadzenia kondensatu (nr. kat 303091) który montuje się bezpośrednio na kotle. Odpływ kondensatu jest po to właśnie aby spływający kondensat nie zalewał presostatu oraz wymiennika kotła. Przeczytaj to str.59-63 To jest presostat http://img697.imageshack.us/img697/1533/20100307moli0033b.jpg -
Moja propozycja VKK ecoCRAFT exclusiv do tego zasobnik ładowany warstwowo VIH RL wydatek cwu od 642 l/10 min do 1000 l/10min. Polecam sprawdzone rozwiązanie w budownictwie wielorodzinnym Logoterma.
-
Problemy z ogrzewaniem czyli kto mnie robi w balona
VPS odpowiedział niko777 → na topic → Ogrzewanie
Niko daj sobie spokój z tą firmą jeśli nie chcesz mieć jeszcze większych problemów również finansowych. Pompa w kotle pracuje tylko na odcinku kocioł - sprzęgło i NIE POTRZEBA ŻADNEJ DODATKOWEJ Pompy odpowiednio dobrane za sprzęgłem są po to aby pokonać opory instalacji i był przepływ w poszczególnych obwodach. http://foto.icp.pl/albums/userpics/10194/normal_4obwody%7E0.jpg Trochę informacji o sprzęgle hydraulicznym "MI"12(40) rok 2001 strona 56 i 57- 48 odpowiedzi
-
- ogrzewanie
- ogrzewaniem
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Problemy z ogrzewaniem czyli kto mnie robi w balona
VPS odpowiedział niko777 → na topic → Ogrzewanie
Nie mają racji i nie mają pojęcia o hydraulice " Do tego twierdzą że jest potrzebna specjalna pompa między piecem i sprzęgłem" a Ty nie czytasz postów ze zrozumieniem Kocioł ma pompę o max przepływie 1400 l/h, Twoja instalacja wymaga większych przepływów i tu właśnie jest problem bo nikt nie wykonał obliczeń. Mają racje, że do sprzęgła potrzebny jest dodatkowy czujnik temperatury. Czujnik temperatury potrzebny jest również do obiegów z mieszaczami oraz automatyka VITOTRONIC aby podłączyć pompy, siłowniki mieszaczy, czujniki oraz zaprogramować cały system grzewczy. Ja widziałbym to tak: Odpowiednia automatyka Vitotronic może ktoś z forumowiczów doradzi jaka ? Kocioł -sprzęgło- czujnik zasilania Za sprzęgłem. 1. obwód grzewczy bezpośredni - grzejniki + pompa 2. obwód z mieszaczem - piwnica podłoga + pompa + czujnik temp + zdalne sterowanie pomieszczenia. 3. obwód z mieszaczem - parter podłoga + pompa + czujnik temp + zdalne sterowanie pomieszczenia. 4. obwód z mieszaczem - piętro podłoga + pompa + czujnik temp + zdalne sterowanie pomieszczenia. Masz w ten sposób cztery niezalane strefy grzewcze. Każdą jesteś w stanie zaprogramować indywidualnie według potrzeb.- 48 odpowiedzi
-
- ogrzewanie
- ogrzewaniem
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Problemy z ogrzewaniem czyli kto mnie robi w balona
VPS odpowiedział niko777 → na topic → Ogrzewanie
To sterowanie o którym Ty piszesz je to sterowanie poszczególnymi pętlami natomiast Serwis24 napisał o sterowaniu poszczególnymi strefami grzewczymi. http://images47.fotosik.pl/266/6b6fbf7d26f88c22m.jpg Z rysunku wynika że: 1. strefa grzejnikowa 2. strefa podłogowa 1 3. strefa podłogowa 2 Kocioł za pośrednictwem odpowiedniego sterowania otrzymuje sygnał kiedy i z jakimi parametrami grzać dany obieg grzewczy. Ze szkoły lub szkoleń Właśnie po to jest potrzebna odpowiednia automatyka kotła która pozwala sterować automatycznie mieszaczem z siłownikiem. Proponuję kontakt z serwisem zobaczą doradzą co trzeba zmodernizować.- 48 odpowiedzi
-
- ogrzewanie
- ogrzewaniem
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Problemy z ogrzewaniem czyli kto mnie robi w balona
VPS odpowiedział niko777 → na topic → Ogrzewanie
Przeczytaj MI z 1/2003 str 33. Niestety nie ma szansy na prawidłowe działanie systemu grzewczego bez przeliczenia przepływów, doboru sprzęgła oraz pomp obiegowych. Zastanawia mnie natomiast to dlaczego nie wyłapał tych błędów dokonujący pierwszego uruchomienia Twojego kotła ? W wytycznych projektowych Viessmana jest napisane "...sprzęgło hydrauliczne należy dopasować do maks. strumienia przepływu zawartego w całym systemie. Sprzęgło hydrauliczne rozdziela obieg urządzeń wytwarzających ciepło (obieg kotła) od obiegów grzewczych. Jeżeli zaprojektowany, maks. strumień objętościowy jest większy od wartości np. Vitodens 300 1400 l/h, należy koniecznie zastosować sprzęgło hydrauliczne.- 48 odpowiedzi
-
- ogrzewanie
- ogrzewaniem
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Problemy z ogrzewaniem czyli kto mnie robi w balona
VPS odpowiedział niko777 → na topic → Ogrzewanie
Chodzi zapewne o to że wbudowana pompa w kotle ma określony przepływ np. 1300 l/h. Instalacja C.O. potrzebuje przepływ 4000 l/h aby to rozwiązać potrzebna jest modernizacja ze sprzęgłem hydraulicznym aby prawidłowo funkcjonował cały system grzewczy. http://images47.fotosik.pl/266/6b6fbf7d26f88c22m.jpg Kształtki ocynkowane na ogrzewaniu . http://images50.fotosik.pl/267/f5ca54af774f2170m.jpg- 48 odpowiedzi
-
- ogrzewanie
- ogrzewaniem
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
automatyczny odpowietrznik pionów grzejnikowych
VPS odpowiedział Roobertt → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Na odpowietrzenie pionów powinno stosować się takie odpowietrzniki. Koszt od 73 € do 84 € Prospekt http://www.imi-internationalcee.com/_/nf_20080605_124836.jpg -
Party nie działa na cyrkulacje cwu.
-
od 08 lutego do 24 lutego 2010 łącznie 15 dni (bez niedziel) i nadal jesteś bez kotła ?
-
PODŁOGÓWKA samemu - jak uniknąć błędów?
VPS odpowiedział RadziejS → na topic → FORUM EKSPERCKIE: Eksperci firmy KAN czekają na pytania!
http://www.icmarket.pl/images/knauf-floor-icmarket.JPG Dane techniczne: - grubość płyty: 20 mm + (wypustki 27mm) =47mm - produkt: EPS 200 - wymiary płyty wraz z zakładką: 1120 x 720 mm - wymiary płyty bez zakładki: 1100 x 700 mm - kształt krawędzi: prostokątny - zakładka - wymiary rurki: średnica od 16 do 20 mm - skręt rurki: 50 mm - wysokość wypustek: 27 mm - współczynnik przewodzenia ciepła wg PN-EN 13163: 0,031 W/(m2K)- 7 508 odpowiedzi
-
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
-
Jaki PIEC GAZOWY z dobrym serwisem firmowym NIE BUDERUS
VPS odpowiedział kaba → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Taki działanie się sprawdza. Klient zadowolony z obsługi jest najlepszą reklamą i na pewno poleci moje usługi jak również Vaillanta swoim znajomym Czy jestem wyjątkiem, nie sądzę kilku moich kolegów działa w ten sam sposób. -
Jaki PIEC GAZOWY z dobrym serwisem firmowym NIE BUDERUS
VPS odpowiedział kaba → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Podałem Tobie wykaz serwisantów (nie napisałem serwis gwarancyjny). Nie wodzę powodu do obaw z powody jednej FIRMY świadczącej serwis gwarancyjny w Twojej okolicy. Skąd wiesz ilu Firma zatrudnia pracowników ? W mojej okolicy naprawy gwarancyjne realizuje przeważnie jedna firma, i problemu nie ma. Przykład 1: Klient któremu montowałem kocioł zgłasza usterkę kotła. W ciągu 2-4 godzin jestem u niego i diagnozuję jeśli mam daną część na wymianę to za zgodą koordynatora serwisu naprawiam kocioł (nie mam uprawnień do napraw gwarancyjnych) jeśli nie mam części lub problem jest złożony dzwonię do koordynatora serwisu i w tym samym lub następnym dniu kocioł jest naprawiony. Przykład 2: Poniedziałek 15-02 godz.9 Klient dzwoni że ma awarię kotła. Po rozmowie już wiadomo co trzeba wykonać. Telefon do koordynatora godz. 13 kocioł naprawiony. -
Jaki PIEC GAZOWY z dobrym serwisem firmowym NIE BUDERUS
VPS odpowiedział kaba → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
kaba Zastanawiałeś się nad Vaillantem. W Gdańsku i okolicach jest sporo serwisantów klik. -
Jaki PIEC GAZOWY z dobrym serwisem firmowym NIE BUDERUS
VPS odpowiedział kaba → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Przeczytaj to -
lub membrana "przyklejona" do ścianki NW. Często się to zdarza.
-
No nie Przeczytałeś i nie zrozumiałeś. Masz zamknąć zawory pod kotłem na zasilaniu oraz na powrocie. Spuść wodę z kotła np. przez zawór bezpieczeństwa. Po spuszczeniu, zawór bezpieczeństwa nadal otwarty sprawdzasz ciśnienie wstępne w naczyniu przeponowym powinno być 0,75 bara. Zamykasz zawór bezpieczeństwa otwierasz zawory odpowietrzasz kocioł i gotowe.
-
Ja bym proponował umówić się ze serwisem na przegląd kotła. Twój kocioł ma chyba naczynie 8 litrowe. Jaką masz pojemność wodną układu C.O.? W kotle C.O. naczynie przeponowe jest na ogrzewanie i ciśnienie wstępne w naczyniu (po odcięciu kotła od instalacji oraz spuszczeniu wody z kotła) wynosi ok 0,75 bara a nie 4 bary jak napisałeś. Kontrola ciśnienia wstępnego w naczyniu polega...