Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

VPS

Użytkownicy
  • Liczba zawartości

    1 089
  • Rejestracja

Zawartość dodana przez VPS

  1. Vaillant ecoTEC plus, zasobnik cwu, regulator CM 430, VR61 -sterowanie dwoma niezależnymi obiegami grzewczymi. Do tego sprzęgło hydrauliczne, pompy obiegowe 2szt, mieszacz trójdrogowy z siłownikiem i najważniejsze dobry instalator który prawidłowo zmontuje cały system.
  2. Może ktoś poda czego dotyczą kody błędów. 1. Usterka 01 FW100. 2. Błąd A7
  3. W szafce gazowej masz licznik gazu. Czy przed licznikiem jest podobne urządzenie do tego na zdjęciu http://www.elektrometal.com.pl/produkty/145.jpg Jeśli z reduktorem to masz gaz z sieci średniego ciśnienia. Często podczas mrozów reduktor zawiesza się, a to z kolei skutkuje blokadą kotła (brak gazu) Brak reduktora gaz z niskiego ciśnienia. Zastanawia mnie jeszcze jedna sprawa. Na instalację C.O. wydajemy kilkadziesiąt tysięcy złotych, a instalacja zalana jest zwykłą wodą bez dodatków np. płyn inhibitor korozji lub płyn antymrozowy. Dlaczego tak się dzieje z niewiedzy czy z oszczędności ?
  4. klik
  5. VPS

    Sterownik VRC 420

    Prawdopodobnie zawór 3-drogowy lub siłownik zaworu źle ustawiony. Jeśli możesz wklej wyraźniejsze zdjęcie zestawu pompowego do podłogówki, Możesz spróbować: Odłącz kocioł z napięcia (wtyczka 230V) W skrzynce podłączeniowej na ścianie znajdź przewód który idzie z siłownika mieszacza chyba drugi z lewej (oznaczenie uziemienie, N,Auf, Zu) Musisz sprawdzić na siłowniku powinna być tabliczka z oznaczeniem przewodów chodzi mi o to który przewód jest "N" powinien być podłączony do "N" w skrzynce. Pozostałe dwa przewody mogą być zamienione. Zamień przewody Auf i Zu w skrzynce podłączeniowej. Przeczytaj PW.
  6. Sugerowałem mieszacz nie potrzebny. Zobacz poniżej całość podłoga. Tylko sprzęgło, czujnik na sprzęgło oraz oczywiście odpowiednia pompa. Masz czujnik sprzęgła ? Czujnik ten powinien być zamontowany na sprzęgle u góry. http://foto.icp.pl/albums/userpics/10194/normal_Schowek02.jpg
  7. VPS

    remont instalacji CO

    Na pewno problem będzie banalny tylko z lokalizacja gorzej.
  8. VPS

    remont instalacji CO

    Mnie zastanawia to sterowanie pompą
  9. VPS

    remont instalacji CO

    Odkręć Możesz zrobić bliskie zdjęcie tego zaworu srebrnego z imbusem w środku
  10. VPS

    remont instalacji CO

    Pozostały srebrne otwarte ? TAK czy NIE ? Włóż imbus do tego zaworu i spróbuj zakręcić w prawo do oporu, następnie 3,4 obroty w lewo i wiesz że zawór jest otwarty. http://images35.fotosik.pl/80/3cce1d4e6549e5e7med.jpg http://images39.fotosik.pl/222/02283ad0fa75c996med.jpg Czy czerwony kapturek jest popuszczony ? Lepszym rozwiązaniem byłby zamiast odpowietrznika automatycznego odpowietrznik ręczny (w tym miejscu jest syfon) i może tworzyć się poduszka powietrzna.
  11. VPS

    remont instalacji CO

    No dobra białe są otwarte. Koniec. Pozostały srebrne otwarte ? Włóż imbus do tego zaworu i spróbuj zakręcić w prawo do oporu, następnie 3,4 obroty w lewo i wiesz że zawór jest otwarty. Z twoich zdjeć wynika ze rura ze ściany górna to zasilanie grzejników, a dolna rura ze ściany to powrót z grzejników.
  12. VPS

    remont instalacji CO

    Małgosia Odpowiedz krótko Na pewno oba zawory są odkręcone (w lewo) ? Odpowietrzyłaś grzejniki jak pisałem ?
  13. VPS

    remont instalacji CO

    Na pewno oba zawory są odkręcone (w lewo) ? Odpowietrzyłaś grzejniki jak pisałem ?
  14. VPS

    remont instalacji CO

    No nie przecież zgodnie z kierunkiem zegara (kręcenie w prawo) zawór zamknięty. Przecież pod zdjęciem napisałem jaki zawór jest od powrotu (srebrny) natomiast (biały) jest to zasilanie.
  15. VPS

    remont instalacji CO

    to w końcu ten zawór jest otwarty czy zamknięty ?
  16. VPS

    remont instalacji CO

    Napisałaś że śruba imbus jest na równo z gwintem na który nakręcona jest nakrętka tak ? To znaczy że zawór jest otwarty. Przecież napisałem Włóż imbus do tego zaworu i spróbuj zakręcić w prawo do oporu, następnie 3,4 obroty w lewo i wiesz że zawór jest otwarty Czego nie rozumiesz co napisałem ?
  17. VPS

    remont instalacji CO

    To znaczy że jest otwarty. Teraz górne zawory (białe pokrętło) otwarte ?
  18. VPS

    remont instalacji CO

    Kocioł np. gazowy, elektryczny Piec np. kuchenny, weglowy Ten zawór to zawór powrotu na klucz imbus. Czy jest głęboko wkręcony ? Włóż imbus do tego zawory i spróbuj zakręcić w prawo do oporu, następnie 3,4 obroty w lewo i wiesz że otwarty
  19. VPS

    remont instalacji CO

    Układ masz zapewne otwarty lecz czy napełniony w całości. Musi być przelew z górnego naczynia. Na grzejniku aluminiowym z prawej strony u góry masz ręczny odpowietrznik podobnie jest w drabince. Potrzebny mały płaski śrubokręt, szklanka i odkręcenie delikatnie odpowietrznika aby usunąć powietrze. Minuta pracy. Możesz jeszcze popuścić lub odkręcić czerwony kapturek z odpowietrznika automatycznego. Jak to zrobisz napisz.
  20. VPS

    remont instalacji CO

    Wyraźniejsze zdjęcia http://images39.fotosik.pl/222/02283ad0fa75c996med.jpg http://images35.fotosik.pl/80/3cce1d4e6549e5e7med.jpg Czy czerwony kapturek jest popuszczony ? http://images45.fotosik.pl/226/0d6dd2cf303d7a22med.jpg http://images49.fotosik.pl/225/ebb7fa2515cf106emed.jpg Zawór dolny przy grzejniku aluminiowym. Odkręć nakrętkę nie bój się nic się nie stanie i zobacz czy jest odkręcony. Napisz czy masz włączony kocioł i czy ciepło wychodzi z kotła na instalacje. Jeśli jest włączony jak szybko rośnie temp na kotle.
  21. VPS

    remont instalacji CO

    Zdjęcia musisz dać bardziej wyraźne. Instalacja miedziana i dwa grzejniki Idę spać. Oby grzejniki mi się nie śniły
  22. VPS

    remont instalacji CO

    Gdyby nie cień na kafelkach pomyślałbym że powrót połączony jest z zasilaniem
×
×