  1. Oczywiście , to takie uproszczenie , dużo przewymiarowana to też spory problem. Konkluzja z rozmowy była taka że jak wyszło że potrzeba 9kW przykładowo przy -17 to pompa taka powinna być, a nie dobierać pompy w naszym klimacie (chociaż zimy coraz lżejsze) że bez grzałki nie radzą sobie przy -10C ale za to będzie lepiej pracować przy 0C Na taktowanie pomp producent jest przygotowany, w Japonii w północnych rejonach w zimie są temp. poniżej 30C ale potrafi być +15C i hulają pompy od lat.
  2. Prośbą czy jest szansa coś więcej, bo fakt jest taki że w większości tutaj na forum trend jest by pompa nie była przewymiarowana, nawet delikatnie. Temperatura biwalentna - 10,-13 później grzałki. Udało mi się porozmawiać z osobami które szkolą serwis np. Daikna i tak "lopatologicznie" stwierdził że on wolał żeby pompa dopuszczalne taktowała niż w ciągu przykładowo 24h, 12h chodziła prawie na pełnych obrotach. Wskazówka w moim przypadku była aby temperatura biwalentna minimum - 17 i dobierać pompę, oczywiście też sporo nie przewymiarowac, niestety nie ma się to nic z informacjami tutaj w większości wyczytanymi. Tutaj raczej wszystko dobiera się do temperatury około 0C, w której najwięcej będzie pompa pracować, a grzałki przy - 10C, bo wtedy tak wychodzi zapotrzebowanie mocy.
  3. Cenowo podobnie ok 2500 coś znajdę sensownego? Tutaj w temacie jest sporo modeli tylko 3000zł i więcej z zbiornikiem powyżej 20l..
  4. Dzień dobry Napisałem w innym temacie ale może trzeba było tutaj. Stoję przed wyborem zmiękczacza wody dla rodziny czteroosobowej, przy normalnym zużyciu, woda twarda ponad 20dh. Potrzebuje coś budżetowego, najlepiej ok.2500zł, znajomy ma Viessmann AQUAHOME 20 smart i sobie chwali. Czy to będzie dobry wybór , czy tej cenie ok.2500zł będzie ciężko coś lepszego znaleźć ? Miejsca sporo, chodzi w głównej mierze o niezawodność i prostą , tanią eksplantacje.
  5. Jeżeli 100W i faktycznie sobie tak kalkuluje że to ok dwa dodatkowe m2 zapotrzebowania to jeszcze nie ma wielkiej tragedii. O izolacji myślałem rury osobno kauczukiem , później całość też ocieple , srebrna taśma i korytko maskujące. Nie wiem tylko czy lepiej puścić pod gzymsem na wysokości ok 45cm czy po podłożu na betonie i przykryć dodatkowo np.korą. Ps. Wszędzie widzę na zdjęciach że praktycznie od razu wejście z instalacją do domu u mnie niestety te siedem metrów.
  6. Dzień dobry Stoję przed wyborem zmiękczacza wody dla rodziny czteroosobowej, przy normalnym zużyciu, woda twarda ponad 20dh. Potrzebuje coś budżetowego, najlepiej ok.2500zł, znajomy ma Viessmann AQUAHOME 20 smart i sobie chwali. Czy to będzie dobry wybór , czy tej cenie będzie ciężko coś lepszego znaleźć ? Miejsca sporo, chodzi w głównej mierze o niezawodność i prostą , tanią eksplantacje.
  7. Dziękuje za wyjaśnienie. To będzie split i mam rozumieć ,że przy najgorszych warunkach przy ok.7mb wyjdzie ok. 77W straty czyli tak jakby ok 1.5m2 trzeba liczyć więcej powierzchni do ogrzania? Ten kauczuk najlepszy czy można coś lepszego znaleźć ?
  8. Dom przy samej ulicy, od tej strony jest też była kotłownia i potrzebuje przejść w "bezpieczne " miejsce.
  9. Dom starszy, elewacja już zrobiona, muszę wzdłuż muru pojechać i dopiero wejść do środka. Instalator powiedział że podwójnie się dociepli i będzie ok, obawiam się że tak nie będzie.
  10. Mam pytanie ,problem z połączeniem jednostki zewnętrznej bo wyjdzie mi gdzieś ok.7-8 metrów na zewnątrz , jaki sposób będzie najlepszy? Niestety trochę nie za bardzo mogę w ziemi ,wylany beton i czy puszczając przykładowo przy elewacji wiąże się z dużymi stratami? Jak to najbardziej ogarnąć żeby zminimalizować straty. Co najlepiej się sprawdzi ?
  11. Mam nadzieje że ja też pochwalę się za rok takimi wynikami, choć pewnie sporo większymi, u Ciebie pompa 6kW u mnie będzie 9kW, paliłem tonę więcej.
  12. Dziękuje za wskazówki , monterzy i dystrybutorzy to lokalny rynek , sprawdzeni , jeden handluje Dako drugi Adams. Zmieniam okna PCV z 96r. z którymi jest już problem. Jeżeli obie firmy porównywalne to chyba jednak faktycznie ten Adams, różnicy w ekspozycji nie było widać .
  13. Witam, prośba o radę co wybrać , oba zestawy w podobnych cenach: OKNO PVC DAKO Seria: DPQ-82 Systemodawca: Veka Rodzaj okuć: WINKHAUS Pakiet szybowy: 1-1-1 4x18x4x18x4 Ar U=0.5 Ciepła Ramka Szara RAL 7040 EN 673 1-2-1 4x18x4x18x4 Ar U=0.5 Ciepła Ramka Szara RAL 7040 EN R Wh (197) Okucie R, zawias z regulacją docisku skrzydła. Okucie RU z mikrowentylacją, 4 stopniowym uchyłem, blokadą obrotu klamki ,zaczep antywłamaniowy OKNO PVC ADAMS SYSTEM: VEKA SL 82 - Premium-line AdamS Okucie Siegenia Titan AF TYP: OKNO 2-SK.(UR+R) Szyba ( 48 ) 4TM/18A/4/18A/4TM - 48mm (Ug=0,5 g=54% Lt=74% Rw=31(-2;-7)) Ramka z tworzywa ciepła, ciepła ,czarna pakiet trzyszybowy Pakiet bezpieczeństwa w standardzie Funkcja uchyłu i mikrowentylacji . Czy jest szansa o jakąś podpowiedz na co się zdecydować , montaż podobny raczej sprawdzony. Nie za bardzo kojarzę Adamsa i Dako. Z góry dziękuje za informacje.
  14. Dziękuje za wykres, ta pompa jest słabsza od T-Capa , jestem zdecydowany na 99%, dzisiaj rozmawiałem z kilkoma osobami i od Daikna i Panasonica czy innymi firmami. Od Daikna oficjalny ,na miejscu w grę wchodziła najmniej 8 i to takie minimum, zresztą każdy to mniej więcej potwierdził. Na wyniki z Ciepławłasciwego mało kto patrzył , powtarzane , pompa musi sobie dać radę przy -15C minimum. Podobno lepiej mieć troszkę nawet przewymiarowaną niż zarzynaną i w dodatku spać spokojnie.
  15. Oczywiście chodzi o dwuszybowe, będę zmieniał na trzyszybowe przy okazji korzystając programu "czyste powietrze" Niestety muszę mieć temperaturę min.23C, zużycie węgla możliwe że miałem większe właśnie że temp. miałem 24 a nawet 25C ,i choć grzejniki mam przewymiarowane to przy -20C i możliwie takim dłuższym okresie, zdarzyć się może że będę zmuszony podać wodę 50C. Pompę prawdopodobnie wybiorę tego Pansonica KIT-WC09H3E8 (wykresów z przykładami dałeś sporo, tego akurat szkoda nie ma, trochę słabszy o T-Cap 9) , i tu w moim przypadku temperatura obliczeniowa wypada na -13C. Tematy Twoje czy inne tu na forum to piękna kopalnia wiedzy o pompach, aż się boje że będę więcej wiedział od mojego instalatora
  16. Daikin 8 bardzo by mi odpowiadała tylko to urządzenie jednofazowe z min.zabezpieczeniem 25A, grzałki osobno, moja instalacja może tego nie udźwignąć, jednak zostanę chyba przy tym Panasonicu KIT-WC09H3E8, sprawdzona pompa, ludzie sobie chwalą i to nawet z mniejszym zapotrzebowaniem niż u mnie. Problem mam tylko z instalatorami bo szukam po sąsiedzku , jeden chce bufor 200l, drugi sprzęgło i każdy przedstawia swoje rację.
  17. Rozumiem , grzejniki mam stalowe płytowe PURMO ,10 lat temu jak zmieniałem dawałem największe jakie się zmieściły, na ile miejsce pozwoliło, gdzie się dało to grubsze, mogę jeszcze zastosować termik w przyszłości. Prawdopodobnie przy normalnej zimie wystarczy 45C, nawet mniej, jednak nie wiem czy jak przyjdą spore mrozy to czy nie będę musiał podać te 50C na grzejniki. Z pomp myślałem tylko o Panasonicu i Daikinie, też o Zubadanie tylko nie wiem czy warto sporo przepłacać. Fujitsu tylko ze względu na serwis praktycznie na miejscu. Tą jednofazową którą proponowałeś to bardzo fajna pompa tylko w porównaniu do trójfazowej sporo mocy traci przy niższych temperaturach i tu się boje że przy moich warunkach , choć mała powierzchnia to stary dom i grzejniki ,min23C może mieć spory problem. Wiem że 90% będzie pracować ok tylko u mnie nie może być sytuacji że braknie mi ciepła, boję się też że grzałki zaczną pracować przy -10 bo pompa nie da rady. Ciężko mi znaleźć ale z najmniejszych pomp trójfazowych to tylko chyba ten Panasonic KIT-WC09H3E8, gdzie indziej wszędzie chyba powyżej 10KW lub ala TCap który u mnie już kompletnie by się nie sprawdził. Jednofazowe byłyby tak jak stwierdziłeś najlepsze, ale problem u mnie z instalacją, zabezpieczenia mam 25A, mogę oczywiście podnieść ale u siebie musiałbym sporo przeróbek żeby to miało sens, wszędzie gdzie czytam to wymagany pobór prądu to 20-35A na pompę. Dodatkowo jak wspominałem przy fotowoltanice wskazana jest pompa trzyfazowa , lepiej to się kalkuluje.
  18. Dziękuje za wskazówki, mam jeszcze pytanie bo zapotrzebowanie na moc grzewczą mam tylko z Ciepławłasciwego 55W/m2 , uważam zaniżony, zresztą nie tylko ja, bliżej 65-70W/m2 starszy budynek z ociepleniem to żeby temperatura biwalentna była ok - 15C to o jakiej mocy pompy mówimy przy zasilaniu ok 50C ? Czy najmniejsza moc modulacyjna przykładowo przy ok OC będzie większa od zapotrzebowania to bardzo duży problem dla pompy, kosztów? Wiadomo taktowanie , ale zawsze producent poprzez sterowanie próbuje to ograniczyć .Czy wiemy które pompy mają takie niskie modulację, dostałem info że Fujtsu ma dużo niższe niż Panasonic, nie wiem czy to prawda. Ilość zładu wodnego będę dokładnie widział jak będę spuszczał wodę , na pewno ponad 100l i tu też miałem dwie szkoły jedna z tym ok.200 litrowym buforem do magazynowania ciepła , przykładowo pilnujący delty czy do wykorzystania np w nocy kiedy są gorsze warunki, druga osoba uważa że tylko sprzęgło a jak dodatkowo to do 50l góra bo więcej to tylko strata.
  19. @Marco36 dziękuje za informację , ja mam dom mniejszy do 110m2 ale słabiej ocieplony i potrzebuje wyższą temperaturę min.23C i wychodzi mi do 7kW przy -20 i ok 3,5kW koło 0C ,potrzebuje dać na grzejniki pewnie ok45C. Zastanawiam się jak u Ciebie ten Daikin 6 daję radę, a on ma moc grzewczą przy 35C zasilania -15C - 5,50kW a -20C ok5kW, nie wiem jakie wyniki ma przy 50C czy 55C, pewnie grzałki musiały by sporo pochodzić. Ciężki mam problem z wyborem, szukam po sąsiedzku instalatora, mam ograniczenia bo z racji instalacji elektrycznej dla mnie lepiej żeby było urządzenie 3fazy dodatkowo lada moment założona fotowoltanika - lepsze rozliczenia. Z ofert mam tego Panasonica KIT-WC09H3E8 jest 3 fazowy ,wydaję się za duży, Blisko mam też dobrego fachowca od Fujitsu i Daikna tylko tu 3fazowe to podobno powyżej 10kW. Fujtsu 1 faza to tylko Comfort R32 8 lub 9.5KW (potrzebuje A++na grzejniki) z Daikna Altherma 3 i raczej 8kW niż 6. O Fujitsu oprócz tego że dobre pompy to strasznie mało informacji na necie, o Daiknie sporo i raczej ok.
  20. @Marco36 a mogę się dowiedzieć czemu Daikin u Ciebie? Fujitsu Waterstage nowa pompa na czynniku R32, właśnie nie wiem która to jest liga bo strasznie mało tego.
  21. Właśnie jako argument zeby dobrać większą pompę, że ta zima trochę pokazała że nie warto ufać tylko tabelą, bo jak mi to powiedział papier wszystko przyjmie a weryfikuje życie. Dlatego wstrzymalem się bo jak widzę że ktoś zakłada podobną pompę a ma prawie dwukrotnie większe zapotrzebowanie to mnie coś zastanowilo. Przy okazji czy pompy Fujitsu to dobry wybór?, jak to się ma do właśnie Panasonica czy Daikina?
  22. Dziękuję za wskazówki, cały czas mam w głowie że ta zima zweryfikowała sporo użytkowników, gdzie cop1:1 był przez długi czas, a średni z zimy wyszedł 1,5. Właśnie tłumaczył mi jeden z instalatorów że duży bufor i pompa nawet trochę przewymiarowana będzie sobie ładnie pracować na grzejnikach. Z tabelek widzę że ta J będzie do - 7 na styk, tylko co jak będę potrzebował wody nie 45C tylko ponad 50C przy niższej temperaturze, zostaje tylko grzałki.
  23. @Andrzej5101 ja czytajac tutaj mam podobne zdanie, tylko instalatorzy z którymi mam kontakt twierdzą że ta pompa faktyczne będzie miała zapas, ale przy mojej temperaturze min. 23C, sporym zużyciem opału w porównaniu na metraż, ta pompa nie zrujnuje mnie jak przyjdzie taka zima jak ostatnio. Koszt twierdzą że podobny, a spokojna głowa w zimie.
  24. Witam serdecznie Przebrnąłem przez wiele tematów, ten będzie chyba najbardziej odpowiedni i mam prośbę o jakieś wskazówki Dom lata 70/80, 110m2 , ściany pustak + cegła, ocieplone 10cm styropian , strop 15cm wełna, okna plastyki z lat 90 dwókomorowe, planowana wymiana na trzykomorowe. Instalacja rury stalowe o dużej średnicy , grzejniki stalowe PURMO, wszędzie termostaty na 3- 4. W kuchni i łazience podłogówka. Grzejniki 80%. Do tej pory piec zasypowy 12kw Defro Optima Plus , na piecu najwięcej tej zimy 52C. Wydaje się trochę przewymiarowany, włączany na dobę ok 8godzin , resztę zasypany i wyłączony wentylator. Pompa CO załączana przy 40C na piecu, wydaję się że do 40-45C mogę spokojnie na teraz zejść. Palone bez przerwy od końca września do maja + woda użytkowa (w lecie bojler na prąd) , zużycie do 3,5 tony zwykłego orzecha i dwa kubiki drzewa. Dom zamieszkały przez 4 osoby, temperatura ok.23C . Ciepło właściwe - wyniki: "10kW to niezbędna moc grzewcza (C.O. + CWU) 14 tys. kWh to roczne zużycie ciepła na ogrzewanie Ogrzewanie budynku 6,5kW – maksymalna potrzebna moc grzewcza W "najmroźniejszy" dzień zimy, tj. przy średniej dobowej za oknem -20°C i średniej temperaturze w domu 23,0°C. 3,3kW – przeciętna moc grzewcza Tyle będzie potrzebne w przeciętny dzień zimy, przy średniej dobowej 1,4°C i średniej temperaturze w domu 23,0°C. 55W/m2 wskaźnik zapotrzebowania na moc grzewczą 13 633kWh = 49GJ całkowite roczne zużycie energii na ogrzewanie" Fotowoltanikę ok 9kW będę miał prawdopodobnie najpóźniej w tym miesiącu Dom 20km na północ od Krakowa. Temat ogarniałem i w mojej okolicy (chciałbym żeby to realizował ktoś "po sąsiedzku" ) polecają mi Panasonica KIT-WC09H3E8 + bufor około 200l. Z tego co sie orientuje niezła pompa ale z r410a i którą chyba wszyscy sprzedawcy próbują wypychać z magazynów. Po podawanych tu przykładach i doświadczeniu użytkowników zaczynam mieć wątpliwości czy pompa nie za dużo jest przeszacowana. Skłaniam się raczej tylko do pompy trójfazowej. Mały metraż ale jednak tego opału szło sporo , oczywiście związane jest to też z temperaturą 23-24C jak była , ale wolałbym żeby poniżej ok.23C w przyszłości nie schodziła. Dom średnio energochłonny wiec koszty pewnie będą, ale żeby nie zrujnowała mnie pompa finansowo jak niektórych przy okazji nawet tej zimy. Mogę prosić o jakieś podpowiedzi ?
×
×