Co do anod magnezowych czy tytanowych to odradzam przepłacać Viessmanie przykład 250zł a u producenta anod który ma b.duży wybór z wysyłką 50zł .Proszę jeszcze sprawdzać w w naczyniach przeponowych czy wentylek jest do krecony bo często fabrycznie nie sa do kreczone i po jakims czasie uchodzi powietrze. Polecam stronę Ezal z anodami
-
Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie)
Wojownik2 odpowiedział reiner → na topic → Ogrzewanie
300 pozostały ale 200 już sa innej mocy niż wcześniej -
Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie)
Wojownik2 odpowiedział reiner → na topic → Ogrzewanie
Ok poszperam w katalogu serwisowym co jest innego. Pytanie czemu w Niemczech zostały wycofane modele poniżej 2 kw dokładnie 1.9kw i zastąpione 2.5kw ? -
Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie)
Wojownik2 odpowiedział reiner → na topic → Ogrzewanie
Zapytam ponownie jako do eksperta w budowie i wiedzy o produktach Viessmanna czym sie różnią oba kotły 1.9 na rynek polski i 2.5kw na rynek niemiecki gdzie nie została zastosowana ochrona palnika ( chodzi mi o podzespoły np. palnik , wentylator , oprogramowanie czy inne). Na upartego i tak jest możliwość tego znalezienia ale znów będzie sie poświęcic sprawie i grzebać w katalogach. Dlatego pytam eksperta ,chyba te wiadomości nie są już ścisle tajne jak juz tak daleko dobrnelliśmy.. Pisałem r,óżnica między 1.9 a 2.5 to tak jakby 1.9 chodził na 14% mocy czyli 2.5kw więc mała różnica najwyżej będzie częściej się wyłączał i uruchamiał ale mozna to zniwelować programem czasowym natomiast przy złych warunkach atmosferycznych juz nie będzie wymuszał pracy na 33%,55 % mocy gdzie dopiero ilość cykli się potęguje bo nie ma odbioru ciepła lub co u niektórych dochodzi do wychłodzenia budynku co tez moge potwierdzić ale też można temu zaradzić ale kosztem wiekszego zużycia gazu. Jesteśmy już blisko Konsultancie tylko troche woli i będzie głucho. -
Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie)
Wojownik2 odpowiedział reiner → na topic → Ogrzewanie
Konsultancie a mogłbyś rozszrzyć opis jaka róznica jest między 1.9 np b2xe a kotłem 2.5. Co jest innego zastosowane że tam omawiany problemu nie wystepuję. Palnik , wentylator, oprogramowanie bo róznica w mocy jest znikoma a ochrona palnika nie jest juz potrzebna do tego aby kocioł mógł modulowac w pełnym zakresie mocy gdzie nie wpływaja na niego warunki atmosferyczne . A dla osób chcących zrobić upgrade kotła pozwoliło by zastosowac odpowiednie komponenty. -
Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie)
Wojownik2 odpowiedział reiner → na topic → Ogrzewanie
Różnica między Vitodens 200 a 300 polegała na innych palnikach gdzie nie widać ich między polskimi a niemieckimi obecnie w 200 jest palnik matrix plus. To niemieckiego do jakiego można porównać chyba nie do starszego, wczesniej tez był 1.9kw a teraz ten nowszy zaczyna się od 2.5kw więc z czegoś róznica wynika i czyms była podyktowana. Wróce do tematu na który nie ma odpowiedzi ''To jak mam to rozumieć ''zamiast hejtować wystarczyło sobie zadać odrobinę trudu i zobaczyć , że ten temat nie dotyczył pierwotnie najnowszego modelu kotła.'' Ochrona palnika dotyczy tylko modeli poniżej 2kw tak? Czyli w modelach mocy 2.5 ,3.2, 3,5 nie występuje wymuszenie zwiekszenia mocy aby płomień na palniku nie zgasł podczas niekorzystnych warunkach atmosferycznych ? '' -
Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie)
Wojownik2 odpowiedział reiner → na topic → Ogrzewanie
To jak mam to rozumieć ''zamiast hejtować wystarczyło sobie zadać odrobinę trudu i zobaczyć , że ten temat nie dotyczył pierwotnie najnowszego modelu kotła.'' Ochrona palnika dotyczy tylko modeli poniżej 2kw tak? Czyli w modelach mocy 2.5 ,3.2, 3,5 nie występuje wymuszenie zwiekszenia mocy aby płomień na palniku nie zgasł podczas niekorzystnych warunkach atmosferycznych ? Proszę jeszcze opisać dlaczego różnia się mocą minimalna kotły polskie,francuskie(1.9kw) od niemieckich (2.5kw) i dlaczego tak jest https://www.viessmann.pl/content/dam/vi-brands/PL/PDF/KP/Kotly-gazowe-olejowe/Viessmann-KP-Vitodens_200-W_B2HF_2022_03.pdf/_jcr_content/renditions/original./Viessmann-KP-Vitodens_200-W_B2HF_2022_03.pdf file:///C:/Users/User/Downloads/kpr-Vitodens_200-W_Typ-B2HF_B2KF%20(1).pdf -
Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie)
Wojownik2 odpowiedział reiner → na topic → Ogrzewanie
Konsultancie czytaj ze zrozumieniem pisałem wyłącznie o starszych modelach. O nowym wspominałem że nastąpiły zmiany natomiast Sam w ostatnim poście oświadczyłeś że poprawiliście bolączki starszych modeli i w nowych ten problem nie wystepuje. Więc rozumiem że uzytkownicy starszych modeli byli króliczkami doświadczalnymi których zostawiliście na lodzie i nie chcecie im pomóc bo wiąze sie to z wysokimi kosztami jakie byście musieli pokryć przyznając sie do błedu.. W USA ten numer by nie przeszedł więc musieliście poinformować o tym konsumentów natomiast w Europie głucho i cicho i jakoś to będzie i tak do momentu w którym sam konsultant napisał że w nowych modelach juz ten problem nie występuję. I ciekawe dlaczego ten problem juz w nowych nie występuje przeciez Konsultant pisze ze tak musi być(dotyczy starych) a tu nagle zmiana że już nie musi tak być. Proszę Drogi Konsultancie oświeć nas w jaki sposób wyeliminowaliście problem kotłów podczas wiatru co wymuszało prace bez modulacji ze stało mocą bo do tej pory z Twojej strony cicho sza az do ostaniego postu zę problem wyelimniwali w nowych kotłach gdzie min.moc kotła z 1.9 zwiekszyli do 2.5kw tco daje 14% mocy w starych modelach.Jak pisałem ''czym dalej w las tym więcej drzew'' Prosze teraz wytłumaczyć co zrobił Viessmann takiego w nowych kotłach chyba to nie jest tajemnicą bo wiedzieliście że jest to problem kotłow poprzedniego modelu zatajać tą informację. -
Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie)
Wojownik2 odpowiedział reiner → na topic → Ogrzewanie
Hejterów czy osoby oszukane i uświadomione w sposobie działania kotła które to są zatajone przez producenta bo nigdzie nie ma wzmianki o takim działaniu który przez 99 % osób wzbudził by obawy że cos jest nie tak a problem wskazywany przez konsultantów technicznych oraz instalatorów i serwisantów pada na złą instalację ,zład wody, brak projektu. Może tak może czas na wypowiedzenie sie biegłego śądowego np tu. https://bialystok.so.gov.pl/component/attachments/download/75.html I proszę policzyć ile już było osób od początku wątku a nie byo to 3 ,a ciekawe gdybysmy to tak rozgłośnili to ile by było nie 3 a 300tyś. : ) a mało jest osób świadomych ponieważ jeśli któś zauważa problem szuka u żródła bo mysli że fachowcy mu pomogą , natomiast jęsli szuka w necie musi odpowiednio napisać aby algorytmy google wyszukały odpowiednie hasło którego szukają. I zapewne nie tylko 2?? maja ten problem. -
Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie)
Wojownik2 odpowiedział reiner → na topic → Ogrzewanie
Drogi Konsultancie proszę wystartować wyborach wygrana gwarantowana ,umiejętność ominięcia odpowiedzi doskonala. Czyli dla Guru Viesmanna nie ma z nimi problemu a natomiast użytkownicy widzą że nie pracują jak należy bo moze wady konstukcyjnej nie maja tylko żle zostały zaprojektowane co miało miejsce że miały mały upgrade w nowych modelach by z minimalizować ten problem. Brawo Brawo Brawo. Ciekawe co na to biegli sądowi ? Prosze jeszcze przeszkolić tych konsultantów technicznych z infolinii bo poziom wiedzy jest tylko teoretyczny i wiedzę pobieraja z instukcji : ) .Jak ktoś napisał gdyby nie było problemów z produktami Viessmanna to by tutaj nikt nie pisał. Coraz bardziej mnie to bawi. Dalej tak trzymajcie. Nowych czytelników zapraszam do wcześniejszych stron tego wątku. -
Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie)
Wojownik2 odpowiedział reiner → na topic → Ogrzewanie
Drogi Konsultancie jeśli uważasz że odpowiadasz rzeczowo to najpierw napisz jakie są pobierane opłaty na za infolinię , pózniej ile trwa przeciętnie od nawiązania połączenia do kontaktu z konsultantem technicznym i ile taka rozmowa trwać przeciętnie. Do tego w jaki sposób można ominąć płatną infolinię proszę podać numery stacjonarane(bezpłatne) a takie są ponieważ konsultanci techniczny są w odziałach o odpowiednich godz. by udzielać pomocy. Oraz najważniejsze dlaczego jak to nie jedna osoba pisze zę jest to owiane ''wielką tajemnicą '' ciąglę w mawiając winą instalacji oraz brakiem projektu (jakie to ma zamierzenie). Po czym nagle okazuje sie jak inwestor trafia z diagnozą takiego działania to juz jest ''głucho'' a nawet że tak ma być nie lepiej byłoby odrazu poinformować o takim działaniu.Powtrzam kolejny raz PROSZĘ WSKAZAĆ INFORMACJĘ I WZMIANKĘ FOLDERACH ,INSTRUKCJI VITODENSACH 2?? o takiej możliwości zabezpieczenia kotła wynikającym z warunków atmosferycznych. Dla mnie jest jak widzę te odpowiedzi coraz bardziej utwierdzają mnie w przekonaiu że ta firma ma w poważaniu osoby która kupiła te ''mercedesy'' i nie warto inwestować w markę która jest tylko przereklamowana w wadami które zostały zatajone.przed użytkowniakami. Lubie słowo zład wodny gdzie też można wskazać bład konstukcyjny w tych kotłach który też moze przyczyniać się do tego. ''Im dalej w las tym więcej drzew'' -
Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie)
Wojownik2 odpowiedział reiner → na topic → Ogrzewanie
Wiecej informacji dotyczące wadliwej izolacji która ulega szybkiej korozji poniżej oraz jakich modeli dotyczyło. A wydane zostało nie byle przez kogo jak komisje do spraw bezpieczeństwa produktów konsumenckich. https://www.cpsc.gov/Recalls/2019/Viessmann-Recalls-Boilers-Due-to-Carbon-Monoxide-Hazard a poniżej sa piękne słówka Viessmanna że dba o dobro konsumentów a niegdzie nie ma wzmianki że został zmuszony bo były wadliwe wręcz uważam że na rynku europejskim dalej są wadliwe bo po dwóch latach potrafia być do wymiany z tak słabej jakości materiału są zrobione. Można na stronie wpisać swój model. https://www.viessmann-us.com/en/services/vitodens-2xx-recall.html https://www.google.com/search?q=blok+izolacji+tylny+viessmann&rlz=1C1GCEB_enPL1018PL1018&ei=aqMUZJzZD6P6qwHk74fgAQ&ved=0ahUKEwictpDUvuP9AhUj_SoKHeT3ARwQ4dUDCA8&uact=5&oq=blok+izolacji+tylny+viessmann&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIFCCEQoAEyBQghEKABMgUIIRCgAToKCAAQRxDWBBCwAzoFCAAQogQ6CAghEBYQHhAdOgcIIRCgARAKSgQIQRgAUOEBWKsYYM0eaAFwAXgAgAGbAYgB1AmSAQQwLjEwmAEAoAEByAECwAEB&sclient=gws-wiz-serp mniej to dotyczy przednich gdzie jest palnik ale też korodują a taka korozja tez ma wpływ na sprawność kotła bo zatyka wymiennik wraz z kondensatem do tego w zły sposób czyśzczony i wyczyszczony przez serwisantów powoduje korozję wymiennika ze stali szlachetnej Na rynku pojawiły sie też zamienniki o połowę tańsze i jestem ciekawy jak one sie sprawują i jak sprawa wygląda w kotłach Vaillant korozja tej izolacji termicznej . Info o czyszczeniu wymennika https://instalreporter.pl/ogolna/przeglad-kotla-gazowego-jeszcze-przed-sezonem-grzewczym/ -
Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie)
Wojownik2 odpowiedział reiner → na topic → Ogrzewanie
I nowa ciekawostka ciekawe jak sie ma to do polskiego prawa dotyczące kotłów Viotdens : ) teraz prosze o komentarz Konsultanta https://www.achrnews.com/articles/151854-viessmann-recalls-vitodens-200-w-and-vitodens-222-f-series-boilers-due-to-carbon-monoxide-hazard -
Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie)
Wojownik2 odpowiedział reiner → na topic → Ogrzewanie
Taka informacja jest w tym folderze przy czym to są jeszcze starsze modele vitodensa 200 https://www.viessmann-us.com/content/dam/vi-brands/CA/pdfs/doc/vent/vitodens_venting_ii.pdf/_jcr_content/renditions/original.media_file.inline.file/file.pdf W nowych Vitodensach na rynek Ameryki jest inna budowa doprowadzenia powietrza wystarczy popatrzeć na przekroje czego nie ma na rynku europejskim https://www.viessmann-us.com/en/products/vitodens/vitodens-200-b2he.html https://www.viessmann.pl/pl/budynki-mieszkalne/kotly-gazowe/gazowe-kotly-kondensacyjne/vitodens-200-w-typ-b2he-b2ke.htm -
Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie)
Wojownik2 odpowiedział reiner → na topic → Ogrzewanie
Viessmann działa na ile im prawo w Europie nie do pomyślenia w USA dlatego tam mają informacje o działaniu kotła podczas wiatru. Wystarczy popatrzec na dieselgate w Stanach. U nas też koncerny nie chcą przyznawać się do wielu rzeczy które mogłyby zaważyć o sprzedaży. Poptrzcie na rynek nowych aut gdzie to konsument podosi koszty związane że produkt nie został dopracowany i można rzecz że go testuje co ma wyeliminowąć wady których nie udało się wykryć podczas prac związanych nad nim. Po to jest gwarancja a co do kosztów to miałem na myśli czas , paliwo, czasami wynajęcie drugiego auta a uważam że nie powinno to mieć miejsce. Wiele usterek pojawią się często po gwarancji np z powodu bo ktoś mało użytkował urządzenie i wady wychodzą póżniej albo zostało opracowane na odpowiednią ilość godz. pracy.Wystarczy popatrzeć na grupę Vw ile jest tam wad , Bmw wada turbin przez które auta sie zapalały ale niestety nie uszło im to płażem. Ale to tylko przykład bo mowa tu o kotłach Viessmann i problemie który zaobserwowali użytkownicy podczas ich działania a o czym nie zostali poinformowani i nawet sami konsultanci techniczni na infolini nie maja pojęcia o takiej pracy jak i serwisanci i instalatorzy przy czym GURU Viessmanna wie o tym. Oczywiście mamy gwarancję ale co z osobami które są poszkodowane bo żyja warunkach gdzie takie urządzenia nie zostały do ich warunków przystosowane a nie zostali o tym poinformowani o takim działaniu co przyczyniło się do ich uświadomienia przez co mogli by mieć wpływ na wybór innego urzadzenia lub marki. A na co są narażeni na szybsze zużycie podzespołów kotła , większą emisje spalin, wyższe koszty za gaz bo pewna jego częśc idzie w komin przy starcie. Kto za to powinnien być winnien firma (guru) która o tym wie czy inwestor który jest tego nieświadomy takiego działania. -
Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie)
Wojownik2 odpowiedział reiner → na topic → Ogrzewanie
Nie ma oficjalnego stanowiska firmy Viessmann odnośnie pracy kotła podczas niesprzyjających warunków dla niego jakim jest podciśnienie przewodzie dolotowym wystepującym podczas dni wietrznych co skutkuje tzw. taktowaniem bo budynek nie jest wstanie odebrać ciepła bo w takich warunkach nie następuje modulacja a wymuszaona praca (mowa o kotłach poniżej mocy min 6KW) odpowiednio 33% ,55% i 65% mocy co ma zapobieć zaniku płomienia na palniku. Taka praca trwa około 1 godz. kiedy znów czujnik /sensor zbada jaka będzie charkterystyka pracy kotła i czy może nastąpić modulacja mocy. Jeszcze co nie raz podkreśłałem że firma celowo wprowadza w błąd użytkowników tych kotłów przez co naciąga ich na koszty a sama czerpie z tego korzyści. INFOLINIA SERWIS INSTALATORZY. Uważam że stowrzyli fajny kocioł ale niedopracowany bo ma być dla ludu (masówka) a niestety przy kotłach poniżej 6KW aby modulował podczas wiatru jest potrzebne podejście indywidualne i wiedzą o tym ale nie mogą sobie na to pozwolić bo dla inwestora to dodatkowe koszty przez co te kotły przestały by być atrakcyjnie cenowo więc wolą przemilczeć taki stan. Na pewno niedoczekamy się ani takiej deklaracji ze strony Viessmann ani pomocy ze strony konsultanta ani odpowiednio przeszkolenia persolnelu ,serwisantów, instalatorów bo kotły na gaz sa już z kreślone w uni. -
Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie)
Wojownik2 odpowiedział reiner → na topic → Ogrzewanie
https://www.klimatyzacja.pl/wentylacja/artykuly/kanaly-wentylacyjne/ciag-wsteczny-w-kanalach-wentylacyjnych -
Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie)
Wojownik2 odpowiedział reiner → na topic → Ogrzewanie
Ciekawe według konsultanta wysoka moc min. w Vitodens 100w to 3.2 i jak rozumiem to przy wietrze te kotły schodza do i pracuja na mocy minimalnej natomiast przy 1.9 ich moc min. to juz 6.5kw podczas wiatru ciekawe . To też poprosze aby podczas wiatru 1.9 schodził do min 3.2 jeśli tam sie da to i tu tez. Czy znów słowa rzuczone na wiatr .I co za inżynier wymyśla tak wysokie niskie moce dla kotłów gazowych choćby od 6.5kw przy obecnym budownictwie i ich przepisach dot. parametrów budynku. https://www.technika-grzewcza-sklep.pl/sklep/produkt/viessmann-vitodens-100-w-25-kw-b1hf-kociol-kondensacyjny-o-mocy-3-2-25kw-jednofunkcyjny-wbudowany-regulator-e3-kod-z023162.html#/ -
Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie)
Wojownik2 odpowiedział reiner → na topic → Ogrzewanie
To że przy wietrze delikatnie spada temp. wew. nie jest aż tak denerwujące. DLA OSÓB KTÓRE MAJA NOWE KOTŁY NA GWARANCJI WZYWAJCIE TYLE RAZY SERWIS AZ WAM TO ZROBIA JEŚLI WINNĘ ZWALAJA NA INNE RZECZY TO POROSIĆIE ICH ABY JE NAPRAWILI OCZYWIŚCIE ZAPŁACICIE PO WYKONANIU USŁUGI KIEDY KOCIOŁ ZACZNIE NORMALNIE PRACOWAĆ CZYLI STALE MODULOWAŁ PODCZAS WIATRU A JEŚLI NIE NAPRAWIA TO PO 3 SERWISIE PROŚCIE O ZWROT KOSZTÓW ZA KOCIOŁ I MONTAŻ . JESLI NIE POMOŻE TO SPRAWE SKIERUJCIE NAJPIERW DO UOKIK a PÓZNIEJ DO PRAWNIKA (oczywiście mozna znalężc darmowego). A na koniec to firma Viessmann robi z ludzi głupich i nie raz przyłapałem KOnsultanta na tym wystarczy prześliedzić ten wątek. Jak her edit napisał kto w takim prypadku zwróci koszty jesli jest to oczywiste dla firmy Viessmann ale udaja że nic nie wiedzą jak dzwoni włąściciel tego kołta na infolinie i jak przyjeżdza serwis ww mawiając że coś zostało żle robione . Mozę lepiej aby Konsultant zaczął mazać posty bo mogą być wykorzystane do sprawy w sądzie jak ktos sie mocno zdenerwuje takim przebiegiem sprawy. Oczywiście w Niemcech tak samo ludzi nabijaja w butelke.I teraz jakie bedzie uzasadnienie że pracuję nie przeszkoleni konsultanci na infolinni oraz że serwis nie jest autoryzowany tylko śa to osoby po szkoleniach z certyfikatem Viessmann.Plama za plama.Może w końcu ktos pójdzie po rozum do głowy firmie Viessmann i drobnym maczkiem zapisze informacje w instrukcji gdziekolwiek o takiej pracy kotła podczas wiatru oraz odpowiednio przeszkolicie swój personel oraz ludzi którzy z Wami współpracują i będzie po temacie bo sobie sami zrobicie w końcu z tego problem. -
Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie)
Wojownik2 odpowiedział reiner → na topic → Ogrzewanie
Kolejne fakty o jakośc usług prowadzonych przez fimrę Viessmann https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3851334.html#20454714 Teraz kolejne pytania jęsli firma wie o takiej pracy kotła to kto ponosi odpowiedzialność jeśli użytkownika takiego kotła dzwoni na infolinię i rozmawia z osobą z działu technicznego i mówi że kocioł dziwnie sie zachowuję ( brak modulacji przez co nie pracuje płynie itp. ) na co konsultant odpowida ze musi przyjechać serwis , gdzie za infolinie zapłacił bo jest płatna i za przybycie serwisu bo rękojmia/gwarancja mineła bo nie zauważył wcześniej jak pracuje kocioł ba nie nawet nie musi się znać ale wzbudziło jego obawy o taka pracę kotła która z wielu z nas jest dziwna i nieprawidłowa. I teraz kto został wprowadzony w błąd i powinien za to zapłacić a napomne że już w ten sposób wydałem 100 zł na infolinie a na serwiś nie bo istnieje google który powie prawdę niż konsultant z działu technicznego pracujący na infolinii viessmanna.TAKICH OSÓB JEST WIELE. INFOLINIA POWINNA BYĆ DARMOWA A TAK JEST TO NARZĘDZIE DO ZARABIANIA PIENIĘDZY. PRZEZ PRZEDSTAWICIELA VIESSMANN POLSKA. Teraz dalej jak w powyżej wklejonym wątku gdzie osoba jest nieświadoma takiej pracy kotła i chciałaby oddać taki kocioł związku z gwarancją bo działa niezgodnie deklaracją producenta. Jak wygląda przebieg infolinia ,przyjazd serwisu ,instalatora coś pomajstrują i tak 2 lata mija i dalej nie wiadomo o co chodzi normalnie temat TABU jaki ma miec to cel aby mineła gwarancja i brak możliwości zwrotu kotła. Kolejny temat Viessmann prawdopodobnie wprowadził aktualizacje oprogramowania ale cięzko mi jest się do tego odnieść i kiedy i w jakich kotłach to wprowadzono bo zapis jest z roku 2015 forum 14.01.2015 a jeśli wprowadzili to powinni wprowadzić takie adaptacje(nieodpłatnie) w starszych modelach. https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/174416/Viessmann-300W-BH3A-500-Starts-in-10-Tagen-Sturm?&page=2 Również z forum wynika że sam Viessmann prowadził jakies modyfikacje aby usprawnić taką pracę kotła ( ale stosując takie rozwiązanie zmiejszamy sprawnośc kotła) jak i sami użytkownicy piszą o montażu po stronie zawietrznej , wiele jest wątków https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/147157/B3HA-Vitodens-300W-ploetzlich-Grundlast-7KW-statt-1-9KW- https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/174416/Viessmann-300W-BH3A-500-Starts-in-10-Tagen-Sturm? a poniżej link pokazuje dobre i złe opinie dotyczącej tej marki. https://kundendienst-info.de/viessmann-service/ -
Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie)
Wojownik2 odpowiedział reiner → na topic → Ogrzewanie
Oczywiście że firma musi wiedzieć tylko dlaczego nie wie o tym kupujący tu prosze odpowiedzieć. Wystarczy poprzeglądać fora polskie czy zagraniczne https://www.viessmann-community.com/t5/Gas/Vitodens-200-w-und-Wind/td-p/47051 Czy od razu rzetelne odpowiedzi dostaja uzytownicy tych kotłow? Jest zrobiona wokół tego cała otoczka za nim użytkownik sie do wie o tym ba nawet sam instalator który pół kotła wymieni nie wie o tym.Ale i tak jak kolega Redox napisał że winny temu jest inwestor bo nie zrobionego projektu dlatego tak działa A Bogu Ducha winny użytkownik próbuje dociekać dlaczego tak sie dzieje tracąc czas i pieniądze ( infolinia, serwis, jak i szybsze zużycie kotła) '' I znów kłamię ''ale odpowiedz nie padła od KOnsultanta a prosiłem o odpowiedż jak zaradzić takiej pracy kotła a odpowiedz żadna więc po co te tytułu z przodu i 20 lat w branży. Jak z kawałem przychodzi fachowiec do Kowalskiego panie odpadła gdzies ta śrubka i stuka na co fachowiec ,tak śrubka jest jednorazowa więc musi pan wymienic urządzenie na nowe. Czyli działenie firmy Viessmann jest takie że przyszły nabywca nie ma być świadomym uzytkownikiem urządzenia bo byc może go nie kupi wiedząc o tym ,jęsli go nabędzie i przy czym docieka prawdy musi przejść procedury a dopiero na samym końcu dowie sie że o wszystkim firma wie i ostatecznie dostanie odpowiedz że one tak mają co ma na celu zmęczenie użytkownika i powolnym zniechęceniem go do dalszych działań ( to wszystko jest zawarte w odpowiedziach Konsultanta - odpowiednie szkolenia ) Gdzie natomiast Firma wychodzi na końcu z podniesiona głową bo przecież mówi prawdę Po kupnie wyprodukowanego przez nich urządzenia maja nas w du..tak można wywnioskować z odpowiedzi przedstawiciela firmy.Dotyczy to wszystkich użytkowników kotłów VITODENS.050,100,200,300 (troche trzeba dorzucic do pieca).Może znów forum ucichnie na pół roku do momentu kolejnego nieszczęsliwego uzytkowniak tego kotła który będzie szukał dlaczego tak sie dzieje i napotka ten wątek na forum bo nikt mu nie wspomiał że tak te kotły maja i po przeczytaniu całego wątku będzie rozgoryczony że od razu nie został o tym poinformowany.Czy nie będzie lepiej dla firmy by nie drążyc dalej tego tematu jęsli nie chce pomóc bo działa to żle na wizerunek firmy pogrążając sie coraz bardziej.(podpowiadam) ''wsadzić kij w mrowisko'' -
Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie)
Wojownik2 odpowiedział reiner → na topic → Ogrzewanie
Brawo za odpowiedż . Z Tego wynika że albo Viessmann dokładnie wie o takiej pracy kotła i nie chce sie do niej przyznawać dopiero postraszenie prawnikami , sądem na niego działa jak miało to miejsce na jednym z powyżej wklejonym forum i udziela informacji dlaczego tak działa przy czym jak ciągle podkreślam nigdzie nie ma takiej w zmianki ( może jedynie jest jakiś zapis na amerykańskiej stronie) https://www.viessmann-us.com/content/dam/vi-brands/CA/pdfs/doc/vent/vitodens_venting_ii.pdf/_jcr_content/renditions/original.media_file.inline.file/file.pdf Czyli nie chcą aby te ewentualne informacje i takiej pracy kotła były dostępne dla kupujących co mogłoby mieć wpływ na ilość sprzedaży i reputację. Jeszcze jedno ni jak się ma wykształecenie i doświadczenie w branży Konsultantra jeśli osoby bez odpowiedniej wiedzy starają się rozwiązać ten problem chociażby jak miało to na linku wklejonym we wcześniejszym poście gdzie jeden użytkownik starał się rozwiązać ten problem a sam Konsultant milczy tylko pisze co mu każą. Jeszcze raz brawo dla Konsultanta Może troszkę przesadziłem bo może napisać że nie jest elektronikiem i programistą co by pomogło może częsciowo w rozwiązaniu tego problemu jęsli nie jest to winna mechniczna. Uczepiłem się tego bo nie lubię takiego podejścia firmy (nie przyznanie się do błedu lub jego ukrywanie) która jest przedstawicielem czyli Viessmann Polska i jest zależna od niemieckiej a zarabiają krocie budując siatke akwizytorów i nie udolnych instalatorów którzy kleja się do tej firmy bo jest rozpoznawalna.Jeśli co żle piszę prosze sprostować ale najpierw proszę odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób zadziałąc aby z wykluczyć lub z minimalizować wymusząną pracę kotła podczas wietrznych dni . -
Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie)
Wojownik2 odpowiedział reiner → na topic → Ogrzewanie
Może częściowo wspomogę Konsultanta na Twoje pytanie jjest odpowiedż dnia 14-10-2020 11:13. Jedynie jest brak odpowiedzi co zrobić aby z minimalizować tą sytuację a myślę jak sam Konsultant pisał że ma b.duże doświadczenie w branży kotlarskiej jak i wykształcenie techniczne i mógłby podzielić się wiedzą jak temu zadziałać., pomijająć dla kogo pracuje ale o własna wiedzę. Musimy zrozumieć że firmy kotłów muszą się zabezpieczyć przed ewentualnymi zdarzeniami za którymi idą sprawy sądowego, odszkodowania i reputacja. Ale ciągle myślę że odpowiednie podejście do tematu i zrozumienia zachodzących zmian ciśnienia wokół przewodu koncentycznego (komina) mogłoby w jakiś sposób rozwiązać ten problem. Jeszcze jedno z kotłów jest jedynie wyjście 60/100 a gdyby tak zastąpić wyjściem 80/120 jaki miałoby to wpływ na pracę kotła.Już z czystej ciekawości proszę konsultanta o pochylenie się nad tym tematem gdyby chciał poprawić taką pracę kotła co by poczynił mając wiedzę techniczną jak i doświadczenie.w branży To może przydać się konsultantowi jęsli działu technicznemu nie chce się pomyśleć na tym tematem i każdego odsyłają do konsultanta lub serwisu w celu weryfikacji takiej pracy kotła zamiast jasno powiedzieć że tak mają. https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/230069/Vitodens-200-Windeinfluss-auf-das-Taktverhalten https://www.viessmann-community.com/t5/Gas/Vitodens-200-w-und-Wind/td-p/47051 A może tak pozew zbiorowy z innymi uzytkownikami zagranicy o zwrot kosztów za kocioł który nie pracuję z godnie zapewnieniami producenta ( zakres pełnej modulacji kotła ) -
Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie)
Wojownik2 odpowiedział reiner → na topic → Ogrzewanie
Tak nasz rząd czaruje słowami zamrożenie ,oszczędność, tarcza i mówiąc wprost o cenach jakie będą np. https://wysokienapiecie.pl/80125-taryfy-na-2023-za-prad/ tylko przygotowują nie na różne ewentualności i ciekawe co zrobią po wygranej czy w mówią obywatelom że mówili o cenach i czas na podwyżki w 2024 roku czy znów zastosuja jakiś mechanizm rekompesat. I jeśli prąd pójdzie tak do góry to znów będzie boom na panele ale stopa zwrotu przy net bilingu będzie juz 10-12 lat natomiast rynek pomp ciepła przy moderniazcji budynku bez fotowoltaiki może się załamać mimo podwyżek cen gazu. bo kosztu ogrzania budynku sie wyrównają. I ciekawe co dalej np 2030 zakaz montowania kotłów gazowych a w nowym budownictwie wymuszenie zamontowania fotowotaiki.Dla osób którym ciągle wieje może tak zamontowąc wiatromierze i sprawdzić jakie są prędkości być może postawić przydomowe wiatraki plus foto i pompa gruntowa mały magazyn energii i \kolektory słoneczne (paradigma cena zwala z nóg ale najlepsza wydajność i żywotność porownując inne próżnowe w szkle boromokrzemowym ) ujęcie wody i jesteśmy zabezpieczeni i o 200k. w portfelu mniej. zabezpieczeni -
Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie)
Wojownik2 odpowiedział reiner → na topic → Ogrzewanie
https://energia.rp.pl/gaz/art37462191-niemcy-hamulec-cen-gazu-ma-obowiazywac-od-stycznia i takie same ceny są u nas tylko że mamy zamrożone ceny a kontrakty na gaz lng sa 0d 170 do chyba 300dolarów /za 1000m3 po regazyfikacji a krajowe magazyy gazu są w stanie pomieścić gazu na 2 miesiące(zima) więc pytanie kiedu gaz zacznie tanieć i czy będzie to kosmetyczna korekta jak miało to miejsce w przypadku ropy i czy znacząca bo z wykresów powiinnien mocno tanieć https://www.bankier.pl/inwestowanie/profile/quote.html?symbol=GAZ-ZIEMNY a tu firmy muszą płacić krocie za gaz patrzać że już na nich działa uwolnienie cen energii a reakcja jest tylko kosmetyczna o 19 % więc niech ktoś mi wytłumaczy w jaki sposób działaja te mechnizmy biorąc pod uwagę kurs dolara ( który też stracił na wartości do złotówki) a który tez mocno ma wpływ na ceny gazu czy ropy potrząc na przesterzeni ostatnich 5 lat