Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie)
Wojownik2 odpowiedział reiner → na topic → Ogrzewanie
Kolega Marekss za pracę pompy kiedyś było odpowiedzialne kodowanie 51: , tak poza tym to masz super kocioł bo schodzi do 8 procent mocy czyli poniżej minimalnej 1,52 a u Ciebie jest 1.9. Ale wracając do tematu widzę że zostałem skreślony z listy przez Konsultanta tylko nie wiem za co , za prawdę którą napisałem. To firmie powinno zależeć aby klient był zadowolony z produktu i dołożyć wszelkich starań by mu pomóc a nie do tuszowania niechcianych faktów do których dotarli nieświadomi tego użytkownicy. Dzięki tzw. doktoratom może dowiedzieć się prawdy w każdej dziedzinie. Lepiej być świadomym czy z manipulowanym ? -
Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie)
Wojownik2 odpowiedział reiner → na topic → Ogrzewanie
Ale zostało napisane przez konsultanta szerszy zakres modulacji jest wszędzie opisane do 1:17 wcześniej było do 1:10 https://www.viessmann.pl/content/dam/vi-brands/PL/PDF/KP/Kotly-gazowe-olejowe/Viessmann-KP-Vitodens_200-W_B2HF_2021_12.pdf/_jcr_content/renditions/original./Viessmann-KP-Vitodens_200-W_B2HF_2021_12.pdf dlatego chciałem o wyjaśnienie tego, w końcu nie muszę się na wszystkim znać. -
Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie)
Wojownik2 odpowiedział reiner → na topic → Ogrzewanie
Proszę Państwa mieliśmy do wyboru albo mieć kotły o mocno ograniczonej modulacji przez cały okres ich życia albo zrobić najlepsze aktualnie urządzenie jakie jest na rynku, z najszerszym zakresem modulacji które w niewielkich okresach czasu może podnosić moc minimalną. Dla nas wybór był prosty. Proszę objaśnić: które w niewielkich okresach czasu może podnosić moc minimalną i jaka jest różnica do starszego modelu Tylko że nie we wszystkich modelach. Prosiłbym objaśnić jaka jest różnica w tej modulacji dotyczy kotła 1.9-19kw starszy model modulacja 1:10 a najnowszego modelu 1.9-19kw modulacja 1:17 i jaka jest różnica i korzyści z szerszej modulacji proszę podać na przykładzie. Vademecum modulowania palnika w linku poniżej https://kotly.pl/palnik-kotla-czym-jest-palnik-modulowany/ -
Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie)
Wojownik2 odpowiedział reiner → na topic → Ogrzewanie
Historia mojego kotła jest dłuższa niż rok.Doświadczenie jakie nabyłem podczas jego użytkowania i pracy, rozmowy z fachowcami z Viessmanna, autoryzowanymi instalatorami , serwisantami utwierdziło mnie w tym żeby poznać jego pracę to trzeba być jego użytkownikiem a nie wystarczy mieć laboratoria, wiedzę książkową, zainstalowanych 500 kotłów '' będzie miał Pan ciepło w domu" i nie obrażając tu wszystkich wraz z Konsultantem Viessmanna bo dużą wiedzę posiada ale pewnych ram też nie może przekroczyć. Sam kocioł uważam za b.dobry ale i poprawiłbym w nim parę drobnych rzeczy tylko że nie działa jak na folderach : ) Nie boję się pisać że wartości się rozchodzą licznik gazowy a ilość kwh na kotle bo nie wylałem całej '' kawy na ławę '' i też nikt nie może podważyć że każde uruchomienie się kotła nie powoduje strat gazu które idą w komin.Historie mały zład wody, bufor itp. znam i do tego co niektórzy piszą że mam skopana instalacje tylko napomnę kto mi ją projektował i instalował bo w końcu na nich polegamy bo posiadają doświadczenie. A życie jak życie jeden się nie zna , drugi płaci, trzeci sam poprawi, czwarty szuka dziury w całym, piąty się podda, szósty walczy o swoje a jeszcze inny chce się pokazać/zaistnieć (dotyczy forum). Analizując rynek świadomie kupiłem tzw. Mercedesa wśród kotłów co prawda jeśli taka marka to serwis i części drogie a po paru latach zauważam nie prawidłowość w pracy kotła, infolinia ,serwis i nic dalej tak pracował.W szukaniu przyczyny natrafiłem na forum i dalej historia się tu toczy. A historia dotyczy że kotły Vitodens mocno tzw. taktują nie pracując w pełnym zakresie modulacji co przyczynia się do zwiększenia zużycia podzespołów i jak strat gazu przez przewód spalinowy wyniku każdorazowego uruchomienia się kotła bo urządzenie nie radzi sobie w z podmuchami wiatru i wiatrem. A stanowisko firmy Viessmann jest takie że taka praca kotła jest normalna i nie może temu zaradzić nie wspominając i nie pisząc jakie mogą być skutki takiej pracy dla przyszłych czy obecnych użytkowników gdzie występują niekorzystne warunki wietrzne dla tych urządzeń.A jaki cel w tym ma firma może nie widzą w tym problemu nie mówiąc o tym ale dzięki temu uzyskują lepsze wyniki finansowe(infolinia, serwis, części). nie jestem prawnikiem więc nie wiem czy podlega to reklamacji produktu i zwrotu kosztów lub modyfikując/poprawiając działanie produktu co przyczyniło się do wyemilinowania wady kotła co by skutkowało dużymi stratami finansowymi firmy, Firma zna dokładnie temat i gdyby sprzedawała tylko same kotły nie można by było jej nic zarzucić ale niestety sprzedaje do nich wszystko pod swoja marką i niestety tu miałaby wziąć za to na siebie odpowiedzialność za żle pracujący produkt. -
Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie)
Wojownik2 odpowiedział reiner → na topic → Ogrzewanie
Swojego czasu porównywałem zużycie gazu na liczniku oraz ilość którą podaje kocioł i te wartości u mnie nie pokrywają się aż o 15% rocznie ale jest też okres w którym około pół roku pokrywają a w drugim półroczu się rozjeżdża i to w sezonie grzewczym gdzie jest najwięcej taktowań. I teraz co przekłamuje te wartości zapewne pging podjąć w sezonie grzewczym zawyżoną aż o 15 procent kaloryczność gazu a może jednak są to straty spowodowane dużą ilość taktowań. I kążdy może mieć rację. Proszę popatrzeć jeszcze co wspominałem o sprawnośći całorocznej kotła a nie że w broszurkach kocioł ma podane (było) 109%. Pozdrawiam -
Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie)
Wojownik2 odpowiedział reiner → na topic → Ogrzewanie
Przez taką pracę kotła jakiej dotyczy ta rozmowa zużywam 10 procent gazu więcej i plus wile innych rzeczy. Bufor jest dobry w okresach przejściowych jak i dla posiadaczy termostarów pokojowych nic po za tym. W momencie większego zapotrzebowania też zacznie taktowanie. ale odbiegamy od tematu. Ten wątek dotyczy taktowania Vitodensa wyniku podmuchów wiatru , wiatru przez co kocioł nie moduluje a pracuje w zakresie 65, 55 ,33 procent do momentu ustąpienie wiatru -
Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie)
Wojownik2 odpowiedział reiner → na topic → Ogrzewanie
Rozwiń temat pracy kotła ''Chyba, że kocioł startuje od 4kW'' to według Ciebie powinien startować od 1.9 i póżniej moduluję do wyższych wartości ? Oczywiście jednemu nie będzie taktował ale czy moduluje do 10% przy złych warunkach atmosferycznych.A nie taktuje z prostej przyczyny , bo zapotrzebowanie dzienne jego domu jest na tyle duże że nie schodzi poniżej wartości o których na tym forum ludzie piszą i chciałbym zaznaczyć że nie tylko mnie dotyczy ten przypadek. A wracając do nazewnictwa tzw. taktowanie które rzekomo nie zachodzi w kotłach Viessmann według konsultanta to tak jak wspomniałem że zostało zmienione na normalną prace przez ta firmę bo wcześniej używali tego sforułowania. https://www.hb-kotly.pl/files/1978119975/file/vitodens_300w.pdf Taktowanie palnika zredukowane o 1/3 poprzez funkcję dynamicznych czasów przerw (dłuższe cykle pracy, mniej startów palnika) Pozdrawiam -
Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie)
Wojownik2 odpowiedział reiner → na topic → Ogrzewanie
Ten marginalny procent który występuję według Viessmanna dotyczy bardzo dużej części użytkowników tylko nie mają pojęcia bo nie wgłębiają się tak bardzo w pracę kotła natomaist druga części szuka winny w czymś innym i płaci za konsultacje na infolinii i wzywa nie doszkolonych serwisantów którzy powiedzą że Pan wymyśla. Niestety oddział Polska Viessmanna nic nie może zrobić ba ingerować bo Niemcy o tym decydują a kupując kotły czy być może inne produkty to płacimy za markę a można inne tańsze które żywotnością i działaniem są takie same i w serwisowaniu o wiele tańsze patrząc na okres 10 lat. A wracając do tzw. taktowania to 2010 czy 2014 konsultanci używali nazwę taktowanie dzisiaj już zmienili nazwę na normalna pracę. Niestety forum jest duże i będę rozgłaśniał ten problem aby ustrzec potencjalnych kupców i obecnych uzytkowników by za dużo kasy nie wydawali na szukaniu problemu w tzw. taktowaniu. Pozdrawiam -
Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie)
Wojownik2 odpowiedział reiner → na topic → Ogrzewanie
Witam Jeśli mówimy o tzw. taktowaniu kotła gazowego to firma Viessmann nie mówi nic o tym jakie są tego skutki. Dla nich liczy się W folderach wynik laboratoryjny i odczyt testowy przy montażu i pierwszych serwisach gdzie użytkownikowi pokazuje jak wysoka sprawność jego kocioł ma a nie jaka procentową sprawność uzyskał w całym cyklu grzewczym. Natomiast firma Bosch wprost pisze na swojej stronie o skutkach tzw. taktowania kotła gazowego.W linku poniżej https://www.bosch-thermotechnology.com/pl/pl/budynki-mieszkalne/informacje/porady/szeroki-zakres-modulacji---oszczednosci-i-dluzsza-zywotnosc-kotla/ Pozdrawiam -
Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie)
Wojownik2 odpowiedział reiner → na topic → Ogrzewanie
Witam Kolegów Niestety wcześniej broniłem Viessmanna dzisiaj muszę odszczekać te słowa. Odpowiedż konsultanta była że te kotły tak mają i że jest to normalna praca. A gdzie było napisane na stronie producenta ,w folderach że podczas nie korzystnych warunków "wiatr" dochodzi do wymuszonej pracy kotła 65% 55% czy 33% co przyczynia się do tzw. taktowania : ) o którym konsultant napisał że coś takiego nie zachodzi w kotłach gazowych jedynie w pompach ciepła.Z tego co mi wiadomo kocioł powinien płynie modulować do 10 procent chyba że nie ma zapotrzebowania na ciepło to wtedy testuje odbiór ciepła by póżniej z modulować. A co z osobami które nie wiedzą o tym i mieszkają w miejscach gdzie jest wiatr przez większość sezonu grzewczego ? Panowie i Panie Kotły gazowe oraz system doprowadzania powietrza i odprowadzania spalin Viessmanna został żle zaprojektowany co przyczynia się do większego zużycia podzespołów i naraża użytkowników na większe koszty z tytułu serwisu oraz napraw pogwarancyjnych. Natomiast osoby które zastanawiają się czego to jest powodem tzw. taktowanie lub zła praca kotła bo powinien modulować w pełnym zakresie starają się dowiedzieć czego to jest winną i dzwonią na infolinie która jest płatna i wtedy zaczyna się wróżenie z fusów a na końcu proszę wezwać autoryzowanego serwisanta wypełniając formularz na stronie i oczywiście za wszystko płacimy napełniając skarbonkę firmie która żle zaprojektowała kocioł. Odnosząc się do ilości tzw. taktowania : ) póżniej my klienci płacimy za podzespoły krocie bo szybciej trzeba je wymienić elektrody ,palnik, regulator , wentylator, osłony termiczne plus koszty serwisanta a najlepsze że na samych częściach firma ma ponad 50 procent marży a gwarancja 10 letnia na wymiennik to kant d. jak sami serwisanci robią to nierzetelnie i po 3 roku użytkowania kotła za pieczątke do książeczki bo gwarancja wołają 480zł bo części doli należy dla firmy V.. Nie będę wspominał jak odbywa się szkolenie z obsługi i montażu dla instalatorów którzy chcą współpracować z Viessmannem. Na szczęście najbliższe lata nie będą dla tej firmy łaskawe ze względu na gaz a same pompy ciepła maja mały procent sprzedaży i tez nie są bez grzechu a za te same pieniądze wybrałbym Alpha Innotec bo konkurencję pod względem bez awaryjności oraz fachowego serwisu i montażu zostawiają w tyle.Napiszę tak że sami się prosili się o ten komentarz bo powinni wszystko zrobić żeby wyeliminować taką pracę kotła sami serwisanci mówią długo panu ten piec nie pożyje. i proszę konsultanta aby nie pisał ''proszę się z kontaktować z naszym serwisem w celu oględzin złej pracy kotła jeśli montował to ich autoryzowany instalator. Oczywiście zaprosiłbym do siebie w rozwiązaniu problemu ale samych przedstawicieli Viessmanna i to nieodpłatnie bo było wszystko zaprojektowane oraz kupiony kocioł i podzespoły u tego producenta. Marketing działa i dajemy się nabrać na to płacąc za to z górnej półki a nie warto. Proszę przyszłych inwestorów aby dwa razy się zastanowili. Amerykanie bez celu nie wymyślili starzenia se produktu.Pozdrawiam -
Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie)
Wojownik2 odpowiedział reiner → na topic → Ogrzewanie
Kolego Mistalova merytoryką możesz się pochwalić bo takiej wiedzy nie posiadam jak Ty ale nic nie robisz w tym kierunku , nie próbujesz pomóc użytkownikom. Jestem szczęśliwym posiadaczem kotła vitodens 222f od 4 lat i ciągle się uczę jego pracy i serwisowania ale się dowiaduję i nowych rzeczy chociażby wymuszonej pracy kotła związanej powiewami wiatru. I postaram się pójść krok dalej zminimalizować ten efekt i nie poprzez wyprowadzenie przewodu kominowego poprzez ścianę w kotłowni ale z samymi wyjściami przewodów w kominie i jeśli się uda to opiszę to. Natomiast w taki dzień jak dziś bezwietrzny kocioł pięknie chodzi i moduluję do 10% mocy czyli 1.9kw Nie tylko użytkownicy Vitodensa borykają się z tym problemem ale i boscha choć Kolega Mareks77 próbował pomóc. Proszę wskaz gdzie leję wodę. A tak na marginesie niektórym zależy żeby zaistnieć i brylować jak Pan Tomasz B. -
Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie)
Wojownik2 odpowiedział reiner → na topic → Ogrzewanie
Witam Wracając do tematu wyższej modulacji wyniku warunków atmosferycznych, czy ktoś miał przyjemność sprawdzić sam komin dokładnie przewód spalinowy jak zachowuje się podczas wiatrów. Wyniku jego złego położenia kocioł ma takie same objawy.Ale będę bacznie obserwował jego umiejscowienie i pracę pieca. Co do samej firmy Viessmann jest tam paru pasjonatów chociażby Pan Konsultant ,miałem przyjemność czytać kilka artykułów i posiada duża wiedzę nie tylko z samych kotłów bo powoli odchodzą do lamusa ale i z pomp ciepła. To jest koncern więc zarobić musi od samej infolinii ,poprzez serwis rejestrując się przez stronę, i po same części które są dwukrotnie wyższe. Co do samych użytkowników pieców , każdy z Was ma inną charakterystykę budynku ,posadzkę ,mogącą różnić się instalacje wraz z kotłem co daje wiele zmiennych. Tak czy siak problem jest podobny w okresach przejściowych kocioł taktuje ,przydałby się bufor do z minimalizowania tego efektu ale mały czy duży ?. Natomiast nie wiem jakby zachowywał by się w okresie większego zapotrzebowania na ciepło czy też by taktował z buforem.Tak samo maja problem użytkownicy termostatów pokojowych bo nie zapewniają odpowiedniego zładu wody. Jeden z kolegów pisał że 90% pracy jego kotła to zła modulacja bez pracy minimalnej dokładnie opisane ale kto zawinił Viessmann czy instalator sądzę że głównymi winowajcami są instalatorzy ale i my sami bo chcemy lub wiemy lepiej. Vitodens 2?? czy 3?? jest Mercedesem ale trzeba go okiełznać od ustawień i projektując instalację grzewczą z projektantami z Viessmanna a nie z panem Wackiem który myśli będzie miał Pan ciepło a nie jak wyciągnąć pełne możliwości tego kotła do ekonomicznej pracy. Mogę się mylić jestem tylko człowiekiem.Pozdrawiam