
rrrrrrr
Użytkownicy-
Liczba zawartości
189 -
Rejestracja
Typ zawartości
Profile
Forum
Artykuły
Blogi
Pobrane
Sklep
Wydarzenia
Galeria
Zawartość dodana przez rrrrrrr
-
Pompa Ciepła - powietrze woda - na grzejnikach - porady, uwagi
rrrrrrr odpowiedział Marco36 → na topic → Pompy ciepła
Czyli dobrze myślę tylko problemem może być zgranie małego i dużego obiegu =przepływy.- 444 odpowiedzi
-
- instalacja grzejnikowa
- pompa ciepła
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Pompa Ciepła - powietrze woda - na grzejnikach - porady, uwagi
rrrrrrr odpowiedział Marco36 → na topic → Pompy ciepła
Chodzi mi o schemat na str nr 2 Gdzie jest trójnik na zasilaniu przed buforem i potem on się rozdziela na dwa obiegi i każdy ma pompkę ,tylko że u mnie jest pompka z jednym obiegiem , mój błąd że nie zauważyłem u ciebie że ona na powrocie. Zastanawiam się jak by się sprawdził taki układ u mnie by mieć ciastko i zjeść ciastko - chodzi by nie mieć straty temp na buforze . Patrzę na twój rysunek i masz chyba żle narysowaną pompke bo jest od trójnika w górę i gdybyś jak piszesz zamknął zawór 3 to by nie mogła pchać wody. tam gdzie piszesz o połączeniu zasilania w gniazdo 4 jako zasilanie i wywalenie bypassu 5 by zadziałało jako wykorzystanie większej powierzchni bufora ale mogło by spowodować że na wyjściu 2 by była większa strata temper.atury- 444 odpowiedzi
-
- instalacja grzejnikowa
- pompa ciepła
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Pompa Ciepła - powietrze woda - na grzejnikach - porady, uwagi
rrrrrrr odpowiedział Marco36 → na topic → Pompy ciepła
Bardziej tu pasuje. Marco .Przestudiowałem twoje opcje podłączeń bufora i znalazłem jeszcze jedno które jeśli dobrze myślę łączy zalety tego na zasilaniu i powrocie. Znalazłem na stronie CNC pompy ciepła polecony przez innego usera. Tam jest trójnik na zasilaniu ale przed drugą pompką obiegową tak że ciepło z PC idzie bez podmieszania na obieg i mimo to jest połączenie z buforem a powrót standardowo dołem przez bufor. Miałeś taką opcję na próbę i jak się sprawowało.- 444 odpowiedzi
-
- instalacja grzejnikowa
- pompa ciepła
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Grzejniki to jedno ale musisz mieć bardzo ciepłą budę czyli ocieploną.
- 20 539 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Może dość bajek pt serwis . To nie jest jak w salonie gdzie stoją auta a obok serwis je naprawia i robi przeglądy gwarancyjne. Najczęściej serwis to inny instalator który wyrobi sobie uprawnienia danej firmy na bycie serwisem . Gość który instalował u mnie jest na str. producenta jako instalator a ten który jest jako serwis to inna konkurencyjna firma instalatorska. Rozmawiałem z moim i mówi że robi uprawnienia na bycie serwisem .
-
Andrzeju zrobiłeś małe streszczenie dwóch układów to dla dobra sprawy mogłeś dodać trzecią wersję bardzo tutaj częstą czyli na zasilaniu ale równolegle tj jest w artykule. Mnie zaciekawiła wersja z tych schematów nr 2 . Musiałbym tylko dorobić trójnik na zasilaniu.
-
Tomasz 30 na grzejniki i masz komfort w pomieszczeniach
- 20 539 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
I po pół roku nie działa z kompa czy ja coś knocę , pojawia się napis że założenie jakiejś grupy się nie powiodło.
-
Galmet Maxima Compact 10 zbyt wysoka temperatura gazów
rrrrrrr odpowiedział pst25 → na topic → Pompy ciepła
Jeśli tam na tym rysunku to co ma 43.2 to bufor to też ma zasilanie górą a powrót dołem . W jaki sposób dodajesz zdjęcia na forum. -
Nie obrażcie się ale nie widzicie jaki jest idiotyczny ten cały wątek i takie wpisy = Mi zużyła tyle a tyle = Przecież to niczemu nie służy bez dokładnych danych a nawet dwaj sąsiedzi mogą mieć kompletnie rozjechane dane wystarczy że jeden na podłogówce a drugi na grzejnikach i co dziennie inny odczyt.
-
Galmet Maxima Compact 10 zbyt wysoka temperatura gazów
rrrrrrr odpowiedział pst25 → na topic → Pompy ciepła
Kol ja wiem że uczysz się tak jak część z nas ale kurcze pomyśl , ciepło idzie do góry a Ty chcesz u góry zrobić powrót do PC Z dołu ma napływać a górą wracać. ::bash:: -
Kol. Ch .pompe tak fotki mam ale muszę ogarnąć dlaczego nie chcą tutaj wejść.
-
Taki bypass jeśli dobrze rozumiem to musiałbym mieć zasilanie przed buforem rozłączone i puszczone za pompką obiegową by jej rolę przejęła obiegówka PC a oba powroty by miały zostać bez zmian .
-
Marco brakuje mi ok 1 góra 2 st bo 21 jest dla nas ok . Myślałem już o dociepleniu bo mam na zew 8 cm styr -tak dom kupiłem. Ściany elew są nie skończone i mogę dołożyć. Dwa grzejniki podmienię a trzy dokupię. Mam dwa b. duże okna i planuje rolety zew . Nie wiem czy o tym buforze to sugestia do mnie bo ja mam 200L równolegle na zasilaniu i gdy jest defrost tak ok 2do 3 min to na grzejniki temp wychodząca z bufora prawie bez zmian - chwile póżniej trochę spada gdy PC wraca do grzania. Ten sezon do przetrwania a póżniej do roboty. HEJ
-
Voymar . Pieniądze nie były barierą . CYTwszystko by hulało gdyby ...... No właśnie. CO? By hulało gdyby instalatorzy byli profesjonalistami i robili dla dobra klienta a jest jak jest i jak już raz napisałem =dlatego to forum kwitnie.
-
Jak kupić taniej pompę ciepła - dofinansowania
rrrrrrr odpowiedział Redakcja → na topic → Pompy ciepła
Nie pisałem nic o producencie który wystawi kartę charakterystyki tylko o firmie wykonująca instalacje która się z tego też rozlicza . Jeśli twój pisi rząd ma tyle kasy to dlaczego wypłata trwa pół roku i mają takie zaległości z płatnościami . Ja sobie z tym poradziłem i napisałem wyrażnie że problem mogą mieć ludzie starsi i że fundusz dokłada zbędnych formalności. Nie potrafisz czytać ze zrozumieniem wybacz-bucu przemądrzały. Bez odbioru. -
Galmet Maxima Compact 10 zbyt wysoka temperatura gazów
rrrrrrr odpowiedział pst25 → na topic → Pompy ciepła
Nic nie kombinuj z pompką tylko ściągaj innego majstra żeby potwierdził nasze przypuszczenia a wtedy bym ściągnął tego właściwego i prosiło wyjaśnienie i ewentualnie poprawę . Ja też piszę do Ciebie jako uczeń amator ale kurcze logika..... Temperatury w takim niedużym buforze= tak naprawdę sprzęgle na gniazdach 1 i 4 powinny być prawie identyczne. -
Galmet Maxima Compact 10 zbyt wysoka temperatura gazów
rrrrrrr odpowiedział pst25 → na topic → Pompy ciepła
Wygląda że z dolnej rury idzie na dwa obiegi z którego pierwszy do pompki a drugi rozdzielany zaworem do drugiej pompki i obok . Ale ogólnie jestem w szoku i myślę że to skopany układ . Pompki zaciągają chłodniejszą na dole która ma pewnie zbliżoną temp do tej co powrót do PC a ta najcieplejsza u góry jest schłodzona przez napływający powrót z dużego obiegu. -
Kol Marco miałem przez 11 lat piec na ekogroch i nigdy nie potrzebowałem i nie miałem więcej jak 47 st , mniej nie mogłem bo nie pozwalał sterownik pieca. Przez te 11 lat w tym domu nie było nigdy minus 20, więcej było pojedynczych dni minus 15 i wtedy te 47 starczało . Teraz gdy było ok minus 10 i próbowałem grzać zadaną 40 stopni to było połowę pomieszczeń niedogrzanych -ok 19 st. Tak masz rację teraz wyszło że będę musiał zrobić podmiane i wymianę części grzejników by chociaż przy tych 40 zadanej było te 21 st . Ale zawiedziony jestem doborem PC przez instalatora bo kurcze mierzył , liczył i g... wcisnął.
-
Galmet Maxima Compact 10 zbyt wysoka temperatura gazów
rrrrrrr odpowiedział pst25 → na topic → Pompy ciepła
Kolego no na logikę sam sobie odpowiedziałeś w poprzednim poście - ciepło idzie do góry . Z prawej wpada z PC to u góry jest najcieplejsza i powinna z góry iść w obieg a wraca na dole i ogrzewa się idąc w górę. Po prawej stronie PC jest dobrze . A pompka obiegowa na duży obieg jest na górnej czy dolnej rurze - tak z ciekawości. -
Nierząd spowodował że ci co mają PC bez fotowoltaiki będą płacić więcej niż ci od śmieciuchów i ekogrochu . Naprawdę zachęcili do wymiany .
-
Galmet Maxima Compact 10 zbyt wysoka temperatura gazów
rrrrrrr odpowiedział pst25 → na topic → Pompy ciepła
Myślę że żle opisałeś przyłącza . Jeśli nr 1 to wejście ciepła od PC to po drugiej stronie czyli 4 to powinno być wyjście na duży obieg a na dole nr 3 to powrót z tego obiegu. Chyba że tak masz zrobione to by znaczyło że chłodniejsza z dołu idzie w obieg =bez sensu .Sprawdż jeszcze raz -
Jak kupić taniej pompę ciepła - dofinansowania
rrrrrrr odpowiedział Redakcja → na topic → Pompy ciepła
Nie rozumiem twego wpisu , jesteś zatrudniony i bronisz papierkowego systemu ludzi zatrudnionych do przekładania papierków . Faktura zakupu PC i całej inwestycji , dokumenty firmy która to instalowała z odbiorem i to jest im mało trzeba im zdjęć z gps . Mają ponoć pięć lat na sprawdzenie. To jest szukanie pretekstu do odwlekania lub odmowy wypłaty. Widać dwa lata temu pis kasy miał więcej a teraz szukają gdzie się da. -
Jakiej wielkości bufor do pompy ciepła Panasonic 9kW
rrrrrrr odpowiedział gonzosc → na topic → Pompy ciepła
Ten bufor =sprzęgło masz na zasilaniu równolegle i za nim pompka obiegowa czy inaczej , co steruje pompką obiegową . Ja mam 200L na zasilaniu równolegle , za buforem pompka obiegowa i ona podłączona do takiego sterownika z termostatem i czujnikiem temperatury na kabelku podpięty w bufor. Gdy PC przełączy na cwu to obiegówka za buforem działa do ustawionej prze ze mnie temp na tym sterowniku i wtedy stop , najczęściej trwa to kilka- góra kilkanaście minut. Np zadana na PC to 44 st a na tym sterowniku mam 40 st. Obiegówka stanie gdy spadnie do 40 i zanim PC naładuje bojler to jeszcze ostygnie ok dwa stopnie. Potem PC przełączy na CO i kilka minut jak przekroczy te ustawione 40 to rusza obiegówka na CO . Większy bufor ma zaletę pewnego zapasu wody ale ma też wadę że jak mam zadaną 44 to z bufora wychodzi około 1.5 stopnia mniej - takie straty na zładzie wody. -
Andrzeju mierniki mam właśnie cztery na wyjściach i wejściach i parę postów wstecz opisałem dziwną sprawę z umiejscowieniem przyłączy na buforze i dziwnych wskazaniach obydwu powrotów . Kol. podpowiedzieli że to przez podmieszanie i tak sobie popisujemy dalej. Wyregulować optymalnie oba obiegi - ładnie napisane.
- 20 539 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami: