  1. Kol Dolce pisałem do Ciebie i dałem link do filmu o połączeniu 3T nie po to że chciałem rady a po to byś Ty zobaczył że w twoim przypadku tak jak i u mnie jest to lepsza wersja 4T Dlaczego = bo masz zasadę z 4T , wykorzystujesz bufor i najważniejsze nie masz straty temperatury między wyjściem z PC a wyjściem z bufora na grzejniki . Po prostu PC tłoczy , a za nią tyle ile jest ustawione na pompce obiegowej to pcha bez straty temperatury do grzejników a nadmiar ciepła idzie jako zapas do bufora. To tyle a widzę że już podjąłeś decyzję .Powodzenia i bez odbioru . HEJ
  2. Traper zapytam bez złośliwości ale ktoś jeszcze produkuje i sprzedaje powietrzne pompy on/of bo mam wrażenie że wszystkie co oglądam w różnych ofertach to inwertery . Druga sprawa że nie mam dużo znajomych z PC ale wszyscy których pytałem to ich majstry posiłkowali się stroną ciepło właściwe .pl. przy ustaleniach jaką PC zastosować. W moim przypadku było czterech jeden chciał dać 8 dwóch 10 a jeden 12 . Ostatecznie mam 10.
  3. Zrobiłem niedawno eksperyment i widzę że działa- wysunąłem lekko czujnik temp. z bojlera tak że widzi o ok 4 st mniej niż pokazuje termometr zegarowy. Na grzanie w PC też obniżyłem zadaną na CWU a ona grzejąc i tak trochę wyższą niż zadana gdy skończy grzać do ustawionych 42 st. wg czujnika to rzeczywistą mam wodę ok 46 -47 st. Takie małe oszustwo.
  4. Ion znalazłem ten bojler ale opisy tylko po angielsku ale tak widzę że on ma także dolne przyłącza . Jesteś pewien dobrego połączenia , czy te górne to nie jest czasem cyrkulacja .
  5. A.gwożdż mam pytanie bo też eksperymentuję z ustawieniami przepływów w pompce za buforem. Teraz jadę na auto ale pytanie czy gdy lecisz na najniższym1 biegu to normalne że wolniej odbiera i temp wyjścia jest trochę wyższa czyli zbliżona do wyjścia z PC to masz dobrze dogrzane najdalsze grzejniki bo gdy ja leciałem na najwolniejszym stałym przepływie to na piętrze najdalsze grzejniki słabo grzały.
  6. Kol Dolce mam tak jak Ty na początku i podobne rozkminy ale u mnie PC jako główne żródło i też myślałem o zmianach ale mi chodzi po głowie to o czym Ty nie myślisz. Namieszam Ci i proszę obejrzyj - i napisz co myslisz.
  7. Marx przenieś ten cały wątek i temat do działu tytułu - Panasonc Aquera bo dla innych bez sensu a powiela i niczego nie wnosi a na forum robisz następny temat masło maślane.
  8. Dziś się dodzwoniłem do eneii i szok - nie wiedzą od którego dnia i jak będą liczyć , nie mają wytycznych = pislam w całym wydaniu.
  9. Kaizen mam ten nowszy i tak jak piszesz pewnie da się odczytać ale specjalnie zadzwoniłem do gościa który chodzi spisywać i on mówi tak - nie mają żadnych wytycznych , nie będą nic spisywać szybciej , nie wie jak się odnieś do mojego problemu bo ja jestem ewenementem że akurat teraz mam zmianę na PC i akurat w grudniu będę miał większe zużycie, On jest podwykonawcą w enei tylko do spisywania . Tak że pewnie zrobię tak jak tu kol. radzą - sam podam i dodatkowo zrobię filmik.lub zdjęcia.
  10. Lary jesli masz na tak mały zbiorniku 80 L stratę zasilania nawet 4 st . to myślę że masz za szybki obieg na dużym obiegu, też taką opcję próbowałem gdy szukałem innego ustawienia . Gdy obieg był najwolniejszy to temp zasilania się wyrównywały ale ciepło słabiej dochodziło do najdalszych grzejników. I odwrotnie .
  11. Nie wierzę tamtemu gościowi z powodów czystej fizyki . Ciepło wężownicą wchodzi z dołu i grzeje , ok, ciepła woda wędruje do góry i ogrzewa górną część wężownicy która wychodzi jako powrót.= fuck logic.
  12. Może jestem w błędzie koledzy ale może macie za mało policzone ilość litrów na osobę a wiadomo np- ktoś ma policzone na prysznice a potem gdy używa wanny to wody brakuje . Ja na trzy osoby tylko prysznice mam 200L z dwiema wężownicami i jest tak podłączone że jest łącznik między nimi by grzały całe. Dodatkowo oszukałem system PC w ten sposób że wysunąłem lekko czujnik z gniazda o tyle by była różnica ok 5 st. Obniżyłem na PC temp grzania cwu na 41 st i deltę 4 st. ale temp rzeczywista na górze zbiornika jest ponad 5 st. wyższa ale PC tego nie widzi a na kranach w łazience mam termostaty i na długo starcza .Testuję od dwóch dni , zobaczę jak to się sprawdzi na dłuższą metę.
  13. Miałem awarię pompki i w hydroboxie jest na dipie przełączone na stałą prędkość przepływu bo mam nie ori obiegówkę wilo.
  14. Więc koledzy powtórzę pytanie ale nie do tych co mają foto tylko samą pompę .Jak energetyka chce nam liczyć limit od 01.01 . 2023 jak nie spiszą stanu by tak jakby wyzerować. Dziś próbowałem infolini i miałem czas oczekiwania 27 min i prawie piz....telefonem. Pieprz....państwo w państwie.
  15. Grzeniu nie ma u nas opcji kąpieli przed grzaniem bo wyłączyłem priorytet i jadę harmonogramem gdzie gdy śpię to jest grzanie CWU raz dziennie . Zrobiłem kilka prób i na tę chwilę mam tak że , czujnik został u góry ale lekko go wysunąłem z gniazda by wskazywał trochę niższą temp niż jest. Termometr na Cwu pokazuje większą =prawdziwą niż PC widzi tym czujnikiem o ok 4-5 st . Temp zadaną na PC obniżyłem o tę różnicę . Efekt taki że zadana 41 , widzi czujnikiem 36 gdy dogrzeje do tych ok 42 to termometr pokazuje prawdziwą ok 47-48 i mam wrażenie że ciepła woda sięga niżej =jest jej więcej . Z obaczę co będzie na dłuższą metę bo chciałem więcej wody ale nie grzanej większą temperaturą zadaną i chyba tak mam.
  16. John po stronie PC jest raczej stały wydatek bo sprawdziłem w ustawieniach instalatora i jest że obiegówka jest tak ustawiona a po stronie CO jest obiegówka ustawiona na AUTO i w zależności od tego jakie jest zapotrzebowanie instalacji- termostaty na 100 proc grzejnikach. tak pompka się dostosowuję co widzę po mocy branej na wyświetlaczu .Najbardziej tą wersją 3 przyłączy zainteresowałem się z powodu straty temp na zasilaniu i tego że muszę pracować na wyższej temp = same grzejniki. Wyszło mi że mam w kilku pomieszczeniach za małe ,po sezonie będę podmieniał i dokładał większe. Marco wszystko jest jasne , chodziło mi by ktoś z większą wiedzą podpowiedział że mam wykonane ok i tyle a cała reszta to odpowiednie ustawienia.
  17. Marbar w jaki sposób odczytując w lutym mają wiedzieć ile było na koniec grudnia przy zwykłym liczniku. Marcin niech mi pompa opędzluje te 2000 np do końca marca to będzie prawie koniec zimy a jeśli spiszą pod koniec stycznia to całe zużycie za grudzień i styczeń policzą razem do limitu - ja mam dwumiesięczny okres rozliczeniowy -nie chciałbym tak. Goguś nie czasy Klausów-szwabów tylko pisowców.
  18. Wszyscy zajef.. piszą o tych limitach a ja mam inne pytanie , nikt nie wie a do energetyki nie ma szans się dodzwonić . Jak oni chcą zacząć liczyć te limity jak nie będzie spisu liczników od początku roku . Pytałem gościa który u mnie spisuje licznik i powiedział że nie mają wytycznych . A zrobienie mi jakiejś średniej 16 stycznia bo wtedy mam termin spisu mnie nie urządza bo ta ich średnia może być zaniżona i potem szybciej stracisz limit.
  19. John możesz mieć we wszystkim rację dlatego ludzie pytają . Kilka wpisów niżej zrobiłem opis przyłączy do mojego bufora jaki mi wykonali ci tzw znający podstawy hydrauliki a że ja się nie znam zawodowo a nie mam niestety zaufania do tzw naszych fachowców większości branż to zapytałem . A dlaczego mam wątpliwości = większość mniejszych buforów ma przyłącza na tych samych wysokościach, nawet kol. Marco robiąc swój szkic rysuje je poziomo na równi , u mnie majstry też mogli tak zrobić mam Kospela 200L i po cztery przyłącza z każdej strony a zrobili na mijankę tak jak opisałem niżej i to działa ale nie wiem czy sprawnie na 100, 90 ,80 proc. Tymbardziej że tak jak opisałem kol. Andrzejowi o temperaturach powrotu -u mnie najniższy powrót do PC jest lekko cieplejszy od wyżej położonego powrotu dużego obiegu oraz to że mam około 2 st straty na wyjściach PC a bufor co rozumiem i akceptuję bo to tak działa ale szkoda tych 2 st. dlatego korespondujemy z kol.Marco nad innymi rozwiązaniami. Mam wrażenie po opisach innych ludzi że większość instalatorów nie weryfikuje zastanej instalacji i dla ułatwienia sobie pracy walą bufor z zasilaniem równoległym i za nim pompka oczywiście nie połączona z PC by te dwa obiegi sobie jak najmniej przeszkadzały- Czyli jak najmniej problemów z przepływami by klient nie wydzwaniał że ma błąd przepływu . I taką inst. mam ja -prosta jak drut ale dlatego zapewne mniej wydajną.
  20. Marco ta ostatnia wersja jest ok , tylko pytanie czy jesli na małej powierzchni mojego bufora tracę ok2 st to w twoim założeniu woda płynąca z dołu np 40 stopni to ile będzie miała na wyjściu u góry . Chociaż jeśli mały bufor to nie powinno dużo stracić bo nie ma podmieszania i jest dość szybki przepływ . To na razie koncepcja czy już majsterkowałeś..
  21. Niedawno tu pisałem że najniższy powrót do PC jest lekko cieplejszy od powrotu dużego obiegu i dostałem odpowiedzż że to przez podmieszanie i bym regulował obiegówką za buforem. Próbowałem na najwyższym biegu i delta się zmiejszyła do ok 1.5- 2 st ale i tak niżej położony powrót do PC lekko cieplej- może podciąga z góry z zasilania.
  22. Żeby nie robić nowych tematów podepnę się tutaj . Mam 200L cwu zasilany PC wężownica duża na prawie cały zbiornik i są dwa gniazda na czujnik temperatury jedno na 1/3 od góry a drugi 1/3 od dołu . które gniazdo lepiej bo teraz mam wyżej i mam wrażenie że tej ciepłej wody jest dość nie za dużo . Czy gdybym przełożył czujnik na dolne gniazdo to pewnie zyskam więcej ciepłej wody ale i PC będzie dłużej ten zład zagrzewać Teraz mam ustawione grzanie harmonogramem raz dziennie nad ranem do 45 st i wieczorem zostaje woda ok 37 st i tak nam styka. Jak macie u siebie.
  23. Żeby nie robić nowych tematów podepnę się tutaj . Mam 200L cwu zasilany PC wężownica duża na prawie cały zbiornik i są dwa gniazda na czujnik temperatury jedno na 1/3 od góry a drugi 1/3 od dołu . które gniazdo lepiej bo teraz mam wyżej i mam wrażenie że tej ciepłej wody jest coś nie za dużo . Czy gdybym przełożył czujnik na dolne gniazdo to pewnie zyskam więcej ciepłej wody ale i PC będzie dłużej ten zład zagrzewać Teraz mam ustawione grzanie harmonogramem raz dziennie nad ranem do 45 st i wieczorem zostaje woda ok 37 st i tak mam na styk. Jak macie u siebie.
  24. PC ma deltę ok 2- 2.5 i utrzymuje ją sama -nie ma opcji regulacji. A na dużym obiegu jest bardziej 3 st a pompkę obiegową mam na Auto . Czyli tak w tym momencie z PC wychodzi 41 wraca 39 a z bufora wychodzi ok 39.5- 40 a wraca 37 .
  25. Ja mam 200 L i na tę chwilę typowe równoległe podłączenie . Jeszcze jest taki niuans o który tu pytałem ale nikt nie podpowiedział , opiszę, może Ty podpowiesz- ok 30 cm od DOŁU str. prawa powrót do PC . następne 30 cm wyżej str. lewa powrót z dużego obiegu -tylko grzejniki, następne 30 cm i znów prawa str. zasilanie z PC i ponownie 30 cm z lewej wyjście na duży obieg i na nim obiegówka. i ok 20 cm do góry koniec bufora . Pytam czy to optymalne rozmieszczenie przyłączy bo gniazda są po cztery na stronę a instalator zastosował jakby na mijankę . Tradycyjnie przy podłączeniu równoległym tracę na zasilaniu ok 2 stopni między wyjściem z PC a wyjściem z bufora i dlatego się zainteresowałem opcją z trzema podłączeniami. W takim wykonaniu wszystko działa , gdy mam defrost to jak potrwa ok dwuch min .to nie odczuję na grzejnikach bo jest tyle zapasu ale trochę szkoda tych stopni bo jednak na grzejniki to muszę mieć większą temp na zasilaniu a wtedy trochę żre. HEJ
×
×