  1. odpowiedz była konkretnie do pytania. Teraz zadajesz inne pytanie więc i inna odpowiedz. Twój majster ma rację że pex wytrzyma mniej niz miedz. Jeśli będziesz ogrzewał wynalazkiem to musisz się zabzpieczyć przed brakiem prądu bo mniemam że tym wynalazkiem trudno będzie raczej sterować. Jeśli chodzi o ten pion dlaczego jeden? ano dlatego że montujesz jeden pion przez wszystkie kondygnacje w pobliżu pionu dajesz szafki rozdzielaczowe a z rozdzielaczy po podłodze do grzejników i tu ze względu na cene najczęściej idzie pex ale można także miękką miedz z krążka tylko wtedy kasa razy 4 Jeśli dom jest tak zbudowany że grzejniki na poszczególnych kondygnacjach są można tak nazwać jedne nad drugimi to dobrze dać kilka pionów i od pionów "gałązki" do grzejników wszystko ze spadani czyli w tzw. grawitacji wtedy brak prądu nie ma znaczenia bo instalacja grzeje mimo braku prądu. Problem z tym że nie każdy majster chce robić w grawitacji. Burzami bym się tak bardzo nie przejmował bo w sezonie grzewczym w naszym klimacie burze występują bardzo sporadycznie.
  2. FS15 nie stosuje się do posadzek Ok wiem że się nie stosuje ale to co obsrewuję na budowach to większość inwestorów i cała rzesza wylewkarzy o tym nie wie, nie dociekałem nigdy czemu tak jest bo w końcu co mi do tego mam ułożyć podłogówkę to układam. Jaki styropian inwestor mi da to taki układam, często jest już ułożony bo inwestor chce zaoszczędzić. Pewnie mógłbyś mnie potępić ,że nie wymagam żeby np. zamienić na fs20 czy tłumaczyć że 15 nie powinna być. Z perspektywy lat na budowach doszedłem do wniosku że lepiej czsaem przemilczeć pewne sprawy bo wierz mi " najgorszy jest posłaniec co złe wieści przynosi " nieraz zwracałem inwestorowi uwagę na błędy jakie popełnili fachowcy którzy robili coś wcześniej i wielokrotnie kończyło się to tym że ja byłem zły bo kombinuję i mówię że żle zrobione a "teść i szwagier " już kilka domów pobudowali i wszysko jest dobrze. Robię co do mnie należy i buzia na kłódkę, a moja poprzednia wypowiedz podyktowana była tym co widze na budowach a nie tym co piszą w książkach. Pozdrawiam.
  3. Kto powiedział że droższe? Jeśli zrobisz w Alu Pexie i położysz pod wylewką najkrótsza drogą od rozdzielacza do grzejnika to może wyjść taniej niz miedzią na trójnikach. Do tego nie masz połączeń pod wylewką . Do tego jak pisze poprzednik tylko jeden pion zasilający.
  4. Widziałemna tych "szybkozłączkach " i były problemy bo styk na tych kostkach jest bardzo mały i przy dużym poborze prądu przegrzewają się . Jestem za tym aby przewody w złączkach były skręcone ( złączki w które z jednej i drugiej strony wsówasz przewód i skręcasz za pomocą śrubokreta) bo0 styk wtedy lepszy i nie ma problemu z przegrzewającym się przewodem.
  5. siatka pod rurami spełnia tylko rolę prowadnicy dla rury. Można mocować rurę klipsami ale wtedy styropian musi być klasy FS 20 jeśli inwestor zakupi tylko FS 15 to klipsy kiepsko trzymają i najlepiej położyć wtedy siatkę do której wiąże się rury. Wtedy zbrojenie kładzie się na rury bo to pod rurami nie wzmacnia wylewki. Folia musi być pod rurą z tego powodu że rura musi być zalana betonem. Proponuje aby nie kłaść zbrojenia na rury tylko do wylewki dosypać włókien polipropylenowych.
  6. Płaciłem 17 zł ale za betonowe do siatki grubość 10 cm x10 cm Facet mieszka koło Pińczowa robi także ogrodzenia betonowe
  7. Nie bzdura ale taśma nie jest złotym środkiem dzięki któremu nasza instalacja pogrzeje długo i szczęśliwie. Są także inne czynniki o których nie możemy zapomnieć.
  8. No pewnie, że się ogranicza. Ale tu nie chodzi o korozję styku, ale o wytrącanie się z wody osadów, które zmniejszają światło otworu. elektrolit nie ma tu nic do rzeczy, bo różnica potencjałów elektrochemicznych jest na styku materiałów, a nie ich styku z wodą. Inhibitory dodaje się po to, aby nie wytącały się z wody osady, czyli zmniejszenie zjawiska opisanego w pierwszej części. Korozja styku- koroduje mniej szlachetny metal a nie jakieś osady z wody. Inhibitor zapobiega korozji metalu a nie wytrącaniu się osadu z wody. Czy woda nie ma tu nic do powiedzenia ? Sam poczytaj może zmienisz zdanie http://www.e-instalacje.pl/110_464.htm
  9. zamontowałem tych kociołków wiele i moim zdaniem DEFRO jest to jeden z niewielu producentów na rynku którzy dbają o to by ich wyrób jak najlepszy. Jeśli chodzi o blachę to rozśmieszył mnie post sebastiana Dla przykładu proszę porównać takie same kotły kilku producentów ( moc, powierzchnia kotła ) i zobaczyć jaką mają wagę. To da pogląd na to kto oszczędza na materiale. Kotłów defro nienawidzę tylko za to że po wniesieniu do kotłowni klienta kręgosłup "woła o pomoc"
  10. wiem że długość przewodu pomiędzy piecykiem a kominem nie może być większa niż 2 metry i oczywiście musi on być atestowany jako przewód spalinowy (nie żadne spiro aluminiowe) poza tym nie słyszałem nic odnośnie tego przez jakie mieszkanie. Dla pewności zapytaj kominiarza.,
  11. Umieszczenie kurka głównego powinno przedewszystkim zależeć od projektanta. Przecież przyłącze gazowe robione jest wg. projektu a tam jak byk musi być narysowane gdzie ma być kurek. Może być na ścianie lub w ogrodzeniu a te 10 metrów co piszesz tyczy sie tego że jeśli kurek w ogrodzeniu lest dalej niż 10 metrów od ściany budynku to na budynku musi być dodatkowy zawór odcinający. Wszystko o tym przeczytasz w dzienniku ustaw CYtat z dz. ustaw Rozdział 7 Instalacja gazowa na paliwa gazowe § 156. 1. Zaopatrzenie budynków w gaz oraz instalacje gazowe powinny odpowiadać potrzebom użytkowym i warunkom wynikającym z własności fizykochemicznych gazu oraz warunkom technicznym przyłączenia do sieci gazowej, określonym przez dostawcę gazu. 2. Instalację gazową zasilaną z sieci gazowej stanowi układ przewodów za kurkiem głównym, prowadzonych na zewnątrz lub wewnątrz budynku, wraz z armaturą, kształtkami i innym wyposażeniem, a także urządzeniami do pomiaru zużycia gazu, urządzeniami gazowymi oraz przewodami spalinowymi lub powietrzno-spalinowymi, jeżeli są one elementem wyposażenia urządzeń gazowych. 3. Instalację gazową zasilaną gazem płynnym ze stałych zbiorników lub baterii butli, znajdujących się na działce budowlanej na zewnątrz budynku, stanowi układ przewodów za głównym zaworem odcinającym zbiorniki, butle bądź kolektor butli, prowadzonych na zewnątrz lub wewnątrz budynku, wraz z armaturą, kształtkami i innym wyposażeniem, a także urządzeniami do pomiaru zużycia gazu w przypadku instalacji zasilającej więcej niż jednego odbiorcę, urządzeniami gazowymi oraz przewodami spalinowymi lub powietrzno-spalinowymi, jeżeli stanowią one element składowy urządzeń gazowych. 4. Instalację gazową zasilaną gazem płynnym z indywidualnej butli, znajdującej się wewnątrz budynku, stanowi butla gazowa, urządzenie redukcyjne przy butli, przewód z armaturą, kształtkami i innym wyposażeniem, a także urządzenie gazowe wraz z przewodami spalinowymi lub powietrzno-spalinowymi, jeżeli stanowią one element składowy urządzeń gazowych. § 157. 1. W przewodach gazowych, doprowadzających gaz do zewnętrznej ściany budynku mieszkalnego, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej i rekreacji indywidualnej, nie powinno być ciśnienia wyższego niż 500 kPa, a do ścian zewnętrznych pozostałych budynków wyższego niż 1.600 kPa. 2. Instalacja gazowa w budynku powinna zapewniać doprowadzenie paliwa gazowego w ilości odpowiadającej potrzebom użytkowym oraz odpowiednią wartość ciśnienia przed urządzeniami gazowymi, zależną od rodzaju paliwa gazowego zastosowanego do zasilania budynku, określoną Polską Normą dotyczącą paliw gazowych, przy czym ciśnienie to nie powinno być wyższe niż 5 kPa. 3. Instalacja gazowa w budynku o wysokości większej niż 35 m ponad poziomem terenu może być doprowadzona tylko do pomieszczeń technicznych, w których są zainstalowane urządzenia gazowe, usytuowanych w piwnicy lub na najniższej kondygnacji nadziemnej, a także na najwyższej kondygnacji budynku lub nad tą kondygnacją, pod warunkiem zastosowania urządzeń stabilizujących ciśnienie gazu. 4. Zastosowanie instalacji gazowej w budynkach o wysokości ponad 25 m wymaga uzyskania pozytywnej opinii wydanej przez właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. 5. Instalacje gazowe zasilane gazem płynnym mogą być wykonywane tylko w budynkach niskich. 6. Zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej. 7. W budynku niskim, mającym w mieszkaniach instalację zasilaną gazem płynnym, dopuszcza się usytuowanie kotłowni gazowej zasilanej z sieci gazowej. 8. Instalacje gazowe zasilane gazem o gęstości większej od gęstości powietrza nie mogą być stosowane w pomieszczeniach, których poziom podłogi znajduje się poniżej otaczającego terenu oraz w których znajdują się studzienki lub kanały instalacyjne i rewizyjne poniżej podłogi. § 158. 1. Instalacje sygnalizujące niedopuszczalny poziom stężenia gazu mogą być stosowane w budynkach, w których jest ustanowiony stały nadzór, zapewniający podejmowanie działań zaradczych, a także w budynkach jednorodzinnych. 2. Czujki sygnalizujące niedopuszczalny poziom stężenia gazu w budynkach, o których mowa w ust. 1, powinny być instalowane w piwnicach i suterenach oraz w pomieszczeniach, w których istnieje możliwość nagromadzenia gazu przy stanach awaryjnych instalacji lub przyłącza gazowego. 3. Sygnały alarmowe stanu zagrożenia wybuchem w budynkach, z wyłączeniem budynków jednorodzinnych, powinny być kierowane do służb lub osób zobowiązanych do podjęcia skutecznej akcji zapobiegawczej. 4. Zabrania się instalowania urządzeń sygnalizacyjno-odcinających dopływ gazu do części mieszkalnej budynku wielorodzinnego. Nie dotyczy to indywidualnych urządzeń sygnalizacyjno-odcinających dopływ gazu do odrębnych mieszkań. 5. Urządzenia sygnalizacyjno-odcinające dopływ gazu należy stosować w tych pomieszczeniach, w których łączna nominalna moc cieplna zainstalowanych urządzeń gazowych jest większa niż 60 kW. 6. Zawór odcinający dopływ gazu do budynku, będący elementem składowym urządzenia sygnalizacyjno-odcinającego, powinien być instalowany poza budynkiem, między kurkiem głównym a wprowadzeniem przewodu do budynku. 7. Instalacja gazowa przyłączona do sieci gazowej wykonanej z rur stalowych powinna być zabezpieczona przed wpływem prądów błądzących oraz objęta systemem elektrycznych połączeń wyrównawczych, o których mowa w § 183 ust. 1 pkt 7. § 159. 1. Instalacja gazowa budynku zasilanego z sieci gazowej powinna mieć zainstalowany na przyłączu kurek główny, umożliwiający odcięcie dopływu gazu. 2. Kurek główny powinien być zainstalowany na zewnątrz budynku w wentylowanej szafce co najmniej z materiału trudnozapalnego przy ścianie, we wnęce ściennej lub w odległości nieprzekraczającej 10 m od zasilanego budynku, w miejscu łatwo dostępnym i zabezpieczonym przed wpływami atmosferycznymi, uszkodzeniami mechanicznymi i dostępem osób niepowołanych. 3. W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej dopuszcza się instalowanie kurka głównego w odległości większej niż 10 m od zasilanego budynku, w wentylowanej szafce, usytuowanej w linii ogrodzenia od ulicy lub ogólnego ciągu pieszego z dostępem do niej od strony zewnętrznej działki budowlanej. 4. W budynkach o charakterze monumentalnym dopuszcza się instalowanie kurków głównych w miejscach łatwo dostępnych z zewnątrz, niebędących pomieszczeniami, np. w podcieniach, prześwitach, bramach, w odległości nie większej niż 2 m od lica zewnętrznego budynku. 5. Odległość kurka głównego, montowanego przy ścianie lub we wnęce ściany budynku, od poziomu terenu oraz najbliższej krawędzi okna, drzwi lub innego otworu w budynku powinna wynosić co najmniej 0,5 m. 6. W uzasadnionych przypadkach, wynikających z rozwiązania funkcjonalno-przestrzennego budynku, może być zainstalowany więcej niż jeden kurek główny. W takim przypadku instalacje zasilane z oddzielnych przyłączy nie mogą być ze sobą połączone. 7. W zwartej zabudowie śródmiejskiej dopuszcza się instalowanie kurka głównego przed budynkiem, poniżej poziomu terenu, pod warunkiem zachowania wymagań właściwych dla armatury zaporowej montowanej na gazociągach sieci gazowych. 8. Miejsce usytuowania kurka głównego powinno być jednoznacznie oznakowane. Na budynku mającym więcej niż jeden kurek główny należy umieścić informację o liczbie i miejscach ich zainstalowania. § 160. 1. W przypadku gdy z jednego przyłącza jest zasilany więcej niż jeden budynek, oprócz kurka głównego, należy zastosować odrębne zawory niebędące kurkami głównymi, odcinające dopływ gazu do każdego z tych budynków. 2. W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej, gdy kurek główny jest zainstalowany w linii ogrodzenia w odległości większej niż 10 m, należy na ścianie budynku dodatkowo zastosować zawór odcinający. 3. Zawory odcinające, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny spełniać wymagania określone w § 158 ust. 6. § 161. 1. W przypadku instalacji gazowej, zasilanej z sieci gazowej o ciśnieniu do 500 kPa, z której korzysta więcej niż jeden odbiorca lub w której nominalne zużycie gazu jest większe niż 10 m3/h, w przeliczeniu na gaz ziemny wysokometanowy, przed urządzeniem redukcyjnym należy zainstalować zawór odcinający, a za tym urządzeniem - zawór odcinający będący kurkiem głównym. 2. W przypadku instalacji gazowej, zasilanej ze wspólnej sieci o ciśnieniu do 500 kPa, z której korzysta jeden odbiorca, a nominalne zużycie gazu jest mniejsze niż 10 m3/h, dopuszcza się, aby zawór odcinający zainstalowany przed urządzeniem redukcyjnym był traktowany jako kurek główny. Przepis ten stosuje się także, jeżeli urządzenie redukcyjne jest połączone w jeden zespół z gazomierzem. § 162. Urządzenia redukcyjne mogą być instalowane wyłącznie na zewnątrz budynku i powinny być zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych i uszkodzeniami mechanicznymi. § 163. 1. Przewody instalacji gazowej, prowadzone poniżej poziomu terenu, poza budynkiem w odległości większej niż 0,5 m od jego ściany zewnętrznej, powinny spełniać wymagania określone w przepisach odrębnych dotyczących sieci gazowych. 2. Przewody instalacji gazowej, począwszy od 0,5 m przed zewnętrzną ścianą budynku do kurków odcinających przed gazomierzami w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych lub do odgałęzień lokali użytkowych w budynkach użyteczności publicznej, powinny być wykonane z rur stalowych bez szwu bądź z rur stalowych ze szwem przewodowych, zgodnych z wymaganiami przedmiotowych Polskich Norm, łączonych przez spawanie. 3. Przewody instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, począwszy od 0,5 m przed zewnętrzną ścianą budynku do wyprowadzenia poza lico wewnętrzne tej ściany, powinny być wykonane z rur, o których mowa w ust. 2. 4. Przewody instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, a także w pozostałych budynkach za gazomierzami lub odgałęzieniami prowadzącymi do odrębnych mieszkań lub lokali użytkowych powinny być wykonane z rur, o których mowa w ust. 2, łączonych również z zastosowaniem połączeń gwintowanych bądź też z rur miedzianych łączonych przez lutowanie lutem twardym. 5. Po zewnętrznej stronie ścian budynku nie mogą być prowadzone przewody gazowe wykonane: 1) z rur stalowych, jeżeli służą do rozprowadzania paliw gazowych zawierających parę wodną lub inne składniki ulegające kondensacji w warunkach eksploatacyjnych, 2) z rur miedzianych. 6. Przewody instalacji gazowej dla gazu płynnego mogą być prowadzone powyżej poziomu terenu między zbiornikiem, butlą lub baterią butli a budynkiem, a także po zewnętrznej ścianie budynku, jeżeli długość tego przewodu nie jest większa niż 10 m, a składniki gazu nie podlegają kondensacji w warunkach eksploatacyjnych. § 164. 1. Przewodów instalacji gazowych nie należy prowadzić przez pomieszczenia mieszkalne oraz pomieszczenia, których sposób użytkowania może spowodować naruszenie stanu technicznego instalacji lub wpływać na parametry eksploatacyjne gazu. 2. Dopuszcza się prowadzenie przewodów instalacji gazowych przez pomieszczenia mieszkalne, pod warunkiem zastosowania rur miedzianych, zgodnych z Polską Normą dotyczącą rur miedzianych do gazu, łączonych przez lutowanie lutem twardym, lub rur stalowych bez szwu i rur stalowych ze szwem przewodowych, zgodnych z Polską Normą dotyczącą rur przewodowych, łączonych przez spawanie. 3. Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodów innych instalacji stanowiących wyposażenie budynku (ogrzewczej wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronnej itp.), należy lokalizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowania. Odległość między przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umożliwiać wykonywanie prac konserwacyjnych. 4. Poziome odcinki instalacji gazowych powinny być usytuowane w odległości co najmniej 0,1 m powyżej innych przewodów instalacyjnych, natomiast jeżeli gęstość gazu jest większa od gęstości powietrza - poniżej przewodów elektrycznych i urządzeń iskrzących. 5. Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich oddalone co najmniej o 0,02 m. 6. Dopuszcza się prowadzenie przewodów gazowych z rur stalowych bez szwu i rur stalowych ze szwem przewodowych, łączonych za pomocą spawania przez jedną kondygnację garażu, znajdującą się bezpośrednio pod kondygnacją nadziemną budynku, pod warunkiem zabezpieczenia tych przewodów przed uszkodzeniem mechanicznym. § 165. 1. Rozwiązania techniczne instalacji gazowej powinny umożliwiać samokompensację wydłużeń cieplnych oraz eliminować ewentualne odkształcenia instalacji, wywołane deformacją lub osiadaniem budynku. 2. Przewody instalacji gazowych w piwnicach i suterenach należy prowadzić na powierzchni ścian lub pod stropem, natomiast na pozostałych kondygnacjach nadziemnych dopuszcza się prowadzenie ich także w bruzdach osłoniętych nieuszczelnionymi ekranami lub wypełnionych - po uprzednim wykonaniu próby szczelności instalacji - łatwo usuwalną masą tynkarską, niepowodującą korozji przewodów. Wypełnianie bruzd, w których są prowadzone przewody z rur miedzianych, jest zabronione. 3. Przewody gazowe z rur stalowych, po wykonaniu próby szczelności, powinny być zabezpieczone przed korozją. § 166. 1. Urządzenia pomiarowe zużycia gazu, zwane dalej "gazomierzami", powinny być zainstalowane oddzielnie dla każdego z odbiorców i zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. 2. Lokalizacja gazomierzy powinna zapewniać łatwy dostęp do ich kontroli lub wymiany. 3. Przed każdym gazomierzem należy zainstalować zawór odcinający. Jeżeli gazomierz jest instalowany w jednej szafce z kurkiem głównym, uznaje się, że wymaganie to jest spełnione. 4. Gazomierze mogą być instalowane: 1) w szafkach z materiałów co najmniej trudnozapalnych, z otworami wentylacyjnymi: a) na klatkach schodowych lub korytarzach ogólnych, b) na zewnątrz budynku, razem z kurkiem głównym instalacji gazowej, z zachowaniem warunków określonych w § 159 i 160, 2) w szybach wentylowanych przeznaczonych dla pionów instalacyjnych, z drzwiczkami bez otworów wentylacyjnych, dostępnymi od strony pomieszczeń niemieszkalnych. 5. Dopuszcza się instalowanie gazomierzy, także bez szafek, w kuchniach stanowiących samodzielne pomieszczenie oraz w przedpokojach w istniejących budynkach mieszkalnych, podlegających przebudowie lub w których następuje remont instalacji gazowej. 6. Gazomierze mogą być ponadto instalowane w wydzielonych i zamykanych pomieszczeniach piwnicznych, jeżeli mają one otwór okienny oraz przewód wentylacji grawitacyjnej wyprowadzony ponad dach lub przez ścianę zewnętrzną na wysokość co najmniej 2,5 m powyżej terenu, w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od bocznej krawędzi okien, drzwi i innych otworów. § 167. Gazomierzy nie można instalować: 1) w pomieszczeniach mieszkalnych, łazienkach lub innych, w których występuje zagrożenie korozyjne (wilgoć, opary związków chemicznych itp.), 2) we wspólnych wnękach z licznikami elektrycznymi, 3) w odległości mniejszej w rzucie poziomym niż 1 m od palnika gazowego lub innego paleniska, 4) w odległości mniejszej niż 3 m od urządzenia gazowego, mierząc w rozwinięciu długości przewodu. § 168. 1. Gazomierze należy instalować w przedziale wysokości od 0,3 m do 1,8 m od poziomu podłogi do spodu gazomierza lub co najmniej 0,5 m od poziomu terenu. 2. Gazomierze do pomiaru przepływu gazu o gęstości mniejszej od gęstości powietrza powinny być umieszczone powyżej licznika elektrycznego i innych urządzeń mogących iskrzyć, a do gazu o gęstości większej od gęstości powietrza - o co najmniej 0,3 m poniżej licznika i takich urządzeń. 3. Gazomierze instalowane bez szafek, na tym samym poziomie co liczniki elektryczne lub inne mogące iskrzyć urządzenia, powinny być od nich oddalone co najmniej o 1 m. 4. Dopuszcza się zmniejszenie odległości, o której jest mowa w ust. 3, jeżeli między tymi urządzeniami zostanie wykonana przegroda z materiału niepalnego o wysokości co najmniej 0,5 m powyżej i poniżej gazomierza oraz wysięgu większym o co najmniej 0,1 m od odległości lica gazomierza od ściany, na której jest zainstalowany. § 169. Rozwiązania techniczne połączeń gazomierzy i urządzeń gazowych z instalacją powinny umożliwiać ich odłączenie bez konieczności demontażu części instalacji. § 170. 1. Urządzenia gazowe mogą być instalowane wyłącznie w pomieszczeniach spełniających warunki dotyczące ich wysokości, kubatury, wentylacji i odprowadzenia spalin, a także dopływu powietrza do spalania określone w rozporządzeniu, w Polskich Normach i przepisach odrębnych. 2. Urządzenia gazowe z otwartą komorą spalania, przez co rozumie się urządzenia typu A i B, nie mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, z zastrzeżeniem § 93 ust. 2 i 3. 3. Urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania, przez co rozumie się urządzenia typu C, mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, niezależnie od rodzaju występującej w nich wentylacji, pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych, z zachowaniem wymagań § 175. § 171. Urządzenia gazowe, pozostające bez stałego dozoru w czasie ich użytkowania, takie jak kotły gazowe lub ogrzewacze pomieszczeń, powinny być wyposażone w samoczynnie działające zabezpieczenia przed skutkami spadku ciśnienia lub przerwą w dopływie gazu. § 172. 1. Maksymalne, łączne obciążenie cieplne przypadające na 1 m3 kubatury, służące do określania wymaganej kubatury pomieszczenia, w którym są zainstalowane urządzenia gazowe, pobierające powietrze do spalania z tego pomieszczenia, nie może przekraczać wartości określonych w poniższej tabeli: Rodzaje pomieszczeń Maksymalne obciążenie cieplne urządzeń gazowych na 1 m3 kubatury pomieszczenia typ A - bez odprowadzenia spalin typ B - z odprowadzeniem spalin 1 2 3 Pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi oraz wnęki kuchenne połączone z przedpokojem 175 W (150kcal/h) 350 W (300 kcal/h) Pomieszczenia nieprzeznaczone na stały pobyt ludzi, w tym pomieszczenia kuchenne w mieszkaniach 930 W (800 kcal/h) 4.650 W (4.000 kcal/h) 2. W przypadku instalowania w jednym pomieszczeniu urządzeń gazowych bez odprowadzenia spalin i z odprowadzeniem spalin, łączne obciążenie cieplne pochodzące od tych urządzeń przypadające na 1 m3 kubatury pomieszczenia nie może przekraczać wielkości podanych w tabeli w ust. 1, kolumna 2. 3. Kubatura pomieszczeń, w których instaluje się urządzenia gazowe, nie powinna być mniejsza niż: 1) 8 m3 - w przypadku urządzeń pobierających powietrze do spalania z tych pomieszczeń, 2) 6,5 m3 - w przypadku urządzeń z zamkniętą komorą spalania. 4. Pomieszczenia, w których instaluje się urządzenia gazowe, powinny mieć wysokość co najmniej 2,2 m. 5. W budynkach jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej, wzniesionych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, dopuszcza się instalowanie gazowych kotłów grzewczych w pomieszczeniach technicznych o wysokości co najmniej 1,9 m, z zachowaniem warunków określonych w ust. 1 i § 170 ust. 1 i 2. § 173. 1. Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki: 1) urządzenia gazowe należy połączyć ze stalowymi lub miedzianymi przewodami instalacji gazowej na stałe lub z zastosowaniem elastycznych przewodów metalowych, 2) zawór odcinający dopływ gazu do urządzenia należy umieścić w pomieszczeniu, w którym jest zainstalowane urządzenie gazowe, w miejscu łatwo dostępnym, w odległości nie większej niż 1 m od króćca przyłączeniowego, 3) kuchnie i kuchenki gazowe należy instalować w odległości co najmniej 0,5 m od okien do boku urządzenia, licząc w rzucie poziomym, 4) ogrzewacze pomieszczeń, których temperatura osłon może przekroczyć 60°C, należy instalować w odległości co najmniej 0,3 m od ścian z materiałów łatwo zapalnych, otynkowanych oraz w odległości 0,6 m od elementów ścian z materiałów łatwo zapalnych, nieosłoniętych tynkiem, 5) grzejniki gazowe wody przepływowej należy instalować na ścianach z materiałów niepalnych bądź odizolować je od ściany z materiałów palnych płytą z materiału niepalnego. 2. Urządzenia gazowe, wymagające przemieszczania, takie jak palniki, kolby, lutownice, mogą być instalowane za pomocą przewodów elastycznych przeznaczonych do takich celów. § 174. 1. Grzewcze urządzenie gazowe, jak kotły, ogrzewacze pomieszczeń, grzejniki wody przepływowej, niezależnie od ich obciążeń cieplnych, powinny być połączone na stałe przewodami z indywidualnymi kanałami spalinowymi, z zachowaniem wymagań Polskich Norm dotyczących poszczególnych typów urządzeń gazowych. 2. Przewody i kanały spalinowe odprowadzające spaliny od urządzeń gazowych na zasadzie ciągu naturalnego powinny posiadać przekroje wynikające z obliczeń oraz zapewniać podciśnienie ciągu w wysokości odpowiedniej dla typu urządzenia i jego mocy cieplnej. 3. Dopuszcza się stosowanie zbiorczych przewodów systemów powietrzno-spalinowych przystosowanych do pracy z urządzeniami z zamkniętą komorą spalania, wyposażonymi w zabezpieczenia przed zanikiem ciągu kominowego. 4. Dopuszcza się stosowanie indywidualnych przewodów powietrznych i spalinowych jako zestawu wyrobów służących do doprowadzenia powietrza do urządzenia gazowego i odprowadzenia spalin na zewnątrz. 5. Dopuszcza się w pomieszczeniu kotłowni przyłączenie kilku kotłów do wspólnego kanału spalinowego w przypadku: 1) kotłów pobierających powietrze do spalania z pomieszczenia, pod warunkiem zastosowania skrzyniowego przerywacza ciągu lub wyposażenia kotłów w czujniki zaniku ciągu kominowego wyłączających równocześnie wszystkie kotły, 2) wykonania dla kotłów z palnikami nadmuchowymi przewodu spalinowego o przekroju poprzecznym nie mniejszym niż 1,6 sumy przekrojów przewodów odprowadzających spaliny z poszczególnych kotłów, a także wyposażenie wylotu przewodu spalinowego w czujnik zaniku ciągu kominowego, wyłączającego równocześnie wszystkie kotły. 6. Przewody i kanały spalinowe, odprowadzające spaliny od kotłów, powinny być dostosowane do warunków pracy danego typu urządzeń oraz spełniać wymagania określone w Polskiej Normie dotyczącej kotłów grzewczych wodnych. 7. Przewody i kanały spalinowe odprowadzające spaliny od urządzeń gazowych, z wyłączeniem kotłów, powinny spełniać następujące wymagania: 1) przekroje poprzeczne przewodu, a także kanału spalinowego powinny być stałe na całej długości, 2) długość pionowych przewodów spalinowych powinna być nie mniejsza niż 0,22 m, a przewodów poziomych ułożonych ze spadkiem co najmniej 5% w kierunku urządzenia - nie większa niż 2 m, 3) długość kanału spalinowego mierzona od osi wlotu przewodu spalinowego do krawędzi wylotu kanału nad dachem powinna być nie mniejsza niż 2 m, 4) wyloty kanałów spalinowych, jeżeli wynika to z warunków pracy urządzeń, powinny być zaopatrzone w wywietrzniki dobrane do ilości spalin, długości odcinków pionowych, położenia w określonej strefie wiatrowej i warunków lokalnych. 8. Dopuszcza się instalowanie przepustnic w przewodach odprowadzających spaliny z poszczególnych urządzeń, jeżeli ich działanie nie zakłóca przepływu spalin. 9. Urządzenia gazowe wyposażone w palniki nadmuchowe powinny być połączone przewodami z kanałami spalinowymi, których przekroje należy dobierać z uwzględnieniem nadciśnień występujących w komorach spalania tych urządzeń. 10. Nad urządzeniami gazowymi typu restauracyjnego z odprowadzeniem spalin do pomieszczenia należy umieszczać okapy odprowadzające te spaliny do kanałów spalinowych, przy czym dla urządzeń o mocy cieplnej większej niż 30 kW należy instalować czujniki, wyłączające urządzenie w przypadku zaniku ciągu kominowego. § 175. 1. Indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania mogą być wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku, jeżeli urządzenia te mają nominalną moc cieplną nie większą niż: 1) 21 kW - w wolno stojących budynkach jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, 2) 5 kW - w pozostałych budynkach mieszkalnych. 2. Wyloty przewodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny znajdować się wyżej niż 2,5 m ponad poziomem terenu. 3. Odległość między wylotami przewodów, o których mowa w ust. 1, powinna być nie mniejsza niż 3 m, a odległość tych wylotów od najbliższej krawędzi okien i ryzalitów przesłaniających nie mniejsza niż 0,5 m. 4. W budynkach produkcyjnych i magazynowych oraz halach sportowych i widowiskowych nie ogranicza się nominalnej mocy cieplnej urządzeń z zamkniętą komorą spalania, od których indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe są wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku, jeżeli odległość tej ściany od granicy działki budowlanej wynosi co najmniej 8 m, a od ściany innego budynku z oknami nie mniej niż 12 m, a także jeżeli wyloty przewodów znajdują się wyżej niż 3 m ponad poziomem terenu. § 176. 1. Pomieszczenia przeznaczone do instalowania kotłów na paliwa gazowe powinny odpowiadać wymaganiom § 172 oraz innym przepisom rozporządzenia, a także odpowiadać wymaganiom określonym w Polskiej Normie dotyczącej kotłowni wbudowanych na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1. 2. Kotły na paliwa gazowe o łącznej mocy cieplnej do 30 kW mogą być instalowane w pomieszczeniach nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz w miejscach, o których mowa w ust. 3. 3. Kotły na paliwa gazowe o łącznej mocy cieplnej powyżej 30 kW do 60 kW należy instalować w pomieszczeniu technicznym lub w przewidzianym wyłącznie na kotłownię budynku wolno stojącym. 4. Kotły na paliwa gazowe o łącznej mocy cieplnej powyżej 60 kW do 2.000 kW należy instalować w służącym wyłącznie do tego celu pomieszczeniu technicznym lub w budynku wolno stojącym przeznaczonym wyłącznie na kotłownię. 5. Kotły na paliwa gazowe o łącznej mocy cieplnej powyżej 2.000 kW mogą być instalowane wyłącznie w budynku wolno stojącym przeznaczonym na kotłownię. 6. Kubatura pomieszczeń z kotłami na paliwa gazowe o łącznej mocy cieplnej do 60 kW oraz z kotłami o mocy cieplnej powyżej 60 kW pobierającymi powietrze z pomieszczeń powinna odpowiadać wymaganiom określonym w § 172. 7. Kubatura pomieszczeń z kotłami, o których mowa w ust. 4 i 5, z zamkniętą komorą spalania, powinna być określana indywidualnie, przy uwzględnieniu warunków technicznych i technologicznych, a także wymagań eksploatacyjnych. 8. W pomieszczeniu z zainstalowanymi kotłami, o których mowa w ust. 4 i 5, zabrania się instalowania urządzeń przeznaczonych do pomiaru zużycia gazu. 9. Do pomieszczeń technicznych z zainstalowanymi kotłami o łącznej mocy cieplnej powyżej 60 kW do 2.000 kW, zlokalizowanych w budynku o innym przeznaczeniu niż kotłownia, należy doprowadzić odrębny przewód gazowy, z którego nie mogą być zasilane pozostałe urządzenia gazowe w tym budynku. § 177. Urządzenia gazowe instalowane w budynku mogą być zasilane gazem płynnym z indywidualnych butli o nominalnej zawartości gazu do 11 kg, pod warunkiem spełnienia następujących wymagań: 1) w jednym mieszkaniu, warsztacie lub lokalu użytkowym nie należy instalować więcej niż dwóch butli, 2) w pomieszczeniu, w którym instaluje się butlę, należy zachować temperaturę niższą niż 35°C, 3) butlę należy instalować wyłącznie w pozycji pionowej, 4) butlę należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi, 5) między butlą a urządzeniem promieniującym ciepło, z wyłączeniem zestawów urządzeń gazowych z butlami, należy zachować odległość co najmniej 1,5 m, 6) butli nie należy umieszczać w odległości mniejszej niż 1 m od urządzeń mogących powodować iskrzenie, 7) urządzenia gazowe należy łączyć z reduktorem ciśnienia gazu na butli za pomocą elastycznego przewodu o długości nieprzekraczającej 3 m i wytrzymałości na ciśnienie co najmniej 300 kPa, odpornego na składniki gazu płynnego, uszkodzenia mechaniczne oraz temperaturę do 60°C, urządzenie gazowe o mocy cieplnej przekraczającej 10 kW należy łączyć z przewodem elastycznym, o którym mowa w pkt 7, rurą stalową o długości co najmniej 0,5 m. § 178. Instalacje gazowe w budynku lub w zespole budynków mogą być zasilane gazem płynnym z butli gazowej o nominalnej zawartości gazu do 33 kg lub z baterii takich butli, pod warunkiem spełnienia następujących wymagań: 1) butle powinny być umieszczone na zewnątrz budynku, w miejscu oznakowanym, na utwardzonym podłożu, pod zadaszeniem chroniącym od wpływu czynników atmosferycznych, 2) liczba butli w baterii nie może przekraczać 10, 3) butle w baterii powinny być podłączone do kolektora wykonanego z rury stalowej bez szwu lub rury przewodowej łączonej przez spawanie, 4) odległość butli od najbliższych otworów okiennych lub drzwiowych w ścianie zewnętrznej budynku nie powinna być mniejsza niż 2 m, 5) butle nie mogą być sytuowane w zagłębieniach terenu. § 179. 1. Instalacje gazowe w budynku lub w zespole budynków mogą być zasilane z jednego zbiornika gazu płynnego bądź zespołu takich zbiorników, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w przepisach odrębnych dotyczących ich lokalizacji, ochrony przed działaniem czynników atmosferycznych oraz ograniczenia dostępu osobom niepowołanym. 2. Zbiorniki gazu płynnego nie mogą być sytuowane w zagłębieniach terenu, w miejscach podmokłych oraz w odległości mniejszej niż 5 m od rowów, studzienek lub wpustów kanalizacyjnych.
  12. i pytanie dlaczego nie można stosować konopii ? dlaczego polączenie musi być izolowane ? To chyba z jakiejś starej ksiązki. Produkcja grzejników aluminiowych została tak zmieniona żeby nie dochodziło do korozji grzejników zastosowanych w inst miedzianych. Z tego co wiem teraz jest to stop aluminium z krzemem. Jeśli chodzi o dielektryki to sprawa wynika z tego że aluminium gwałtownie koroduje w styku z miedzią problem ten nie występuje teraz bo po pierwsze grzejniki są ze stopu jak wyżej , po drugie złączki gwintowe które lutujesz do rury są z brązu lub mosiądzu, przez co noe są tak "agresywne" jak miedz. Czy zastosowanie taśmy teflonowej zapobiegnie powstaniu jak to pisze retrofood ogniwa elektrycznego to wątpię bo żeby tego uniknąć trzeba pozbyć się wody "elektrolitu" a to chyba niemożliwe dlatego zalecano stosowanie inhibitorów które przerywały proces elektrolizy. Chemicy - dobrze napisałem?
  13. Pomyślałem że to sprzęgło ale po oglądnięciu tego co podesłał Marek K widać tam że to rozdzielacz z odseparowanym powrotem i zasilaniem.
  14. wybaczcie że nie posłałem Wam na skrzynki pocztowe ale pokombinowałem i udało się tu wstawić. Tak będzie łatwiej dostępne dla wszystkich. Brakujące strony to wykresy dla projektantów a Wy będziecie raczej pilnować poprawności montażu. pozdrawiam
  15. http://images28.fotosik.pl/13/e7788c92a4010561m.jpg http://images25.fotosik.pl/13/d02d95e2cd1874fbm.jpg http://images24.fotosik.pl/13/c5936aedbdd8abf2m.jpg http://images28.fotosik.pl/13/f5d40b828774eed5m.jpg http://images30.fotosik.pl/13/24bc52ded0779179m.jpg http://images29.fotosik.pl/13/aa93d24a20be02acm.jpg http://images24.fotosik.pl/13/a113bdcb069ef96am.jpg http://images27.fotosik.pl/13/41edbdeb5978a1c4m.jpg http://images29.fotosik.pl/13/4fa996714450a024m.jpg http://images25.fotosik.pl/13/b6532d4e77280615m.jpg http://images24.fotosik.pl/13/4df2327598796009m.jpg http://images23.fotosik.pl/13/e1dca0378fe608dcm.jpg
  16. Kurka wodna ale się narobiło, naczytacie się i koledzy hydraulicy mnie zlinczują bo żle na budowie jak inwestor jest za mądry i patrzy na ręce. Postaram się coś wstawić bo chętnych na wiedzę jest dużo a z wykonawcami bywa różnie czasem trzeba naprawdę przypilnować. Sam nieraz widze jak fliziarz niweczy moją pracę obcinając taśmę brzegową przed położeniem fliz pozbywając się dylatacji która w momencie rozgrzewania podlogi ma kolosalne znaczenie. Czekajcie cierpliwie.
  17. Podaj adres skrzynki e mail bo zeskanowałem Ci poradnik Herz*a ale mam go w Pdf-ie i za chol.... nie mogę go tu wstawić.
  18. Wycinek prawa budowlanego .Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 75 poz. 690 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. § 165. 1. Rozwiązania techniczne instalacji gazowej powinny umożliwiać samokompensację wydłużeń cieplnych oraz eliminować ewentualne odkształcenia instalacji, wywołane deformacją lub osiadaniem budynku. 2. Przewody instalacji gazowych w piwnicach i suterenach należy prowadzić na powierzchni ścian lub pod stropem, natomiast na pozostałych kondygnacjach nadziemnych dopuszcza się prowadzenie ich także w bruzdach osłoniętych nieuszczelnionymi ekranami lub wypełnionych - po uprzednim wykonaniu próby szczelności instalacji - łatwo usuwalną masą tynkarską, niepowodującą korozji przewodów. Wypełnianie bruzd, w których są prowadzone przewody z rur miedzianych, jest zabronione. Jesli chcesz więcej poczytać wpisz w googlach Dziennik ustaw nr 75, pozycja 690 z 2002r
  19. Jeśli z rur stalowych i spawana i nie z miedzi to zakryj czy to płyta GK czy tynk lub inne
  20. No nie wiem czy nie dramatyzowałbyś gdyby pękł wężyk w twoim domu a nie było by nikogo kto na czas wyłączyłby wodę. Miałem wątpliwą przyjemność w ostatnim czasie usuwania awarii po pęknięciu wężyka w dwóch domach. 1. Woda z pękniętego wężyka przeciekła piętro niżej ; pokój do malowania, zerwana drewniana podłoga bo pod nią była wełna mineralna która namokła i piętro niżej garaż do malowania oraz samochód do mycia. Koszt przywrócenia do poprzedniego stanu nie wiem, ale facet był załamany. 2. Woda z pękniętego wężyka kilka godzin (kilkanaście?) płynęła zalewając całą kondygnację ; do wymiany prawie 100 m kw. paneli i parkietu, płyty gipsowe ze ścian, a w piwnicy było wody po kolana. Piszesz że masz zabudowane wężyki przy w.c. (spłuczka podtynkowa ?) a zaworek masz w zbiorniku spłuczki czy może też gdzieś pod flizami. Gratuluje fantazji i życzę abyś nie musiał kasy wydać na remont.
  21. Panowie to nie tak. Za waszymi wskazówkami odnalazłem ten projekt ustawy i powiem że niewiele on zmienia. Po pierwsze producent musi wyprodukować kocioł spełniający wymaganie PN i posiadający "urządzenie do chłodzenia" po drugie trzeba zapewnić warunki niezawodnego działania tego urządzenia, i tu problem bo nie wiem jakie to urządzenie to skąd mam wiedzieć co mu zapewnić. Tak myślę że ten przepis nic nie daje, dalej kociołki na paliwo stałe będziemy montować w ukł. otwartym bo wątpie żeby producent ponosił koszty wdrażania technologii pozwalającej na montowanie kotła w ukł zamkniętym bo co na tym zarobi. Wielu producentów do tej pory groziło utratą gwarancji na kocioł w ukł zamkn. a mogli tylko napisać że montaż zgodnie z normą czyli w otwartym, co im szkodziło ano to - mniejsze ciśnienie to bardziej lipna konstrukcja , to mniejsze koszty. Będzie tak jak było, projekt ustawy ktoś napisał i wziął za to kasę, sejm pogłosuje, dniówka przeleci i kasa do kieszeni, i biznes się kręci. Zresztą sani oceńcie. Poniżej wycinek z projektu ustawy. „7. Zabrania sie stosowania kotła na paliwo stałe do zasilania instalacji ogrzewczych wodnych systemu zamknietego, wyposaonych w przeponowe naczynia wzbiorcze, z wyjatkiem kotłów spełniajacych wymaganie Polskiej Normy dotyczacej kotłów grzewczych na paliwo stałe o mocy nominalnej do 300 kW, wyposaonych w urzadzenia do odprowadzania nadmiaru ciepła jeeli zostana zapewnione warunki niezawodnego działania tego urzadzenia.”
  22. ewoo

    Samodzielne lutowanie miedzi

    być może właśnie dlatego że za słabo skręcasz może się ona obracać , różne firmy stosują różne typy złączek czy to z gumowym czy z metalowym elementem zaciskowym ale tak z twojego opisu nic nie wynika, urzadzenie oczywiście nie powinno być na stałe przytwierdzone do instalacji. jeśli masz z tymi złączkami problem to spróbuj zastosować tzw śrubunki.
  23. Witam. nie wypowiem się co do ceny bo jak masz tyle to ok, firma też znana, że kondensat to także ok, ale przy kondensacie instalacja musi być zrobiona fachowo tzn. oparta na wyliczeniach i projekcie, bo na widzimisię to można przedobrzyć i niepotrzebnie iść w koszty lub oszczędzić za dużo i kondensat nie spełni swojego zadania.
  24. http://www.reflex.pl/ tam pooglądasz,
×
×