Rekuperator Mitsubishi Lossnay
plamiak odpowiedział rydzadam → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
W tym wątku pisały osoby które założyły jednostkę 350 m3 do dość dużego (sądząc po zdjęciu) domu piętrowego i były zadowolone... Co ciekawe wszyscy japońscy producenci podają zaskakująco niskie spręże nawet dla jednostek o przepływie 1000 (sic!)m3, na mój prosty rozum chyba nikt nie sprzedawałby centrali o wydajności 1000 m3 którą zatykają opory przepływu dziesięciometrowej instalacji? Co by to dawało - możliwość wentylowania sali konferencyjnej (ale jednej)?- 293 odpowiedzi
-
- lossnay
- mitsubishi
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Rekuperator Mitsubishi Lossnay
plamiak odpowiedział rydzadam → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
W ścianie zostawiłem przepust z rury 315 na czerpnię - planuję średnicę 250. Za nią filtr kanałowy, nagrzewnicę wstępną, redukcję na 150 i metr rury 150 do reku. Ogółem długość od czerpni do reku 1,7 m, a z reku do wyrzutni 2 metry. Wyrzutnie dachowe są brzydkie, lub bardzo drogie więc szukam ocieplonego kominka wentylacyjnego 150 mm do blachodachówki (zamierzam dać dwa). Ogólne przemyślenie jest takie, że jeśli to urządzenie nie nadaje się do tak małego domu jak ten, to do czego?- 293 odpowiedzi
-
- lossnay
- mitsubishi
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Rekuperator Mitsubishi Lossnay
plamiak odpowiedział rydzadam → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Decyzja podjęta - bierzemy. Przy długości najdłuższego kanału 8 metrów postanowiłem zaryzykować. Ale dopiero co zalałem wieniec.... Za dwa tygodnie montaż więźby, potem krycie dachu (termin: lipiec), dopiero potem rozprowadzenie instalacji, i do gotowych kanałów zamawiam Mitsu. Czyli - jeśli nie będzie dodatkowych opóźnień- mam nadzieję na montaż w sierpniu. Na chwilę obecną wykonałem przepust w ścianie spiżarni dla przyszłej czerpni. Wyrzutnia będzie w dachu - prawdopodobnie dam ocieplony kominek wentylacyjny przeznaczony do kanalizacji. Ogólnie ta budowa - jak i wszystkie w okolicy - to pasmo ciągłych opóźnień i galopujących cen.- 293 odpowiedzi
-
- lossnay
- mitsubishi
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Rekuperator Mitsubishi Lossnay
plamiak odpowiedział rydzadam → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Wymagań dużych nie mam: - powierzchnia użytkowa 85 m2 - nawiew 170 m3/h - strata na najdłuższym przewodzie 80 Pa (bez nagrzewnicy) Nagrzewnica na pewno będzie, dodatkowe filtry mogę zamontować później - jeśli wydajność na to pozwoli. Znalazłem ciekawy dokument jak Mitsu badało serię Lossnay.... robią wrażenie testy wymiennika po 10 latach używania czy test przenikalności bakterii. https://www.mitsubishi-les.info/database/servicemanual/files/TECHNICAL_MANUAL_Model__LGH_RVX_E.pdf w dziale 4. "How to read characteristics....." nie wiem czy dobrze interpretuję - zgodnie z sugestią Johna - na skali po lewej odczytam wartość spadku ciśnienia, czy spręż spadający w funkcji przepływu? Dzięki _John!- 293 odpowiedzi
-
- lossnay
- mitsubishi
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Rekuperator Mitsubishi Lossnay
plamiak odpowiedział rydzadam → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Tak to działa bez nagrzewnicy wstępnej, czyli generalnie jak u wszystkich.- 293 odpowiedzi
-
- lossnay
- mitsubishi
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Rekuperator Mitsubishi Lossnay
plamiak odpowiedział rydzadam → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Czy to nie ciekawe że Mitsu podaje prawie taki sam spręż dla urządzeń wyciągających zarówno 150, jak 2000 m3/h? Żeby było ciekawiej - tak samo robi Daikin. trudno sobie wyobrazić aby centrala tłocząca 2000 m3/h miała do dyspozycji 150 Pa na króćcu.... Czy to nie jest tak że norma japońska (konkretnie JIS B8628 -2003) według której jest testowany Mitsubishi i Daikin nie ma innej metodyki pomiaru. Na wykresie Lossnay zaciekawiły mnie krzywe opisane jako "150 mm dia straight pipe lenght" - to musi być jakaś zależność od długości przewodów ale nie umiem jej odnieść do pozostałych parametrów...Czyżby Mitsu podawało spręż na końcu przewodu?- 293 odpowiedzi
-
- lossnay
- mitsubishi
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Rekuperator Mitsubishi Lossnay
plamiak odpowiedział rydzadam → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Po analizie tabeli nasuwa się wniosek że w zasadzie żaden z tych rekuperatorów nie jest w stanie zapewnić właściwego sprężu.- 293 odpowiedzi
-
- lossnay
- mitsubishi
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Rekuperator Mitsubishi Lossnay
plamiak odpowiedział rydzadam → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Czyli na prowadzenie wysuwa się jednostka 350- 293 odpowiedzi
-
- lossnay
- mitsubishi
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Rekuperator Mitsubishi Lossnay
plamiak odpowiedział rydzadam → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Nie widziałem, znalazłem kilka filmów w Internecie z wymiany filtrów i na ich podstawie trudno coś powiedzieć o ich jakości czy skuteczności. Zakładam - że podobnie jak do większości rekuperatorów - i tak założę zamienniki. Swoją drogą może ktoś z użytkowników podzieli się wrażeniami? Natomiast porównując deklaracje producentów dla modeli o których wspomniałem, jakoś nie widzę żeby Lossnay zostało bardzo w tyle. Izzyfast podaje wyższą sprawność temperaturową - pozostaje pytanie w jaki sposób to zmierzyli, ale oczywiście o to samo można zapytać Mitsubishi. Natomiast pozostawiając na boku kwestie wyższości jednych nad drugimi, chciałem zapytać o największą wadę Mitsu - niski spręż. Wybieram między modelem 350 i 250. Projekt przewiduje Kubatura wentylowana: 238,7 m3 Suma nawiewu : 170,0 m3/h Suma wywiewu : 165,0 m3/h Śr. wymiana : 0,7 Zakładam że kupując przewymiarowaną jednostkę 350 będę ją użytkował na najniższym biegu czyli otrzymam: 88 m3/h, spręż 10 Pa, zużycie mocy 11 W LUB słabsza jednostka 250 gdzie dostanę 63 m3, spręż 5 Pa zużycie mocy 7 W..... W sumie można powiedzieć że albo jednostka mocniejsza będzie pracować na biegu 1ierwszym lub drugim, albo jednostka słabsza na trzecim lub czwartym..... Ktoś może doradzić?- 293 odpowiedzi
-
- lossnay
- mitsubishi
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Nie widzę uzasadnienia dla podmurowywania cegłami - lepiej na tą przestrzeń położyć klocek styro - licując do strony zewnątrznej.
-
Rekuperator Mitsubishi Lossnay
plamiak odpowiedział rydzadam → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Porównywałem Loosnay LGH-35 RVX-E do Izzyfast 302 ERV oba w cenie ok. 6000 zł. Jedyna przewaga Izzy to wysoki spręż na najniższych biegach- na pierwszym biegu 30Pa (Mitsu 10 Pa), na najwyższym są w zasadzie takie same - choć Mitsu tłoczy wtedy 350m3. Jednak wysoki spręż Izzy okupuje ogromną głośnością - dla pierwszego biegu jest to 30 dB(A) przy 22 dB(A) Mitsu! Na wyższych prędkościach jest jeszcze gorzej - 46 dB(A) przy 300 m3 to dwa razy głośniej niż jednostka zewnętrzna pompy ciepła...No chyba że tą różnicę robi pomiar robiony z odległości 1 metra dla Izzy, a 1,5 dla Mitsu.... Sprawność odzysku ciepła jest wyższa dla Izzy, choć producent nie podaje na jakim biegu - ale możemy przyjąć wartości maksymalne dla obu urządzeń czyli 95 dla Izzy i 88 dla Mitsu. Sprawność odzysku wilgoci: 65% dla Izzy i 83% dla Mitsu. Pobór mocy dla biegu pierwszego 26 W Izzy i 11 W Mitsu - dla najwyższych obrotów 165 W Izzy i 140 W Mitsu. Producent nie sprzedaje w Polsce dedykowanych nagrzewnic - można podłączyć dowolną. Nieporozumieniem to było twierdzenie że do Izzy nie potrzebne są grzałki do minus siedmiu stopni.... Ja wybrałem Mitsu. Teraz pozostaje tylko go znaleźć.- 293 odpowiedzi
-
- lossnay
- mitsubishi
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Rekuperator Mitsubishi Lossnay
plamiak odpowiedział rydzadam → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Dzięki za teorię, ale z tego co ja przeczytałem to aż takich różnic nie ma. Sugerujesz jakoby wymiennik celulozowy przepuszczał CO2 czy "większe cząstki"? Z tego co pamiętam, kolega Kaizen skreślił Lossnaya bo przestraszył się tego papierowego wymiennika - choć w internecie można znaleźć informacje że to nie do końca jest papier - raczej celuloza która z papierem ma niewiele wspólnego. Z drugiej strony - jakoś te Lossnaye działają od dwudziestu lat na całym świecie, między innymi w całym pasie równikowym gdzie wilgotność jest nieporównywalnie wyższa niż w Polsce. Widziałem relację Kaizena z eksploatacji Izzyfasta - i bynajmniej bajka to nie była. Raczej horror z przereklamowanym, niedopracowanym wyrobem który został zaskoczony "mrozem" minus siedem stopni kiedy to okazało się że fizyka jest nieubłagana i jednak potrzebna jest nagrzewnica wstępna.- 293 odpowiedzi
-
- lossnay
- mitsubishi
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Rekuperator Mitsubishi Lossnay
plamiak odpowiedział rydzadam → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Selektywność..... nie wiem o co chodzi.- 293 odpowiedzi
-
- lossnay
- mitsubishi
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Rekuperator Mitsubishi Lossnay
plamiak odpowiedział rydzadam → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Nie mam oporów przed "papierowym" wymiennikiem. Dla mnie może być nawet z waty, byle działał tak jak deklaruje producent. Poza tym, jak widać współczesne konstrukcje kosztują trzy razy tyle, a dotykowy ekran nie jest wyznacznikiem postępu w dziedzinie odzysku ciepła....- 293 odpowiedzi
-
- lossnay
- mitsubishi
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Rekuperator Mitsubishi Lossnay
plamiak odpowiedział rydzadam → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Witam, do nowobudowanego domu 85 m2 mam zamiar upolować rekuperator Mitsu LGH25RVX-E, choć pod uwagę biorę również model 35 - zakładam że pracowałby na minimalnych obrotach.... Mam pytanie do posiadaczy nagrzewnic wstępnych: nie znalazłem konkretnego modelu zalecanego przez producenta, więc planuję założyć zwykłą nagrzewnicę kanałową 2 kW. Z tego co widzę w dokumentacji centrala załącza ją poprzez zewnętrzny stycznik na zasadzie WŁ/WYŁ gdzie zależność wł/wył zależy od ustawienia zwory , a nie temperatury zewnętrznej. Mam obawy czy w sytuacji kiedy grzałka nie zdąży ostygnąć a wentylator zmniejszy obroty nie nastąpi uszkodzenie wentylatora. Producent (nie tylko Mitsu, Daikin również) wymaga aby grzałka wstępna była oddalona od centrali 2 metry - rozumiem że to zabezpieczy ją przed przegrzaniem?- 293 odpowiedzi
-
- lossnay
- mitsubishi
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Wybór rekuperatora - prośba o radę dla laika
plamiak odpowiedział fdski → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
A w temacie reku "bez bajerów'" - do nowobudowanego domu syna zamierzam kupić MItsu Lossnay... Wygląda na to że model sprzed trzydziestu lat, ma się dobrze. Mam nadzieję że nawet sławny "papierowy" wymiennik okaże się lepszy niż współczesne cuda techniki wymagające wifi i szmatki do wycierania obudowy w okolicach zera stopni. -
Nic się nie dzieje. Chyba że masz na myśli stal OCYNKOWANĄ - takiej dotyczy zresztą cytat z dr. Musiała który wklejasz niżej. Prawidłową praktyką jest wykonanie uziomu fundamentowego ze stali czarnej i przyspawanie do niego wyprowadzeń ze stali nierdzewnej.
-
No to jest kluczowa sprawa....Trzeba ją poobserwować. Może masz "Maksimum ogrzewania" ustawione na te 42?
-
Ale że nie dochodzi pomimo ciągle pracującej sprężarki, czy wyłącza się po osiągnięciu tych 42 stopni? Wodę na cwu grzeje do ilu?
-
W Althermie 3? Nie.
-
Te 50 stopni to zapewne grzanie CWU. Tym się nie przejmuj, bo trwa krótko. Ja mam inny opis zaworu przełączającego - zapewne dlatego że mam wersję z osobnym zasobnikiem. Praca ciągła pompy z minimalną mocą jest jak najbardziej pożądana.
-
Nie widzę powodu aby koledze SzymonKc robiło się głupio - firmie Daikin zapewne również. Ja doceniam rady kogoś kto się zna na rzeczy i rozumiem że robi to za darmo, a więc kiedy chce i może. Mamy tu kolejną sytuację kiedy trzeba naprawiać błędy kogoś kto wziął za to duże pieniądze - zamiast narzekać na kogoś kto chce bezinteresownie pomóc, może zacząć egzekwować to za co się zapłaciło....
-
Bez obrazy, ale sam pamiętam początki - czasem trzeba było zrobić przerwę. Rezygnacja z krzywej w obecnej sytuacji pozwoli na szybszą reakcję domu (podniesienie temperatury) i - przy obecnym ociepleniu - zmniejszy ryzyko taktowania.
-
Jak widać - chyba nie.... A masz w ogóle włączone grzanie w/g krzywej? Zacznij od ręcznego ustawienia sztywnej temperatury np. 32 stopnie.
-
Hej, i z tej krzywej wyszła Ci temperatura zadana 25? Tyle to jest fabrycznie ustawione jako temperatura minimalna grzania - przynajmniej u mnie tak było. Najprościej - ustaw na sztywno temp. zadaną na powiedzmy 30 i poczekaj 12 godzin. To właśnie teraz - w czasie nagrzewania powinieneś ustawić temperaturę na sztywno, a potem włączyć krzywą.